honey190 25.11.2014 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Planuje założyć u siebie płytę indukcyjną i będzie ona podłączona pod osobny bezpiecznik. Żadne inne urządzenie nie będzie podłączona pod niego. Jaki kabel będzie lepszy 230v czy 3 fazowy (siła)? Elektryk nam powiedział, że `230V powinien wystarczyć. Boje się, że palniki będą działać na "pół gwizdka". Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195571-p%C5%82yta-indukcyjna-pod-osobny-bezpiecznik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 25.11.2014 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 (edytowane) Jaka moc płyty? Jaka jest moc przyłączeniowa? Płyty mają moc 7kW i używanie wszystkich pól na jednej fazie jest praktycznie nie realne dlatego należy zastosować przewód 5-żyłowy i zabezpieczenie trójfazowe. Edytowane 25 Listopada 2014 przez Dominik01 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195571-p%C5%82yta-indukcyjna-pod-osobny-bezpiecznik/#findComment-6652587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mt-instalacje 25.11.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Jeżeli płyta jest zasilana z 1 fazy to przewód 3-żyłowy wystarczy, ale większość płyt jest zasilanych z 3 faz więc przyszłościowo lepiej dać przewód 5 żyłowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195571-p%C5%82yta-indukcyjna-pod-osobny-bezpiecznik/#findComment-6652634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 26.11.2014 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Większość to chyb jednak z dwóch faz. Trzecią wykorzystuje się do piekarnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195571-p%C5%82yta-indukcyjna-pod-osobny-bezpiecznik/#findComment-6653752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wesii 26.11.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Systemem jakim my robimy to piekarnik ma osobny obwód no i pod płytę jest ciągnięty przewód 5x4, ponieważ większość płyt jest "na siłe". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195571-p%C5%82yta-indukcyjna-pod-osobny-bezpiecznik/#findComment-6654328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 29.11.2014 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Nie na "siłę" tylko wykorzystują dwie fazy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195571-p%C5%82yta-indukcyjna-pod-osobny-bezpiecznik/#findComment-6657770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 29.11.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Jeżeli płyta jest zasilana z 1 fazy to przewód 3-żyłowy wystarczy, ale większość płyt jest zasilanych z 3 faz więc przyszłościowo lepiej dać przewód 5 żyłowy Owszem, dla płyty należy dać przewód 5 żyłowy, 5x4mm2 nie zawadzi. Niedawno jednak byłem w kilku AGD specjalnie po to aby sprawdzić jakie zasilanie potrzeba dla obecnie sprzedawanych płyt. Zdecydowana większość była dwufazowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195571-p%C5%82yta-indukcyjna-pod-osobny-bezpiecznik/#findComment-6657933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.11.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Nie na "siłę" tylko wykorzystują dwie fazy Rozumiem, że trzy fazy, to "siła", ale dwie to już nie. Dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195571-p%C5%82yta-indukcyjna-pod-osobny-bezpiecznik/#findComment-6657934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 30.11.2014 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 To jakie to zabezpieczenie powinno być - 2 jednofazowe dla płyty + 1 jednofazowe pod piekarnik, 1 trójfazowe wspólnie dla płyty i piekarnika czy może 1 dwusekcyjne dla płyty i 1 jednosekcyjne dla piekarnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195571-p%C5%82yta-indukcyjna-pod-osobny-bezpiecznik/#findComment-6658279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 30.11.2014 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Jeżeli płyta jest zasilana z 1 fazy to przewód 3-żyłowy wystarczy, ale większość płyt jest zasilanych z 3 faz więc przyszłościowo lepiej dać przewód 5 żyłowy Elpapiotr, Od tego się zaczęła wymiana informacji, a nie od dyskusji "siła' czy "niesiła". Możesz odpowiedzieć czy czy zintegrowany wyłącznik będzie lepszy od sekcyjnego. Będzie z tego więcej pożytku niż w przekomarzaniu się specjalisty z laikami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195571-p%C5%82yta-indukcyjna-pod-osobny-bezpiecznik/#findComment-6658442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wesii 01.12.2014 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Tak owszem większość płyt jest na 2 fazy, ale zdarzają się wyjątki, a jak wiadomo jeżeli coś się może zdarzyć to na pewno się zdarzy. Innymi słowy 5x4 = przygotowana instalacja na każdą ewentualność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195571-p%C5%82yta-indukcyjna-pod-osobny-bezpiecznik/#findComment-6659921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 03.01.2015 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Rozumiem, że trzy fazy, to "siła", ale dwie to już nie. Dlaczego ? elpapiotr jako znamienity fachowiec nie powinieneś używać potocznego określenia "siła" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/195571-p%C5%82yta-indukcyjna-pod-osobny-bezpiecznik/#findComment-6693124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania