kasprzyk 07.06.2015 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 B20, C20, - niestety zapewnienie selektywności przy wyłącznikach jest bardzo trudne - spójrz tutaj strona 12sta http://www.moeller.pl/Documentation/Poradniki/poradnik.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 08.06.2015 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 B20, C20, - niestety zapewnienie selektywności przy wyłącznikach jest bardzo trudne - spójrz tutaj strona 12sta http://www.moeller.pl/Documentation/Poradniki/poradnik.pdf Czy ja dobrze rozumiem tą tabelę, B daje większą szansę na zachowanie selektywności od C względem zabezpieczenia głównego ? W tej chwili przyłącze 17kW / 3x25A, będzie zmienione w swoim czasie na 18kW / 3x32 topikowe ? Ale jak wówczas z selektywnością B20 względem obwodów B10, B16 ? Z tego powodu myślałem o C20 by w razie czego załączało w pierwszej kolejności zabezpieczenia poszczególnych obwodów 10A, 16A a nie to zabezpieczenie obwodu rozdzielnicy (20A) no i maksymalne "bezpieczeństwo" dla zabezpieczenia przedlicznikowego z wiadomych względów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 08.06.2015 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Czy ja dobrze rozumiem tą tabelę, B daje większą szansę na zachowanie selektywności od C względem zabezpieczenia głównego ? W tej chwili przyłącze 17kW / 3x25A, będzie zmienione w swoim czasie na 18kW / 3x32 topikowe ? Ale jak wówczas z selektywnością B20 względem obwodów B10, B16 ? Z tego powodu myślałem o C20 by w razie czego załączało w pierwszej kolejności zabezpieczenia poszczególnych obwodów 10A, 16A a nie to zabezpieczenie obwodu rozdzielnicy (20A) no i maksymalne "bezpieczeństwo" dla zabezpieczenia przedlicznikowego z wiadomych względów. Kolego - tam masz wszystko wyjaśnione - wyłączniki instalacyjne zwykłe (B,C,D) a konkretnie człon zwarciowy ma określony czas zadziałania - tak więc przy zwarciu losowo może wyłączyć B10, C16 czy D20 - nie masz na to wpływu. Ludzie mylnie te literki traktują jako stopniowanie - chodzi tu o początkowy prąd rozruchowy - np. przy dużych silnikach, transformatorach dużej mocy stosuje się D. - jest wiele tematów - poczytaj np.: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2318529.html Rozwiązaniem są wyłączniki zwłoczne - selektywne lub zastosowanie bezpieczników + wyłączniki - pisałem wyżej, niestety nie zawsze istnieje możliwość prawidłowego postopniowania zabezpieczeń występujących po sobie - najlepiej - nie robić zwarć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 09.06.2015 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 Ok, dzięki za pomoc. I jeszcze temat ograniczników przepięć. LC, Bemko, Apart..., słowem - tanie "zabawki" na warystorach - jest to cokolwiek warte ?Jakie polecacie, podobno dehn i obo są dobre, ale też i nie tanie, jest jakaś alternatywa ?Czy wystarczą warystorowe B+C (instalacja w rozdzielnicy w domu) czy jakieś lepsze z iskiernikiem bezwydmuchowym przeznaczone do montażu w takim miejscu ? Jakieś sensowne schematy instalacji ww. ? Dobezpieczać, niedobezpieczać, ewentualnie w jaki sposób ? 3 lub 4 polowe w takim układzie ?Temat rzeka i opinii zapewne tyle co elektryków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 10.06.2015 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 (edytowane) Ok, dzięki za pomoc. I jeszcze temat ograniczników przepięć. LC, Bemko, Apart..., słowem - tanie "zabawki" na warystorach - jest to cokolwiek warte ? Jakie polecacie, podobno dehn i obo są dobre, ale też i nie tanie, jest jakaś alternatywa ? Czy wystarczą warystorowe B+C (instalacja w rozdzielnicy w domu) czy jakieś lepsze z iskiernikiem bezwydmuchowym przeznaczone do montażu w takim miejscu ? Jakieś sensowne schematy instalacji ww. ? Dobezpieczać, niedobezpieczać, ewentualnie w jaki sposób ? 3 lub 4 polowe w takim układzie ? Temat rzeka i opinii zapewne tyle co elektryków. Co do marki/firmy - nie znam na razie testów, gdzie ktoś przy tych samych warunkach wypróbował kilka różnych urządzeń (cena, marka) i zamieścił efekty publicznie - zerknij tutaj : http://ise.pl/index.php?option=com_jfusion&Itemid=39&jfile=viewtopic.php&f=29&t=16964 pokazanych jest kilka przykładów, niestety opis, zamieszczone zdjęcia, komentarze nie przekonują, ze jest to rzetelny test. Co do drugiej części pytania - odpowiedź jest prosta - sposoby podłączenia aparatów pokazują instrukcje montażu tych urządzeń - tutaj nie ma żadnego pola wyboru - robimy w zgodzie z instalacją elektryczną obiektu. Edytowane 10 Czerwca 2015 przez kasprzyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.