cdur7 03.11.2014 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 WitamNajlepiej to krótko i na temat Układ TN-SW tablicy mieszkaniowej dla danego obwodu:FAEL C20 S303 z niego idzie do różnicówki Fael P-304/40A 30mA potem jest nadprądowy Fael c20 S303 i z niego na garaż. W garażu jest mufa 5 bolcowa. Jako iż garaż się trochę rozbudował to przydałyby się jakieś gniazdka ,światło itp. No więc przed mufą zrobiliśmy puszkę z której wzięte na garaż jest wiadomo L , N , PE. Teraz przydałyby się jakieś zabezpieczenie . Jak te wszystkie wcześniejsze zabezpieczenia wpływają na dobór bezpieczników i czy moglibyście napisać taki zestaw bezpieczników jakie należałoby umieścić w skrzynce rozdzielczej(jednofazowa róznicówka i nadprądowe?). W garażu instalacja planowana jest całość 3x2,5. Obciążenie w garażu? Wiadomo, jakieś sprzęty użytku powszechnego(wiertarka lutownica, wyrzynarka , itp) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194938-dob%C3%B3r-bezpiecznik%C3%B3w-a-selektywno%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.11.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 Witam ... Jak te wszystkie wcześniejsze zabezpieczenia wpływają na dobór bezpieczników i czy moglibyście napisać taki zestaw bezpieczników jakie należałoby umieścić w skrzynce rozdzielczej(jednofazowa róznicówka i nadprądowe?). W garażu instalacja planowana jest całość 3x2,5... Zapomnij o selektywności. Sprawdź charakterystyki tI tych aparatów i porównaj. Pokrywają się ? Druga sprawa - spodziewany prąd zwarcia wiele mówi na temat zakresu działania wyłączników samoczynnych. PS. Różnicówka za różnicówką (o tych samych parametrach jest wielkim błędem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194938-dob%C3%B3r-bezpiecznik%C3%B3w-a-selektywno%C5%9B%C4%87/#findComment-6627522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cdur7 04.11.2014 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Czyli różnicówka w garażu będzie zbyteczna?To w takim razie jakie aparaty należy zakupić w celu prawidłowego zabezpieczenia garażu przed skutkami zwarć i przeciążeń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194938-dob%C3%B3r-bezpiecznik%C3%B3w-a-selektywno%C5%9B%C4%87/#findComment-6627670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 04.11.2014 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 PS. Różnicówka za różnicówką (o tych samych parametrach jest wielkim błędem. Właściwie dlaczego? Pytam, bo w gospodarstwie, którego zapewne jestem współwłaścicielem (sprawa spadkowa w toku), jest gniazdo zewnętrzne 3-fazy zabezpieczone w głównej rozdzielni różnicówką 3-fazy i nadprądówką 3*16A, i od tego gniazda jest pociągnięty dalej przewód do szopy (oświetlenie i jedno gniazdko 1f) i w tej szopie jest taka zintegrowana różnicówka z nadprądówką 10A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194938-dob%C3%B3r-bezpiecznik%C3%B3w-a-selektywno%C5%9B%C4%87/#findComment-6627782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 04.11.2014 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Właściwie dlaczego? Pytam, bo w gospodarstwie, którego zapewne jestem współwłaścicielem (sprawa spadkowa w toku), jest gniazdo zewnętrzne 3-fazy zabezpieczone w głównej rozdzielni różnicówką 3-fazy i nadprądówką 3*16A, i od tego gniazda jest pociągnięty dalej przewód do szopy (oświetlenie i jedno gniazdko 1f) i w tej szopie jest taka zintegrowana różnicówka z nadprądówką 10A. A dlatego że w przypadku stosowania wyłączników różnicowoprądowych także musi być zachowana selektywność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194938-dob%C3%B3r-bezpiecznik%C3%B3w-a-selektywno%C5%9B%C4%87/#findComment-6627972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 04.11.2014 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Tylko dlatego? A jak nie będzie zachowana, to zadziała szybszy z nich, albo oba równocześnie? To jakiś problem w przypadku instalacji poprawnie wykonanej, gdzie zabezpieczenia mają okazję zadziałać raz na kilka lat? Elpapiotr pisał o "wielkim błędzie", rozumiałem przez to coś więcej, niż tylko brak selektywności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194938-dob%C3%B3r-bezpiecznik%C3%B3w-a-selektywno%C5%9B%C4%87/#findComment-6628048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciechl 04.11.2014 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Dziwne bo z tego co piszesz to masz nad prądowy > różnicówka > nad prądowy, Ja proponuje B16 A i wtedy masz zachowaną selektywność (współczynnik 1.6) ewentualnie można B10 A dla urządzeń przez Ciebie wymienionych wystarczy. Ja patrząc od strony zasilania mam różnicówkę 3f 300mA jako ochronę dodatkową i przeciwpożarową, obwody kuchni, łazienki piwnicy, garażu oraz ogród mają osobne różnicówki 30mA i oczywiście nad prądowy odpowiedni. Dawanie jednej różnicównki na wszystko jest dla mnie błędem bo przy jej zadziałaniu tracimy zasilanie w całym domu łącznie z oświetleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194938-dob%C3%B3r-bezpiecznik%C3%B3w-a-selektywno%C5%9B%C4%87/#findComment-6628106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 04.11.2014 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 I myślisz, że przy zwarciu L-PE re wyłączniki różnicowoprądowe zachowają selektywność?Jeśli tak myślisz to jesteś w błędzie.Bo pomyśl sobie jaką wartość może mieć prąd takiego zwarcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194938-dob%C3%B3r-bezpiecznik%C3%B3w-a-selektywno%C5%9B%C4%87/#findComment-6628226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciechl 04.11.2014 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Oczywiście że zachowają, a przy dobrze dobranym bezpieczniku nad prądowym powinien zadziałać on pierwszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194938-dob%C3%B3r-bezpiecznik%C3%B3w-a-selektywno%C5%9B%C4%87/#findComment-6628427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciechl 04.11.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 A prąd zwarcia ograniczony będzie wartością pętli zwarcia (do ziemi) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194938-dob%C3%B3r-bezpiecznik%C3%B3w-a-selektywno%C5%9B%C4%87/#findComment-6628430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 04.11.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 (edytowane) Już to widzę jak dwa takie same wyłączniki różnicowoprądowe zachowają selektywność np. przy kilkuamperowym zwarciu do ziemi. Edytowane 4 Listopada 2014 przez Dominik01 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194938-dob%C3%B3r-bezpiecznik%C3%B3w-a-selektywno%C5%9B%C4%87/#findComment-6628488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciechl 04.11.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Jak 2 takie same? Jak różnica między nimi jest 10x ??? 30mA i 300mA !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194938-dob%C3%B3r-bezpiecznik%C3%B3w-a-selektywno%C5%9B%C4%87/#findComment-6628513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 04.11.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Ale czy ten 300mA jest selektywny? Z Twojego postu wynika że nie. I o to tu chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194938-dob%C3%B3r-bezpiecznik%C3%B3w-a-selektywno%C5%9B%C4%87/#findComment-6628519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cdur7 04.11.2014 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Panowie fachowcy Czyli co proponujecie zastosować w moim przypadku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194938-dob%C3%B3r-bezpiecznik%C3%B3w-a-selektywno%C5%9B%C4%87/#findComment-6628523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciechl 04.11.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Tak jak napisałem ja bym założył S301 B16A, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194938-dob%C3%B3r-bezpiecznik%C3%B3w-a-selektywno%C5%9B%C4%87/#findComment-6628537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 04.11.2014 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Człowieku nie wiesz o czym piszesz.Aby w określonym czasie nastąpiło zadziałanie wyłącznika nadmiarowoprądowego o ch-ce B i prądzie znamionowym 16A (obwody np: gniazdowe) musi popłynąć prąd 80A.A w układzie TN ten prąd jest z reguły znacznie wyższy.Więc jak się ma do tego 30mA a nawet 300mA.To są podstawy o których pojęcia nie masz.Stosujesz aparaty a nie wiesz po co i wyssaną z palca ideologię z pogranicza elektryki alternatywnej dorabiasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194938-dob%C3%B3r-bezpiecznik%C3%B3w-a-selektywno%C5%9B%C4%87/#findComment-6628540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciechl 04.11.2014 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 A dlaczego miał by nie być selektywny? Każdy układ bezpieczników czy to topikowych czy to popularnych S-ów jest jest selektywny pod warunkiem że charakterystyki tych bezpieczników nie pokrywają się i zapewniony jest odpowiedni współczynnik korekcji zazwyczaj przyjmowany jako 1,6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194938-dob%C3%B3r-bezpiecznik%C3%B3w-a-selektywno%C5%9B%C4%87/#findComment-6628552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 04.11.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 (edytowane) Tak jak napisałem ja bym założył S301 B16A, Teoretycznie: Mamy prąd zwarcia 200A. Który wyłącznik zadziała pierwszy? C20 czy B16? Będzie selektywność? Edytowane 4 Listopada 2014 przez Dominik01 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194938-dob%C3%B3r-bezpiecznik%C3%B3w-a-selektywno%C5%9B%C4%87/#findComment-6628556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciechl 04.11.2014 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Prąd zwarciowy zależy bezpośrednio od impedancji pętli zwarcia a nie od układu sieci - to po pierwszeBezpiecznik 16 A zadziała gdy prąd będzie większy niż 16A - a do szybkiego wyłączenia zasilania (SWZ) tj w czasie nie dłuższym 0,4s Co do pozostałych twoich teorii proponuję trochę poczytać o ochronie przeciwnarażeniowej podstawowej i dodatkowej a przede wszystkim o różnicach funkcjonowania aparatu różnocowoprądowego i nad prądowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194938-dob%C3%B3r-bezpiecznik%C3%B3w-a-selektywno%C5%9B%C4%87/#findComment-6628571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciechl 04.11.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 oczywiście że B16 - prąd zwarcia w chwili początkowej ma pełnej wartości a narasta stopniowo (oczywiście w czasie ms) jest to związanie z tym że w sieci elektrycznej występują też indukcyjności i prąd nie może się zmieniać skokowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/194938-dob%C3%B3r-bezpiecznik%C3%B3w-a-selektywno%C5%9B%C4%87/#findComment-6628582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania