Dodane zdjęcia

Nie znam się na instalacjach, powiem Ci tylko jak to było u mnie. Dom podobnej wielkości. Pierwsze rozpalenie było 26.10.2013 wówczas średnia za 5,5 dnia czyli do 31.10.2013 wyniosła 10,9 kg/doba.

 

I to rozumiem. Z podłogówką? Na PID czy ustawiany ręcznie? Wszystkie czujniki podpięte? Mieszanie automatem czy ręcznie? Pokojowy regulator?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6598483
Udostępnij na innych stronach

Całość podłogówka + jeden grzejnik w łazience. Sterownik ecoal był wtedy puszczony w automacie. Czujniki wszystkie podpięte. Sterowanie- każdy pokój z osobna (siłowniki+regulatory pokojowe). Instalacja w układzie zamkniętym.

 

Spalanie, które podałem było bez rozbioru CWU.

Edytowane przez pawko_
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6598500
Udostępnij na innych stronach

Nie znam się na instalacjach, powiem Ci tylko jak to było u mnie. Dom podobnej wielkości. Pierwsze rozpalenie było 26.10.2013 wówczas średnia za 5,5 dnia czyli do 31.10.2013 wyniosła 10,9 kg/doba.

 

Na to wpływ ma dużo czynników, np. kiedy były robione wylewki i tynki i czy zdążyły podeschnąć przez lato, czy instalacja jest na kaloryferach czy podłogówce, jaka była temperatura na zewnątrz , jak w środku i do jakiej było grzane, jak szybko chcemy uzyskać temperaturę zadaną, jaki węgiel był ładowany (u mnie w tym samym czasie po rozgrzaniu potrafił spalić 12kg/24h innego 18kg/24h) itd.

U mnie szkoda że nie uruchomiłem wcześniej statystyk, ale wiem że kupiłem przy rozpalaniu dwa worki i rano musiałem jechać po następne.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6598574
Udostępnij na innych stronach

Tynki maj 2014, suszone cały czas. Instalacja na podłogówce (wiatrołap, hol do schodów, kuchnia i łazienki (góra, dół), reszta tradycyjnie. Temperatura na zewnątrz jakieś 14-16 w nocy nie wiem (5-7??). W środku RTLe na podłodze ustawione na 20, a na grzejnikach nie wiem, bo jeszcze nie mam głowic. A może olać automat i ustawić ręcznie?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6598864
Udostępnij na innych stronach

Jeśli masz na to czas i umiejętności to czemu nie.

 

Nie przesadzałbym z tymi umiejętnościami. Po prostu w necie można znaleźć ustawienia innych użytkowników i od nich wyjść modyfikując co jakiś czas w wypadku, gdyby się nie sprawdzały :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6599052
Udostępnij na innych stronach

Pytania dodatkowe czy dołożenie sterownika Defro MZ sprawi, że ręczną regulację zaworu mieszającego przejmie automat? Czy dodatkowo potrzeba siłownika elektrycznego? Jak macie ustawione (u mnie na afriso jest skala 1-10) położenie na regulatorze tegoż zaworu? Na razie tyle, pewnie niedługo znów będę dopytywał :p

EDIT: Sterownik DEFRO K1P posiada wbudowany moduł sterujący do zaworu mieszającego. Przyznaję, pogubiłem się w tych pompach, sterownikach i zaworach. Jak to humanista :p

Edytowane przez Bazyl3
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6608320
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
  • 4 weeks później...
Ja z konkretnym pytaniem, czy jak podłączę czujnik temp. do sterownika w miejscu opisanym na schemacie jako "temperatura zewn." i wyrzucę na zewnątrz a na zawór trójdrożny założę toto: http://www.ceneo.pl/15693772?se=koaQu4CDIH03sqlIgxD0V8suYNmaiX-8&gclid=CMPrxvCXhMICFWL4wgodbnQAlw to będę mógł korzystać z tzw. pogodówki??
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6643200
Udostępnij na innych stronach

Podpowie ktoś, żebym nie rzucił 4 setek w błoto :)

EDIT: Czy jest jakiś moduł ethernet, który komunikuje się z siecią przez wifi, a nie jak ST 500 przez RJ45?

Edytowane przez Bazyl3
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6644607
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
To znowu ja. Co może być powodem różnicy temperatury na sterowniku i na analogowym termometrze na obudowie pieca? Manualny termometr pokazuje temperaturę o 10C wyższą niż elektronika. Której wartości wierzyć, żeby pieca nie przegrzać, bądź nie dogrzać?? :(
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6704517
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Poda ktoś ręczne nastawy, od których można by wyjść przy takim piecu? Co powiecie na: podawanie - 9s, przerwa pod. 42 s, wentyl 30%, podtrzymanie 16 s, przerwa podtrz. 20 min, wentyl w podtrzymaniu: praca 30 s., przerwa 4 min. ?? Na PIDzie szaleje, trzeba zacząć eksperymenty :D
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6714701
Udostępnij na innych stronach

Nastawy zależą od węgla - jeśli wysokokaloryczny to daj :

 

podawanie - 5s, przerwa pod. 35 s, wentyl tyle% żeby kopiec żaru był wypukły na 1-3 cm nad płaszczyznę palnika, podtrzymanie 10 s, przerwa podtrz. 40 min, wentyl w podtrzymaniu: praca 30 s., przerwa 40 min.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6715479
Udostępnij na innych stronach

dobrze widzisz

to nic dziwnego jeśli tylko opał odpowiedni

wszystko zalezy od węgla- jeden musi byc zasilony powietrzem częściej inny rzadziej. czasem wystarcza delikatne 30 sekundowe pobudzenie co 30-40 minut a czasem trzeba dmuchać co 15-20 bo wygasnie

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/194012-defro-duo-15kw-ustawienia/page/2/#findComment-6716107
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...