Nibe F1245 - zbyt szybkie wyłączanie sprężarki


gderebecki

Recommended Posts

Posiadam pompę Nibe F1245.

 

Przyjrzałem się dziś jej pracy i mam pewne wątpliwości co do długości działania sprężarki.

 

Sprężarka załączyła się przy ujemnych stopniominutach (obecnie -220). Temperatura obliczona to 28C

Zasilanie czynnika Grzewczego 1 (BT2) osiągnęło temperaturę 35C i stopniominuty zaczęły spadać. Problem w tym, że Powrót czynnika grzewczego 1 nigdy nie osiągnął temperatury obliczonej tylko ok 26C gdy stopniominuty doszły do 0 i sprężarka się wyłączyła co oczywiście skutkuje tym, że stopniominuty znów zaczęły spadać. Da się coś z tym zrobić by sprężarka pracowała dłużej aż powrót czynnika grzewczego przynajmniej osiągnie temperaturę obliczaną?

 

Czy jest to normalne zachowanie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odpowiedź. W takim razie mam pytanie co zrobić by sprężarka pracowała dłużej?

 

Przy temperaturze obliczonej 28C pompa podgrzewa wodę do 35C co daje 7C różnicy na minutę.

Stopniominuty kiedy włącza się sprężarka mam ustawione na -220 czyli sprężarka będzie pracowała 220/7 = 30minut.

 

Niektórzy w innych tematach pisali, że mają tylko kilka załączeń dziennie jak tego dokonać ?:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Za wiele parametrami nie zdziałasz. Il razy na dobę załącza Ci się pompa na CO? Możesz zwiększyć parametr stopniominut na np. -300 będzie dłużej pracowała i rzadziej się załączała ale będzie grzała do wyższych temperatur. Więc dobranie wartości stopniominut jest pewnym kompromisem. Ja mam -220 i obecnie pompa załącza mi się średnio 6 razy na dobę wraz z pracą na CWU.

Masz po prostu za mocną pompę do Twojego domku. Miałeś liczone OZC? Jaką masz grubość wylewki na posadzce?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam dom szkieletowy prefebrykowany (http://www.danwood.pl/katalog-domow/domy-poltorakondygnacyjne/point-127) i miałem liczone w projekcie zapotrzebowanie na ciepło (dość dużo tych stron tam było).

 

W certyfikacie energetycznym pierwotną mam 49,8kWh/(m2rok). Pompa 8kw.

 

Sprawdzę jutro ile razy w ciągu dnia przepracowała pompa :)

 

Obecnie mam 2713 uruchomienia, 827h przepracowanych (w tym 191 cwu).

Wychodzi więc, że średnio sprężarka pracowała 18 minut.

Jednak ostatnio po pewnych regulacjach obserwuję poprawę tego parametru i obecnie wynosi on ok 29 minut na załączenie. (przy stopniominutach -200).

 

Grubość wylewki na posadzce to 65mm.

Edytowane przez gderebecki
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To faktycznie trochę "trochę" często pompa Ci się załącza i wg mnie jest to powód źle dobranej mocy do budynku. Ja obecnie mam 6605 uruchomień na 4656 godzin pracy w tym 896 na CWU. Licząc średni całość wychodzi jakieś 40 minut pracy na każde uruchomienie.

Cykl grzania CWU u mnie to średnio 15 minut więc gdy to uwzględnię to na CO mam 3021 uruchomień na 3760 h a więc średni cykl trwa 75 minut.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdziłem jak kształtują się uruchomienia w ciągu 1 doby i mam:

 

9 uruchomień

6h pracy (w tym 2h to było cwu)

 

9/6*60 = 40 minut co w sumie aż tak tragicznym wynikiem nie jest.

 

 

Jeżeli u Ciebie cykl trwa 75 minut to znaczy, że różnica pomiędzy temperaturą obliczoną a temperaturą ładowania wynosi 3C (u mnie ta temperatura potrafi dojść nawet do 7C).

 

220/3 = 73 minuty. Mógłbyś to w wolnej chwili sprawdzić?

(BT2 i obliczona temperatura zas 1).

 

Podłączyłem pendrive do pompy by zalogowało mi stan pompy przez cały dzień.

 

http://cl.ly/0Z0n0q3C3j1O

 

Kolumna E to temperatura ładowania, Kolumna P to temperatura obliczona. Wiekszość pól należy podzielić przez 10 (np stopniominuty).

 

 

PS. Pompę dobierał producent domu, jednak pytałem się instalatorów dolnego źródła i oni również mówili, że w przypadku domów szkieletowych wybiera się trochę większą pompę. Tak czy inaczej na dobór mocy pompy nie miałem wypływu.

 

PS. Aktualizowałeś oprogramowanie w pompie? Ja sobie kilka dni temu zaktualizowałem nawet sprawnie poszło :)

 

 

Pozdrawiam.

Edytowane przez gderebecki
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trochę jest błędów w Twoim rozumowaniu.

1. Nie 9/6 a 6/9 ale wynik 40 minut prawidłowy więc to tylko literówka.

2. 75 minut to średnia z 3 sezonów a nie z obecnego miesiąca.

3. Nie możesz sobie tak upraszczać różnicy temp. zasilania. Przy starcie pracy sprężarki temp zasilania u mnie ma zwykle około 23 stopni i w zależności od temp zewnętrznej i temp. z czujnika w domu obliczana jest temp zasilania. Np. dzisiaj przy starcie było to 31 stopni ale w czasie pracy sprężarki ta temperatura (obliczona) zmienia się dynamicznie. Dopiero gdy temp. zasilania przewyższy obliczeniową temp. zasilania następuje zbijanie stopniominut, Czyli twoje 220/3 ni jak się do tego ma.

4. W załączonym przez Ciebie pliku nie ma żadnych danych w kolumnie E ani P. Przynajmniej mój Excel widzi wszystkie dane w kolumnie A (Excel 2007)

5. Ostatnią aktualizację robił instalator w 2012 roku. Gdzie można znaleźć nowsze wersje softu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3. U mnie pompie zajmuje dosłownie chwilkę osiągniecie wyższej temperatury (sprawdzałem to w logach)

 

http://cl.ly/image/0R331X210T39

 

Temperature należy podzielić przez 10. Startujemy od 26, 2 minuty i mamy 32.

 

 

4. Sprawdź w openoffice / libreoffice on troche lepiej importuje tego typu pliki.

5. http://nibeuplink.com zarejestruj się i pobierz najnowszy firmware :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poprawione zostało sterowanie pracą pompy GZ i to na spory plus. W nowym oprogramowaniu można ustawić procentową moc pompy w okresach kiedy nie pracuje sprężarka. Ustawienie na 10 % znacznie obniży pobór prądu (w stosunku do poprzednich ustawień auto) a sterownik będzie miał poprawnie odczytane temp. wody w obiegu GZ. (jeżeli używało się ustawień na przerywaną pracę).
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Mam trochę podobny problem ponieważ pompa pracuje mi mniej więcej w cyklu 1h pracy 1h przerwy, teraz może nawet częściej 40 minut na 40, czyli w sumie dość sporo taktuje, choć nie wiem może przy tych temperaturach to normalne.

 

W tamtą zimę grzałem tylko w granicach 10 stopni (miałem zrobione tynki i wylewki, ale niepełne ocieplenie stropu)

Teraz brakuje mi tylko drzwi wewnętrznych i w niektórych miejscach drugiej warstwy wełny między krokwiami i tam mam tylko obecnie 18cm wełny.

Temperatura w domu około 21-22 ale dość chłodne odczucie, może przez reku bo dość chłodno wieje, ale dopiero od kilku dni.

 

Mam mniej więcej takie ustawienia:

170 stopniominut

Ograniczenie maksymalnej temperatury do 29 stopni

Priorytet pracy 40minut CO / 20 minut CWU (ustawiona teraz na tryb oszczędny 40/44)

Pod koniec pracy pompy czyli po około 40-50 minutach temperatura DZ osiąga wartość około 1,5/-0,5

Prędkość pompy DZ wynosi 65%

Pod koniec pracy temperatura zasilania GZ wynosi około 31,8 czyli prawie 3 stopnie więcej od ograniczenia, natomiast temperatura powrotu wynosi około 27 stopni.

 

Gdy testowo ustawiałem maksymalną temperaturę na 30 to pompa chyba miała problem z przeskoczeniem zasilania GZ powyżej 32 stopni więc nie nabijała jakoś bardzo temperatury podłogi a po wyłączeniu temperatura GZ dość szybko powracała do 27-26 stopni, więc pompa za długo nie odpoczywała.

 

Boję się zwiększać ograniczenie maksymalnej temperatury GZ z powodu dość niskich temperatur DZ, a jeszcze nie mieszkam w domku więc nie chciałbym zamrozić DZ.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam trochę podobny problem ponieważ pompa pracuje mi mniej więcej w cyklu 1h pracy 1h przerwy, teraz może nawet częściej 40 minut na 40, czyli w sumie dość sporo taktuje, choć nie wiem może przy tych temperaturach to normalne
.

 

Witam!!!

 

Faktycznie częste załącza Ci się pompa co może wpływać na temperaturę DZ, u mnie obecnie przy tych temperaturach pompa uruchamia się około 8-9 na dobę (temperatury w domu między 21-22). Przyczyną może być faktycznie występowanie jakichś mostków (jak piszesz wyżej 18cm wełny) lub coś blokuje Ci przepływ temperatury do pomieszczeń (u mnie temperatura pod koniec pracy GZ wynosi 30/25C) - co masz położone na podłodze (płytki, panele, parkiet?) Sprawdź rozdzielacze czy wszystkie obiegi pracują.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Cały czas mam mniej więcej 11 razy na dobę ale chyba to nie jest jakaś tragedia, może nawet więcej teraz bo woda doszła po przeprowadzce.

Stopniominuty na 200

Zużycie około 17 kW dziennie.

 

Jakie macie ustawienie ograniczenia temperatury i krzywej?

Ja obecnie w menu serwisowym mam ustawioną maksymalną temperaturę grzania na 30 stopni.

Krzywa grzania chyba na 4 lub 5 teraz nie pamiętam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...