kazelot 29.10.2014 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Witam od miesiaca jestem posiadaczem tego oto kociołka z ktorym mam pierwszy raz do czynienia gdyż wcześniej paliłem zwykłym smieciuchem dom ocieplony 180m2 plus bojler problemem jest ustawienie jak najlepszego spalania do tej pory spaliłem 320kg w tym mam 3 wiadra wraz z popiołem w wiekszosci niespalonego lub niedopalonego wegla:bash: a mysle ze moze spalac owiele lepiej... na sterowniku operuje dwoma obcjami: menu instalatora--->wsółczynnik wentylatora na 3% , współczynnik mocy kotła -30% menu instalatora--->tryp nadzoru: nie używam, bądź nawet nie działa lub jest odłączony coś pominąłem? czegoś nie wiem? prosiłbym o porade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 30.10.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 jak masz niedopał w popiele to musisz albo korygować moc kotła w dół albo współczynnik wentylatora w górępominę że kocioł za duży do powierzchni. wystarczyłoby 15KW a nawet 12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazelot 30.10.2014 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 dodam jeszcze ze stała temp. kotła to 60 stopni i operuje mieszaczem... wybrałem to drugie dalem moc wentylatora do gory na 10% jest lepiej tylko ze obawiam sie ze lepiej moze byc jak dam jeszcze wyzej tylko mysle sobie, że z regóły jak bywa często coś za coś strace coś? nie za duzo tego dmuchania? w komin za duzo nie bedzie czasem szło? co do wielkosci miałem ciezki dylemat jest to pietrowka wiec klatka schodowa jest od wewnatrz max środek 5 styropianu od zewnatrz żużel strop tez 5 styr. 2 łazienki plus przedpokoj podłogowka w przyszlosci planuje zabudowac 20m2 poddasza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 30.10.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 na allegro są termometry tablicowe w cenie około 30zł. kupujesz taki wyskalowany do 300stC wiercisz małą dziurkę w czopuchu i tam wsuwasz jego sondę. sam tak mierzę spaliny i wiem że szlag termometru szybko nie trafi- mój pracuje drugi sezon.będziesz znał poziom temp spalin. przy pracy w automacie nie będzie dmuchać ciągle na maksa więc nie powinno być tak źle.jeśli się okaże że spaliny szybują ponad 200stC przez większość czasu to robisz korektę wstecz czyli obniżasz moc nadmuchu i obniżasz moc kotła. wtedy algorytm wydłuży przerwę podawania i efekt będzie podobny.generalnie sposoby na przewęglenie palnika i niedopał są 2 - albo większy nadmuch albo niższa moc. wiesz juz jak korygowac i cowybierasz tylko co wolisz i tego się trzymasz- notuj zmiany aby móc zrobić krok wstecz jak coś się sypnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazelot 31.10.2014 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 czujnik jest w czopuchu standardowo, ogolnie trzyma temp. koło 100 stopni przy +10% procent mocy went. max na kominie był raz 111 stopnisłyszałem tez teze ze wegiel lubi sie dopalac sam dlatego nie szalałem z nadmuchem ale chyba lepiej mu dmuchnac i czy przez to dmuchanie nie spale wiecej? martwi mnie ta wielkosc kotła no i czy 320kg eko na miesiac to duzo? jak na południowo-centralną polske? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 01.11.2014 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 generalnie ważna jest ilość doprowadzonego powietrza do spalania. jak wymiennik kiepski to i przy niewielkich mocach większość pójdzie w komin i spaliny będą wysokie. jeśli jednak dobrze odbiera to można moc podnosić spokojnie i straty będa niewielkie.jak masz spaliny ~ 100stC możesz podnosić nadmuch spokojnie. obserwuj też jak pomimo braku korekt będzie temperatura spalin rosnąć im więcej minie czasu od ostatniego czyszczenia.będzie to sygnał że pora wyczyścić. najlepiej ustawiać na wyczyszczonym kociołku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazelot 01.11.2014 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 dzis rano stwierdziłem ze trzebe kociołek wyczyscic widac zalegającą warstwe pyłu czyli 320kg przez ostatni miesiac to jaki wynik? w kotłowni zrobilem nawiew tlenu z zewnątrz "komin" pcv (lepszy ciąg) srednica rury 125 rury CO mam zamiar otulic w poniedzialek wiec w kotłoni mam ciepło w podajniku szczelnie zamknietym od strony pieca jest sucho a zaś w drugiej połowie sie skraple woda przed ostatnim zasypaniem przetarłem do sucha całość praktycznie to samego ślimaka zasypałem przez pewien okres było sucho ale niestety skrapla sie wegiel przed zasypaniem suszy sie przez 4 dni wiec jest suchy ta woda to normalność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 02.11.2014 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 suszy się przez 4 dni więc NIE JEST SUCHYtylko Ci się tak wydaje że jestgdyby był nie byłoby wody w koszu.rozerwij wiecej worków i niech schnie 2-3 tygodnie- wtedy oceń różnicę. najlepiej suszyć poza workami w przewiewnym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazelot 03.11.2014 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 a w reku wydaje sie byc suchy czyli np w maju kupic luzem 3 tony od spradzonego juz wegla i zaworkowac samemu i czekac do pazdziernika moje 180m2 w ciagu miesiaca spalił 420kg (poprawka gdzies mi uciekło 100kg ) przy czym jest to pierwsze palenie w tych murach wyziebionych od 18 lat i mam 3 wiadra niedopalonego wegla (brak doswiadczenia w paleniu eko) wiec spaliło by mniej, czekam na listopad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 04.11.2014 00:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 najlepiej kupić luzem i nie workować chyba że nie masz brudnego pomieszczenia na opał luzem.kupiłem tylko w pierwszym sezonie workowany to był pierwszy i ostatni razod tamtej pory tylko luzem i tylko latem i często najpierw czekam z tydzień żeby nie padało albo biorę od takiego co trzyma pod dachem. od 2 sezonów mam sprawdzonego który trzyma w hangarze i zawsze ma suchy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazelot 09.11.2014 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2014 niedopalony wegiel jest w mniejszym juz stopniu ale jestwentylator zwiekszyłem do +15% współczy. mocy kotła ustawiony cały czas do koncza na minimum juz widze ze w stosunku do pazdziernika zaoszczedze eko jesli ta pogoda bedzie sie tak utrzymywać operuje mieszaczem w skali od 10 czyli w calosci pobiera wode z kotła do 0 ustawiam mieszacz na 1 piec jest na potrzymaniu pół dnia i całą nocmaksymalnie daje 3 jesli czuć chłód daje mieszacz troche na 5 mysle ze przy takim minimalnym paleniu zawsze bede miec niedopalony wegiel? to moze jeszcze podwyzszyc wentylator?przyjda mrozy bede musiał podkrecic mieszacz na wiecej wtedy moze wkoncu zobacze w popielniku czysty popiół? jest to realne wogole czysty popiół? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 10.11.2014 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 zaobserwuj kiedy niedopał powstajemoze generuje go podtrzymanie i trzeba wydłużyć czas pomiędzy podaniem opału w tym trybie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazelot 10.11.2014 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 (edytowane) mieszacz na 1wspołczynnik mocy kotła jest na -30% miej juz nie da radypiec od południa tak pracuje obliczyłem ze:1s podaje eko1min;32s jest przerwa miedzy podawaniemgrzejniki sa zimne w palniku jest niewielki ogień jedynie jeszcze mogę mieszacz podac na 0 moze wygluzyc podawanie? Edytowane 10 Listopada 2014 przez kazelot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazelot 10.11.2014 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 mieszacz na 0 piec doszedł do 65stopni i sie wylaczył 1s podawanie eko 6 minut przerwy przy podawaniu wentylator włacza sie co 7 minut (skala sie zwiekszyła min -13% max 69%) dałem na maksa 69% wieje przez 3-4s jest żar mysle ze w czasie pracy trzeba jeszcze bardziej zwiekszyc wspołcz. wentylatora PID mozna wyłaczyc ale po co wyłaczac ułatwienia wiec testujemy dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawidz 20.11.2014 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 (edytowane) mieszacz na 0 piec doszedł do 65stopni i sie wylaczył 1s podawanie eko 6 minut przerwy przy podawaniu wentylator włacza sie co 7 minut (skala sie zwiekszyła min -13% max 69%) dałem na maksa 69% wieje przez 3-4s jest żar mysle ze w czasie pracy trzeba jeszcze bardziej zwiekszyc wspołcz. wentylatora PID mozna wyłaczyc ale po co wyłaczac ułatwienia wiec testujemy dalej Witaj. Poziom mocy masz -30, wentylatora +10, a jak wyglądają pozostałe parametry? tj. poszczególne czasy z menu serwisowego ? Kociołek mam od soboty, po uruchomieniu z parametrami fabrycznymi nie dopalał groszku. Zmieniłem moc kotła na -10%, wentylator +10% i dopala ładnie, ale.. pali na oko 34kg na dobę... Dom ogrzewany parter około 140m2, sufity obniżone ocieplone wełną, nowe wylewki ze styropianem, ściany nieocieplone. Wcześniej oprócz grzania dwóch pokoi kaflakami nie palone. Dom w trakcie remontu, więc trudno mi testować w sposób ciągły. Na tą chwilę grzany tylko dom, bez cwu. pzdr. edit: Min. praca podajnika 1 sek maks praca podajnika 5 sek min przerwa pod 45 sek max przerwa pod 110 sek. Edytowane 21 Listopada 2014 przez dawidz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gizmo1970 25.11.2014 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 (edytowane) Witam, mam ten sam kocioł tylko o mocy 15kW. Nowy dom dobrze ocieplony, powierzchnia ogrzewana 160m2. Bojler 100l, podłogówka + grzejniki, bez zaworów 3-4D. Palę już ponad miesiąc, więc mogę się podzielić moimi doświadczeniami. 1. PID włączony - działa i radzi sobie dobrze. Nawet jeżeli spalanie nie jest zupełnie optymalne, to nie mam zamiaru go wyłączać i katować się ustawieniami ręcznymi. PID działa trochę gorzej jeżeli nie ma odbioru ciepła czyli temperatura taka jak obecnie i przewymiarowany piec. Niestety jak czytam na forach, to wiele osób dało sobie wcisnąć zbyt duże piece. Za duży piec oczywiście da się "wyregulować", tylko trzeba włożyć w to trochę więcej czasu... i co najważniejsze, jeżeli wyregulujesz PIDa raz to nie będziesz tego musiał robić więcej. Nadmuch i moc kotła w sterowniku trzeba dostroić do Twojego pieca (obroty wentylatora są zależne min. od napięcia sieci zasilającej w Twojej okolicy, od "ilości" powietrza w kotłowni, ilość podawanego paliwa min. od fizycznych właściwości ślimaka, obrotów silnika itp.itd). Jeżeli zrezygnujesz z PIDa to nie będziesz wychodził z kotłowni. Każda zmiana temperatury zewnętrznej, zmiana paliwa, zmiana zadanej wartości CO itp. itd. będzie wymagała nowych ustawień. Oczywiście są osoby, które lubią spędzać czas w kotłowni, lubią suszyć tygodniami opał, wysypywać, zasypywać, brudzić się tylko po to, żeby piec spalił jeden kilogram paliwa mniej dziennie. Oczywiście mają do tego prawo Kupiłem ekogroszek workowany latem. Przyjechał "suchy", czyli woda nie lała się z worków. Worki były odrobinę "spocone" bo były oklejone folią do transportu. Uważam to za normalne zjawisko, nie potrzebuję paliwa suchego na wiór. Podobnie jak u Ciebie w zbiorniku na paliwo, jedna ścianka jest mokra. Nie uważam żeby to stanowiło jakiś problem. Z jednej strony gorący piec, z drugiej zimny nawiew z zewnątrz, a w środku szczelnie zamknięty zbiornik. Uważam, że takie delikatne skraplanie to sprawa normalna i nieunikniona. Takie samo skraplanie odbywa się w baku paliwa w aucie, dlatego zaleca się zimą, aby jeździć z pełnym bakiem. Dlatego jedyne co można zrobić to pilnować, żeby zbiornik był w miarę pełny. Ma to dwie zalety: skrapla się mniej wody, piec mniej hałasuje podczas podawania paliwa. Uważam, że mój kocioł również jest przewymiarowany bo wystarczyłby 12kW, ale to się okaże jak przyjdą mrozy. Moje spalanie dzienne obecnie (temperatura zewnętrzna powyżej 0 stopni) to około 10kg dziennie. Paliwo o raczej niskiej wartości energetycznej (Retopal/Rubin z Bartexu). Popiołu mam dużo, bo pełne wiadro na tydzień, ale ten opał nie spala się "na piasek". Moje ustawienia PIDa przebiegały następująco: na początku piec praktycznie cały czas pracował w trybie "nadzór" i w popielniku trafiały się niespalone kawałki ekogroszku. Zmniejszałem moc kotła do momentu, kiedy zniknęły z popielnika niedopalone grudki, kopczyk nabrał wyglądu optymalnego i piec zaczął "łapać" częściej temperaturę zadaną, a do nadzoru przechodził tylko kilka razy na dobę. Potem delikatnie zmniejszałem nadmuch wentylatora. Dzięki temu osiągnąłem minimalne wahania temperatury wokół temperatury zadanej, a piec w ogóle nie przechodzi w tryb nadzoru. Warto zaopatrzyć się w moduł internetowy, bo dzięki niemu można oglądać sobie wykresy i wtedy widać co jeszcze jest do skorygowania. Jeżeli piec często pracuje w nadzorze to warto wyregulować jego parametry (parametry trybu "nadzór"), czyli np. zwiększyć czas przerwy w podawaniu paliwa z 7-miu minut do na przykład 10-ciu, żeby wyeliminować niedopalony ekogroszek w popielniku. Moje ustawienia to: wsp. wentylatora -3%, wsp. mocy kotła -15%. Jeżeli chodzi o temperaturę zadaną CO, to zacząłem od najniższej czyli 45, potem po tygodniu 50, a teraz ustawiłem 55. Dopiero przy tej temperaturze CO, temperatura spalin weszła w odpowiedni zakres, czyli 70-130 stopni. Zauważyłem jedną rzecz o której nie ma wzmianki w instrukcji: warto co jakiś czas wyjąć czujnik temperatury z czopucha i go wyczyścić, bo wtedy mniej przekłamuje. Kolejna rzecz, którą zauważyłem to wysoka temperatura podajnika, która przekracza u mnie czasami 50 stopni. Czujnik jest przy samym palenisku, a około 10 cm dalej w stronę zbiornika paliwa jest już zupełnie zimno, więc chyba wszystko jest OK. Pozdrawiam Edytowane 27 Listopada 2014 przez gizmo1970 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Komfort Eco 20 kw 27.11.2014 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 jestem użytkownikiem od 24.11.2014 kotła defro komfort eco 20kw z pidem i mam pytanie do użytkowników jaki macie kielich czy z uszami ( by przykręcić śrubami do podajnika by kielich nie podnosił się podczas podawania ekogroszku ) czy bez ?jakie maci nastawy w trybie nadzoru ?i pytanie odnośnie dmuchawy , na infolinii kazali mi jeśli używam PIDa bym dźwignię z dwoma nakrętkami miał w pozycji całkowicie otwartej czyli podniesionej na maxa w górę( sznurkiem go związałem i sznurek jest napręzony na maxa by ta dźwignia była w pozycji podniesionej na maxa) czy to tak ma być czy on sam ma się regulować ?chciałbym dojść do spalania tych 25 kilo lub mniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gizmo1970 27.11.2014 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 (edytowane) jestem użytkownikiem od 24.11.2014 kotła defro komfort eco 20kw z pidem i mam pytanie do użytkowników jaki macie kielich czy z uszami ( by przykręcić śrubami do podajnika by kielich nie podnosił się podczas podawania ekogroszku ) czy bez ? jakie maci nastawy w trybie nadzoru ? i pytanie odnośnie dmuchawy , na infolinii kazali mi jeśli używam PIDa bym dźwignię z dwoma nakrętkami miał w pozycji całkowicie otwartej czyli podniesionej na maxa w górę( sznurkiem go związałem i sznurek jest napręzony na maxa by ta dźwignia była w pozycji podniesionej na maxa) czy to tak ma być czy on sam ma się regulować ? chciałbym dojść do spalania tych 25 kilo lub mniej Wg instrukcji obsługi (strona 24) ten "kielich" z dwiema śrubami to płyta palnika retortowego typ APPS 15-75. Ja mam również ten palnik, czy masz z nim jakieś problemy ? Nie pamiętam wszystkich ustawień trybu nadzoru oprócz przerwy w podawaniu, bo zmieniałem tylko ten parametr z 7-iu do 10-ciu minut. Pozostałe zostały bez zmian. Obecnie tak mam wyregulowany sterownik, że piec w ogóle nie przechodzi w tryb nadzoru. Co do dźwigni w dmuchawie to zrób tak: weź sobie jakąś latarkę i poświeć w dmuchawę tak aby sprawdzić przy jakim ustawieniu dźwigni otwór jest zamknięty, a przy jakim otwarty. Potem weź śrubokręt krzyżakowy, poluzuj śrubkę która trzyma dźwignię w kupie razem ze śrubą na której nakręcone są nakrętki i przesuń śrubę względem dźwigni tak aby po wkręceniu ponownym śrubki, śruba z nakrętkami była pochylona w taki sposób aby otwierała dmuchawę swoim ciężarem. Wtedy nie musisz używać żadnych sznurków ani kręcić tymi dwiema dużymi nakrętkami. Edytowane 27 Listopada 2014 przez gizmo1970 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Komfort Eco 20 kw 27.11.2014 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 jestem w pracy jak przyjdę to się tej dmuchawie przyjrzę na razie mam dźwignię na luzie niczym nie związana i samodzielnie działa , akurat znajomy ma piec zębca Merkury z pidem i ma luźno tę dźwignię i chodzi mu jak pszczółka i jak tak samo zrobiłem i jak na razie jest dobrze .moje nastway na tę chwilę są takie 1- wspó wentylatora : 102-wspól mocy kotła :-28% tryb nadzoru : 1-Czas podawania 6 sek2-przerwa podawania 6 minut3-czas pracy went 15 sek 4-czas przerwy went 8 min5-siła nadmuchu 40 bieg i teraz jesce jedno pytanie od godz : 7 do godz : 12dzisiaj wzrastała mi temperatura z 39 do 55 zadanej czy to tak długo dochodzi i czy taki spadek temp jest normalny ( mam bojler podłączony do pieca i woda była korzystana z bojlera ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gizmo1970 27.11.2014 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Twoje "automatyczne" ustawienie dźwigni przysłony dmuchawy jest prawidłowe dla sterowników niekorzystających z PIDa: jeżeli nadmuch jest wyłączony to przysłona się zamyka, jeżeli dmuchawa zaczyna działać to przesłona się otwiera. Przy PIDzie takie ustawienie też może działać, ale problem występuję przy niskich (kilkuprocentowych) obrotach wentylatora, kiedy przysłona się nie otworzy. Dlatego przy PIDzie zaleca się całkowite otwarcie przesłony.Co do bojlera, to mam malutki, bo 100l - u mnie nagrzanie bojlera trwa około dwie godziny, a temperatura spada o około 5 stopni od temperatury zadanej. Jeżeli temperatura spada u Ciebie tak mocno i tak długo potem dochodzi to siebie, to może zwiększ współczynnik mocy kotła o 10-20%. Czy masz nadmuch świeżego powietrza do kotłowni, bo bez tlenu nie będzie optymalnego spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania