oczko361

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 81
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Przecież PC modeluje:D gdy będzie minimalny pobór mocy grzewczej mocy pobranej będzie na pewno mniej niż farelka.

 

To podaj minimalną moc, jakiej potrzebuje to urzadzenie.

Nie policzyłes, jeszcze na ile starczy mu 2000W ?

 

Skad wiesz, czy TA PC moduluje ?

Edytowane przez fotohobby
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To urządzenie było tylko przykładem połączenia funkcji rekuperatora z PC. Co Ty nazwałeś fantazją. Autor wątku dopuścił grzanie farelką, nie podając mocy. Grzanie bezpośrednio prądem to COP 1 grzanie PC to COP > 1. Ja proponowałem rozwiązanie - a nie konkretny model za który dostane prowizje. W przedstawionym wypadku - schronu, być może potrzebna jest dedykowana konstrukcja. Nie konstruuje schronu, pokazuje jak go ogrzać. Nie wiemy nawet ile potrzeba tego ciepła. Mnie nie chce się tego liczyć. Za mało danych, nie mój fach. Jest jeszcze wiele powodów dlaczego moja propozycja jest najlepsza, lecz to nie było problemem zgłaszanym przez autora.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To urządzenie było tylko przykładem połączenia funkcji rekuperatora z PC. Co Ty nazwałeś fantazją. Autor wątku dopuścił grzanie farelką, nie podając mocy. Grzanie bezpośrednio prądem to COP 1 grzanie PC to COP > 1. Ja proponowałem rozwiązanie - a nie konkretny model za który dostane prowizje. W przedstawionym wypadku - schronu, być może potrzebna jest dedykowana konstrukcja. Nie konstruuje schronu, pokazuje jak go ogrzać. Nie wiemy nawet ile potrzeba tego ciepła. Mnie nie chce się tego liczyć. Za mało danych, nie mój fach. Jest jeszcze wiele powodów dlaczego moja propozycja jest najlepsza, lecz to nie było problemem zgłaszanym przez autora.

 

 

Po co dedykowana konstrukcja, skoro dowolna, mała inwentorowa klima z funkcja grzania, plus prosty reku spradzi się lepieji, a przy okazji będzie to tańsze ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ja osobiście widzę w tym sens, akurat dla schronu połączenie ze sobą generatora z PC PW ma kilka zazębiających się elementów

 

1. inwerter poradzi sobie z zasilaniem z generatora

2. generator potrzebuje dużo powietrza tak samo jak PCi

3. odzysk ciepa ze spalin korzystnie podbije COP PCi

 

czyli mamy następujący układ:

skraplacz PCi umieszczony tuż za filtrami w nawiewie, parownik w rurze wydechowej generatora, 100m3/h na wentylacje + 100m3/h dla generatora, 4KW mocy cieplnej dostaniemy ze spalin + 2KW z PCi + 600W pasywnych zysków cieplnych, po 3 latach od budowy gdy temperatura gruntu się ustabilizuje a beton wygrzeje U=0,125 * 145m2 * 10K = 180W straty, czyli na tydzień 30MW, a my mamy 10MW z pasywnych czyli do uzupełniania pozostaje 20MW, a to oznacza 3,3h na tydzień pracy generatora

 

Jak wyliczyleś te 10MW zysków pasywnych na tydzień ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bo mnie wychodzi prz 600W zysków bytowych:

0.6kW * 24h = 14,4kWh zyskow dziennie

14,4 * 7 = 100,8 kWh zysków tygodniowo.

 

Ale może żle liczę....

Twoje wyliczenia + wyliczenia :

100m3/h na wentylacje + 100m3/h dla generatora, 4KW mocy cieplnej dostaniemy ze spalin + 2KW z PCi + 600W pasywnych zysków cieplnych, po 3 latach od budowy gdy temperatura gruntu się ustabilizuje a beton wygrzeje U=0,125 * 145m2 * 10K = 180W straty, czyli na tydzień 30kWh, a my mamy 100kWh z pasywnych

Wyczerpują właściwie problem ogrzewania.

Ten schron, ma dodatni bilans energetyczny przez cały rok.

Jedyny problem to odzyskać stosunkowo niewielką część tej nadwyżki ciepła (odzysk ciepła z wentylacji i ciepłej wody).

No i nie przesadzałbym z ilością izolacji (U=0,125 W/(m2*K), to w tej sytuacji zdecydowanie za dużo) - schron wymagałby dodatkowo chłodzenia.

Problem ciepłej wody zapewniłby diesel (odzysk ciepła ze spalin - przy okazji trudniej byłoby taki schron namierzyć np. termowizją :) ).

Oczywiście odzysk ciepła z szarych ścieków wykorzystany do wstępnego podgrzania ciepłej wody (ok. 25 st. C powinno się dać uzyskać bez problemu).

Diesel dogrzewa tę wodę do temperatury 70 st. C (Legionella) - zasobnik 500 l powinien wystarczyć na cały tydzień.

Tak więc zastosowania dla pompy ciepła tu nie widzę, podobnie jak dla kolektorów słonecznych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jednocześnie mowił, źe ten schron bedzie pod poziomem wod gruntowych, wiec raczej nie liczył bym tak na izolację tych 3m piasku...

 

Obciążenie na strop będzie wynosić ok 8t/m2, natomiast na ściany boczne nie wiem jak policzyć, grunt to piasek, przez większy okres roku poziom wody jest 2m pod ziemią, więc schron będzie po wykonaniu cały czas zanurzony w wodzie.

 

 

Nadal sądzisz, że bedzie 0,125 po trzech latach ?

Edytowane przez fotohobby
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ad1. oczko361 chwalił się izolacją z 3 metrów piachu, czyli zakładając lambdę 0,4 trudno będzie wyjść tam z gorszą izolacją, gdyby założyć że ten schron siedzi w glinie żwirze albo gruncie roślinnym to wyszło by lambda 0,85-0,9 / 3 metry = 0,28-0,3 czyli U=0,3 * 145m2 * 10K = 435W straty

ad2. na samym początku mamy schron o temperaturze gruntu, czymś trzeba go podbić do tych wymaganych 20 stopni, mamy tam 1300m3 piasku żwiru lub ziemi które trzeba o te 5 stopni pogrzać, czyli:

piasek 1650 kg/m3 * 1300m3 * 5K * 840 (J/kg*K) = 9GJ = 2,5MWh

żwir 1800 kg/m3 * 1300m3 * 5K * 840 (J/kg*K) = 9,8GJ = 2,7MWh

grunt roślinny 1650 kg/m3 * 1300m3 * 5K * 1260 (J/kg*K) = 13,5GJ = 3,7MWh

Jak już chcesz to tak precyzyjnie liczyć, to musiałbyś uwzględnić straty na powierzchnię w zimię, czyli dT np. 30K.

Ja bym założył temperaturę gruntu w miarę stabilną 10 St. C (+/-5K) przez cały rok, i oprócz betonu dałbym izolację np. 10cm styroduru. W ten sposób miałbym do ogrzania tylko beton, a przy izolacji od wewnątrz nawet tego nie trzeba by grzać. Przy takich warunkach po stosunkowo krótkim okresie "wygrzewania" zyski bytowe zrównoważyłyby się ze stratami do gruntu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poczytałem.

Obejrzałem sobie zdjęcie moich urządzeń. :lol:

Uhahałem się tak, jak już dawno mi się nie zdarzyło.

 

Autor wątku usiłuje rozwiązać problem stosując elementy dostępne w byle markecie.

Zamysł czyta się jak opowiadanie S-F pisane przez gimnazjalistę.

Ciekawe, zabawne, nierealne.

 

Czy nie da się tego zrealizować?

Uważam, że się da, tylko po co?

(ale to inny problem jest)

 

Aby odciąć się od świata zewnętrznego trzeba by uruchomić jakieś perpetuum mobile.

Powszechnie uważane za nie do zrealizowania, ale...

Są już (działają) urządzenia, które generują prąd i ciepło "prawie z niczego i bez spalin".

Potrzebna jest spora wiedza do ich uruchomienia, no i w markecie się ich nie kupi...

 

Metody rozwiązania problemu postawionego dobieracie źle.

Bilans mocy je kładzie.

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

HenoK

Nie sadzisz, ze jest to projekt niestandardowy?

Koszt też taki będzie, jak to ma DZIAŁAĆ!

 

Można dupę szkłem utrzeć, ale opatrunki sporo kosztują...

 

Rozważamy coś co zadziała czy bawimy się w niskobudżetowe S-F ?

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

HenoK

Nie sadzisz, ze jest to projekt niestandardowy?

Koszt też taki będzie, jak to ma DZIAŁAĆ!

 

Można dupę szkłem utrzeć, ale opatrunki sporo kosztują...

 

Rozważamy coś co zadziała czy bawimy się w niskobudżetowe S-F ?

 

Adam M.

Treść pierwszego posta :

Witam, oceńcie czy systemy podniesienia temperatury które planuje wykonać w schrono-ziemiance mają sens. Schron będzie znajdować się trzy metry pod ziemią, więc stała temperatura wewnątrz będzie wynosić około 10 stopni, jednak w razie "W' planuje wraz z rodziną zamieszkać w nim do 2 lat, wtedy temeratura powinna wynosić ok 20 stopni, dla normalnego komfortu życia.

 

Zostaje mi wymyślenie systemu który praktycznie nie zużywa prądu i podniesie temperature o 10 stopni.

 

1. Ogrzewanie farelką 2000W, możliwe tylko podczas uruchomienia generatora raz na 6 dni na 9h, dodatkowo jedno dogrzanie przez 2h z akumulatora, jest to wersja na zimę, bo nic innego nie wymyśliłem, chyba ze macie jakieś pomysły.

2 W okresie letnim myślałem o wykonaniu innego systemu z wykorzystaniem pompy do pieca 60W i rur miedzianych. Wyjście ze schronu będzie znajdować się w altance pokrytej blachodachówką, w lecie pod blachą będzie bardzo wysoka temp, dlatego chcę wykonać pod nią wężownicę z rur miedzianych (plastik raczej nie wytrzyma temperatury), wodę w wężownicy będzie pchać pompa 60W, przez jeden kaloryfer. Czy to się sprawdzi, jakie użyć rury, jakiej długości i średnice?

 

Czy 30cm ściana z betonu będzie w stanie zakumulować tyle ciepła żeby utrzymać temp przez 3 dni ?

 

Kubatura pomieszczeń 88m3

wskazuje raczej na niskobudżetowe rozwiązania :(.

Np. podziemny zbiornik z propanem + agregat prądotwórczy z niego zasilany + odzysk ciepła ze spalin.

Pamiętam, że sam coś takiego kiedyś proponowałeś (odzysk za pomocą grzejnika żeliwnego).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No, nie w schronie i pod ziemią!

Realizację praktyczną masz w postaci zdjęcia na pierwszej stronie wątku.

To MOJE urządzenia. :lol:

Sam tę fotkę zrobiłem...

DZIAŁA DOBRZE! (urządzenie, nie fotka!)

 

Autor wątku nie ma bladego pojęcia z jakim problemem się mierzy...

Za mało wiedzy, za mało kasy, za wiele strachu i obaw.

Tu psycholog bardziej potrzebny jak schron przeciwatomowy, na który Go nie stać.

Może postudiować podstawy buddyzmu zen ?

Człowiek małej wiary?

Będzie to, co Bóg da! (to dla chrześcijan).

 

Pokonać przeznaczenie....

Hmmm...

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyjście z problemu jest!

Za gówniate grosze da się kupić przeciwatomowy schron dowodzenia Układu Warszawskiego.

Doposażyć, bo sprzęt wyszabrowano i - jest!

Od zaraz!

Tylko trzeba się przeprowadzić...

Gotowiec w dobrej klasie wykonania...

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...