I tak tem. zadana 21'C termostat oczywiście piec działa jak chce. Zmiana na 20"C i próba oszukania podniesienie temperatury pod regulatorem do 22" no i zadziałał odłączył i na piecu pojawiłsię kod S,0 -brak żądania grzania tylko co dalej?
  • Odpowiedzi 213
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Czyli termostat zadziałał?

 

Niby tak tak ale przy oszukaniu( podgrzanie farelką) odłączył dopiero 2"C wyżej ale dla mnie 20" to za mało. A przy 21"C grzeje jak zawsze korekta temperatury do 23"C nic nie dała po południu dzwonie. Myślę, że krzywa ok jeden w dół nie dogrzewa w górę w domu 22-23" dzisiaj przy zadanej 21" jest 21,5 i tak grzeje jak na korekcie.

Edytowane przez chudzi
Na "korekcie" obniżałby temp. zadaną wody grzewczej. Obniż termp. pomieszczenia na 18oC i patrz na wskazania innego termometru.

 

"""obniżałby temp. zadaną wody grzewczej."" czyli na piecu czy na pogodówce???

Przy " korekcie" gdy temp. pomieszczenia zrównuje się z temperaturą zadaną w pomieszczeniu sterownik żąda od kotła obniżenia temperatury wody grzewczej aby nie przegrzać pomieszczenia w którym znajduje się sterownik. Tak działa "korekta"
Przy " korekcie" gdy temp. pomieszczenia zrównuje się z temperaturą zadaną w pomieszczeniu sterownik żąda od kotła obniżenia temperatury wody grzewczej aby nie przegrzać pomieszczenia w którym znajduje się sterownik. Tak działa "korekta"

 

Tak tylko ja chce mieć na Termostacie, a nie na Korekcie

Pisałem wcześniej: daj automat, termostat, obniż temp. zadaną pomieszczenia np. do 18oC , podnieś KG na 1,2, koło sterownika daj drugi termometr i obserwuj co się dzieje. Napisałeś że jak podgrzałeś sterownik to tryb " termostat" zadziałał.

Chodzi o sprawdzenie trybu "termostat"

Edytowane przez gersik
Pisałem wcześniej: daj automat, termostat, obniż temp. zadaną pomieszczenia np. do 18oC , podnieś KG na 1,2, koło sterownika daj drugi termometr i obserwuj co się dzieje. Napisałeś że jak podgrzałeś sterownik to tryb " termostat" zadziałał.

Chodzi o sprawdzenie trybu "termostat"

 

ok dałem 20oC krzywa 1,2 na razie nic się nie dzieje na sterowniku 21,5oC

edyt. 21oC już grzeje

Edytowane przez chudzi
Wygląda na to że problem jest w sterowniku. Szukaj serwisanta niech do Ciebie podjedzie.

 

I tak pan z serwisu już był krzywa 1,2 piec na maxa i tak jego wiedza się skończyła. Pan z infolinii stwierdził, że może obieg jest za krótki za mało wody itp. to może być przyczyną zalecił blokadę palnika do 60 min.

Faktycznie wiedza kiepska. Jeśli jest "termostat" kocioł ma się wyłączyć gdy osiągnie temperaturę zadana pomieszczenia i basta. Poszukaj na forach internetowych serwisantów. Chętnie się udzielają i pomagają na odległość.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...