gderebecki 15.11.2014 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Posiadam pompę Nibe F1245. Przyjrzałem się dziś jej pracy i mam pewne wątpliwości co do długości działania sprężarki. Sprężarka załączyła się przy ujemnych stopniominutach (obecnie -220). Temperatura obliczona to 28C Zasilanie czynnika Grzewczego 1 (BT2) osiągnęło temperaturę 35C i stopniominuty zaczęły spadać. Problem w tym, że Powrót czynnika grzewczego 1 nigdy nie osiągnął temperatury obliczonej tylko ok 26C gdy stopniominuty doszły do 0 i sprężarka się wyłączyła co oczywiście skutkuje tym, że stopniominuty znów zaczęły spadać. Da się coś z tym zrobić by sprężarka pracowała dłużej aż powrót czynnika grzewczego przynajmniej osiągnie temperaturę obliczaną? Czy jest to normalne zachowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 16.11.2014 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 Działanie poprawne. Temperatura obliczeniowa dotyczy temperatury zasilania a nie powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gderebecki 17.11.2014 22:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Dzięki za odpowiedź. W takim razie mam pytanie co zrobić by sprężarka pracowała dłużej? Przy temperaturze obliczonej 28C pompa podgrzewa wodę do 35C co daje 7C różnicy na minutę. Stopniominuty kiedy włącza się sprężarka mam ustawione na -220 czyli sprężarka będzie pracowała 220/7 = 30minut. Niektórzy w innych tematach pisali, że mają tylko kilka załączeń dziennie jak tego dokonać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 18.11.2014 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Za wiele parametrami nie zdziałasz. Il razy na dobę załącza Ci się pompa na CO? Możesz zwiększyć parametr stopniominut na np. -300 będzie dłużej pracowała i rzadziej się załączała ale będzie grzała do wyższych temperatur. Więc dobranie wartości stopniominut jest pewnym kompromisem. Ja mam -220 i obecnie pompa załącza mi się średnio 6 razy na dobę wraz z pracą na CWU. Masz po prostu za mocną pompę do Twojego domku. Miałeś liczone OZC? Jaką masz grubość wylewki na posadzce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gderebecki 19.11.2014 00:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 (edytowane) Mam dom szkieletowy prefebrykowany (http://www.danwood.pl/katalog-domow/domy-poltorakondygnacyjne/point-127) i miałem liczone w projekcie zapotrzebowanie na ciepło (dość dużo tych stron tam było). W certyfikacie energetycznym pierwotną mam 49,8kWh/(m2rok). Pompa 8kw. Sprawdzę jutro ile razy w ciągu dnia przepracowała pompa Obecnie mam 2713 uruchomienia, 827h przepracowanych (w tym 191 cwu). Wychodzi więc, że średnio sprężarka pracowała 18 minut. Jednak ostatnio po pewnych regulacjach obserwuję poprawę tego parametru i obecnie wynosi on ok 29 minut na załączenie. (przy stopniominutach -200). Grubość wylewki na posadzce to 65mm. Edytowane 19 Listopada 2014 przez gderebecki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 19.11.2014 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 To faktycznie trochę "trochę" często pompa Ci się załącza i wg mnie jest to powód źle dobranej mocy do budynku. Ja obecnie mam 6605 uruchomień na 4656 godzin pracy w tym 896 na CWU. Licząc średni całość wychodzi jakieś 40 minut pracy na każde uruchomienie. Cykl grzania CWU u mnie to średnio 15 minut więc gdy to uwzględnię to na CO mam 3021 uruchomień na 3760 h a więc średni cykl trwa 75 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gderebecki 20.11.2014 00:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 (edytowane) Sprawdziłem jak kształtują się uruchomienia w ciągu 1 doby i mam: 9 uruchomień 6h pracy (w tym 2h to było cwu) 9/6*60 = 40 minut co w sumie aż tak tragicznym wynikiem nie jest. Jeżeli u Ciebie cykl trwa 75 minut to znaczy, że różnica pomiędzy temperaturą obliczoną a temperaturą ładowania wynosi 3C (u mnie ta temperatura potrafi dojść nawet do 7C). 220/3 = 73 minuty. Mógłbyś to w wolnej chwili sprawdzić? (BT2 i obliczona temperatura zas 1). Podłączyłem pendrive do pompy by zalogowało mi stan pompy przez cały dzień. http://cl.ly/0Z0n0q3C3j1O Kolumna E to temperatura ładowania, Kolumna P to temperatura obliczona. Wiekszość pól należy podzielić przez 10 (np stopniominuty). PS. Pompę dobierał producent domu, jednak pytałem się instalatorów dolnego źródła i oni również mówili, że w przypadku domów szkieletowych wybiera się trochę większą pompę. Tak czy inaczej na dobór mocy pompy nie miałem wypływu. PS. Aktualizowałeś oprogramowanie w pompie? Ja sobie kilka dni temu zaktualizowałem nawet sprawnie poszło Pozdrawiam. Edytowane 20 Listopada 2014 przez gderebecki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 21.11.2014 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Trochę jest błędów w Twoim rozumowaniu.1. Nie 9/6 a 6/9 ale wynik 40 minut prawidłowy więc to tylko literówka.2. 75 minut to średnia z 3 sezonów a nie z obecnego miesiąca.3. Nie możesz sobie tak upraszczać różnicy temp. zasilania. Przy starcie pracy sprężarki temp zasilania u mnie ma zwykle około 23 stopni i w zależności od temp zewnętrznej i temp. z czujnika w domu obliczana jest temp zasilania. Np. dzisiaj przy starcie było to 31 stopni ale w czasie pracy sprężarki ta temperatura (obliczona) zmienia się dynamicznie. Dopiero gdy temp. zasilania przewyższy obliczeniową temp. zasilania następuje zbijanie stopniominut, Czyli twoje 220/3 ni jak się do tego ma.4. W załączonym przez Ciebie pliku nie ma żadnych danych w kolumnie E ani P. Przynajmniej mój Excel widzi wszystkie dane w kolumnie A (Excel 2007)5. Ostatnią aktualizację robił instalator w 2012 roku. Gdzie można znaleźć nowsze wersje softu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gderebecki 25.11.2014 23:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 3. U mnie pompie zajmuje dosłownie chwilkę osiągniecie wyższej temperatury (sprawdzałem to w logach) http://cl.ly/image/0R331X210T39 Temperature należy podzielić przez 10. Startujemy od 26, 2 minuty i mamy 32. 4. Sprawdź w openoffice / libreoffice on troche lepiej importuje tego typu pliki. 5. http://nibeuplink.com zarejestruj się i pobierz najnowszy firmware Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hektor_PL 26.11.2014 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 5. http://nibeuplink.com zarejestruj się i pobierz najnowszy firmware Witam!!! Jakaś widoczna różnica jest w nowym soft-cie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gderebecki 27.11.2014 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Raczej kosmetyczne zmiany. Jednak upgrade jest na tyle łatwy i bezpieczny (pompa zawsze ma 2 firmware) więc się zdecydowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 30.11.2014 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Poprawione zostało sterowanie pracą pompy GZ i to na spory plus. W nowym oprogramowaniu można ustawić procentową moc pompy w okresach kiedy nie pracuje sprężarka. Ustawienie na 10 % znacznie obniży pobór prądu (w stosunku do poprzednich ustawień auto) a sterownik będzie miał poprawnie odczytane temp. wody w obiegu GZ. (jeżeli używało się ustawień na przerywaną pracę). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gderebecki 02.12.2014 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 GZ - co to za skrót? O którym konkretnie ustawieniu mówisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hektor_PL 02.12.2014 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 GZ - co to za skrót? O którym konkretnie ustawieniu mówisz GZ - górne źródło, czyli obieg wody w rurkach ogrzewania podłogowego lub grzejników. Jest to pełna wersja softu - czy demo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 02.12.2014 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Pełna wersja. Z uwagi na to że ja miałem stary soft musiałem zainstalować wpierw soft pośredni wersja 3000 a dopiero później najnowszą wersje.Ustawienia pompki GZ o których piszę są dostępne z menu serwisowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seba_i_Wiola 28.12.2014 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 O ile dobrze czytam plik, który załączyłeś mam uwagę:A po co grzejesz wodę na cele CWU do 60 st C? to jest ci niezbędne?Proponuję również ustawić podgrzewanie wody na cele CWU tylko w godzinach, kiedy korzystacie z niej lub w taniej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastain 30.12.2014 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Mam trochę podobny problem ponieważ pompa pracuje mi mniej więcej w cyklu 1h pracy 1h przerwy, teraz może nawet częściej 40 minut na 40, czyli w sumie dość sporo taktuje, choć nie wiem może przy tych temperaturach to normalne. W tamtą zimę grzałem tylko w granicach 10 stopni (miałem zrobione tynki i wylewki, ale niepełne ocieplenie stropu)Teraz brakuje mi tylko drzwi wewnętrznych i w niektórych miejscach drugiej warstwy wełny między krokwiami i tam mam tylko obecnie 18cm wełny.Temperatura w domu około 21-22 ale dość chłodne odczucie, może przez reku bo dość chłodno wieje, ale dopiero od kilku dni. Mam mniej więcej takie ustawienia:170 stopniominutOgraniczenie maksymalnej temperatury do 29 stopniPriorytet pracy 40minut CO / 20 minut CWU (ustawiona teraz na tryb oszczędny 40/44)Pod koniec pracy pompy czyli po około 40-50 minutach temperatura DZ osiąga wartość około 1,5/-0,5Prędkość pompy DZ wynosi 65%Pod koniec pracy temperatura zasilania GZ wynosi około 31,8 czyli prawie 3 stopnie więcej od ograniczenia, natomiast temperatura powrotu wynosi około 27 stopni. Gdy testowo ustawiałem maksymalną temperaturę na 30 to pompa chyba miała problem z przeskoczeniem zasilania GZ powyżej 32 stopni więc nie nabijała jakoś bardzo temperatury podłogi a po wyłączeniu temperatura GZ dość szybko powracała do 27-26 stopni, więc pompa za długo nie odpoczywała. Boję się zwiększać ograniczenie maksymalnej temperatury GZ z powodu dość niskich temperatur DZ, a jeszcze nie mieszkam w domku więc nie chciałbym zamrozić DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hektor_PL 30.12.2014 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Mam trochę podobny problem ponieważ pompa pracuje mi mniej więcej w cyklu 1h pracy 1h przerwy, teraz może nawet częściej 40 minut na 40, czyli w sumie dość sporo taktuje, choć nie wiem może przy tych temperaturach to normalne. Witam!!! Faktycznie częste załącza Ci się pompa co może wpływać na temperaturę DZ, u mnie obecnie przy tych temperaturach pompa uruchamia się około 8-9 na dobę (temperatury w domu między 21-22). Przyczyną może być faktycznie występowanie jakichś mostków (jak piszesz wyżej 18cm wełny) lub coś blokuje Ci przepływ temperatury do pomieszczeń (u mnie temperatura pod koniec pracy GZ wynosi 30/25C) - co masz położone na podłodze (płytki, panele, parkiet?) Sprawdź rozdzielacze czy wszystkie obiegi pracują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 31.12.2014 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Ustaw sobie stopniominuty na -200 , ja mam tak ustawione i pompa zalacza sie mniej niz 10 razy na dobe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastain 18.02.2015 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 Cały czas mam mniej więcej 11 razy na dobę ale chyba to nie jest jakaś tragedia, może nawet więcej teraz bo woda doszła po przeprowadzce.Stopniominuty na 200Zużycie około 17 kW dziennie. Jakie macie ustawienie ograniczenia temperatury i krzywej? Ja obecnie w menu serwisowym mam ustawioną maksymalną temperaturę grzania na 30 stopni.Krzywa grzania chyba na 4 lub 5 teraz nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania