bstach 05.12.2014 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Sterownik stary (chińszczyzna) był problemowy, ale technolog z Frapola zapewnia, że nowy sterownik jest wolny od wad poprzednika. Wykraplanie się wody może występować nad wymiennikiem z powodu braku izolacji między komorami nawiew/wywiew. Można zakupić matę chlorokauczukową samoprzylepną i samemu wkleić izolację. Nie zgodzę się z Tobą co do "Można zakupić matę chlorokauczukową samoprzylepną i samemu wkleić izolację" To powinno być po stronie producenta aby urządzenie nie miało ukrytych wad, mam również dreama zamontowany w ogrzewanym pomieszczeniu i u siebie nie zauważyłem takich objawów - nie sprawdzałem tylko jak wygląda w czasie gotowania lub po wieczornych kąpielach - sprawdzę i dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194469-rekuperator-salda-ris-400-ve-czy-renovent-excellent-400/page/10/#findComment-6664542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 05.12.2014 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 To powinno być po stronie producenta aby urządzenie nie miało ukrytych wad, Oczywiście, że tak. Nie zaprzeczę. Podałem tylko możliwie szybkie i tanie rozwiązanie problemu. Poza tym jeśli jest problem to trzeba zgłaszać producentowi, żeby wiedzieli o wadach swoich produktów i poprawiali, bo to jest ich obowiązek sprzedawać produkt tak "aby urządzenie nie miało ukrytych wad". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194469-rekuperator-salda-ris-400-ve-czy-renovent-excellent-400/page/10/#findComment-6664589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr 28 06.12.2014 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 Nie zgodzę się z Tobą co do "Można zakupić matę chlorokauczukową samoprzylepną i samemu wkleić izolację" To powinno być po stronie producenta aby urządzenie nie miało ukrytych wad, mam również dreama zamontowany w ogrzewanym pomieszczeniu i u siebie nie zauważyłem takich objawów - nie sprawdzałem tylko jak wygląda w czasie gotowania lub po wieczornych kąpielach - sprawdzę i dam znać No i o aspirynie nie zapomnijcie no i o szaliku taki żart to jest problem .ale podzielam zdanie ,ze to producent powinien się poczuć do odpowiedzialności za towar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194469-rekuperator-salda-ris-400-ve-czy-renovent-excellent-400/page/10/#findComment-6666045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr 28 06.12.2014 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 Jak kogoś interesuje dostałem taką ofertę na airpack v300 mogę dać namiar bo wydaje się że cena rozsądna porównując ją do tej z przed trzech miesięcy. "do 20 grudnia jest promocja,* panel dotykowy AIR++ za 100zł netto ( cena katalogowa 780zł netto) airpack v300 ** 6200zł 8% VAT z montażem( materiały montażowe i dojazd rozliczane oddzielnie) , bez montażu 6127zł brutto (23% VAT)" Kanały PE 75 Ventiflex i skrzynki rabat od katalogu 35% (nie wiem co są warte te kanały) Po przeliczeniu komplet do mnie Kanał PE 75 100m + Skrzynki rozdzielcze 2x8 kanałów 1 x75 - 4 szt 2x75 - 6 szt Rekuperator airpack V300 + AIR++ 7900 Brutto VAT 23% to chyba dobra cena choć nie powiem mocno się zastanawiam Brinkiem 300 (5600zł) lub Kinetic axia B za (3999zł) ze słabszych Onyx Dream 200 Brink excellent 180. Po woli tanieją niedawno miałem ofertę na 9200 bez panelu AIR++ Czy do gwarancji potrzebuje montaż rekuperatora przez firmę ? z tego co wiem to gwarancja jest nawet jeśli sam montujesz .AirPacka ja zdecydowałem się na Air Pack 400 ze względu na fajną automatykę ,wymiennik,wentylatory , i ciekawe konstrukcja urządzenia oraz sterowany i doszczelniony bapass. a co Ciebie zainteresowało w tej centrali jestem ciekaw bo dość mało o tym na forum .wszyscy tylko cena i cena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194469-rekuperator-salda-ris-400-ve-czy-renovent-excellent-400/page/10/#findComment-6666052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 17.12.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 ... ja zdecydowałem się na Air Pack 400 ze względu na fajną automatykę ,wymiennik,wentylatory , i ciekawe konstrukcja urządzenia oraz sterowany i doszczelniony bapass.... Co tam konkretnie jest w tej automatyce. O jakiej minimalnej wydajności startują wentylatory, oraz jakie maja faktyczne zużycie energii elektrycznej. Ja ciągle jest na etapie poszukiwań :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194469-rekuperator-salda-ris-400-ve-czy-renovent-excellent-400/page/10/#findComment-6677946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.12.2014 03:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Co tam konkretnie jest w tej automatyce. O jakiej minimalnej wydajności startują wentylatory, oraz jakie maja faktyczne zużycie energii elektrycznej. Ja ciągle jest na etapie poszukiwań :/ Różnice w automatyce jakości montażu, kulturze pracy ciężko opisać, dlatego warto zobaczyć i usłyszeć. Inaczej zawsze ktoś zasieje wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194469-rekuperator-salda-ris-400-ve-czy-renovent-excellent-400/page/10/#findComment-6678416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr 28 18.12.2014 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 (edytowane) Co tam konkretnie jest w tej automatyce. O jakiej minimalnej wydajności startują wentylatory, oraz jakie maja faktyczne zużycie energii elektrycznej. Ja ciągle jest na etapie poszukiwań :/ http://thesslagreen.com/automatyka.html poczytaj najlepiej i zadzwoń do nich jeśli zainteresowany jesteś. wiedzą co robią . ja rozmawiałem z serwisem . telefony na stronie . Edytowane 20 Grudnia 2014 przez Piotr 28 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194469-rekuperator-salda-ris-400-ve-czy-renovent-excellent-400/page/10/#findComment-6679320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr 28 24.12.2014 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 Co tam konkretnie jest w tej automatyce. O jakiej minimalnej wydajności startują wentylatory, oraz jakie maja faktyczne zużycie energii elektrycznej. Ja ciągle jest na etapie poszukiwań :/[/quote I jak rozmawiałeś może z Thesslągreen ciekawy jestem opinii . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194469-rekuperator-salda-ris-400-ve-czy-renovent-excellent-400/page/10/#findComment-6684130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.12.2014 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 Co tam konkretnie jest w tej automatyce. O jakiej minimalnej wydajności startują wentylatory, oraz jakie maja faktyczne zużycie energii elektrycznej. Ja ciągle jest na etapie poszukiwań :/[/quote I jak rozmawiałeś może z Thesslągreen ciekawy jestem opinii . To najlepiej zobaczyć... i posłuchać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194469-rekuperator-salda-ris-400-ve-czy-renovent-excellent-400/page/10/#findComment-6684255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 26.12.2014 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2014 I jak rozmawiałeś może z Thesslągreen ciekawy jestem opinii . oj jeszcze nie rozmawiałem :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194469-rekuperator-salda-ris-400-ve-czy-renovent-excellent-400/page/10/#findComment-6685205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtower 27.12.2014 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Może dobrze byłoby się skontaktować z profesjonalną firmą, która w sumie powinna coś wiedzieć na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194469-rekuperator-salda-ris-400-ve-czy-renovent-excellent-400/page/10/#findComment-6685503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.12.2014 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Co tam konkretnie jest w tej automatyce. O jakiej minimalnej wydajności startują wentylatory, oraz jakie maja faktyczne zużycie energii elektrycznej. Ja ciągle jest na etapie poszukiwań :/[/quote I jak rozmawiałeś może z Thesslągreen ciekawy jestem opinii . Można ustawić centralę na 1/2 ( 5V) a potem na 20% Czyli można i 40m3/h z 400-tki Co do poboru - 15W 400-tka na 20% i 10V czyli 80m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194469-rekuperator-salda-ris-400-ve-czy-renovent-excellent-400/page/10/#findComment-6685619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BorÓwki14 11.01.2015 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Witajcie! Niedługo będę musiała zdecydować się na wybór wykonawcy mojej instalacji reku. Obecnie mam 3 oferty od polecanych w moim regionie firm - i tu prośba o wskazówkę, jak wyglądają te wyceny, czy są rynkowe czy zawyżone. Dom 147m2, V=686m3 FIRMA 1 RENOVENT EXCELLENT 400 15400 PLN + 8% VAT lub ORCON HRC 16300 + 8%VAT oferta obejmuje: całość materiałów (rury spiro, a w wylewkach kanaly elastyczne), dostawę , montaż , uruchomienie, regulację, syfon kulowy, tłumik akustyczny na kanale wywiewu, przewierty przez strop FIRMA 2 oferta ma to samo co konkurencja Frapol Onyx Dream 400 16 500 + 8%VAT Brink Renovent 400 Excellent 17 000zł netto + 8% VAT Zehnder ComfoAir 350 VV Basic: 17 500 zł netto + 8% VAT czwartego nie wklejam, bo już mi słabo ... FIRMA 3 (tu oferta bez odwiertów w stropach, za które musiałabym doplacić 1500 zł/za m2! ONYX Dream 400 17 000 + 8% VAT Plis, pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194469-rekuperator-salda-ris-400-ve-czy-renovent-excellent-400/page/10/#findComment-6702592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 11.01.2015 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Nie zwracaj na mnie uwagi, ale te ceny za wentylację powodują u mnie śmiech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194469-rekuperator-salda-ris-400-ve-czy-renovent-excellent-400/page/10/#findComment-6702800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BorÓwki14 11.01.2015 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Vld, u mnie te ceny powodują płacz. Niestety, jak z prawie każdą inna rzeczą w trakcie budowania domu jestem sobie w stanie poradzić, bo tu znajomy, tu ktoś polecony itd to z WM zupełnie nie. Ani żadnej sprawdzonej firmy, ani nikt znajomy nie robi reku.Także tak siedzę dzisiaj i płacze, że z torbami chcą mnie puścić, a sami nie podejmiemy się tego..A może ktoś ma/zna firme z małopolski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194469-rekuperator-salda-ris-400-ve-czy-renovent-excellent-400/page/10/#findComment-6702849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 11.01.2015 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 A dokładnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194469-rekuperator-salda-ris-400-ve-czy-renovent-excellent-400/page/10/#findComment-6702863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BorÓwki14 11.01.2015 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Dokładnie okolice Krakowa - do 35KM od centrum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194469-rekuperator-salda-ris-400-ve-czy-renovent-excellent-400/page/10/#findComment-6702907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolaj1001 11.01.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Dokładnie okolice Krakowa - do 35KM od centrum. Thesllagreen jest z krakowa,moze oni montuja a na pewno produkuja reku jak nie to na pewno znaja kogos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194469-rekuperator-salda-ris-400-ve-czy-renovent-excellent-400/page/10/#findComment-6702945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BorÓwki14 11.01.2015 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Thesllagreen jest z krakowa,moze oni montuja a na pewno produkuja reku jak nie to na pewno znaja kogos Dzieki - na pewno popytam. Choć jeden z ich autoryzowanych instalatorów dał mi taką wycenę.... Na szczęście mają jeszcze ze 3 firmy które są niedaleko, wiec jeszcze tam poszukam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194469-rekuperator-salda-ris-400-ve-czy-renovent-excellent-400/page/10/#findComment-6702958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 12.01.2015 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Dzieki - na pewno popytam. Choć jeden z ich autoryzowanych instalatorów dał mi taką wycenę.... Na szczęście mają jeszcze ze 3 firmy które są niedaleko, wiec jeszcze tam poszukam. Thessla produkuje centrale, jeśli o wykonawstwo chodzi to zapytaj w KamilaWent. Nie wiem czy Kamila robi instalacje, ale jeśli robią to będą mieli najlepszą cenę na centralę Airpack. (firmy działają w jednym budynku) Zapytaj w Ecocomfort z Myślenic, widziałem ich instalacje i wyglądały estetycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194469-rekuperator-salda-ris-400-ve-czy-renovent-excellent-400/page/10/#findComment-6703206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.