Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

U nas sama płyta to 7kW + piekarnik 2kW+ bojler 2kW. Nie liczę żadnego oswietlenia i urządzeń. Suma 11kW a szczególnie podczas świąt itp. wszystkie często pracują jednoczesnie. A gdybym jeszcze włączył odkurzacz 2kW to juz jest 13kW, a cały czas nie włączamy oswietlenia i żadnych innych sprzetów...

 

ale to nie sa chyba urzadzenia trojfazowe?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-334253
Udostępnij na innych stronach

Przy tak przydzielonej mocy (300kW) i zbiorowisku 30 domów jest cos takiego co nazywa sie współczynnikiem jednoczesności. Oznacza to ze istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, ze owe 10kW będzie wykorzstywane we wszystkich domach jednocześnie. A w praktyce, jesli w domu nie ma ogrzewania elektrycznego i podgrzewaczy przepływowych, to wystacza moc rzędu 13 - 15 kW.

 

czy ja widze tutaj jakas sprzecznosc czy mi sie tylko wydaje? :o

piszesz raz ze rzadko jest wykorzystywane 10kW a pozniej ze w praktyce wystarczy 13-15? :o

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-334257
Udostępnij na innych stronach

Czyli co, bo sie pogubiłam.

Mam kuchnie el. z płytą ceramiczną na prąd trójfazowy (przepraszam, za niefachową nomenklature, ale nie jestem fachowiec, wiec jej nie znam), jakis sprzet AGD (zmywarka, lodówka z zamrazarką, czajnik etc...), 2 komputery, kino domowe i reszta co wszyscy : oświetlenie, byc może automatyka bramy garazowej itd. Biorąc powyższe pod uwage ile potrzebuje tej mocy ??? I ile jej mogę dostać przy założeniu ze na 30 domów jast 300KW ???

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-334543
Udostępnij na innych stronach

Czyli co, bo sie pogubiłam.

Mam kuchnie el. z płytą ceramiczną na prąd trójfazowy (przepraszam, za niefachową nomenklature, ale nie jestem fachowiec, wiec jej nie znam), jakis sprzet AGD (zmywarka, lodówka z zamrazarką, czajnik etc...), 2 komputery, kino domowe i reszta co wszyscy : oświetlenie, byc może automatyka bramy garazowej itd. Biorąc powyższe pod uwage ile potrzebuje tej mocy ??? I ile jej mogę dostać przy założeniu ze na 30 domów jast 300KW ???

 

wg mnie bez ogrzewania na to co wymienilas na pewno wystarczy te 10kW (zabezpieczenie 16A) ale podejrzewam ze zabezpiecznie przedlicznikowe zaloza ci 20A (14kW).

jesli wypelnisz wniosek o przydzial powinnas dostac odpowiedz w ciagu 14 dni.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-334611
Udostępnij na innych stronach

Ja proponuję odwrócenie toku rozumowania, gdyż zakłady różnie naliczją moc do zabezpieczeń, a zabezpieczenie jest elementem ograniczającym moc. Ja mam zabezpieczenie 25 A i kiedyś miałem umowę na 3,5 kW w tej chwili jest to 7 kW, a obciążyć można znacznie więcej. Tak jest w zakładzie który działa na moim terenie. Nadmienię, że mam kuchnię elektryczną, bojler i to co wszyscy pralka, zmywarka i inne i nigdy nie brakło mocy. Mam też możliwość przełączenia na ogrzewanie elektryczne (w razie awarii) i też nie było problemu. Oczywiście takie obciążenie instalacji opiera się na niejednoczesności pracy tych urządzeń.

Inną sprawą jest to że płaci się za 1 kW mocy co powoduje właśnie owe różnice pomiędzy stawkami w różnych zakładach.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-334823
Udostępnij na innych stronach

Ten przydział mocy to trochę lipna sprawa. Gdyż tak naprawdę przy licznikach nie ma wskaźników które podają maksymalną moc pobieraną w danej chwili. Zakład energetyczny nalicza odpowiednie opłaty od ilości przyznanej mocy.

Mocy nigdy nie zabraknie, chodzi tylko o wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-334841
Udostępnij na innych stronach

Ten przydział mocy to trochę lipna sprawa. Gdyż tak naprawdę przy licznikach nie ma wskaźników które podają maksymalną moc pobieraną w danej chwili.

 

nie potrzeba wskaznika. ograniczeniem jest wlasnie maksymalny prad zabezpieczenia (przedlicznikowego) w kazdej fazie. z tego wynika maksymalna moc. dlatego warto sensownie rozmiescic duze odbiorniki energii tak aby nie przeciazac tylko jednej fazy i aby nie ograniczac ilosci dostepnej mocy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-334921
Udostępnij na innych stronach

Wwiola - z tego co napisałaś, to już przekroczyłaś 10. Na szczęście jeszcze masz współczynnik jednoczesności 0,6 - 0,8 , ale jak sama napisalaś... jeszcze nie właczyłaś lampek. A suszarka do włosów? No nie mów, że nie masz włosów :lol:
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-336245
Udostępnij na innych stronach

Ten przydział mocy to trochę lipna sprawa. Gdyż tak naprawdę przy licznikach nie ma wskaźników które podają maksymalną moc pobieraną w danej chwili. Zakład energetyczny nalicza odpowiednie opłaty od ilości przyznanej mocy.

Mocy nigdy nie zabraknie, chodzi tylko o wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego.

 

Brawo, ta wypowiedź mi się podoba, właśnie 2 tygodnie podłączono mi dom i mam umowę na 13kW a zabezpieczenie przedlicznikowe 32A.

Jeszcze miesiąc temu panikowałem że 11kW, jakie wcześniej miałem przydzielone to będzie mało, ale zmieniłem moc tylko ze względu na bezpieczniki przed licznikiem i stopniowanie, ponieważ lubię majsterkować i przy podłączeniu spawarki mógłbym mieć problemy.

Wwiola, spokojnie wystarczy ci moc około 10-11kW, mam te same urządzenia plus kawał urządzeń warsztatowych

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-336288
Udostępnij na innych stronach

slawo-osiek

nie wszyscy maja tak dobrze jak Ty, ja dostałem przydział na 15kWh z zabezpieczeniem 20 i aby mieć 32 to musiałbym wystąpić do ZE o 20kwH

co jest zbyt dużo jakna moje potrzeby

widać co rejon ZE to inne zasady zabezpieczeń

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-338081
Udostępnij na innych stronach

slawo-osiek

nie wszyscy maja tak dobrze jak Ty, ja dostałem przydział na 15kWh z zabezpieczeniem 20 i aby mieć 32 to musiałbym wystąpić do ZE o 20kwH

co jest zbyt dużo jakna moje potrzeby

widać co rejon ZE to inne zasady zabezpieczeń

 

 

u mnie jest dokładnie jak u Wojtka

do zabezpieczenia 32A musiałem mieć więcej niż 16KW :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-338089
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...