stefan_ems 29.01.2015 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Byc moze będzie potrzebna korekta dotyczaca czesci warsztatowej (temp, wentylacja, otwieranie bramy, itp). Załozyłem warunki jak dla pomieszczen mieszkalnych. To ja może wrzucę moje wyniki, bo budynek podobny, ten sam audytor i podobne dylematy odnośnie zastosowania PC jak u kolegi Kordiana. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to optymistycznie policzone straty na wentylację. Kolega będzie pewnie miał wentylatory wyciągowe we warsztacie i większą wymianę, więc raczej powinny te straty być większe niż w moim przykładzie. Ciekawy byłbym porównania przez asolta obu budynków przez pryzmat obliczeń. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.01.2015 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Powierzchnia warsztatowa troche gmatwa w miare precyzyjne ustalenie mocy Pci. Przydalby sie projekt podlogowki i przeliczenia w poszczegolnych pomieszczeniach. Projekt jest wynikiem skorygowanych obliczen a nie odwrotnie. To ozc trzeba skorygowac uwzgledniajac specyfikę warsztatu. Ekonomia jest tu troche inna, koszty ogrzewania to koszty uzyskania przychodu, opłacalnosc jest inna niz przypadku domu mieszkalnego, co nie zmienia faktu mimalizacji tych kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.01.2015 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 To ja może wrzucę moje wyniki, bo budynek podobny, ten sam audytor i podobne dylematy odnośnie zastosowania PC jak u kolegi Kordiana. [ATTACH=CONFIG]301751[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]301752[/ATTACH] Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to optymistycznie policzone straty na wentylację. Kolega będzie pewnie miał wentylatory wyciągowe we warsztacie i większą wymianę, więc raczej powinny te straty być większe niż w moim przykładzie. Ciekawy byłbym porównania przez asolta obu budynków przez pryzmat obliczeń. Pzdr. Czy chodzi o zwiekszenie strat ze względu na czeste otwieranie drzwi wejsciowych do poczekalni?, mysle ze to mozna zrównowazyc ograniczeniem temp w dni niepracujące i swieta, wtedy mozemy tam obnizyc temperaturę i wymianę. Byc moze to nie to samo ale pewne przyblizenia jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kordian1000 29.01.2015 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 To ja może wrzucę moje wyniki, bo budynek podobny, ten sam audytor i podobne dylematy odnośnie zastosowania PC jak u kolegi Kordiana. [ATTACH=CONFIG]301751[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]301752[/ATTACH] Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to optymistycznie policzone straty na wentylację. Kolega będzie pewnie miał wentylatory wyciągowe we warsztacie i większą wymianę, więc raczej powinny te straty być większe niż w moim przykładzie. Ciekawy byłbym porównania przez asolta obu budynków przez pryzmat obliczeń. Pzdr. a który to Twój budynek (projekt) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_ems 29.01.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Czy chodzi o zwiekszenie strat ze względu na czeste otwieranie drzwi wejsciowych do poczekalni?, mysle ze to mozna zrównowazyc ograniczeniem temp w dni niepracujące i swieta, wtedy mozemy tam obnizyc temperaturę i wymianę. Byc moze to nie to samo ale pewne przyblizenia jest. Oczywiście, ja tu niczego nie neguję. Staram się tylko zrozumieć różnice, jakie mamy w obliczeniach OZC i tyle. Kordian, projekt jest indywidualny. W budynku są dwa mieszkania i gabinet stomatologiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kordian1000 01.02.2015 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Czy ktoś może doradzić czy pompa czy gaz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 01.02.2015 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Jesli masz teraz pieniadze na zakup Pci to bedzie dla Ciebie najlepsze rozwiazanie. Gdy sie wprowadzisz napewno mniej wyniosa Cie rachunki za CO.Jesli zastanawiasz sie czy przeznaczyc na Pci pieniadze zaszeregowane do innych wydatkow to kup piec. Patrzac co dzieje sie za nasza wschodnia granica- bardziej ryzykowne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 01.02.2015 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 (edytowane) Czy ktoś może doradzić czy pompa czy gaz ? Osobiście instalowałbym gaz i tanią pc-pw. Wykorzystanie takiego systemu dopasowałbym do potrzeb tj możliwości pc - pewnie dałaby radę sama pociągnąć w okresach przejściowych, przy większych mrozach sam gaz lub wspomagany pc. Taki system dobrze można dopasować do tańszej taryfy, gaz można odpalać w droższej. Do opłacalności takiego systemu trzeba policzyć stawkę z en el i gazu za kWh oraz jego sprawność. Wygoda to łatwe sterowanie systemu programatorem tygodniowym - wystarczy odpowiednio zaprogramować całość i - zapomnieć. Nie bez znaczenia jest dywersyfikacja systemu opartego na 2 nośnikach energii. Edytowane 1 Lutego 2015 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kordian1000 03.04.2015 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 (edytowane) Obecnie mam dwie opcje : Opcja 1 ) - Kocioł jednofunkcyjny kondensacyjny firmy Logamax plus GB 162 - 25 v3 , moc*grzewcza**c.o.*4,8-24,9kW;**c.w.u.*23,9kW + Sterownik*pokojowy*RC300 do tego Pompa ciepła Logatherm do cwu 2 I-S ( w tym materiały montaz uruchomienie regulacja ) = cena 27,5 tys. Opcja 2) - Pompa ciepła IVT HA C11 , wbudowany dwupłaszczowy wymiennik cwu dla pomp ciepła 185L (płaszcz cwu ze stali nierdzewnej) , Rozdzielacze dolnego źr. (3 obiegi) - regulatory przepływów dla każdej pętli - zapewniające optymalny przepływ i tym samym wydajność każdej pętliwymiennika , instalacja*centrali,*rozruch*pompy* , oprzyrządowanie , materiały. Cena 45 tys - Odwierty - 3 x 70 m - cena 17 tys Łącznie = 62 tyś W jednym i drugim przypadku , podłogówka Rehau - 369m2 - cena 42 tys. , w warsztacie nagrzewnice niskotemp. I teraz nie wiem którą opcję wybrać ... moze ktoś pomoże mi podjąć decyzję ? Chodzi mi bardziej o argumenty dla takiej powierzchni i takiego budynku. Edytowane 3 Kwietnia 2015 przez kordian1000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 04.04.2015 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Wybrałbym kocioł gazowy + pc pw nie tylko do cwu ale do wspomagania całego układu grzewczego (mogłaby być tania z "Jula") - zalety układu jw. Zauważ, że taka pc poradziłaby sobie z zapotrzebowaniem co najmniej 75% sezonu grzewczego, jak również max wykorzystanie taniej tar. Kilkakrotnie mówisz o "zwrocie" - zapomnij o tym, możesz jedynie liczyć na niski koszt inwestycyjny i niższe koszty eksploatacji systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 13.04.2015 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 To ja może wrzucę moje wyniki, bo budynek podobny, ten sam audytor i podobne dylematy odnośnie zastosowania PC jak u kolegi Kordiana. [ATTACH=CONFIG]301751[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]301752[/ATTACH] Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to optymistycznie policzone straty na wentylację. Kolega będzie pewnie miał wentylatory wyciągowe we warsztacie i większą wymianę, więc raczej powinny te straty być większe niż w moim przykładzie. Ciekawy byłbym porównania przez asolta obu budynków przez pryzmat obliczeń. Pzdr. Tak patrze na te wyniki i w sumie przy takiej powierzchni domu to chyba nie są złe. Ale zastanawia mnie jedno - dlaczego n50=4? Skoro domy pasywne musza mieć mniej niż 0,6 a da enegooszczędnych mniej niż 1,5, to dlaczego w nowym budynku n50=4? To w sumie pytanie do asolta. Ten parametr ma bardzo duży wpływ na wyliczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 13.04.2015 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Po przeprowadzonym u mnie teście szczelności, poprosiłem asolt-a o zweryfikowanie OZC.Wynik poprawił się o 10%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 13.04.2015 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Po przeprowadzonym u mnie teście szczelności, poprosiłem asolt-a o zweryfikowanie OZC. Wynik poprawił się o 10%. No właśnie A, jeszcze jedno, takie bardziej techniczne. [ATTACH=CONFIG]301751[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]301752[/ATTACH] Chodzi o parametr Ag programie, czyli o łączne pole powierzchni ustawiane w danych podstawowych. Budynek ma ponad 500 m2, a to pole ma tylko 122 m2. A z tego co pamiętam, to przecież on nie jest 4 piętrowy, a wychodzi jeszcze więcej, niż 4 x to pole w porównaniu z całą powierzchnią? O co w tym chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_ems 17.04.2015 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 Chodzi o parametr Ag programie, czyli o łączne pole powierzchni ustawiane w danych podstawowych. Budynek ma ponad 500 m2, a to pole ma tylko 122 m2. A z tego co pamiętam, to przecież on nie jest 4 piętrowy, a wychodzi jeszcze więcej, niż 4 x to pole w porównaniu z całą powierzchnią? O co w tym chodzi? Jest nieogrzewana piwnica pod częścią mieszkalną, natomiast część usługowa stoi "na gruncie" i pewnie dlatego tak mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.04.2015 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Tak patrze na te wyniki i w sumie przy takiej powierzchni domu to chyba nie są złe. Ale zastanawia mnie jedno - dlaczego n50=4? Skoro domy pasywne musza mieć mniej niż 0,6 a da enegooszczędnych mniej niż 1,5, to dlaczego w nowym budynku n50=4? To w sumie pytanie do asolta. Ten parametr ma bardzo duży wpływ na wyliczenia... Dlaczego?, dlatego ze budynek nie ma badan szczelnosci, a norma klasyfikuje budynek jako szczelny przy n50=4.0. Budynek jest jeszcze nie wykonczony aczkolwiek instalacje są wykonane. Nie mozna jeszcze przeprowadzić próby szczelnosci a do obliczen jakąs wartosc trzeba przyjąc, nie tak całkiem dowolnie ale zgodnie z normą. Co do n50 to ma on wpływ na wyniki ale nie tak duzy jak sie powszechnie sądzi. Przecietnie zmiana n50=4 do n50=0,6 (pasywne) to spadek o ok 8-10%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 20.04.2015 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 (edytowane) Dlaczego?, dlatego ze budynek nie ma badan szczelnosci, a norma klasyfikuje budynek jako szczelny przy n50=4.0. Budynek jest jeszcze nie wykonczony aczkolwiek instalacje są wykonane. Nie mozna jeszcze przeprowadzić próby szczelnosci a do obliczen jakąs wartosc trzeba przyjąc, nie tak całkiem dowolnie ale zgodnie z normą. Co do n50 to ma on wpływ na wyniki ale nie tak duzy jak sie powszechnie sądzi. Przecietnie zmiana n50=4 do n50=0,6 (pasywne) to spadek o ok 8-10%. Wartość "4" może wynikać z sumy dwóch składników: "1" - minimalna krotność wymian powietrza przez wentylację (grawitacyjną), "3" - maksymalna nieszczelność budynku z wentylacją grawitacyjną. Jak mamy budynek z wentylacja grawitacyjną i test n50 z BLOWER DOOR w wersji A, to możemy sobie przeliczyć OZC. Co jeśli mamy wentylację mechaniczną i n50 z testu BLOWER DOOR A lub B ? Jaką wartość przyjąć do obliczeń OZC? n50+1 ? Jak uwzględnia się sprawność centrali? Pozdrawiam GREGOR Edytowane 20 Kwietnia 2015 przez xmsg n50 i wentylacja mechaniczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kordian1000 20.02.2016 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Panowie odświeżam temat , bo już jestem na finiszu "surówki" , i trzeba podejmować decyzje ... pomoże ktoś w podjęciu decyzji ?? Bo chyba wszystko wskazuje na gaz ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kordian1000 20.02.2016 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 ewentualnie rozważam to co polecał kbab , gaz + pc-pw , tylko jaką ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania