tom soyer 09.06.2004 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 U nas sama płyta to 7kW + piekarnik 2kW+ bojler 2kW. Nie liczę żadnego oswietlenia i urządzeń. Suma 11kW a szczególnie podczas świąt itp. wszystkie często pracują jednoczesnie. A gdybym jeszcze włączył odkurzacz 2kW to juz jest 13kW, a cały czas nie włączamy oswietlenia i żadnych innych sprzetów... ale to nie sa chyba urzadzenia trojfazowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-334253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 09.06.2004 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Przy tak przydzielonej mocy (300kW) i zbiorowisku 30 domów jest cos takiego co nazywa sie współczynnikiem jednoczesności. Oznacza to ze istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, ze owe 10kW będzie wykorzstywane we wszystkich domach jednocześnie. A w praktyce, jesli w domu nie ma ogrzewania elektrycznego i podgrzewaczy przepływowych, to wystacza moc rzędu 13 - 15 kW. czy ja widze tutaj jakas sprzecznosc czy mi sie tylko wydaje? piszesz raz ze rzadko jest wykorzystywane 10kW a pozniej ze w praktyce wystarczy 13-15? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-334257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 09.06.2004 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Fakt... nie wszystkie. Ale jak podłączę "krajzegę" z silnikiem od windy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-334259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 09.06.2004 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Czyli co, bo sie pogubiłam. Mam kuchnie el. z płytą ceramiczną na prąd trójfazowy (przepraszam, za niefachową nomenklature, ale nie jestem fachowiec, wiec jej nie znam), jakis sprzet AGD (zmywarka, lodówka z zamrazarką, czajnik etc...), 2 komputery, kino domowe i reszta co wszyscy : oświetlenie, byc może automatyka bramy garazowej itd. Biorąc powyższe pod uwage ile potrzebuje tej mocy ??? I ile jej mogę dostać przy założeniu ze na 30 domów jast 300KW ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-334543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 09.06.2004 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Czyli co, bo sie pogubiłam. Mam kuchnie el. z płytą ceramiczną na prąd trójfazowy (przepraszam, za niefachową nomenklature, ale nie jestem fachowiec, wiec jej nie znam), jakis sprzet AGD (zmywarka, lodówka z zamrazarką, czajnik etc...), 2 komputery, kino domowe i reszta co wszyscy : oświetlenie, byc może automatyka bramy garazowej itd. Biorąc powyższe pod uwage ile potrzebuje tej mocy ??? I ile jej mogę dostać przy założeniu ze na 30 domów jast 300KW ??? wg mnie bez ogrzewania na to co wymienilas na pewno wystarczy te 10kW (zabezpieczenie 16A) ale podejrzewam ze zabezpiecznie przedlicznikowe zaloza ci 20A (14kW). jesli wypelnisz wniosek o przydzial powinnas dostac odpowiedz w ciagu 14 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-334611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aliali 09.06.2004 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Ja proponuję odwrócenie toku rozumowania, gdyż zakłady różnie naliczją moc do zabezpieczeń, a zabezpieczenie jest elementem ograniczającym moc. Ja mam zabezpieczenie 25 A i kiedyś miałem umowę na 3,5 kW w tej chwili jest to 7 kW, a obciążyć można znacznie więcej. Tak jest w zakładzie który działa na moim terenie. Nadmienię, że mam kuchnię elektryczną, bojler i to co wszyscy pralka, zmywarka i inne i nigdy nie brakło mocy. Mam też możliwość przełączenia na ogrzewanie elektryczne (w razie awarii) i też nie było problemu. Oczywiście takie obciążenie instalacji opiera się na niejednoczesności pracy tych urządzeń. Inną sprawą jest to że płaci się za 1 kW mocy co powoduje właśnie owe różnice pomiędzy stawkami w różnych zakładach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-334823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 14.06.2004 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 Ten przydział mocy to trochę lipna sprawa. Gdyż tak naprawdę przy licznikach nie ma wskaźników które podają maksymalną moc pobieraną w danej chwili. Zakład energetyczny nalicza odpowiednie opłaty od ilości przyznanej mocy. Mocy nigdy nie zabraknie, chodzi tylko o wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-334841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RyMario 14.06.2004 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 Z tego co wiem to jest jakaś norma która mówi, że powinno być min. 12kW dla budynku mieszkalnego-domku jednorodzinnego. Ja dostałem warunki na 7kW, ale wystąpiłem o 12. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-334882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 14.06.2004 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2004 Ten przydział mocy to trochę lipna sprawa. Gdyż tak naprawdę przy licznikach nie ma wskaźników które podają maksymalną moc pobieraną w danej chwili. nie potrzeba wskaznika. ograniczeniem jest wlasnie maksymalny prad zabezpieczenia (przedlicznikowego) w kazdej fazie. z tego wynika maksymalna moc. dlatego warto sensownie rozmiescic duze odbiorniki energii tak aby nie przeciazac tylko jednej fazy i aby nie ograniczac ilosci dostepnej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-334921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 16.06.2004 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2004 Wwiola - z tego co napisałaś, to już przekroczyłaś 10. Na szczęście jeszcze masz współczynnik jednoczesności 0,6 - 0,8 , ale jak sama napisalaś... jeszcze nie właczyłaś lampek. A suszarka do włosów? No nie mów, że nie masz włosów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-336245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawo-Osiek 16.06.2004 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2004 Ten przydział mocy to trochę lipna sprawa. Gdyż tak naprawdę przy licznikach nie ma wskaźników które podają maksymalną moc pobieraną w danej chwili. Zakład energetyczny nalicza odpowiednie opłaty od ilości przyznanej mocy. Mocy nigdy nie zabraknie, chodzi tylko o wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego. Brawo, ta wypowiedź mi się podoba, właśnie 2 tygodnie podłączono mi dom i mam umowę na 13kW a zabezpieczenie przedlicznikowe 32A. Jeszcze miesiąc temu panikowałem że 11kW, jakie wcześniej miałem przydzielone to będzie mało, ale zmieniłem moc tylko ze względu na bezpieczniki przed licznikiem i stopniowanie, ponieważ lubię majsterkować i przy podłączeniu spawarki mógłbym mieć problemy. Wwiola, spokojnie wystarczy ci moc około 10-11kW, mam te same urządzenia plus kawał urządzeń warsztatowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-336288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w.rob 17.06.2004 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 miałem przyznane 10 KW, ale właśnie zwiększyłem do 17-tu... może to troche dmuchanie na zimne ale nawet pobieżne obliczenia pokazują mi, że w 10 się nie zmieścimy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-338076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 17.06.2004 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 slawo-osieknie wszyscy maja tak dobrze jak Ty, ja dostałem przydział na 15kWh z zabezpieczeniem 20 i aby mieć 32 to musiałbym wystąpić do ZE o 20kwHco jest zbyt dużo jakna moje potrzebywidać co rejon ZE to inne zasady zabezpieczeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-338081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w.rob 17.06.2004 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2004 slawo-osiek nie wszyscy maja tak dobrze jak Ty, ja dostałem przydział na 15kWh z zabezpieczeniem 20 i aby mieć 32 to musiałbym wystąpić do ZE o 20kwH co jest zbyt dużo jakna moje potrzeby widać co rejon ZE to inne zasady zabezpieczeń u mnie jest dokładnie jak u Wojtka do zabezpieczenia 32A musiałem mieć więcej niż 16KW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-338089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 18.06.2004 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2004 u mnie wszystko na prąd-18 kw, naprawdę wystarczy, przy standardowym wykorzystaniu do oświetlenia i agd 10kw wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19476-przydzia-mocy-10-kw-wystarczy/page/2/#findComment-338646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.