draco20051 06.10.2014 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Witam serdecznie. Właśnie jestem na etapie wykonywania tarasu na gruncie z płyt tarasowych. Taras umiejscowiony jest we wnęce między 3 ścianami budynku. Chciałbym aby poziom tarasu był minimalnie poniżej poziomu linii okien, tak aby nie trzeba było wykonywać schodka przy wyjściu z domu na taras. Niestety poziom wypadnie mi wtedy powyżej łączenia ocieplenia ściany i fundamentów. W związku z tym mam pytanie czy w miejscu zaznaczonym na żółto na rysunku nie będzie podciągać woda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MG1719511863 08.10.2014 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 WitamJest spore prawdopodobieństwo, że w tym miejscu będzie się zbierać woda, dlatego też trzeba tu zrobić szczelną izolację. Prawidłowo by było gdyby górny poziom płyt znajdował się ok. 2cm poniżej górnej linii "cokołu", a górny styropian zakończono listwą z kapinoskiem. W tym przypadku proponuję zrobić izolację i styropian jakby pod spodem, czyli połączone te izolacje tak jakby dookoła. wtedy tuż nad płytą zrobić wcięcie, żeby wyszedł kapinos, ale płyty muszą leżeć w spadku od ściany. Pod płytami wywinąć z odbojnikiem folię, lub papę, tak by woda odpływała pod płytami i z góry płyt od ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania