Moc kotła- jaka powinna być!!!- pilne


crazyMiM

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 46
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Wydaje mi się że kocioł musisz dobrać z wyznacznikiem 60W/m² czyli dla kotła 15kW będzie odpowiadało 250m² powierzchni grzewczej. Jeśli masz zdecydowanie mniej to kocioł jest przewymiarowany. W przypadku większej jest zdecydowanie lepiej bo kotły idzie prowadzić na większej mocy, co prawda strata kominowa rośnie, ale przez większy czas sezonu kocioł pracuje w optymalnych warunkach. Polecam cieplowlasciwie.pl dla uzyskania lepszych danych szacunkowych.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W swiadectwie energetycznym obowiazujacym do do 03.10 2014 nie ma takiej informacji, a wyników ozc raczej ze SE inwestor nie otrzymuje.

 

Czy ja coś wspomniałem o ŚE ?

Szukana wartość powinna być w projekcie budowlanym.

Zakładając oczywiście, że nie było zmian.

 

Jak były zmiany lub nie ma tej danej w projekcie, to nich wykonawca ŚE "kliknie 3 razy" i tę wartość wyliczy i poda.

 

Pozdrawiam

GREGOR

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość tymczasowy19
Czy ja coś wspomniałem o ŚE ?

Szukana wartość powinna być w projekcie budowlanym.

Zakładając oczywiście, że nie było zmian.

 

Jak były zmiany lub nie ma tej danej w projekcie, to nich wykonawca ŚE "kliknie 3 razy" i tę wartość wyliczy i poda.

 

Pozdrawiam

GREGOR

 

w projekcie budowlanym są różne bzdurne informacje....w tym także dane które nieświadomi inwestorzy mylą z projektowym obciążeniem cieplnym

 

 

krzy27 - to co piszesz, nijak się ma do projektowanego obciążenia cieplnego

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy ja coś wspomniałem o ŚE ?

Szukana wartość powinna być w projekcie budowlanym.

Zakładając oczywiście, że nie było zmian.

 

Jak były zmiany lub nie ma tej danej w projekcie, to nich wykonawca ŚE "kliknie 3 razy" i tę wartość wyliczy i poda.

 

Pozdrawiam

GREGOR

 

Danych z projektu w ogóle nie bralem pod uwagę, jeszcze nie zdarzyło mi sie, a mam mozliwosc porównania danych projektowych z własnymi obliczeniami ozc aby te wyniki pokrywały się. Dlatego tez odniosłem sie do SE jako do dokumentu gdzie z załozenia te dane powinny byc najbardziej aktualne, o SE tez wspomniał pytający. Ale niestety ze SE niewiele mozna wywnioskowac zreszta tak samo jak i z projektu niestety. Cóz moze nam dac informacja z projektu jezeli wartosci projektowego obciązenia cieplnego są zawyzone srednio od 100 do 150 %, to samo dotyczy wiarygodnosci SE za 50 zł na alledrogo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Danych z projektu w ogóle nie bralem pod uwagę, jeszcze nie zdarzyło mi sie, a mam mozliwosc porównania danych projektowych z własnymi obliczeniami ozc aby te wyniki pokrywały się. Dlatego tez odniosłem sie do SE jako do dokumentu gdzie z załozenia te dane powinny byc najbardziej aktualne, o SE tez wspomniał pytający. Ale niestety ze SE niewiele mozna wywnioskowac zreszta tak samo jak i z projektu niestety. Cóz moze nam dac informacja z projektu jezeli wartosci projektowego obciązenia cieplnego są zawyzone srednio od 100 do 150 %, to samo dotyczy wiarygodnosci SE za 50 zł na alledrogo.

 

Coś trzeba wziąć pod uwagę, bo sprawa jest "pilna"!

 

Pozdrawiam

GREGOR

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Coś trzeba wziąć pod uwagę, bo sprawa jest "pilna"!

 

Pozdrawiam

GREGOR

 

To w takim przypadku mozna skorzystac z darmowych kalkulatorów typu ciepłowłasciwe. Kocioł 15 kW to raczej do słabo lub nieocieplnych domów, pytający podał tak mało szczególów dotyczących jego domu, ze tylko jasnowidz Jackowski mógłby tu pomóc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To w takim przypadku mozna skorzystac z darmowych kalkulatorów typu ciepłowłasciwe. Kocioł 15 kW to raczej do słabo lub nieocieplnych domów, pytający podał tak mało szczególów dotyczących jego domu, ze tylko jasnowidz Jackowski mógłby tu pomóc

 

Kalkulator cieplowlasciwie się nie nada, bo to chyba pierwsza zima i nie wiadomo ile poprzednio poszło opału.

 

Znalazłem trochę danych z innych wątków autora:

- 170m2

- beton komórkowy + styro 12cm

- dach 25-30 cm wełny

 

Ktoś mu nawet doradzał źródło ciepła 12kW, więc jak coś to jest zapas 3kW ;)

 

Pozdrawiam

GREGOR

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kalkulator cieplowlasciwie się nie nada, bo to chyba pierwsza zima i nie wiadomo ile poprzednio poszło opału.

 

Znalazłem trochę danych z innych wątków autora:

- 170m2

- beton komórkowy + styro 12cm

- dach 25-30 cm wełny

 

Ktoś mu nawet doradzał źródło ciepła 12kW, więc jak coś to jest zapas 3kW ;)

 

Pozdrawiam

GREGOR

 

Myslę ze nie trzeba wyręczac pytającego w podaniu parametrów swojego domu, jeszcze pomysli ze chcemy go na siłe uszczesliwic porada na temat mocy kotła, jak widac rzucił pytanie i nie jest specjalnie zainteresowany odpowiedzią.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

krzy27 - to co piszesz, nijak się ma do projektowanego obciążenia cieplnego

 

Porównałem do projektu z podobnym wyliczeniem rocznego zużycia energii w przeliczeniu na m². Więc poniekąd racja że to nie z tego samego projektu. Ale czy nijak się ma to już sam oceń lub porównaj. Jeśli potrafisz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy kotłach na paliwo stałe zapas = problem.

 

 

Zależy jaki zapas i jaki palnik.

Problem to może np. być wybierając kocioł 25kW z dużą ekoenergią na dom, gdzie powinien iśc mniejszy kocioł z mała ekoenergią- to gigantyczny problem

ale jak kupisz 25kW z dobrą fajką co by atmosfery nie podgrzewać...., to za wyjątkiem niskiej temp. spalin nic wielkiego nie odczujesz, byle ster był właściwy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zależy jaki zapas i jaki palnik.

ale jak kupisz 25kW z dobrą fajką co by atmosfery nie podgrzewać...., to za wyjątkiem niskiej temp. spalin nic wielkiego nie odczujesz, byle ster był właściwy.

Ehhh komin do wymiany ew. z wykwitami. Moce i realne sprawności tych kotłów to pic na wodę. Montuje się palniki po 25kW do kotłów o znacznie mniejszej nominalnej.

 

Jaka to jest dobra fajka i właściwy ster ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...