Wwiola 08.06.2004 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Na moim osidlu przewidziane jest 300KW dla 30 działek, co w prostym rachunku oznacza 10 KW na dom. I tak się w tej chwili zastanawiam czy to mi wystarczy. W tej chwili mam w mieszkaniu 35 KW (!!! Tak tak), bo przepływowy ogrzewacz, piec do ogrzewania, kuchnia ceramiczna , 2 komputery, zmywarka i cała zwykła reszta. W domu planuję tylko sprzęt agd (ceramika, zmywarka, lodówka, zamrazarka, piekarnik itd.), komputery i to co zwykle : oświetlenie itd. Myslicie 10 kW wystarczy ??? Zadałam to pytanie juz w innym wątku, ale jakos nikt nie odpowiedział pytam wiec tutaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 08.06.2004 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Spoko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alexsoft 08.06.2004 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Mi 10kW na razie wystarcza..... (kuchenka gaz., ogrzewanie gaz.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 08.06.2004 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 wwiola zalezy ile mocy na ogrzewanie potrzbuje twoj domek (najczesciej okolo 70W/m2). no i nalezaloby uwzglednic jednoczesnoc pracy wszystkich twoich urzadzen (zmywarki, pralki, kuchenki, tostera, czajnika itp) razem z ogrzewaniem. mam nadzieje ze przylacze masz trojfazowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 08.06.2004 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Hej Obawiam się, że 10 kW to za mało, nie chodzi oczywiście o moc bo to pewnie wystarczy ale ZE (Zakład Energetyczny) założy zabezpieczenie przedlicznikowe o wartości 16A, a w domu wtedy maksymalny bezpiecznik to 10A. (obowiązuje zasada stopniowania) Jeżeli wystąpisz o 12 kW, to dostaniesz 20A przedlicznikowe i wewnątrz możesz dać wtedy nawet 16A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 08.06.2004 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Hej Obawiam się, że 10 kW to za mało, nie chodzi oczywiście o moc bo to pewnie wystarczy ale ZE (Zakład Energetyczny) założy zabezpieczenie przedlicznikowe o wartości 16A, a w domu wtedy maksymalny bezpiecznik to 10A. (obowiązuje zasada stopniowania) Jeżeli wystąpisz o 12 kW, to dostaniesz 25A przedlicznikowe i wewnątrz możesz dać wtedy nawet 16A. _________________ Pozdrowienia Myślę, że się mylisz, przy 7 już zakładają 20 A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 08.06.2004 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Proszę sprawdzić na 2 stronie doumentu Word-a : http://www.zeb.com.pl/pl/zeb.php?m=261 pewnie zależy to od danego ZE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 08.06.2004 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Może i zależy - nie mam pojęcia, wiem tylko jedno, elektryk, z którym współpracowałem, bez żadnych ceregieli wymienił zabezpiecenie na 25 - tylko ciiiiiiiicho, żeby się nie wydało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tchrzano 08.06.2004 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Ja mam 10kW i sprzet podobny do Twojego. Mysle, ze to wystarczy. Znam wiele rodzin, ktore maja 7kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 08.06.2004 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 ... elektryk, ... wymienił zabezpiecenie na 25 - tylko ciiiiiiiicho, żeby się nie wydało No właśnie cicho, żeby się nie wydało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 08.06.2004 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Jest po prostu na styk. Przydałoby się z 15kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 08.06.2004 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Hej Obawiam się, że 10 kW to za mało, nie chodzi oczywiście o moc bo to pewnie wystarczy ale ZE (Zakład Energetyczny) założy zabezpieczenie przedlicznikowe o wartości 16A, a w domu wtedy maksymalny bezpiecznik to 10A. (obowiązuje zasada stopniowania) Jeżeli wystąpisz o 12 kW, to dostaniesz 20A przedlicznikowe i wewnątrz możesz dać wtedy nawet 16A. jesli po zsumowaniu mocy i uwzglednieniu jednoczesnosci pracy wystarcza 10kW nie ma sensu starac sie o wiecej. Wieksze zabezpieczenie przedlicznikowe pociaga za soba wzrost stalych oplat za energie. poza tym malo ktore urzadzenie "domowe" potrzebuje zabezpieczenia wiekszego niz 10A. problemem moze byc jednak ogrzewanie jesli dom ma np wiecej niz 200m² Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 08.06.2004 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Jeżeli dla 30 domków jednorodzinnych przewidziana jest moc szczytowa 300 kW, to jeden domek będzie miał zapewnioną moc szczytową około 19kW. Nie można tego obliczać w prosty sposób, lecz tak jak podaje norma N SEP-E-002. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 08.06.2004 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Dziekuję wszystkim za odpowiedzi . Może jednak uściślę : w mieszkaniu mam teraz ogrzewanie elektryczne,ale w domu zamierzam grzać się inaczej. Zbigniew R... dziwna ta Twoja matematyka , ale skoro mówisz, ze tak jest topewnie wiesz - dzięki. Pozdrawiam wszytskich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamY 08.06.2004 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Przy tak przydzielonej mocy (300kW) i zbiorowisku 30 domów jest cos takiego co nazywa sie współczynnikiem jednoczesności. Oznacza to ze istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, ze owe 10kW będzie wykorzstywane we wszystkich domach jednocześnie. A w praktyce, jesli w domu nie ma ogrzewania elektrycznego i podgrzewaczy przepływowych, to wystacza moc rzędu 13 - 15 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 08.06.2004 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Adam, a po co Ci te 13-15 kW jezeli nie ma ogrzewania i podgrzewaczy elektrycznych?. Czy myslisz o kuchni el. ?, bo jezeli nie, to pytanie jak na wstępie. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 08.06.2004 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Z ogrzewaniem elektycznym jest najmniejszy problem, mozna bowiem założyć wyłącznik priorytetowy, który na czas włączenia innego urządzenia odłączy ogrzewanie. Gorzej z przepływowymi ogrzewaczami wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 09.06.2004 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Przy wyliczaniu zabezpieczenia nadmiarowoprądowego nie należy korzystać z żadnych wzorów . Zakłady Energetyczne same narzucają tzw. nadmiarówkę - odpowiednio do przydziału mocy, często zdecydowanie zaniżając wartość zabezpieczenia. I tak - np. Pruszków (pod Wa-wą - mój dostawca) dopiero od przydziału o wart. 13 kW montuje nadmiarówkę 25A. Warto więc wcześniej dowiedzieć się, na jakie zabezpieczenie możesz liczyć, no i przewidzieć, z czego chcesz później korzystać - np. może jakaś spawarka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 09.06.2004 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 mam tez zaproponano 10,5kW (podobno to taka norma dla domku jednorodz. o przeciętnym zużyciu prądu)znajomy miał w umowie wpisane 6kW ale po rozmowie z elektrykiem szybko to zmienił na 10,5kWznajomy elektryk mówi że jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 09.06.2004 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 U nas sama płyta to 7kW + piekarnik 2kW+ bojler 2kW. Nie liczę żadnego oswietlenia i urządzeń. Suma 11kW a szczególnie podczas świąt itp. wszystkie często pracują jednoczesnie. A gdybym jeszcze włączył odkurzacz 2kW to juz jest 13kW, a cały czas nie włączamy oswietlenia i żadnych innych sprzetów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania