zyzolek 13.10.2014 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 I koniecznie ze zdławioną rurką, bo inaczej jest źle Jak ktoś oszczędza, to potem biega po domu z termometrem i imbusem do rozdzielacza i z powrotem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194189-ostrzegam-przed-projektami-asolta/page/8/#findComment-6605216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.10.2014 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Nie wiem jak jest u Liwka. Ja patrze przez pryzmat swojej instalacji gdzie mam przydlawiona tylko jedna petle w sypialni dziecka, a reszta jest otwarta na max i pompa dziala na stosunkowo niskiej Tz przynoszac tym wymierna poprawe sprawnosci i zmniejszenie kosztow CO. Dlawienie wiekszosci petli byloby w mojej skromnej opinii wlasnie oznaka nieoptymalnego wykonania takiej instalacji. Gdyby kazda instalacja robiona "na czuja" tak wygladała, to nie miałbym pytań. Ale w moim aktualnym miejscu zamieszkania "wszędzie co 10cm" musi być gdzieniegdzie solidnie dlawione. I nie tylko u mnie, jak widać... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194189-ostrzegam-przed-projektami-asolta/page/8/#findComment-6605222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.10.2014 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Gdyby kazda instalacja robiona "na czuja" tak wygladała, to nie miałbym pytań. Ale w moim aktualnym miejscu zamieszkania "wszędzie co 10cm" musi być gdzieniegdzie solidnie dlawione. I nie tylko u mnie, jak widać... Bingo! Dokładnie o tym mówię. Projekt podłogówki to dobra rzecz, ale robiony dobrze. A dławienie podłogówki to "leczenie" błędów projektowania i wykonania. Dławimy, bo często inaczej się nie da. Ale ideał to otwarte na 100% pętle Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194189-ostrzegam-przed-projektami-asolta/page/8/#findComment-6605239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.10.2014 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Bingo! Dokładnie o tym mówię. Projekt podłogówki to dobra rzecz, ale robiony dobrze. A dławienie podłogówki to "leczenie" błędów projektowania i wykonania. Dławimy, bo często inaczej się nie da. Ale ideał to otwarte na 100% pętle Podaj chociaz jedno opracowanie naukowe które mówi o tym ideale, to jest tylko twój wymysł i fantazja. Co leczenia to faktycznie ono by sie przydało, ale na pewno nie do projektów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194189-ostrzegam-przed-projektami-asolta/page/8/#findComment-6605243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 13.10.2014 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Podaj chociaz jedno opracowanie naukowe które mówi o tym ideale, to jest tylko twój wymysł i fantazja. Co leczenia to faktycznie ono by sie przydało, ale na pewno nie do projektów. jak się Ciebie przyciśnie merytorycznie, to zaczynasz wycieczki personalne. Tak się nie godzi, panie Andrzeju! profesjonaliście - a jest nim pan na pewno - wypada wytłumaczyć jak chłop krowie na rowie, dlaczego pan dławisz tylko tyle i aż tyle i nie ma co się denerwować, bo się pan pomyli w kolejnym projekcie, który pan w międzyczasie liczy - już nieważne, czy w powierzchni domu, czy długości pętli - czy w jednym i drugim zarazem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194189-ostrzegam-przed-projektami-asolta/page/8/#findComment-6605247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 13.10.2014 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 No i co z okresami przejściowymi jesień / wiosna?Podłogówkę projektuje się dla określonej Tw i określonej minimalnej Tz.W okresach przejściowych bez żadnego sterowania musisz dławić, bo woda płynie tam gdzie chce i kiedy chce, a nie tam gdzie trzeba i kiedy trzeba.Taka wada wodnej podłogówki.Ps. To jest tak samo, jak z tym jednym tanim włącznikiem oświetlenia. Jednym przyciskiem włączasz światło w całym domu, a potem biegasz szybko po całej chacie wykręcać żarówki, bo się pali w całym domu, zamiast tylko w salonie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194189-ostrzegam-przed-projektami-asolta/page/8/#findComment-6605251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 13.10.2014 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 No i co z okresami przejściowymi jesień / wiosna? Podłogówkę projektuje się dla określonej Tw i określonej minimalnej Tz. W okresach przejściowych bez żadnego sterowania musisz dławić, bo woda płynie tam gdzie chce i kiedy chce, a nie tam gdzie trzeba i kiedy trzeba. Taka wada wodnej podłogówki. Ps. To jest tak samo, jak z tym jednym tanim włącznikiem oświetlenia. Jednym przyciskiem włączasz światło w całym domu, a potem biegasz szybko po całej chacie wykręcać żarówki, bo się pali w całym domu, zamiast tylko w salonie. a pyxis tak ma i sobie chwali piękna metafora. piękna! wzruszyłam się. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194189-ostrzegam-przed-projektami-asolta/page/8/#findComment-6605261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.10.2014 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 bo woda płynie tam gdzie chce i kiedy chce, a nie tam gdzie trzeba i kiedy trzeba. Taka wada wodnej podłogówki. Ps. To jest tak samo, jak z tym jednym tanim włącznikiem oświetlenia. Jednym przyciskiem włączasz światło w całym domu, a potem biegasz szybko po całej chacie wykręcać żarówki, bo się pali w całym domu, zamiast tylko w salonie. No to powiesz mi co się dzieje z tą energią ze słonecznego pomieszczenia kiedy działa pompka obiegowa? A powiesz gdzie zostanie oddana energia z wodnej podłogówki, w pomieszczeniach zbyt chłodnych czy w tych ciepłych? Ostatnie pytanie. Wiesz co to jest samoregulacja wodnej podłogówki? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194189-ostrzegam-przed-projektami-asolta/page/8/#findComment-6605268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.10.2014 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Ja zyzol nie strzelam z armaty do wróbelka, ja wystarczy że mu dam pstryczka w dupę, tyle wystarczy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194189-ostrzegam-przed-projektami-asolta/page/8/#findComment-6605272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 13.10.2014 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Wiedziałem Liwko, że wyskoczysz z samoregulacją podłogówki. Czekałem na to i się doczekałem.Mam dla ciebie przykrą wiadomość.Nie ma czegoś takiego jak samoregulacja podłogówki:no: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194189-ostrzegam-przed-projektami-asolta/page/8/#findComment-6605276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.10.2014 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Wiedziałem Liwko, że wyskoczysz z samoregulacją podłogówki. Czekałem na to i się doczekałem. Mam dla ciebie przykrą wiadomość. Nie ma czegoś takiego jak samoregulacja podłogówki:no: taaa? No to co się dzieje z tą energią która nie może zostać oddana w cieplejszym pomieszczeniu? Trafia przez twój komin do nieba? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194189-ostrzegam-przed-projektami-asolta/page/8/#findComment-6605281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 13.10.2014 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Leci w kosmos;) A tak na marginesie, po co ta pompa obiegowa ma chodzić? Bo grzeje słońce przez okno? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194189-ostrzegam-przed-projektami-asolta/page/8/#findComment-6605286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.10.2014 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Albo inny przylad.Zamknij podłogówkę w jednym pomieszczeniu u siebie i je wychłodź. Następnie otwórz je tak jak było poprzednio. Dlaczego grzejąc to pomieszczenie nie podniesiesz temperatury w innych? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194189-ostrzegam-przed-projektami-asolta/page/8/#findComment-6605287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.10.2014 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 A tak na marginesie, po co ta pompa obiegowa ma chodzić? Bo grzeje słońce przez okno? Pomyśl o solarze. To taki "rodzaj podłogówki". Odbiera ciepło i przenosi gdzie indziej dążąc do równowagi. Paniał? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194189-ostrzegam-przed-projektami-asolta/page/8/#findComment-6605289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 13.10.2014 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 No i co z okresami przejściowymi jesień / wiosna? Podłogówkę projektuje się dla określonej Tw i określonej minimalnej Tz. W okresach przejściowych bez żadnego sterowania musisz dławić, bo woda płynie tam gdzie chce i kiedy chce, a nie tam gdzie trzeba i kiedy trzeba. Taka wada wodnej podłogówki. W życiu nie przyszłoby mi do głowy żeby cokolwiek dławić w okresach przejściowych;) Zarówno grzejąc kotłem na ekogroszek jak i teraz pompą ciepła regulatorem pracy działania był czas jej pracy. I tak: przy +10 powiedzmy, że pracuje 2h na dobę, przy 0st powiedzmy 8h, a przy -20st - 20h i co tu regulować, a przede wszystkim po co:confused: Przy pompie dodatkowo z pomocą przychodzi krzywa grzewcza, więc zakres regulacji jest jeszcze większy. Pętle mam wszystkie otwarte na 100% i od 4 lat nie dotykam, a maksymalne wahania temp w domu to +/- 0,5st spowodowane chęcią dostosowania się do taniej taryfy, bo przy węglu temp była constans. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194189-ostrzegam-przed-projektami-asolta/page/8/#findComment-6605296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 13.10.2014 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Nie muszę nic zamykać ani otwierać, latać z imbusami itd...Mylisz kolego pojęcia cyrkulacji powietrza, z cyrkulacją wody. Otworzę drzwi od tego chłodnego pomieszczenia, przez chwilę czujnik każe tam grzać, a za chwilę stwierdzi, że nie ma takiej potrzeby i OP się wyłączy w tym pokoju po 10 minutach.Jeśli twierdzisz, że masz solar od słońca na posadzce, to gratuluję. Nagrzewa się posadzka, a nie woda w pexsie. Może jakieś 0,5 st, ale po starcie obiegówki w 2 minuty jest po efekcie.Paniał? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194189-ostrzegam-przed-projektami-asolta/page/8/#findComment-6605298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 13.10.2014 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 map78, nie wstrzeliłeś się w temat.Poczytaj sobie od początku;) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194189-ostrzegam-przed-projektami-asolta/page/8/#findComment-6605307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.10.2014 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 map78, nie wstrzeliłeś się w temat. Poczytaj sobie od początku;) Otóż map się doskonale wstrzelił w temat i popieram to co napisał w całej rozciągłości. Wyobraź sobie zyzolku, że mam poprowadzone kabelki od rozdzielacza do każdego pomieszczenia. Tak jak ty myslałem nad tym sterowaniem i za namową mądrych z tego forum połozyłem tylko kabelki. Siedzą tam już sobie piąty rok i wiem, że już nigdy nie zostaną do tego wykorzystane. Po pięciu latach doskonale wiem, że żadnego sterowania nie potrzebuję. No ale ty masz smoka Wawelskiego i jakoś trzeba nad nim zapanować Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194189-ostrzegam-przed-projektami-asolta/page/8/#findComment-6605315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 13.10.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 A ty latasz z imbusem przypiętym jak do rozporka.Palisz światło w całym domu, a potem wykręcasz żarówkihttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?172357-Temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page185http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171750-Pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page727 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194189-ostrzegam-przed-projektami-asolta/page/8/#findComment-6605323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.10.2014 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Nie rozumiem co to za linki, przecież tam wihajster potwierdza to o czym tu piszemy Przepływ reguluje się rotametrem, raz ustawiony zachowuje nastawę do trzeciej wojny światowej. ...bo co za różnica czy imbusem czy rotametrem? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194189-ostrzegam-przed-projektami-asolta/page/8/#findComment-6605334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania