cdur7 03.11.2014 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 WitamNajlepiej to krótko i na temat Układ TN-SW tablicy mieszkaniowej dla danego obwodu:FAEL C20 S303 z niego idzie do różnicówki Fael P-304/40A 30mA potem jest nadprądowy Fael c20 S303 i z niego na garaż. W garażu jest mufa 5 bolcowa. Jako iż garaż się trochę rozbudował to przydałyby się jakieś gniazdka ,światło itp. No więc przed mufą zrobiliśmy puszkę z której wzięte na garaż jest wiadomo L , N , PE. Teraz przydałyby się jakieś zabezpieczenie . Jak te wszystkie wcześniejsze zabezpieczenia wpływają na dobór bezpieczników i czy moglibyście napisać taki zestaw bezpieczników jakie należałoby umieścić w skrzynce rozdzielczej(jednofazowa róznicówka i nadprądowe?). W garażu instalacja planowana jest całość 3x2,5. Obciążenie w garażu? Wiadomo, jakieś sprzęty użytku powszechnego(wiertarka lutownica, wyrzynarka , itp) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.11.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 Witam ... Jak te wszystkie wcześniejsze zabezpieczenia wpływają na dobór bezpieczników i czy moglibyście napisać taki zestaw bezpieczników jakie należałoby umieścić w skrzynce rozdzielczej(jednofazowa róznicówka i nadprądowe?). W garażu instalacja planowana jest całość 3x2,5... Zapomnij o selektywności. Sprawdź charakterystyki tI tych aparatów i porównaj. Pokrywają się ? Druga sprawa - spodziewany prąd zwarcia wiele mówi na temat zakresu działania wyłączników samoczynnych. PS. Różnicówka za różnicówką (o tych samych parametrach jest wielkim błędem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cdur7 04.11.2014 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Czyli różnicówka w garażu będzie zbyteczna?To w takim razie jakie aparaty należy zakupić w celu prawidłowego zabezpieczenia garażu przed skutkami zwarć i przeciążeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 04.11.2014 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 PS. Różnicówka za różnicówką (o tych samych parametrach jest wielkim błędem. Właściwie dlaczego? Pytam, bo w gospodarstwie, którego zapewne jestem współwłaścicielem (sprawa spadkowa w toku), jest gniazdo zewnętrzne 3-fazy zabezpieczone w głównej rozdzielni różnicówką 3-fazy i nadprądówką 3*16A, i od tego gniazda jest pociągnięty dalej przewód do szopy (oświetlenie i jedno gniazdko 1f) i w tej szopie jest taka zintegrowana różnicówka z nadprądówką 10A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 04.11.2014 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Właściwie dlaczego? Pytam, bo w gospodarstwie, którego zapewne jestem współwłaścicielem (sprawa spadkowa w toku), jest gniazdo zewnętrzne 3-fazy zabezpieczone w głównej rozdzielni różnicówką 3-fazy i nadprądówką 3*16A, i od tego gniazda jest pociągnięty dalej przewód do szopy (oświetlenie i jedno gniazdko 1f) i w tej szopie jest taka zintegrowana różnicówka z nadprądówką 10A. A dlatego że w przypadku stosowania wyłączników różnicowoprądowych także musi być zachowana selektywność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 04.11.2014 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Tylko dlatego? A jak nie będzie zachowana, to zadziała szybszy z nich, albo oba równocześnie? To jakiś problem w przypadku instalacji poprawnie wykonanej, gdzie zabezpieczenia mają okazję zadziałać raz na kilka lat? Elpapiotr pisał o "wielkim błędzie", rozumiałem przez to coś więcej, niż tylko brak selektywności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciechl 04.11.2014 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Dziwne bo z tego co piszesz to masz nad prądowy > różnicówka > nad prądowy, Ja proponuje B16 A i wtedy masz zachowaną selektywność (współczynnik 1.6) ewentualnie można B10 A dla urządzeń przez Ciebie wymienionych wystarczy. Ja patrząc od strony zasilania mam różnicówkę 3f 300mA jako ochronę dodatkową i przeciwpożarową, obwody kuchni, łazienki piwnicy, garażu oraz ogród mają osobne różnicówki 30mA i oczywiście nad prądowy odpowiedni. Dawanie jednej różnicównki na wszystko jest dla mnie błędem bo przy jej zadziałaniu tracimy zasilanie w całym domu łącznie z oświetleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 04.11.2014 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 I myślisz, że przy zwarciu L-PE re wyłączniki różnicowoprądowe zachowają selektywność?Jeśli tak myślisz to jesteś w błędzie.Bo pomyśl sobie jaką wartość może mieć prąd takiego zwarcia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciechl 04.11.2014 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Oczywiście że zachowają, a przy dobrze dobranym bezpieczniku nad prądowym powinien zadziałać on pierwszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciechl 04.11.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 A prąd zwarcia ograniczony będzie wartością pętli zwarcia (do ziemi) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 04.11.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 (edytowane) Już to widzę jak dwa takie same wyłączniki różnicowoprądowe zachowają selektywność np. przy kilkuamperowym zwarciu do ziemi. Edytowane 4 Listopada 2014 przez Dominik01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciechl 04.11.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Jak 2 takie same? Jak różnica między nimi jest 10x ??? 30mA i 300mA !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 04.11.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Ale czy ten 300mA jest selektywny? Z Twojego postu wynika że nie. I o to tu chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cdur7 04.11.2014 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Panowie fachowcy Czyli co proponujecie zastosować w moim przypadku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciechl 04.11.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Tak jak napisałem ja bym założył S301 B16A, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 04.11.2014 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Człowieku nie wiesz o czym piszesz.Aby w określonym czasie nastąpiło zadziałanie wyłącznika nadmiarowoprądowego o ch-ce B i prądzie znamionowym 16A (obwody np: gniazdowe) musi popłynąć prąd 80A.A w układzie TN ten prąd jest z reguły znacznie wyższy.Więc jak się ma do tego 30mA a nawet 300mA.To są podstawy o których pojęcia nie masz.Stosujesz aparaty a nie wiesz po co i wyssaną z palca ideologię z pogranicza elektryki alternatywnej dorabiasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciechl 04.11.2014 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 A dlaczego miał by nie być selektywny? Każdy układ bezpieczników czy to topikowych czy to popularnych S-ów jest jest selektywny pod warunkiem że charakterystyki tych bezpieczników nie pokrywają się i zapewniony jest odpowiedni współczynnik korekcji zazwyczaj przyjmowany jako 1,6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 04.11.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 (edytowane) Tak jak napisałem ja bym założył S301 B16A, Teoretycznie: Mamy prąd zwarcia 200A. Który wyłącznik zadziała pierwszy? C20 czy B16? Będzie selektywność? Edytowane 4 Listopada 2014 przez Dominik01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciechl 04.11.2014 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 Prąd zwarciowy zależy bezpośrednio od impedancji pętli zwarcia a nie od układu sieci - to po pierwszeBezpiecznik 16 A zadziała gdy prąd będzie większy niż 16A - a do szybkiego wyłączenia zasilania (SWZ) tj w czasie nie dłuższym 0,4s Co do pozostałych twoich teorii proponuję trochę poczytać o ochronie przeciwnarażeniowej podstawowej i dodatkowej a przede wszystkim o różnicach funkcjonowania aparatu różnocowoprądowego i nad prądowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciechl 04.11.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 oczywiście że B16 - prąd zwarcia w chwili początkowej ma pełnej wartości a narasta stopniowo (oczywiście w czasie ms) jest to związanie z tym że w sieci elektrycznej występują też indukcyjności i prąd nie może się zmieniać skokowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania