magdaseb 07.11.2018 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 Wg mnie to nienormalne, ale po co ci do 104m2 PC 12kW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195044-taktowanie-pompy-ciep%C5%82a-w-wysokich-temperaturach/page/2/#findComment-7598056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 07.11.2018 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 Hej! Sporo szukałem i nie znalazłem odpowiedzi. Wydaje mi się, że mój temat jest nieco zbliżony do tego o czym piszecie. Czy działanie mojej pompy jest normalne? Często czytam o taktowaniu ale tak naprawdę nie znalazłem informacji kiedy mówimy o taktowaniu a kiedy jest to normalna praca pompy. No właśnie co to znaczy normalna praca pompy ciepła? Mam pompę ciepła powietrze - woda 12kW. Podłogówka na całej powierzchni domu 104m2 Dom ocieplony styropianem 20cm lambda 0,031 Dach 20cm piany PUR Podłoga 10 cm styropianu lambda 0,040 Dzisiaj mocno przyglądam się pracy pompy i wygląda to tak: 7:00 - 8:00 - 1 uruchomienie pompy / 20 min pracy. 8:00 - 9:00 - 2 uruchomienia pompy / 38 min pracy. 9:00 - 10:00 - 1 uruchomienie pompy / 10 min pacy. 10:00 - 11:00 - 3 uruchomienia pompy / 26 min pracy. 11:00 - 12:00 - 2 uruchomienia pompy / 35 min pracy. 12:00 - 13:00 - 1 uruchomienie / 10 min pracy. 13:00 - 14:00 - 1 uruchomienie / 5 min pracy. Na zewnątrz 13* w domu 22-22,5* a w łazience 23-23,5* Czy to jak pracuje moja pompa to normalne działanie? P.S. Dodam, ze to pierwszy sezon w domu. Czemu przy tak niewielkim domu pompa 12kW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195044-taktowanie-pompy-ciep%C5%82a-w-wysokich-temperaturach/page/2/#findComment-7598064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusk 07.11.2018 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 Pompa ciepła to Carrier 38AW115H7 Więcej tu: https://drive.google.com/open?id=1qQ8lQvWBG-YNj_f9gusCFxa5gyguEOoF Czemu taka? Tak doradzili i już tego nie zmienię. Kwestia zapewnienia prawidłowej pracy. W opcjach mam coś takiego "value of the Outdoor unit frequency reduction in %". Czy to oznacza, że mogę zredukować moc?W ustawieniach jest od 50 do 100%. Jak piszecie, że za mocna to może ograniczyć o 50% i będzie 6kW? Dobrze myślę/kombinuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195044-taktowanie-pompy-ciep%C5%82a-w-wysokich-temperaturach/page/2/#findComment-7598071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusk 07.11.2018 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 Wg mnie to nienormalne, ale po co ci do 104m2 PC 12kW? A jakie byłoby normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195044-taktowanie-pompy-ciep%C5%82a-w-wysokich-temperaturach/page/2/#findComment-7598098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.11.2018 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 W opcjach mam coś takiego "value of the Outdoor unit frequency reduction in %". Czy to oznacza, że mogę zredukować moc? W ustawieniach jest od 50 do 100%. frequency reduction - redukcja częstotliwości , power....................- moc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195044-taktowanie-pompy-ciep%C5%82a-w-wysokich-temperaturach/page/2/#findComment-7598121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusk 07.11.2018 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 (edytowane) frequency reduction - redukcja częstotliwości , power....................- moc Co to znaczy tak łopatologicznie? Ograniczam moc pompy czy jak jest za mocna co sugerują wcześniejsze posty to wpłynie to na poprawność pracy pompy i nie będzie się tak często zaliczała? Edytowane 7 Listopada 2018 przez dusk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195044-taktowanie-pompy-ciep%C5%82a-w-wysokich-temperaturach/page/2/#findComment-7598125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 07.11.2018 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 (edytowane) A jakie byłoby normalne? Normalnie to jak pompa załączy się i pracuję non stop do osiągnięcia zadanej temp wynikającej z krzywej bądz ustawionej na termostacie modulując mocą oraz przepływem . U siebie taktowanie wyeliminowałem podnosząc krzywą , miałem po 50 załączeń / dobę , teraz mam 4-6 . A co na to osoba która to zakładała ? i jak piszą wyżej 12 kw to max przegięcie . Edytowane 7 Listopada 2018 przez pagu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195044-taktowanie-pompy-ciep%C5%82a-w-wysokich-temperaturach/page/2/#findComment-7598150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusk 07.11.2018 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 (edytowane) Normalnie to jak pompa załączy się i pracuję non stop do osiągnięcia zadanej temp wynikającej z krzywej bądz ustawionej na termostacie modulując mocą oraz przepływem . U siebie taktowanie wyeliminowałem podnosząc krzywą , miałem po 50 załączeń / dobę , teraz mam 4-6 . A co na to osoba która to zakładała ? i jak piszą wyżej 12 kw to max przegięcie . Dziękuję za Twoją odpowiedź. U mnie pompa osiąga zadaną temperaturę bardzo szybko i dlatego się wyłącza. Teraz mam 12-15 załączeń na dobę. Zauważyłem, że zadana temperatura bardzo szybko spada w buforze, który robi za sprzęgło hydrauliczne i pompa znów się załącza w cyklach które opisałem. Podkreślę, że pompa bez problemu osiąga zadane temperatury w błyskawicznym tempie. Widzę, że powodem ponownego załączenia jest spadek temperatury na pętlach (bardzo szybki). Nie wiem czemu się tak dzieje? Pierwszy sezon i wygrzanie? (domysły). np. wszystkie pętle są zamknięte przez sterowniki pokojowe. Przepływ idzie na małe grzejniki drabinkowe w łazienkach (szt. 2). Zadana temperatura jest osiągana bez problemu. Utrzymuje się przez ok 90-120min i spada o 3-4* i to powoduje ponowne załączenie pompy, która pracuje kilka minut by dobić tą temperaturę. Jak sterownik pokojowy otworzy pętlę, to zadana temperatura potrafi błyskawicznie spaść o 5-10* i to znowu powoduje złączenie pompy i działa ona tak długo aż nie osiągnie zadanej temperatury, która... znowu błyskawicznie spada i pompa dogrzewa... Niby normalne ale jak zrobić by zadana temperatura na pętlach tak szybko nie spadała i nie powodowała tak szybkiego załączenia pętli? Osoba. która zakładała - że tak powiem - "wyparowała". Edytowane 7 Listopada 2018 przez dusk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195044-taktowanie-pompy-ciep%C5%82a-w-wysokich-temperaturach/page/2/#findComment-7598166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.11.2018 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 - Otwórz wszystkie pętle, - Zmniejsz częstotliwość,- Podnieść krzywą grzewczą,- lub temperaturę na termostacie,Załóż notatnik i notuj ustawienia i odpowiadające im wyniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195044-taktowanie-pompy-ciep%C5%82a-w-wysokich-temperaturach/page/2/#findComment-7598190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusk 07.11.2018 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 - Otwórz wszystkie pętle, - Zmniejsz częstotliwość, - Podnieść krzywą grzewczą, - lub temperaturę na termostacie, Załóż notatnik i notuj ustawienia i odpowiadające im wyniki Dziękuje za konkretne wskazówki. W pokojach mam sterowniki pokojowe, które po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu zamykają pętle. Krzywą mam ustawioną na płasko na 36* minimalna i 36* maksymalna temp. bo podobno tak ma być przy sterownikach pokojowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195044-taktowanie-pompy-ciep%C5%82a-w-wysokich-temperaturach/page/2/#findComment-7598200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.11.2018 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 Jaki rozstaw rurek w podłogówce?Jaka grubość wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195044-taktowanie-pompy-ciep%C5%82a-w-wysokich-temperaturach/page/2/#findComment-7598205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusk 07.11.2018 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 (edytowane) Jaki rozstaw rurek w podłogówce? Jaka grubość wylewki? Panie Andrzeju bardzo dziękuje za zaangażowanie i odpowiedzi. Tak to wygląda: https://drive.google.com/open?id=1qQ8lQvWBG-YNj_f9gusCFxa5gyguEOoF Co do grubości wylewki nie mam pojęcia 10-15cm? Może uda mi się sprawdzić u ekipy, która to robiła. Edytowane 7 Listopada 2018 przez dusk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195044-taktowanie-pompy-ciep%C5%82a-w-wysokich-temperaturach/page/2/#findComment-7598218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.11.2018 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 Proponuje ustawić krzywą grzewczą na początek;dla +10 C = + 30 C;dla - 10 C = + 40 Ci podnosić krzywą co 2 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195044-taktowanie-pompy-ciep%C5%82a-w-wysokich-temperaturach/page/2/#findComment-7598238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusk 07.11.2018 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 (edytowane) Proponuje ustawić krzywą grzewczą na początek; dla +10 C = + 30 C; dla - 10 C = + 40 C i podnosić krzywą co 2 C Ustawiłem tak jak Pan napisał. Podnosić o 2 C co jaki czas? Np. jutro obserwować jak działa i jak nie będzie poprawy to wtedy ponosić? +2 na +10 i +2 na -10? czy tylko na jednym parametrze? Jeszcze tylko się upewnię czy dobrze rozumiem: Czyli pomimo tego, że mam sterowniki w każdym pokoju, które po osiągnięciu zadanej temperatury w pokoju odcinają całkowicie pętle ustawić krzywą tak jak Pan pisze a nie na "płasko" czyli +10 C = +36 i -10 C = 36 C? Jak to wszystko zadziała to podsumuje by było dla innych z wdzięcznością za pomoc. Edytowane 7 Listopada 2018 przez dusk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195044-taktowanie-pompy-ciep%C5%82a-w-wysokich-temperaturach/page/2/#findComment-7598246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.11.2018 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 Jaka jest temperatura w pokojach???Sterowniki w każdym pokoju - będą z nimi problemy które po osiągnięciu zadanej temperatury w pokoju odcinają całkowicie pętle - ustawić je na maxZastosuj sugerowaną krzywą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195044-taktowanie-pompy-ciep%C5%82a-w-wysokich-temperaturach/page/2/#findComment-7598255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusk 07.11.2018 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 (edytowane) Jaka jest temperatura w pokojach??? Sterowniki w każdym pokoju - będą z nimi problemy które po osiągnięciu zadanej temperatury w pokoju odcinają całkowicie pętle - ustawić je na max Zastosuj sugerowaną krzywą W pokojach jest od 21,00 do 22,5 + łazienka 23,5 Jak ustawię na maksa to - jak dobrze rozumiem - tak jakby ich nie było bo nie będą kontrolowały temperatury w pomieszczeniu bo obieg cały czas będzie otwarty a temperaturą będzie sterowała krzywa na pompie? P.S. co może być powodem tego zjawiska o którym pisałem: Podkreślę, że pompa bez problemu osiąga zadane temperatury w błyskawicznym tempie. Widzę, że powodem ponownego załączenia jest spadek temperatury na pętlach (bardzo szybki). Nie wiem czemu się tak dzieje? Pierwszy sezon i wygrzanie? (domysły). np. wszystkie pętle są zamknięte przez sterowniki pokojowe. Przepływ idzie na małe grzejniki drabinkowe w łazienkach (szt. 2). Zadana temperatura jest osiągana bez problemu. Utrzymuje się przez ok 90-120min i spada o 3-4* i to powoduje ponowne załączenie pompy, która pracuje kilka minut by dobić tą temperaturę. Jak sterownik pokojowy otworzy pętlę, to zadana temperatura potrafi błyskawicznie spaść o 5-10* i to znowu powoduje złączenie pompy i działa ona tak długo aż nie osiągnie zadanej temperatury, która... znowu błyskawicznie spada i pompa dogrzewa... Niby normalne ale jak zrobić by zadana temperatura na pętlach tak szybko nie spadała i nie powodowała tak szybkiego załączenia pętli? Edytowane 7 Listopada 2018 przez dusk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195044-taktowanie-pompy-ciep%C5%82a-w-wysokich-temperaturach/page/2/#findComment-7598258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.11.2018 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 Sterowniki !!!!W tak małym budynku, dobrze ocieplonym; - to wielkie nieporozumienie oraz - źle/zbyt mocna, z nadmiarem ok.100 % dobrana moc PC. Tą moc muszą odebrać grzejniki w podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195044-taktowanie-pompy-ciep%C5%82a-w-wysokich-temperaturach/page/2/#findComment-7598273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 07.11.2018 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 hej ostatnio myślałem o problemie taktowania niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu ale myślę że zmiana dT (zmniejszenie) na pompie może pomóc, pompa będzie dłużej pracować, co wy na to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195044-taktowanie-pompy-ciep%C5%82a-w-wysokich-temperaturach/page/2/#findComment-7598301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusk 07.11.2018 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 Sterowniki !!!! W tak małym budynku, dobrze ocieplonym; - to wielkie nieporozumienie oraz - źle/zbyt mocna, z nadmiarem ok.100 % dobrana moc PC. Tą moc muszą odebrać grzejniki w podłodze. Dziękuje za wszystkie wcześniejsze porady, być może pomogą. Na dziś jest jak jest i muszę temat jakoś ogarnąć. Szukam dalej rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195044-taktowanie-pompy-ciep%C5%82a-w-wysokich-temperaturach/page/2/#findComment-7598336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 08.11.2018 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 (edytowane) Proponuje ustawić krzywą grzewczą na początek; dla +10 C = + 30 C; dla - 10 C = + 40 C i podnosić krzywą co 2 C nie chcę tu mieszać ale czemu taka krzywa ? u mnie przy krzywej 15/25 oraz -10/35 pompa ostro taktowała po zmianie na 15/27 oraz -20/37 jest ok dodam że wszystkie pętle otwarte na max , Co do sterowania pokojowego to wiadomo że różnie poszczególne pokoje pracują więc różnie termostaty się otwierają pompa szybko dogrzewa mały zład wody i się wyłącza i tak w koło bufor mało tu pomaga . Otwórz wszystko na max i testuj ustawienia krzywej . Parametr +10 wydaje się za niski przecież dom zapewne zaczyna potrzebować grzania już w okolicach +15 , natomiast parametr -10 za wysoko tutaj trzeba zacząć od -15 chociaż . Edytowane 8 Listopada 2018 przez pagu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195044-taktowanie-pompy-ciep%C5%82a-w-wysokich-temperaturach/page/2/#findComment-7598396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania