Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Co wybrać? Panasonic SDC czy Viessmann 200-S?


marcin.sto1

Recommended Posts

Witam i proszę o pomoc osoby orientujące się dobrze w tym temacie:

 

 

Miesiąc temu dostałem ofertę na pompę P-W Panasonic SDC (inverter) od pewnej firmy ze Szczecina która montuje tego bardzo dużo w polsce.

Jednak hydraulik który montuje mi ogrzewanie zaproponował spotkanie z przedstawicielem Viessmana i na drugi dzień dostałem od niego wycene w podobnej kwocie na pompę ww firmy. Pytanie co teraz wybrać?

 

Oferta na Panasonica model grzewczo-chłodzący inverter

 

Pompa P-W SDC moc grzewcza Q=7kW A7/W35 COP-4,46 moc 7kW+grzałki 3kW A-7/W35 COP 2,68 moc 5,1kW+grzałki 3 kW

 

Pompa (jedn zew+wew) 14000 netto

Materiały (złączki, śrubunki, itp) 670 neto

Stojak do pompy 200 netto

Montaż, podłączenie, próba szczelności 1500netto

 

Brutto 17679

 

Dodatkowo

Zasobnik Ermet 250 z grzałką 2kW dwupłaszczyznowy 1650netto

Zawór trójdrogowy Honeyweel 380 netto

Materiały instalacyjne 750 netto

Zbiornik buforowy 80l z grzałką 3 kW,pompa obiegowa , Wilo Yanos, śrubunki itp 1370 netto

Montaż zasobnika, itp 800 zł netto

 

Razem Brutto 5346zł

 

Całość pompa+zasobnik+robocizna ok. 23.000zł za pompę 7kW

 

Identyczna oferta jak wyżej dla pompy Panas.SDC 9kW z zsobnikiem i robocizną ok.25.000zł

 

 

 

Oferta na Viessmana:

 

 

Pompa P-W Vitocal AWB-AC 201.B07 model grzewczo-chłodzący inverter

 

Moc cieplna 5 A 7/W35 8.0kW COP 4,26

A 2/W35 5,6kW COP 3,24

 

Pompa (jednwew+zew ) 18291zł

Zestaw montażu 3216zł

Ogrzewanie do wanny kondensatu 405zł

Witotrol 200A 453zł

Czujnik temp 368zł

 

Razem brutto 27961

 

Dodatkowo

Zasobnik galmet maxi 300l ok. 3000

Zawory bezp, naczynie przeponowe 320

rury,kształtki ok 400

 

 

Hydraulik powiedział ze po jego negocjacjach z Viessmanem ostateczna oferta i cena jaką zapłacę za to wszystko to 24500zł na gotowo, tzn pompa,zasobnik i montaż. (ciekawe czy ze wszystkimi dodatkami viessmana czy coś obetną z oferty?)

 

Mam raczej do niego zaufanie bo to równy chłop.

 

 

 

 

Teraz najważniejsze pytania :

1) Co wybrać?

Viessmana o którym słyszałem i czytałem różne, nie całkiem pochlebne w temacie pomp P-W opinie, jednak montaż przez serwisanta i pełen serwis 24h/ dobę, co nie powiem, w czasie awarii i -15 jednak przekonuje

 

2) Czy ofertę firmy ze Szczecina odległej odemnie 250km z serwisem w ciągu 2 dni?

3)Ceny bardzo podobne. Która pompa lepsza? Cy Viessman nie jest trochę przereklamowany jeśli chodzi o P-W?

4)Czy tak naprawdę to obie oferty bardzo porównywalne?

 

Mój dom to ok 100m2 pow.uz., na całości podlogówka, dość dobrze ocieplony (podłoga 15,ściany20styro)okna trzyszybowe, went. grawitacyjna, PC będzie jedynym źródłem ciepła.

Pracuję w delegacji, jestem tylko w weekendy i awaryjność+serwis mają dla mnie dość duże znaczenie.

Edytowane przez marcin.sto1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przelicz sobie czy ci aby dla 100m domu dobrze ocieplonego nie wystarczy pompa 5 lub nawet 3kW, np z nowej serii 3,2kW Panasonic z COP 5.0, wersja bez chłodzenia na alledrogo 12kzł z vat 8%.

6-7kW to z wyliczeń wystarcza do mojego domu z 15cm styropianu 160m2.

 

weź ty chłopie zamilcz i nie doradzaj,

z tego co pamiętam tydzień temu nie wiedziałeś jeszcze co to mieszacz;

15cm (hu.. wie czego i gdzie, co z resztą) - 160m2 i PC PW 6kW,

a do domu 100m2 proponujesz nawet 3,2kW nie wiedząc nic o domu;

potem ludzie płaczą na PC PW, że grzeje tylko do 0 stopni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

weź ty chłopie zamilcz i nie doradzaj,

z tego co pamiętam tydzień temu nie wiedziałeś jeszcze co to mieszacz;

15cm (hu.. wie czego i gdzie, co z resztą) - 160m2 i PC PW 6kW,

a do domu 100m2 proponujesz nawet 3,2kW nie wiedząc nic o domu;

potem ludzie płaczą na PC PW, że grzeje tylko do 0 stopni.

 

Uspokój się, napisałem, żeby sobie kolega przeliczył, naucz się czytać. Ludzie tu mają do domów 280m2 9kw i im rzekomo wystarcza to i na 100m2 może wystarczyć połowę tej mocy, czyż nie ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72

Dokładnie,panas przy -7 ma ponad 5kW a wiesiek przy tej temp.bedzie miał ok.3kW a gdzie tam -15 ?

Sądzę,że przy -15 ten domek będzie potrzebował ok.3kW także pod tym względem panas jest lepszy.

Druga sprawa to przy -15 panas 7 kW będzie chodził 24h i teraz kwestia czy ci to nie przeszkadza czy chcesz grzać tylko w II raryfie,jeśli tak to 9kW.

 

To nie są podobne oferty,jedynie kosztowo,wiesiek musiałby być o numer większy żeby były to pompy o jednakowych parametrach.

Edytowane przez Arturo72
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1) Co wybrać?

Viessmana o którym słyszałem i czytałem różne, nie całkiem pochlebne w temacie pomp P-W opinie, jednak montaż przez serwisanta i pełen serwis 24h/ dobę, co nie powiem, w czasie awarii i -15 jednak przekonuje

 

2) Czy ofertę firmy ze Szczecina odległej odemnie 250km z serwisem w ciągu 2 dni?

3)Ceny bardzo podobne. Która pompa lepsza? Cy Viessman nie jest trochę przereklamowany jeśli chodzi o P-W?

4)Czy tak naprawdę to obie oferty bardzo porównywalne?

 

Ja bym zdecydowanie brał Panasa, z tymże niekoniecznie od tej firmy i na pewno nie w tej cenie;)

Tą pompkę z lepszym zasobnikiem CWU możesz spokojnie kupić i zainstalować poniżej 20tys. Jak znam życie to "firma ze Szczecina" w standardzie daje Ci niepotrzebny bufor za 1500zł i wiele innych niepotrzebnych i drogich dupereli. Poszukaj przedstawiciela Panasa w swojej okolicy, lub każdego innego instalatora, który podejmie się montażu wybranej przez Ciebie pompy.

Jeśli mnie pamięć geograficzna nie myli to Kruszwica leży w okolicach j. Gopło, a w tej lokalizacji mieszka (o ile dobrze pamiętam) mój przedmówca malux20 - proponuje się zgadać i doradzić u źródła ile takowa instalacja kosztuje:)

A Viessman owszem jest przereklamowany, ale nie w kontekście pomp P-W, bo te zawsze robił słabe;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie,panas przy -7 ma ponad 5kW a wiesiek przy tej temp.bedzie miał ok.3kW a gdzie tam -15 ?

Sądzę,że przy -15 ten domek będzie potrzebował ok.3kW .

 

... i wtedy teoretycznie wystarczy Panas 3,2kW z nowej serii który ma 3,2kW nawet w -15st, a w temperaturze +7 COP nawet do 5,0.

O ile - jak już wspomniałem - policzysz dokładnie zapotrzebowanie na energię i to 3kW się potwierdzi, co do tego to mam lekkie wątpliwości. Zaoszczędzisz na samej pompie nieco, jedyny minus jaki mi przychodzi do głowy to dłuższe ogrzewanie CWU w wysokich temperaturach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi.

Coraz bardziej jestem przekonany do tego Panasonica, nie upieram się jakoś przy firmie ze Szczecina. Jesli uda mi się coś znaleźć bliżej to bardzo mnie to ucieszy, zwłaszcza w niższej cenie. Pozostaje jeszcze dobór mocy i znalezienie instalatora który to podłączy.

Skłaniałbym się ku tej 9, chcę mieć dwie taryfy. Czy na pewno bufor 50-80l jest zbędny? Sprzedawcy twierdzą że ze względu na małą pojemność wodną podłogówki ma to zapobiegać zbyt częstym włączeniom i wył. pompy (???)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi.

Coraz bardziej jestem przekonany do tego Panasonica, nie upieram się jakoś przy firmie ze Szczecina. Jesli uda mi się coś znaleźć bliżej to bardzo mnie to ucieszy, zwłaszcza w niższej cenie. Pozostaje jeszcze dobór mocy i znalezienie instalatora który to podłączy.

Skłaniałbym się ku tej 9, chcę mieć dwie taryfy. Czy na pewno bufor 50-80l jest zbędny? Sprzedawcy twierdzą że ze względu na małą pojemność wodną podłogówki ma to zapobiegać zbyt częstym włączeniom i wył. pompy (???)

 

Zapytaj renomowanego producenta pomp Atlantic / Fujitsu tam bufor (mały) jest wbudowany i masz go czy chcesz czy nie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zapytaj renomowanego producenta pomp Atlantic / Fujitsu tam bufor (mały) jest wbudowany i masz go czy chcesz czy nie

 

 

Więc jak to jest z tym buforem, powinien być czy to zbędny wydatek i naciąganie klienta?

Brak bufora przy podłogówce nie skróci trwałości pompy przez zbyt częste cykle wł/wył?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Więc jak to jest z tym buforem, powinien być czy to zbędny wydatek i naciąganie klienta?

Brak bufora przy podłogówce nie skróci trwałości pompy przez zbyt częste cykle wł/wył?

 

 

1. w pierwszej kolejności olej rozważania o buforze a zrób OZC bo dobieranie pompki na samym forum to jak ....szkoda pisać... propozycje od 3,2kW do 9kW!!!

Bo PC PW przewymiarować można, ale z głową. Tak średnio to u Ciebie wychodzi mi już 7kW jako przewymiarowane, ale to TYLKO po OZC możesz powiedzieć. Daj te 300 zł i wróć do tematu.

 

2. Będzie OZC będzie znane obciążenie cieplne to poszukasz pompki i dopiero pomyślisz co z buforem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Więc jak to jest z tym buforem, powinien być czy to zbędny wydatek i naciąganie klienta?

Brak bufora przy podłogówce nie skróci trwałości pompy przez zbyt częste cykle wł/wył?

 

Silesia jest INSTALATOREM i wielkim zwolennikiem buforów, ponieważ na nich zarabia i pozbywa się ewentualnych problemów z przepływami, niskim powrotem, itp. Więc jakiej odpowiedzi od niego się spodziewasz?;)

Pytaj użytkowników, którzy bufor mieli i wyrzucili, lub takich którzy nie mają i jakoś żyją;)

Bufor, sprzęgło w wielu przypadkach jest konieczne, ale nie w instalacji typu pompa i 100% podłogówki. Podłogówka jest już wystarczającym buforem i przy prawidłowo dobranej pompie nie ma prawa taktować:no:

W Twoim przypadku na instalacji bufora zyskasz: mniejsze lub zerowe użycie grzałki podczas defrostów - na czym zyskasz około 10zł rocznie, a stracisz: około 1500zł na instalację bufora jednorazowo + ok 10zł rocznie na obsługę dodatkowej obiegówki (pod warunkiem, że będzie to obiegówka klasy A). Ja tu osobiście sensu nie widzę, ale może ktoś inny Ci coś mądrzejszego jeszcze podpowie.

 

P.S. Jeśli chodzi o mały bufor w Atlanticu, o którym pisze Ci Silesia to jest to zbiorniczek (o ile mnie pamięć nie myli) rzędu 20-30l służący właśnie do obsługi defrostów i nie wymagający dodatkowej pompy obiegowej jak to jest w przypadku bufora zewnętrznego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak średnio to u Ciebie wychodzi mi już 7kW jako przewymiarowane, ale to TYLKO po OZC możesz powiedzieć. Daj te 300 zł i wróć do tematu.

 

Doprawdy ? A podobno autor wątku nie podał danych, to skąd ci cokolwiek wychodzi ? I jaka pompa, jaki model 7kW będzie przewymiarowana, bo są o różnych charakterystykach moc/temp. Jedna 7kW może będzie przewymiarowana, innej zabraknie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. w pierwszej kolejności olej rozważania o buforze a zrób OZC bo dobieranie pompki na samym forum to jak ....szkoda pisać... propozycje od 3,2kW do 9kW!!!

Bo PC PW przewymiarować można, ale z głową. Tak średnio to u Ciebie wychodzi mi już 7kW jako przewymiarowane, ale to TYLKO po OZC możesz powiedzieć. Daj te 300 zł i wróć do tematu.

 

2. Będzie OZC będzie znane obciążenie cieplne to poszukasz pompki i dopiero pomyślisz co z buforem.

 

 

Dzięki, tak właśnie chcę zrobić, później wybór pompki, coraz bardziej jestem przekonany że to nie będzie firma V.

Kto na forum może wykonać OZC?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
asolt

Spokojnie można takie wyliczenia zrobić samodzielnie,bez płacenia asoltowi

asolt robi te wyliczenia na ogólnie dostępnych programach czyli na :

http://pl.sankom.net/do-pobrania/programy-demonstracyjne

Bez problemu można samemu to wyliczyć bez płacenia,demo styknie dla jednego domu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Można, ale istnieje ryzyko popełnienia błędu, który moźe powodować niedowymiarowanie pompy (czyli chłód w mrozy) albo niepotrzebne przewymiarowanie (czyli wydanie większej kwoty pieniędzy)

Lepej te 300zł zaplacic fachowcowi, tym bardziej, że poziom zgodnosci jest u asolta duży.

Wieli uzytkowników tego forum pisało, że pieniadze przeznaczone na OZC to najlepiej wydane srodki na budowie ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Spokojnie można takie wyliczenia zrobić samodzielnie,bez płacenia asoltowi

asolt robi te wyliczenia na ogólnie dostępnych programach czyli na :

http://pl.sankom.net/do-pobrania/programy-demonstracyjne

Bez problemu można samemu to wyliczyć bez płacenia,demo styknie dla jednego domu.

 

Asolt nie robi tych obliczen na programach demo, a na wersji pro czyli komercyjnej, moze lepiej zapytac niz klamac na forum.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...