danielw 28.11.2014 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Zarodniki grzybów są w sumie wszędzie w powietrzu i na wszystkich powierzchniach, ale jeśli nie stworzysz im dogodnych warunków nie mają szans się rozwinąć. U forumowicza SALA coś poszło nie tak i musi znaleźć przyczynę. A tak z ciekawości, co zamierzasz zamiast reku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/page/3/#findComment-6656097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sala 28.11.2014 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 U forumowicza SALA coś poszło nie tak i musi znaleźć przyczynę. No właśnie przyczyna, nie mam już pomysłów na ewentualne błędy mogące mieć wpływ na takie zabrudzenia!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/page/3/#findComment-6656180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.11.2014 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 No właśnie przyczyna, nie mam już pomysłów na ewentualne błędy mogące mieć wpływ na takie zabrudzenia!! Podłączony okap, lub jakaś nieszczelność i z zewnątrz coś zasysa. Przez filtr taki syf nie przejdzie. Które to czyszczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/page/3/#findComment-6656210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 28.11.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 SALA -Nie wiem jak jest zbudowana twoja centrala, i zastrzegam że specjalistą w tej dziedzinie nie jestem ( chociaż zbudowałem własne reku), ale przyjrzał bym się czy woda skraplana w wymienniku jest porywana i rozchlapywana przez wentylator.No i taka uwaga, kiedyś jak miałem już kanały wentylacji, a nie chodził jeszcze reku to w zimnym garażu, gdzie biegły wtedy nieocieplone rury czerpni i wyrzutni, wewnątrz tych rur wykraplała się woda z ciepłego i wilgotnego powietrza wywiewanego z domu. Podejrzewam gdyby dłużej trwał taki stan to mógł sie na ściankach wewnątrz pojawić grzyb. To była taka niesprawna niesterowalna wentylacja - znaczy grawitacyjna.Może masz po prostu ustawione zbyt małe przepływy?Albo jedno i drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/page/3/#findComment-6656218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.11.2014 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 specjalistą w tej dziedzinie nie jestem Chyba nikt nie jest, bo i ja się z czymś takim nie spotkałem, a byłem pionierem i robię to od 1989. - czy jest podłączony okap? - czy była już czyszczona? - jeżeli nie, to czy Pan ją sam kupił i zamontował, czy zrobiła to firma? - czy instalacja jest szczelna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/page/3/#findComment-6656236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sala 28.11.2014 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Chyba nikt nie jest, bo i ja się z czymś takim nie spotkałem, a byłem pionierem i robię to od 1989. - czy jest podłączony okap? - czy była już czyszczona? - jeżeli nie, to czy Pan ją sam kupił i zamontował, czy zrobiła to firma? - czy instalacja jest szczelna? A więc: - okap nie jest podłączony, - to jest pierwsze czyszczenie jednostki (pracuje od 2,5 roku) - instalację i montaż przeprowadzała firma, - czy instalacja jest szczelna tego nie wiem (jak to sprawdzić)! Jeżeli chodzi o kanały to są rozprowadzone na nieocieplonym strychu, leżą na ociepleniu stropu tj. styropianie i są przykryte 30 cm wełny (w momencie uruchomienia centrali kanały nie były ocieplone ale to było lato, na jesień ociepliłem je)! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/page/3/#findComment-6656346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sala 28.11.2014 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 (edytowane) przyjrzał bym się czy woda skraplana w wymienniku jest porywana i rozchlapywana przez wentylator. To jest chyba dobry trop na początek np. za tydzień rozebrać jednostkę i sprawdzić czy wentylator jest mokry! Edytowane 28 Listopada 2014 przez Sala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/page/3/#findComment-6656353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.11.2014 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 A więc: - okap nie jest podłączony, - to jest pierwsze czyszczenie jednostki (pracuje od 2,5 roku) - instalację i montaż przeprowadzała firma, - czy instalacja jest szczelna tego nie wiem (jak to sprawdzić)! Jeżeli chodzi o kanały to są rozprowadzone na nieocieplonym strychu, leżą na ociepleniu stropu tj. styropianie i są przykryte 30 cm wełny (w momencie uruchomienia centrali kanały nie były ocieplone ale to było lato, na jesień ociepliłem je)! Woda z kondensacji jest czysta jak łza. Tam widać nieszczelności i syf niebiologiczny. To rozszczelniona centrala. Przepraszam, że zapytam jeszcze, Pan widział czy była fabrycznie zapakowana, czy może jakąś reklamację, przecenę Panu wsadzili. Nie mam dobrego zdania o styropianowych centralach, ale takim syfem się jeszcze nie spotkałem. To przez filtr nie przejdzie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/page/3/#findComment-6656408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sala 28.11.2014 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Centrala była zapakowana w oryginalny karton i nawet jeszcze na niej były pasy ściągające (zgrzewane) i informacje o możliwości zarejestrowania jednostki.A jak z tą szczelnością czy można to jakoś sprawdzić?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/page/3/#findComment-6656435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.11.2014 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Centrala była zapakowana w oryginalny karton i nawet jeszcze na niej były pasy ściągające (zgrzewane) i informacje o możliwości zarejestrowania jednostki. A jak z tą szczelnością czy można to jakoś sprawdzić?? Wie Pan co, jeżeli to było zapakowane i montowane przez firmę, to bym im wysłał zdjęcia ( nie montującym a importerowi ) jak jest jakaś wada, to zapewne nie tylko u Pana i oni pewnie już ten temat przerabiali, będą wiedzieć co gdzie uszczelnić. Jak Pana "oleją" to opisać rozmowę na FM . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/page/3/#findComment-6656525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelut 25.09.2018 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 U mnie po 3 tygodniach od wymiany filtru sprawdzianem sobie jak on wygląda i okazało sie ze był wilgotny wręcz mokry na czerpni.Zastanawiam sie czy nie bede mial podobnych problemów. Mam czerpnie jakieś 3 metry do centrali, wyrzutnie praktycznie za sciana gdzie jest centrala. Centrala w nieogrzewanym garazu , wszystkie kanaly raczej ocieplone . Temperatura na zewnątrz +7 i deszcz Jak u Was wyglądają filtry też są wilgotne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/page/3/#findComment-7579565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan Kejk 25.09.2018 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 Jak u Was wyglądają filtry też są wilgotne? Suche o każdej porze roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/page/3/#findComment-7579720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelut 25.09.2018 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 Jakis pomysł co może być przyczyną? Mam areris next 450 podłączony w lipcu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/page/3/#findComment-7579840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mocarny 26.09.2018 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Uuuu u siebie też będę miał reku i mam nadzieję że to odosobniony nieszczęśliwy wypadek przy pracy. Warto poznać przyczynę dla potomnych. Z tego co kolega pisze to ma tak brudny wentylator tylko na wyciągu... Może coś zaciągane z łazienek, kuchni? Albo był to brud który znalazł się zaraz po montażu przy pierwszym uruchomieniu ... Specjalistą nie jestem ale proponuję po czyszczeniu zaglądnąć za tydzień i zobaczyć co się dzieje, czy się pojawia sama woda czy też również brud. Swoją drogą ciekawe czy taką centralę można ozonować np. jak klimatyzację w aucie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/page/3/#findComment-7579975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mocarny 23.10.2018 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Minął prawie miesiąc ... zaglądałeś do jednostki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/page/3/#findComment-7590721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 31.10.2018 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 Jakis pomysł co może być przyczyną? Mam areris next 450 podłączony w lipcu Źle zaprojektowana lub wykonana czerpnia i, lub rura z czerpni do rekuperatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195356-czyszczenie-jednostki-rekuperatora/page/3/#findComment-7594559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.