M.A.G. 15.10.2014 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Super dzięki. I własnie o taką pomoc mi chodziło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 15.10.2014 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Dziś obczajałem takie kolano łamane w trzech miejscach i rzeczywiście nie da się zbyt długie są. Nawet gdyby je z dwóch stron maksymalnie skrócić to i tak mało miejsca bo jeszcze redukcję muszę zmieścić i to już się nie "złamie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 16.10.2014 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Dziś obczajałem takie kolano łamane w trzech miejscach i rzeczywiście nie da się zbyt długie są. Nawet gdyby je z dwóch stron maksymalnie skrócić to i tak mało miejsca bo jeszcze redukcję muszę zmieścić i to już się nie "złamie". Dlatego napisałem "sprawdź - być możę się uda" a nie że jest to 100% pewne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 16.10.2014 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Witam.Nie ma sensu sprawdzać, bo nie przedłuża się szczelnego dla skroplin komina z nierdzewki (montowanego kielichami w górę) zwykłym kolanem z czarnej stali, którego szczelność na skręcanych obejmach jest żadna.Raz że cieknie z tych połaczeń kolana, a dwa - takie kolano jako jedyny element w takim układzie rdzewieje aż miło ...Nie mówiąc już o rzeczy podstawowej - komin (a w tym przypadku jest nim wszystko co znajduje się nad wkładem) nie może być wedle obowiązującego prawa wykonywany z blachy czarnej. W grę wchodzi tylko stal nierdzewna.Poziom wiedzy doradzaczy różny bywa na FM ... ale reklama w wątku zaistniała po raz kolejny ... M.A.G. ... zwymiaruj sytuację, prześlij do Margoda i zrobi Ci adapter na wymiar ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 16.10.2014 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Witam. Nie ma sensu sprawdzać, bo nie przedłuża się szczelnego dla skroplin komina z nierdzewki (montowanego kielichami w górę) zwykłym kolanem z czarnej stali, którego szczelność na skręcanych obejmach jest żadna. Raz że cieknie z tych połaczeń kolana, a dwa - takie kolano jako jedyny element w takim układzie rdzewieje aż miło ... Nie mówiąc już o rzeczy podstawowej - komin (a w tym przypadku jest nim wszystko co znajduje się nad wkładem) nie może być wedle obowiązującego prawa wykonywany z blachy czarnej. W grę wchodzi tylko stal nierdzewna. Poziom wiedzy doradzaczy różny bywa na FM ... ale reklama w wątku zaistniała po raz kolejny ... M.A.G. ... zwymiaruj sytuację, prześlij do Margoda i zrobi Ci adapter na wymiar ... Pozdrawiam. Tak zrobię. Skoro sklecał już takie bajery to najpewniejszym rozwiązaniem będzie oddać mu to do zrobienia. Jutro ściągnę dokładne wymiary, przesunięcia osi, odległości i średnice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.10.2014 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 W pobliżu masz też firmę Darco. Może dorobią? W razie "W" poprawią , bez kombinacji z wysyłką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 22.10.2014 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 z firmą Darco próbowałem zrobic biznes już z kominem ale spychali mnie do lokalnych kominkowców z kosmiczną marżą i szczerze mówiąc z kiepskim podejściem do klienta. Udało mi się po kilku próbach uskutecznić w miarę łagodne połączenie kominka z kominem. Zrobione z dwóch kolan i kawałka rury. Zda egzamin?? Oczywiście wszystko uszczenione silikonem ku temu dedykowanym. Dziś mam również umówionego kominiarza żeby też ocenił czy tak będzie czy nie. Poza tym ściągnąłem go już do zrobienia odbioru kominiarskiego dla świstka do NB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 22.10.2014 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Witam.No i skończyło się tak jak zwykle na FM ... wygrała kicha i tandeta techniczna oraz przekonanie że samemu się wie lepiej ...M.A.G ... mam pytanie - po jaką cholerę w ogóle wchodziłeś na FM i szukałeś pomocy ?Udzielono Ci jasnej odpowiedzi że tak jak pokazałeś na zdjęciu, jest to wykonanie niedopuszczalne przy kominie, który posiadasz.Dlaczego ?Zabuduj kominek i po sezonie grzewczym się przekonasz. Przed następnym, przypomnisz sobie co tutaj było napisane, kominek rozbierzesz i zrobisz już dobrze i prawidłowo.Ręce opadają i odechciewa się pisać ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 22.10.2014 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 nie powiedziałem nigdy że wiem lepiej bo gdyby tak było to bym wątku nie zakładał i nie pytał o Wasze zdanie... Nie jest też powiedziane że to co zostało zrobione zostanie w takiej formie... Po to wrzuciłem teraz to zdjęcie żeby wiedzieć czy najprostsze rozwiązanie jakie udało mi się zrobić zda egzamin czy nie... Jeśli Twoim zdaniem nie zda to dlaczego? a nie że ręce opadają i żebym zabudował na rok dla sprawdzenia a potem rozdłubał pół salonu... Ps. połączenie wrzucone na zdjęciu wykonał lokalny "fachura" od kominków a więc "profesjonalista"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.10.2014 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Co jest źle już Ci powiedziałem.... Forest ma 100 % racji. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231153-Jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-z-kominem-z-nierdzewki&p=6636125&viewfull=1#post6636125 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 22.10.2014 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 rozumiem że przy takim układzie króciec wkładu musi wchodzić w króciec redukcji bo ewentualne skropliny lub woda opadowa?? Czy powód jest jakiś inny? A jeśli jednak zrobiłbym to na trójniku z odstojnikiem na skropliny i deszczówkę to kierunek króćca taki sam czy już bez znaczenia? Nierdzewka na adapter ma być rozumiem żaroodporna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.10.2014 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Zawsze kielichem do góry!!! Żaroodporna nierdzewka to ściema. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 22.10.2014 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 czyli ma być nierdzewka klasy takiej jak ta z której zbudowany jest komin?? czy właściwie każda się nada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 22.10.2014 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 czyli ma być nierdzewka klasy takiej jak ta z której zbudowany jest komin?? czy właściwie każda się nada? już wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 22.10.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Czyli Forum pomaga... jak zobaczy M.A.G.- a Ziomek się wkurzył ale co do błędów technicznych miał racje . Ciekawa ta redukcja wymiaru .. po jasna ciasną taki duży wylot spalin wspawali fabrycznie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 22.10.2014 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Ten post nic nie wniósł kolego Darek...Był kominiarz... bo tak prawdę mówiąc podpięcie kominka na szybko było podyktowane wlasnie jego wizytą i koniecznością uzyskania świstka potrzebnego nam do jaknajszybszego odbioru budynku. Swoją drogą ilość odbiorów, zaświadczeń i potwierdzen potrzebnych do tego zeby oddac budynek do uzytku zakrawa na kpinę. A juz same odbiory.... to jest dopiero parodia... kominiarz wszedł na dach bo mu zasugerowalem ze moze warto tam zaglądnąc... na moje pytanie czy pod wzgledem technicznym połączeniekominka jest poprawne powiedział ze oczywiscie tak, nawet nie wchodzac na drabine. Wiadome bylo ze przyjechal po kase a nie zeby rzetelnie wykonac swoją prace . Teraz spokojnie mozemy podumac jak połączenie zrobić dobrze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 23.10.2014 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Witam.Kominiarz nie jest wcale potrzebny do odbioru budynku ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 23.10.2014 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 U nas jest. Taką listę wymaganych dokumentów od starostwa mamy która zawiera odbiór kominiarski więc mniemam ze bez swistka od kominiarza nie odbiorą nam budynku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 23.10.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Witam. U nas jest U nas, tzn. w naszym kraju (czytaj - Polsce) ... nie jest ... Odbiory cząstkowe jak i ostateczny, dokonuje KIEROWNIK BUDOWY, który może, ale wcale nie musi wzywać do tego kominiarzy, gaziarzy, elektryków , itp. fachowców oraz podpierać się ich opiniami. Oczywiście jeżeli się na tym zna. To że robi się to inaczej jest zwykłym "dupochroństwem" i "wentylem" żeby "w razie czego" mieć swobodę zrzucenia odpowiedzialności na innych ... No taka jest niestety prawda, jak i prawdą jest to że przez to kieszeń inwestora jest z reguły uboższa o kwoty jaki musi zapłacić w takich wypadkach za "odbiory", kóre tak naprawdę powinny być (i wedle przepisów prawnych jak najbardziej są !!!) w gestii KIEROWNIKA BUDOWY i zapłaty, którą mu się uiszcza ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.10.2014 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Poniewież zaraz zaczniemy się w temacie doktoryzować, sprowadzę na właściwe tory... Komin musi być odebrany! Kto tego dokona, to inna sprawa. Może kominiarz, może inna uprawniona do tego osoba. Fajnie by było, by ta osoba się na tym znała (a nie tylko załatwiła sobie uprawnienia), a kominiarzowi żeby się chciało. Stawianie sprawy w taki sposób, że "kominiarz jest niepotrzebny", to raczej nieszczęśliwe sformułowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania