Jurgonka 21.10.2014 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 (edytowane) Element na zdjęciu nie musi być dedykowany do konkretnego kotła. Występował w każdym piecu gazowym, w którym była świeczka. Można zastosować ten element i od innego kotła, posiadającego rozpalanie od świeczki. W większości kotłów produkowanych w Polsce wnętrze tego elementu było jednakowe bez względu na producenta. Różniły się tylko obudową, kolorem. Dla bezpieczeństwa zamknij zawór nie widoczny na zdjęciu, a który znajduje się na rurze doprowadzającej gaz. Zawór na zdjęciu jest umieszczony w "dziwnym" miejscu. Pomiędzy zaworem termoparą zapalającym a kotłem?Kotły te pracowały bez prądu nie było tam elektrozaworów. Edytowane 21 Października 2014 przez Jurgonka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tob 22.10.2014 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 adamwicztb, Ten element, jeżeli oczywiście mnie wzrok nie myli, nazywa się "Termoelektromagnetyczny zawór bezpieczeństwa", Bezpośrenią przyczyną jest najpewniej wytarta uszczelka wałka popychacza typu O-ring, dla serwisanta gazownika to sprawa banalna i niepotrzebny jest zakup całego elementu. Tak jak napisali poprzednicy to był prosty element każdego kotła gazowego w zamierzchłej przeszłości, o zagrożeniach związanych z samodzielnymi naprawami koledzy również ostrzegali.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 22.10.2014 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Kotły te pracowały bez prądu nie było tam elektrozaworów. Co otwiera gaz na palnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 22.10.2014 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Nie znam się na kotłach gazowych. To Ty pomagałeś rozwiązać mi problem by nie włączało się grzanie CWU gdy woda już jest ciepła z innego źródła.Gaz na palnik otwierał termostat, działający przez otwieranie lub zamykanie przepływu gazu w cieniutkiej rurce. Elementem wykonawczym był nie widoczny na zdjęciu zawór działający za pomocą membrany elastycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tob 22.10.2014 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Właśnie brak na zdjęciu tych dwu elementów czyli zaworu membranowego i dylatometrycznego regulatora temperatury powoduje mój lekki niepokój czy nie popełniam jakiejś pomyłki, ale z elementu na zdjęciu wychodzą dwie rurki, dolna powinna być termoparą a górna prowadzić dp palnika bezpieczeństwa, tak kiedyś wyglądała to część regulacyjna w kotle gazowym CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 22.10.2014 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 co innego współczesne kotły a co innego kotły z czasów jak mnie nie było na świecie, jako serwisant spotkałem się tylko z 2 kotlami ze świeczką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 22.10.2014 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 W zamierzchłych czasach w kotle ze świeczką montowałem cieniutką rurkę miedzianą ogrzewaną tą świeczką. Wewnątrz rurki była CWU i dodatkowo grzała bolier. Gaz był tani więc była to nieopłacalna zabawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamowicztb 22.10.2014 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 http://i.imgur.com/vZWTN2Yl.jpg http://i.imgur.com/CT1L7BZl.jpg http://i.imgur.com/PbamELvl.jpg http://i.imgur.com/79hqQd3l.jpg http://i.imgur.com/frLObxml.jpg http://i.imgur.com/wcj7SKfl.jpg http://i.imgur.com/bdg1gf2l.jpg http://i.imgur.com/Yiwxnpol.jpg http://i.imgur.com/0fwmB7Wl.jpg http://i.imgur.com/0fwmB7Wl.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 22.10.2014 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Ciekawa konstrukcja niestety złom. Nie podjął bym się uruchomienia. Jak to dobrze, że nie mam uprawnień gazowych, bo aż korci spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 22.10.2014 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 nie ma sie co zepsuc to dziala latami ale nadal nie wiem jak plynie gaz na palnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 22.10.2014 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Cały gaz na palnik płynie poprzez zawór widoczny na pierwszym zdjęciu. Po uruchomieniu termopara utrzymuje otwarty ten zawór i tylko ona zabezpiecza ewentualne zamknięcie gazu. Za prosta konstrukcja. Nie pozwalająca na optymalny płomień. Najczęściej zły stosunek mieszanki powietrze - gaz. Regulacja wielkości płomienia zaworem doprowadzającym gaz. Złom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tob 22.10.2014 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Zapewne działa to jak najzwyklejszy piecyk gazowy z termozaworem.Kol. wyjaśnił dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 22.10.2014 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 czyli chodzi non stop? coś jak piec kaflowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamowicztb 22.10.2014 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 ok wiem że to już złom.Czy można coś zrobić by ten złom działał jeszcze przez tą zime ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 22.10.2014 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 ostatnio mialem wyciek przy srubce mocującej cienką rurkę zobacz czy nie idzie dokręcić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 22.10.2014 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Polecam wentylatorowy palnik gazowy - życie ludzkie jest bezcenne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tob 22.10.2014 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Po pierwsze, znajdź gazownika, przejedzie wszystkie złącza i sprawdzi czy tylko z tego zaworu potencjalnie uchodzi gaz, nie napiszę Tobie jak to się robi, bo sam napisałeś żeś informatyk, jeżeli tylko z tego zaworu jest wyciek to jest to naprawialne. Gazownik oceni ryzyko pracy tej instalacji i będzie osobą obiektywnie oceniającą ryzyko którego Ty jako zainteresowany praca kotła może już nie dostrzegasz.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 22.10.2014 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Te zawory powinny być dostępne. Używany piec masz za 400 zł. Namiary: http://www.gumtree.pl/cp-sprzedam-inne/piastow/piec-gazowy-612589509 Można z niego wymontować potrzebny zawór. Dobry gazownik powinien spokojnie sobie poradzić. Twoje rozwiązanie było popularne w latach 70 i 80, kiedy przerabiało się piece węglowe na gazowe. Palnikiem była nawiercona rura, a przed nią zawór bezpieczeństwa sterowany świeczką z termoparą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamowicztb 23.10.2014 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Te zawory powinny być dostępne. Używany piec masz za 400 zł. Namiary: http://www.gumtree.pl/cp-sprzedam-inne/piastow/piec-gazowy-612589509 Można z niego wymontować potrzebny zawór. Dobry gazownik powinien spokojnie sobie poradzić. Twoje rozwiązanie było popularne w latach 70 i 80, kiedy przerabiało się piece węglowe na gazowe. Palnikiem była nawiercona rura, a przed nią zawór bezpieczeństwa sterowany świeczką z termoparą. a może lepiej taki cały piec używany zamontować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 23.10.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Kocioł z ogłoszenia to o epokę nowsze (bezpieczniejsze) rozwiązanie, ale i o epokę zacofane na dziś. Kotły gazowe nawet wymianę musi robić specjalista. Kocioł z ogłoszenia grzeje wodę w CO twój prawdopodobnie grzał tylko piec kaflowy, a więc może to być niewypał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania