mam takie pytanko:

 

jaka jest roznica pomiedzy betonem B15 a B20 ? w projekcie mam wykonanie sciany fundamentowej z B20 natomiast mam podejrzenia ze bloczki ktore kupilem moga byc z B15.

 

co mi grozi.......?

 

Symbol BXX oznacza klase betonu czy wytrzymalosc. B20 jest mocniejszy od B15

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19448-bloczki/#findComment-332933
Udostępnij na innych stronach

Boo - to nieprawda, że ściana z bloczków betonowych nie wytrzyma. Oczywiście że wytrzyma. Wiele osób buduje piwnice z bloczków zamiast monolitu i jest ok.

 

Jak zaczniesz to liczyc to nie wytrzyma :) na 100% to ze ludzie buduja nie znaczy ze to jest dobe

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19448-bloczki/#findComment-332948
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem wytrzyma. Liczona sama ściana może by nie dała rady, ale dochodzi przecież obciążenie ciągłe z masy ścian nad fundamentem. Suma wytrzymałości samej ściany powiększona o obciążenia pionowe na pewno da sobie radę z naporem samego gruntu. Wystarczy porównać rozkład sił pionowych i poziomych. Napór gruntu nie powinien nic zrobić. Chyba, że masz ścianę fundamentową cholernie wysoką :(

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19448-bloczki/#findComment-332967
Udostępnij na innych stronach

rafalg- ja nie piszę, że nie wytrzyma, ale że mogłaby nie wytrzymać, a to różnica.

nurni - owszem - obciążenie pionowe dociąża ścianę, ale w połączeniu z ociązeniem poziomym daje ściskanie ze zginaniem, co może spowodować wyboczenie. Przy spotykanym powszechnie poziomie wykonawstwa dobrze jest zabezpieczyć ścianę piwnicy przez wykonanie w ścianie słupków żelbetowych.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19448-bloczki/#findComment-333090
Udostępnij na innych stronach

nurni - owszem - obciążenie pionowe dociąża ścianę, ale w połączeniu z ociązeniem poziomym daje ściskanie ze zginaniem, co może spowodować wyboczenie. Przy spotykanym powszechnie poziomie wykonawstwa dobrze jest zabezpieczyć ścianę piwnicy przez wykonanie w ścianie słupków żelbetowych.

 

Zgadzam się z tym w całej rozciągłości. Ostrożnosci nigdy nie za wiele.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19448-bloczki/#findComment-333759
Udostępnij na innych stronach

  • 2 years później...

B 15, B20 - to oczywiście oznacza klasę betonu.

 

B 15 oznacza , że wytrzymałość betonu na ściskanie wynosi 15 MPa

Średnia z wyników badań musi byc ponad 15. Co w praktyce oznacza, że taki beton wytrzymuje nacisk co najmniej 150 kg/cm2.

To znaczy, ze bloczek M6 położony płasko ( powierzchnia 912 cm2) wytrzyma nacisk ponad 130 ton - jeden bloczek !!!

Analogicznie B 20.

Są to wytrzymałości dziesiątki razy przekraczające potrzeby Twojego domu.

 

Używanie bloczków klasy B15, B20 bierze się z tąd, że zwykle w parze z wytrzymałością wzrasta odporność betonu na korozję, wodę i mróz.

Elementy fundamentowe z założenia uznaje się za narażone na stały kontakt z wilgocię i wodą. A więc powinny być mrozoodporne i odporne na agresję chemiczną - wody bywają różne.

 

Nie ma innego wytlumaczenia dla stosowania tych klas betonu w scianach domów jednorodzinnych.

 

Wytrzymałość ściany i tak będzie taka jak jej najsłabszy element. A kto muruje na zaprawie o wytrzymałości 20 MPa.

 

Zakładając pewność izolacji można użyć bloczków klasy nawet B5. Wytrzymałościowo w zupełności wystarczą.

 

Wiecie, że nawet YTONG ma wersję swoich bloczków na ściany fundamentowe.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19448-bloczki/#findComment-1259378
Udostępnij na innych stronach

rafalg- ja nie piszę, że nie wytrzyma, ale że mogłaby nie wytrzymać, a to różnica.

nurni - owszem - obciążenie pionowe dociąża ścianę, ale w połączeniu z ociązeniem poziomym daje ściskanie ze zginaniem, co może spowodować wyboczenie. Przy spotykanym powszechnie poziomie wykonawstwa dobrze jest zabezpieczyć ścianę piwnicy przez wykonanie w ścianie słupków żelbetowych.

 

I w fugi poziome wsadzic prety fi6 miedzy takimi slupkami po czym zalac slupek betonem :-)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19448-bloczki/#findComment-1259380
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się


×
×
  • Dodaj nową pozycję...