Liwko 03.10.2014 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Kominek - instalacja wentylacyjna mechaniczna. Kominek zamknięty - szczelny?? można? Nie można!! Chyba, że w dokumentacji kominka (nie informacjach handlowych) producent gwarantuje szczelność konstrukcji kominka. (ciekawe, czy istnieją takie kominki i na ile lat gwarantuje się ich szczelność) Firmy zakładające instalacje WM wykorzystują brak wiedzy inwestorów. No to można czy nie można Jurgonka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 03.10.2014 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Moja wiedza pozwala mi na bezpieczne zamontowanie (idiotoodporna) kominka w pomieszczeniu z WM . Alarm braku podciśnienia w kanałach ssących WM montowałem już ponad 20 lat temu. rozmowa na forum - brak szacunku dla innych - próby ośmieszenia przez odkrywanie podstaw, które na pewno są nieznane przez interlokutora - palenia wytwarza parę wodną. itd.Każdy z moich pomysłów można poprawić lub ośmieszyć. Jeśli decyzja o kominku podejmie się na etapie projektowania budowli można mieć wszystko wykonane prawidłowo. Kominek grzeje, zmniejsza ilość alergenów w pomieszczeniu, itd. Niestety na poprawną instalacje jest najczęściej za późno i zostają protezy. Kominek powinien oprócz innych funkcji powinien być dodatkowym źródłem ciepła, awaryjnym, a więc działającym bez prądu. Jeśli robię inaczej ponoszę tego konsekwencje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 03.10.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 (edytowane) Centralki gotowej, "czy tymi ręcami robionej"? Jednym ze sposobów jest wpiecie w odpowiednim miejscu takiego ustrojstwa http://www.conel.pl/pozostale,3.html . Większość wentylatorów ma monitoring obrotów. Można kontrolować pobór prądu, (od razu znamy tan filtrów). Sposobów jest wiele. Włąsciwie to temat wątku powinien brzmieć "jaka wentylacja z rekuperatorem, do domu z kominkiem" Edytowane 3 Października 2014 przez mac_612 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 03.10.2014 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 No to można czy nie można Jurgonka? Można, ale.... trzeba mieć rozum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 03.10.2014 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Alarm braku podciśnienia w kanałach ssących WM montowałem już ponad 20 lat temu.. Bardziej odpowiedni powinien być alarm braku nadciśnienia w kanale nawiewnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 03.10.2014 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Można, ale.... trzeba mieć rozum. No nareszcie się z czymś zgadzamy. Tyle że ja pisałem o tym od samego początku. Inni też. nawet Forest o tym pisał mimo kilku innych bzdur. Tylko zyzol i mobli tobie przytakiwali choć nie mieli bladego pojęcia o czym my dyskutujemy Ps. Liźnij co nieco na temat indukcji Dobra nie będę się nad tobą znęcał. Jak odpalisz kuchenkę gazową i nie postawisz na niej garnka masz temperaturę płomienia, na indukcji jak nie postawisz garnka masz temperaturę otoczenia Ale oczywiście zaraz napiszesz, że o tym wiedziałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 03.10.2014 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Centralki gotowej, "czy tymi ręcami robionej"? Jednym ze sposobów jest wpiecie w odpowiednim miejscu takiego ustrojstwa http://www.conel.pl/pozostale,3.html . Większość wentylatorów ma monitoring obrotów. Można kontrolować pobór prądu, (od razu znamy tan filtrów). Sposobów jest wiele. Włąsciwie to temat wątku powinien brzmieć "jaka wentylacja z rekuperatorem, do domu z kominkiem" Nie nie i jeszcze raz nie. Znam twoje wpisy np. z wątku o buforze. Ty sobie poradzisz. Rad udzielasz osobą pokroju Liwko Arturo. Są odporni na wiedzę i mogą kiedyś Twoje rady przypłacić życiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 03.10.2014 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Czyli trzeba zainstalować alarm braku podciśnienia w kanale ssącym ? Albo kupić kominek z certyfikatem szczelności... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 03.10.2014 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Nie nie i jeszcze raz nie. Znam twoje wpisy np. z wątku o buforze. Ty sobie poradzisz. Rad udzielasz osobą pokroju Liwko Arturo. Są odporni na wiedzę i mogą kiedyś Twoje rady przypłacić życiem. Odporni na wiedzę? Ten watek pokazał kto jest odporny na wiedzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.10.2014 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Czytam i chwilami mi łapy opadają... Bezsprzecznym jest, że zaproszenie ognia do domu, aby było bezpieczne, wymaga wiedzy!Zbudowanie domu termoizolowanego - też.Na całe szczęście ci, którzy budują sobie bieda-domek, zlepiacze bloczków, bronieni są ich własną niestarannością.Wstawiają kominek do chałupy wiatrem podszytej, watą krytej, i nic im nie grozi.No, poza kosztem paliwa. Ale najlepiej jest, zanim się dom zbuduje, WIEDZIEĆ jak i czym ma być grzany, chłodzony, wentylowany i jak te systemy maja ze sobą współpracować, aby było i dobrze i bezpiecznie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 03.10.2014 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Czyli trzeba zainstalować alarm braku podciśnienia w kanale ssącym ? Albo kupić kominek z certyfikatem szczelności... Nie Mac powiedz jak to powinien zrobić Liwko, który właśnie odkrył, że płyta indukcyjna się nie grzeje. Jak to ma wykonać ktoś o takiej przenikliwej inteligencji. "Geniusze" czytają forum i sami robią instalacje tak jak zrozumieli. Zobacz my nie mogliśmy się porozumieć w sprawie nieczystości powstających w trakcie użytkowania kuchni. Gdzie problemy są oczywiste i znane. Z Twoich postów wynika, że można budować kominek otwarty jeśli instalacja mechaniczna jest zrównoważona. I jeśli użytkownik nie ma co zrobić z zbędną stówą powinien (bo ty tak radzisz = autorytet) kupić wykrywacz czadu. Przepisy prawa tego nie wymagają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobli 03.10.2014 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 No nareszcie się z czymś zgadzamy. Tyle że ja pisałem o tym od samego początku. Inni też. nawet Forest o tym pisał mimo kilku innych bzdur. Tylko zyzol i mobli tobie przytakiwali choć nie mieli bladego pojęcia o czym my dyskutujemy Ps. Liźnij co nieco na temat indukcji Dobra nie będę się nad tobą znęcał. Jak odpalisz kuchenkę gazową i nie postawisz na niej garnka masz temperaturę płomienia, na indukcji jak nie postawisz garnka masz temperaturę otoczenia Ale oczywiście zaraz napiszesz, że o tym wiedziałeś Dlatego Liwko prosiłem cię żebyś został BOCHATERM Mojego domu. Dalej uważm że masz najlepszą indukcję na świecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 03.10.2014 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Czyli trzeba zainstalować alarm braku podciśnienia w kanale ssącym ? Albo kupić kominek z certyfikatem szczelności... czujnik alarmu podciśnienia zbudowałem wtedy sam. Nie był ochroną kominka, tylko procesu technologicznego. Certyfikat szczelności jest jednym z warunków bezpieczeństwa. Naprawdę nie każdy (a w rzeczywistości nikt) może sam stwierdzić szczelność kominka. Mówię o szczelności nie pozwalającej na wypływ spalin nawet gdy wentylacja nie działa. Tak szczelne musi być i podłączenie kominka do czerpni powietrza do spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 03.10.2014 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 W którymś poście wspomniałeś, że że drzwi twojego kominka nie posiadają uszczelek. W pracy mam do czynienia z urządzeniami w wykonaniu Ex - między innymi wszelkiego rodzaju szafy. Uszczelniania styku drzwi - szafka jest płaszczyznowe, bezuszczelkowe, jednak przy każdorazowym otwarciu i zamknięciu należy stosować odpowiedni smar. Nie wyobrażam sobie takiej profilaktyki przy użytkowaniu kominka. wracając do meritum, to nawet mając "certyfikat szczelności" prawdopodobnie trzeba by go w jakiś sposób odnawiać. mimo wszystko, mając taki kominek i tak traktowałbym go (stosowałbym takie same zabezpieczenia) jak by nie było drzwiczek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 03.10.2014 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 W którymś poście wspomniałeś, że że drzwi twojego kominka nie posiadają uszczelek. W pracy mam do czynienia z urządzeniami w wykonaniu Ex - między innymi wszelkiego rodzaju szafy. Uszczelniania styku drzwi - szafka jest płaszczyznowe, bezuszczelkowe, jednak przy każdorazowym otwarciu i zamknięciu należy stosować odpowiedni smar. Nie wyobrażam sobie takiej profilaktyki przy użytkowaniu kominka. wracając do meritum, to nawet mając "certyfikat szczelności" prawdopodobnie trzeba by go w jakiś sposób odnawiać. mimo wszystko, mając taki kominek i tak traktowałbym go (stosowałbym takie same zabezpieczenia) jak by nie było drzwiczek. Nareszcie zaczynamy się porozumiewać. Żaden certyfikat nie zastąpi myślenia w trakcie montażu i użytkowaniu. Nawet najlepszy sprzęt, narzędzia nie zapewnią bezpieczeństwa - gdy zna się prawdę, że "nieskończona jest głupota ludzka" Przez 50 lat zajmowałem się "grzaniem" zaczynałem mając naście lat od piecy kaflowych. Jedyne moje zastrzeżenie prawie do każdego ogrzewania to, czy jest idiotoodporne. Bywa, że zamontowanie jednego zaworu (i pozostawienie pokrętła, rączki) doprowadzi do tragedii. W naszym wypadku - w święta wysiadła bateria od czujnika czadu, wtyczkę zasilającą wyjęto, bo pasowało podłączyć odkurzacz. Rozpalono w kominku, by jak wróci Pan i Władca był zadowolony. itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 03.10.2014 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Wreszcie się zaczynamy rozumieć? Kominek - instalacja wentylacyjna mechaniczna. Kominek zamknięty - szczelny?? można? Nie można!! Chyba, że w dokumentacji kominka (nie informacjach handlowych) producent gwarantuje szczelność konstrukcji kominka. (ciekawe, czy istnieją takie kominki i na ile lat gwarantuje się ich szczelność) Firmy zakładające instalacje WM wykorzystują brak wiedzy inwestorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 03.10.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 A ja, jak się cieszę że się rozumiecie,a jak Forest wróci to dopiero będzie wesoło.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.10.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 A ja, jak się cieszę że się rozumiecie,a jak Forest wróci to dopiero będzie wesoło.Pozdrawiam. W tej kwesti plena zgoda:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 03.10.2014 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 A ja, jak się cieszę że się rozumiecie,a jak Forest wróci to dopiero będzie wesoło.Pozdrawiam. Niestety pojawi się i Liwko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 03.10.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Miałem na myśli ciebie i Liwko;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania