koniczynka97 29.08.2014 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 WitamProszę o pomoc.W CGW 20/120 firmy Wolf nie działa wentylator (Wyskakuje ,,błąd 24"), to znaczy działa, ale trzeba mu pomóc, czyli mechanicznie popchnąć. Nie zaskakuje samodzielnie.Wymiana wentylatora kosztuje ok. 1700-1800 zł !!!!!W internecie znalazłam wątek, że ktoś wymienił tylko kondensatorek w tym wentylatorze i wszystko wróciło do normy. Koszt ok. 200 zł.Czy ktoś pomoże? Nie znam symbolu kondensatora, nie wiem jakiego konkretnie szukać.A może ktoś z forumowiczów podejmie się wymiany kondensatora? (okolice W-wy) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 29.08.2014 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2091520.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 29.08.2014 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 wentylator EBM Papst? może taki model się kupi w innej firmie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 29.08.2014 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 A jeszcze zapytam: okolice Warszawy to konkretnie...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniczynka97 29.08.2014 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Dziękuję za szybki odzew QIM - zerknij proszę na prv. http://www.elektroda.pl - to właśnie tu wyczytałam, że może da się naprawić bez wymiany całego wentylatora. BrodowskiG - na tabliczce jest: ebmpapst RG128/1300 3612 020203 55667 11550 230V 50Hz AC 34W Mat nr 2100015 FA184001 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 29.08.2014 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 (edytowane) http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=11674737#11674737w buderusie kosztuje 1168,50 katalogowo tylko nie jestem pewien czy dokładnie takie same parametry są Edytowane 29 Sierpnia 2014 przez BrodowskiG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniczynka97 30.08.2014 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Jestem prawie na 100% pewna, że problemem są kondensatory, które nie doprowadzają odpowiedniego napięcia, przez co wentylator nie ma wystarczającej 'siły', aby wystartować. A koszt takich wentylatorów to około 20 zł. W porównaniu do 1200-1800 zł, to różnica robi się kolosalna. Poszukuję jakiegoś elektronika z Warszawy lub okolic (ja mieszkam w Izabelinie), który podejmie się wymiany tych kondensatorów. Najlepiej oczywiście, gdyby miał już wcześniej do czynienia z taką usterką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 30.08.2014 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 zrobi to kazdy kto ma lutownice, tylko kup kondensatory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grad156 19.09.2014 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 Witam Proszę o pomoc. W CGW 20/120 firmy Wolf nie działa wentylator (Wyskakuje ,,błąd 24"), to znaczy działa, ale trzeba mu pomóc, czyli mechanicznie popchnąć. Nie zaskakuje samodzielnie. Wymiana wentylatora kosztuje ok. 1700-1800 zł !!!!! W internecie znalazłam wątek, że ktoś wymienił tylko kondensatorek w tym wentylatorze i wszystko wróciło do normy. Koszt ok. 200 zł. Czy ktoś pomoże? Nie znam symbolu kondensatora, nie wiem jakiego konkretnie szukać. A może ktoś z forumowiczów podejmie się wymiany kondensatora? (okolice W-wy) pozdrawiam Ja miałem taki sam problem z wentylatorem w takim samym piecu. wymieniłem kondensatory 47µF/400V, 220µF/35V, 2,2µF/50V które kupiłem w Warszawie koło GUS al. Niepodległości 208, na dole jest giełda elektroniczna gdzie też możesz znaleźć speca który powinien od ręki Ci to wymienić. Koszt kondensatorków (3 szt.) 4,5 zł. Nie potrzeba demontować płytki, wystarczy odkręcić cały wentylator z płytką. U mnie piec po tej wymianie chodzi jak nowy. Swoją drogą Wolf z pewnością wie że jest to częsta usterka w tym piecu i nic z tym nie robi, nie szanuje swoich klientów. Dlatego odradzam wszystkim znajomym kupno pieców z tej firmy. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 19.09.2014 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 kilka firm wykorzystuje taki sam wentylator i mają takie same problemy, ale to nie wina wentylatora tylko umiejscowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 19.09.2014 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 Swoją drogą Wolf z pewnością wie że jest to częsta usterka w tym piecu i nic z tym nie robi, nie szanuje swoich klientów. Dlatego odradzam wszystkim znajomym kupno pieców z tej firmy. pozdrawiam Jedyne za co można winić producenta kotła, to kiepskie położenie wentylatora wewnątrz komory (na samej górze). Wysoka temperatura skraca żywotność kondensatorów elektrolitycznych. Przykładowy czas życia takiego kondensatora w maksymalnej temperaturze 105C to 125 dni !!! W rzeczywistych warunkach będzie to pewnie 2-4 lata. Producent kotła nie ma możliwości serwisowania wentylatorów, oferuje całą część zamienną/komponent. Jedynie producent wentylatora może sprzedawać same płytki lub je serwisować, czy to robi nie wiem, ale z pewnością cena będzie zaporowa. Wymiana kondensatorów załatwia sprawę na kilka lat. Asekuracyjnie trzeba wymienić wszystkie elektrolity. Polecam jednak ten kondziołek na 400V dać na 450V i nie na 105C tylko na 125C (szukać np w tme.pl, nie brać co mają w jakimś tam sklepie za rogiem). Poszukać możliwie najżywotniejszych kondensatorów, to zapomnimy o problemie na wiele lat. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2358935.html Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 19.09.2014 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 pisałem do EBM i nie sprzedają części zamiennych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 19.09.2014 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 kilka firm wykorzystuje taki sam wentylator i mają takie same problemy, ale to nie wina wentylatora tylko umiejscowienia Zacząłem pisać post i nie zauważyłem wypowiedzi kolegi - przepraszam za zdublowany wniosek. Przejrzałem notę katalogową wentylatorów RG128. Bardzo ciekawy fakt, to brak informacji o dopuszczalnej temperaturze pracy. Trzeba więc przyjąć, że powinna ona wynosić coś ok. 25C, a w miejscu w którym ten wentylator jest w tym kotle jest chwilami pow. 50C. Po wymianie kondensatorów można pomyśleć o wyniesieniu elektroniki wentylatora poza komorę kotła. Zmniejszenie mu temperatury zaowocuje bezawaryjną pracą. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 19.09.2014 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 Za tego 220uf zapewne można dać suchego os-cona (kondensator polimerowy), 2,2uf jak się znajdzie na wystarczające napięcie również, ewentualnie mały foliowy, z trzeciego wyprowadzić kabelki na zewnątrz i spróbować dać foliowy, jakiegoś taniego miflexa np. Powinno wytrzymać znacznie dłużej.Być może te elektrolity to po prostu tania taniocha z chin i wymiana na markowe elektrolity na 125st też w zupełności się sprawdzi, w zasilaczach impulsowych np w komputerach nie do takich temp. (50st) się elektrolity lub aktualnie polimery grzeją i o ile są zacnej jakości żyją długo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 19.09.2014 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 Zacząłem pisać post i nie zauważyłem wypowiedzi kolegi - przepraszam za zdublowany wniosek. Przejrzałem notę katalogową wentylatorów RG128. Bardzo ciekawy fakt, to brak informacji o dopuszczalnej temperaturze pracy. Trzeba więc przyjąć, że powinna ona wynosić coś ok. 25C, a w miejscu w którym ten wentylator jest w tym kotle jest chwilami pow. 50C. Po wymianie kondensatorów można pomyśleć o wyniesieniu elektroniki wentylatora poza komorę kotła. Zmniejszenie mu temperatury zaowocuje bezawaryjną pracą. Pozdrawiam GREGOR dobrze że potwierdziłeś może trzeba wstawić jakąś przegrodę między komorę spalania a wentylator? wyciąć otwór wentylacyjny? nie pamiętam czy jest tam jakaś szczelina żeby ciepłe powietrze uciekało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 19.09.2014 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 Za tego 220uf zapewne można dać suchego os-cona (kondensator polimerowy), 2,2uf jak się znajdzie na wystarczające napięcie również, ewentualnie mały foliowy, z trzeciego wyprowadzić kabelki na zewnątrz i spróbować dać foliowy, jakiegoś taniego miflexa np. Powinno wytrzymać znacznie dłużej. Być może te elektrolity to po prostu tania taniocha z chin i wymiana na markowe elektrolity na 125st też w zupełności się sprawdzi, w zasilaczach impulsowych np w komputerach nie do takich temp. (50st) się elektrolity lub aktualnie polimery grzeją i o ile są zacnej jakości żyją długo. Co do chińszczyzny to oczywiście zgoda. Mogła się pojawić taka partia, którą ebmpapst zastosował w sterownikach. Kiedyś takie jazdy były też w płytach głównych komputerów, wymiany elektrolitów były codziennością. Niestety nie mogę się zgodzić, że ten wentylator ma takie same warunki pracy co zasilacze w komputerach. Nie uwierzę, że masz w domu 50C. Nie wiem czy oglądałeś zasilacz w podczerwieni. W dobrze zaprojektowanym zasilaczu temperatura wokół elektrolitów nie przekracza 40C. Jak zerkniesz na budowę tego WOLFa, to zobaczysz, że wentylator podłączony jest metalicznie z palnikiem. Stąd jego obudowa może mieć temperaturę pow. 70C (np przy grzaniu CWU). Nadal twierdzę, że temperatura jest tu największym problemem. Błąd konstrukcyjny czy celowe działanie? Znam takich co twierdzą, że to jest celowe działanie. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 19.09.2014 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 podłączony metalicznie ale z drugiej strony jest schładzany mieszanką, więc pewnie więcej działa temperatura, która jest pod obudowąinna firma zrobiła akcje serwisową, tylko że mało kto o niej słyszał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 19.09.2014 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 Niestety nie mogę się zgodzić, że ten wentylator ma takie same warunki pracy co zasilacze w komputerach. Nie uwierzę, że masz w domu 50C. Nie wiem czy oglądałeś zasilacz w podczerwieni. W dobrze zaprojektowanym zasilaczu temperatura wokół elektrolitów nie przekracza 40C. Tu nie chodzi o temp otoczenia a o wielkie prądy i znaczne obciążenie samych elektrolitów w przetwornicach np na zasilaniu procesorów lub GPU w kartach graficznych. Aby mniej ciepła się wydzielało z samej ich pracy stosuje się kondensatory o niskiej impedancji a obecnie niewysychające os-cony (polimery). Nie wiem jaką funkcję pełni ten wielki na 400V ale jeżeli to jakiś kondensator do pracy silnika to w lepszych urządzeniach stosuje się foliowe, polipropyleny, niezniszczalne bo nie wysychają. Z drugiej strony byle kto, kto miał lutownice w ręku może co te 4 lata wymienić na zwykłe markowe na wysoką temp., jakieś panasonica, rubycona, BCC etc za parę groszy. Taka awaria to moim zdaniem żadna awaria Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 22.09.2014 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Tu nie chodzi o temp otoczenia a o wielkie prądy i znaczne obciążenie samych elektrolitów w przetwornicach np na zasilaniu procesorów lub GPU w kartach graficznych. Aby mniej ciepła się wydzielało z samej ich pracy stosuje się kondensatory o niskiej impedancji a obecnie niewysychające os-cony (polimery). Nie wiem jaką funkcję pełni ten wielki na 400V ale jeżeli to jakiś kondensator do pracy silnika to w lepszych urządzeniach stosuje się foliowe, polipropyleny, niezniszczalne bo nie wysychają. Z drugiej strony byle kto, kto miał lutownice w ręku może co te 4 lata wymienić na zwykłe markowe na wysoką temp., jakieś panasonica, rubycona, BCC etc za parę groszy. Taka awaria to moim zdaniem żadna awaria Nie ma niezniszczalnych kondensatorów, wszystko zależy w jakich warunkach pracują i jak długo. Ostatnio wymieniałem foliowego polipropylena X2 w dwuletnim urządzeniu Philipsa (zasilacz beztransformatorowy). Przytrafiła mi się także podmiana kondensatorów rozruchowych w wentylatorach skraplaczy klimatyzatorów, po 4-5 latach: Pewnie, że można sobie wymieniać te kondziołki co parę lat, ale nie podejrzewam klasycznego użytkownika kotła o takie umiejętności. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 22.09.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Ale zdemontować silnik to już nie trudno, zanieść do byle serwisu rtv, tel. komórkowych, czy tą giełdę elektroniczną w w-wie, gdzieś gdzie posiadają lutownicę i za parę dyszek przelutują, lepsze to niż 1800 na nowy, z którym za 4 lata stanie się to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.