Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Jaki kominek w domu z rekuperacją??


klimator

Recommended Posts

Przypominam, że budowaliśmy się 10 lat temu :)) Już pewnie po 3 nie pamiętałam modelu.

 

 

OK :)

Fakt, faktem, że dekade wstecz WM była egzotyką i o szczelnosc wkladów nie bardzo dbano.

Zreszta, czasem instalowano też wkłady bez doprowadzenia powietrza z zewnatrz.

Edytowane przez fotohobby
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 286
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Koledzy,nie wiem czy to ja "dolewam oliwy do ognia" :o,czy jesteście tacy waleczni,ale Polacy zawsze byli waleczni.Muszę znowu wrócić do naszych zachodnich sąsiadów,mianowicie tam od zeszłego roku jest obowiązek montowania czujnika czadu co uważam za jeden z nielicznych mądrych nakazów.Oczywiście musi być zasilany baterią,co by to było gdyby podczas pożaru przepalił się kabel z zasilaniem,awarię prądu już pomijam.Pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Koledzy,nie wiem czy to ja "dolewam oliwy do ognia" :o,czy jesteście tacy waleczni,ale Polacy zawsze byli waleczni.Muszę znowu wrócić do naszych zachodnich sąsiadów,mianowicie tam od zeszłego roku jest obowiązek montowania czujnika czadu co uważam za jeden z nielicznych mądrych nakazów.Oczywiście musi być zasilany baterią,co by to było gdyby podczas pożaru przepalił się kabel z zasilaniem,awarię prądu już pomijam.Pozdrawiam

Zasilany 230 z podtrzymaniem awaryjnym. Raz zamontowany - spokój ca 10 lat. Bateria - żąda wymiany - krzyczy. Wyjmuje i cisza jutro kupię nową, jutro,jutro.

Tak ważne urządzenie musi być idiotoodporne i niewrażliwe na zapominalskich.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

gdzies mi sie obilo o uszy, ze wybrane landy naszych zachodnich sasiadow wprowadzaja od 2015 wieksze wymagania dla wkladow/kominkow. chyba modele powyzej 25 czy 30 lat beda mialy zakaz uzytkowania, za wyjatkiem kilku odstepstw lub wykonania przerobek. Wprowadzic chca tez zalecenia dot. typow paliw, ich wilg. ; dodatkowo edukacje "jak palic" (choc pewnie znaczna czesc tego to marketing/lobby kominkowe) by w efekcie zredukowac/poprawic jakosc spalin i ograniczyc problem jesiennych/wiosennych smogow/ogolnie zanieczyszczen.

 

czujnik miec warto, nie tylko CO/CO2 ale i gazu, jesli mamy go w domu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Ale fajny wątek ... :)

To ja może doleję tej oliwy do ognia jeszcze więcej ...

- Jak najbardziej można w domu z "reku" zamontować sobie nawet i otwarty kominek ...

- Z drugiej strony jednak należy mieć w takim wypadku oczywiście kominek z zamkniętą komorą spalania i szczelnym doprowdzeniem powietrza z zewnątrz domu

- Jeżeli podejdzie się do tematu z głową i po "inżyniersku" a nie powtarza oklepane slogany ... wszystko może być zgodne jak najbardziej z literą prawa.

- Tak naprawdę nie ma kominka z zamkniętą komorą spalania i całkowitym poborem powietrza z zewnąrz domu ... jak się otworzy drzwiczki wkładu to przez te parę chwil wkład kominkowy i komin potrafią zassać nawet i kilkadziesiąt m3 powietrza z domu

- Nie ma żadnego obowiązku posiadania czujników czadu u naszych zachodnich sąsiadów ... co najwyżej w niektórych landach regulują to odpowiednie przepisy, nie narzucając żadnego obowiązku - zalecenia najwyżej

- Źle umiejscowiony w domu czujnik czadu potrafi zamiast uratować życie ... wręcz kogoś tego życia pozbawić

Pozdrawiam.

Edytowane przez Forest-Natura
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Ale fajny wątek ... :)

....

- Tak naprawdę nie ma kominka z zamkniętą komorą spalania i całkowitym poborem powietrza z zewnąrz domu ... jak się otworzy drzwiczki wkładu to przez te parę chwil wkład kominkowy i komin potrafią zassać nawet i kilkadziesiąt m3 powietrza z domu

....

 

... z domu? Ale to przecież nie jest problemem. Gorzej jak ten dom zasysa "powietrze" z kominka.

 

Mam pytanie, bo wątek rzeczywiście fajny.

Buduję dom z WM i kominkiem bez płaszcza (będzie rozpalany rekreacyjnie). Doczytałem, że mój rekuperator w celu rozmrażania wymiennika może wyłączyć okresowo nawiew, pozostawiając wywiew (a pewnie inne typy też tak mają).

Toż to dopiero niebezpieczne jest!!!

Ktoś analizował taką sytuację?

Tak się wystraszyłem, że rozważam całkowitą rezygnację z tego kominka (Tylko jak to powiedzieć żonie? ;))

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czujnik czadu to podstawa, niezależnie od rodzaju instalacji. Żaden certyfikat szczelności nie gwarantuje bezpieczeństwa i nie zwalnia z myślenia i pilnowania instalacji. Nie dam sobie wmówić konieczności posiadania szczelnego kominka przy posiadaniu wentylacji nie podciśnieniowej. Bardzo mi się podoba post kolegi Jurgonka

dotyczący czujnika na 230V. Również preferuje rozwiązania "idiotoodporne". Jeśli masz jakiś konkretny model to chętnie poznam. Może być nawet na 24V lub 12V bo mam również takie napięcia w instalacji. I napiszę jeszcze raz - jeśli wentylacja jest zbilansowana, lub nadciśnieniowa to kominek może nie mieć w ogóle drzwi, czego oczywiście nie polecam i nikt rozsądny nie zastosuje.

Edytowane przez mac_612
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Miedziannik, ale to nie chodzi o czujnik czadu, tylko o zwykłe czujki dymowe, będące zabezpieczeniem p-poż.

 

Rekuperacja w domu ... nie ukrywam że jestem przeciwnikiem ... założenia piękne i ... na tym się kończy w naszych realiach budowlanych. Przewody z reguły w postaci zabudowanych, miękkich flexów - ani do wyczyszczenia, ani do przeglądu ani do wymiany. Świadomość w jaki sposób uzytkować prawidłowo takąinstalację - żadna. I to zarówno wśród wielu użytkowników, jak i ... wśród większości samych wykonawców - najczęściej chodzi taka instalacja na okrągło 24 godziny na dobę ...

Co się tyczy kominka w takim domu ... jeszcze się nie spotkałem z taką firmą montujacą rekuperację, która by powiedziała swoim klientom, że zastosowanie reku w domu wymaga również całowicie innego podejścia do spraw związanych z kominkiem ... Potem jak widzę zdziwione oczy ludzi, którym tłumaczę że konsekwencją reku w domu jest niestety potrzeba zastosowania wkładu kominkowego za kilka lub kilkanaście tys. zł, bo za przysłowiowego tysiaka "nie pojedzie" ... i jak obserwuję to że jednak wygrywa ten wkład za tysiaka, bo na wiecej już nie ma pieniędzy na tym etapie budowy ... ręce czasem opadają.

Kominki niemiłosiernie okopcone, trachunki za prąd dużo wyższe jak u siąsiadów co reku nie posiadają, a za opał tyle samo ...

No ale uogólniam tutaj i specjalnie przejaskrawiam te rzeczy ... :rolleyes:

Wracając do kominka - mamy otwarte palenisko ze dobrze zrobioną czerpnią powietrza z zewnątrz i szczelnym szybrem, który można zamknąć jak się taki kominek nie użytkuje ... mamy ochotę zapalići nacieszyć się żywym ogniem - proszę bardzo ... wyłączamy reku, otwieramy szyber i dopływ powietrza, rozszelniamy lekko jedno z okien w salonie (a i to niepotrzebnie) i ... palimy do woli ...

Kominek z wkładem ... proszę bardzo ... jeszcze lepiej ... ale nie taki, który nie posiada czerpni powietrza, a nawet jeżeli ją posiada to i tak czerpi powetrze z wnętrza domu przez brak uszcelki w górnej części szyby lub przez kratki szuflady popielnika na froncie ... a w przypadku szyb narożnych przez szparę pomędzy nimi jak przeszklenie zamiast giętego jest składane z dwóch kawałków ...

Obok kominka zawsze wyłacznik manualny rekuperacji albo stycznik drzwiowy w samym wkładzie. Chcemy dołożyć do kominka - wyłączamy reku, rozszczelniamy na chwilę okno i ... możemy swobodnie otwierać choćby największe drzwi w największym z możliwych wkładzie kominkowym.

Sama instalacja - z dużym (sporo większym niż wiekszość firm podaje) nadmiarem powietrza w salonie. To dodatkowo pięknie będzie powodowało przepływ ogrzanego już kominkiem powietrza do innych częsci domu.

I tyle ... cała tajemnica współistnienia obydwu istalacji we współczesnym domu :)

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli rada fachowca (nie moja) kominek otwarty wyłączamy WM. I jest OK. Kominek kaseta jeśli za kilka tysięcy OK (certyfikat - błąd) to użytkownik ocenia czy ma szczelny kominek. I moje pytanie: po co wyłączać WM nadciśnieniową przy otwieraniu kominka? I dwa pytania jak poprawić błędy (?) wskazane w postach 51 i 67.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Świadomość w jaki sposób uzytkować prawidłowo takąinstalację - żadna. I to zarówno wśród wielu użytkowników, jak i ... wśród większości samych wykonawców - najczęściej chodzi taka instalacja na okrągło 24 godziny na dobę ...

 

A jak ma chodzić ?

 

I dlaczego otwierajac drzwi wkładu mam wyłaczać rekuperator ?

Nie prościej ustawić sobie instalację na delikatnie nadciśnieniową ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co ty Forest chcesz czyścić?

Tak wygląda u mnie kanał nawiewny po pięciu latach

 

SAM_1574.JPG

 

I dlaczego mam wyłączać reku podczas otwierania drzwiczek? Nigdy tego nie robiłem i inie zaobserwowałem nic złego. Mało tego, ogień dostaje jeszcze większego kopa!

Proszę o fotkę kanału wyciągowego z kuchni - filtr osobno.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A w jakim celu możesz napisać?

Z czystej ciekawości. Instalacje WM montowane przeze mnie (wiele lat temu) były rozdzielane. Wyciągi z kuchni i łazienek nie łączyły się z resztą wentylacji. Bałem się ulatniającego się gazu, elektronika była zawodna (czujnik gazu) Jestem już nieczynny zawodowo, ale dalej się uczę. Chciałbym zobaczyć jak po latach (5?) wygląda kanał wentylacyjny wywiewny z kuchni. Interesuje mnie czy na ściankach osadza się tłuszcz, czy cały zostaje na filtrze. Jeśli zdjęcie jest problemem to przepraszam - nie zajmuje czasu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...