Jaki wpływ waszym zdaniem na całkowity bilans energetyczny budynku mają okna? Branie pod uwagę jedynie ich roli termoizolacyjnej może dawać niemiarodajne wyniki. Pozostaje jeszcze kwestia letnich miesięcy i coraz większej ilości energii zużywanej na chłodzenie pomieszczeń przy użyciu klimatyzatorów i elektrycznych urządzeń chłodzących. Czy dobra ochrona przed słońcem nie zmniejszyłaby zużycia energii w ujęciu rocznym?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

oczywiście że masz rację

Skupiamy się na zimie zapominając o lecie gdzie obniżenie temperatury wnętrza o 1 stopnień kosztuje więcej niż podniesienie zimą o takowyż

 

Kolego, zaraz się dowiesz, że ta zacna firma dysponuje szybą o właściwym g. Według mnie, latem najchłodniej będzie w jaskiniach. Mogą być te w Jurze:-).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Doceniam, że firma chce grac uczciwie i nie udaje swoich zadowolonych klientow, jednak obecnosc na forum w tej formie jest niezgodna z regulaminem. Avatar i nazwa nie mogą być związane z nazwą firmy. Zdaje się, ze wyjątki są robione dla płatnych profili.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście chodzi mi o rzeczową dyskusję i raczej zwrócenie uwagi na pewne kwestie niż podsuwanie konkretnych produktów. Niestety dużo mówi się o ochronie budynków przed stratami ciepła w zimie, pomijając kwestię energii zużywanej na chłodzenie pomieszczeń w ciągu lata. Tymczasem biorąc pod uwagę wyniki meteorologiczne w Polsce w ciągu 6 miesięcy od kwietnia do września mamy cztery do pięciu razy większą ilość promieniowania słonecznego niż w pozostałych 6 miesiącach (w sezonie grzewczym dociera tylko 20-25% rocznego promieniowania słonecznego). Nasuwa się więc wniosek, że ochrona przed słońcem nie pozostaje bez znaczenia. To jaką będzie miała formę – rolety, zewnętrzne markizy, czy też wspomniane szyby z optymalnym współczynnikiem g, to kwestia indywidualnego wyboru i potrzeb. Oczywiście w niedużych przeszkleniach czy oknach usytuowanych od północy szyby przeciwsłoneczne nie są koniecznością, ale czy jeśli decydujemy się na przeszklone tarasy czy ogrody zimowe chodzi nam o to, by zakrywać przesłonami przeszklenia? Edytowane przez finlandia
link reklamowy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nasuwa się więc wniosek, że ochrona przed słońcem nie pozostaje bez znaczenia.

 

To prawda, nie pozostaje.

 

To jaką będzie miała formę[...] to kwestia indywidualnego wyboru i potrzeb

 

To też prawda. A jeśli zgadzamy się, że jest to kwestia "indywidualnego wyboru", to o czym dyskutować? Mamy poddawać w wątpliwość jedne wybory i oklaskiwać inne?

 

czy jeśli decydujemy się na przeszklone tarasy czy ogrody zimowe chodzi nam o to, by zakrywać przesłonami przeszklenia?

 

Pewnie, że nie, ale dura lex, sed lex. Wykombinujcie szybkę o zmiennej wartości całkowitego współczynnika przepuszczalności energii. O! To byłby produkt na miarę wymagania. Ta o stałej, lecz niskiej wartości też jest zgodna z wymaganiem tak jakby jedynie w okresie letnim, a co z resztą roku? Widać nasz ustawodawca to techniczny wizjoner i pożąda od producentów szkła i szyb więcej innowacji i kreatywności:-).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
To prawda, nie pozostaje.

 

 

 

To też prawda. A jeśli zgadzamy się, że jest to kwestia "indywidualnego wyboru", to o czym dyskutować? Mamy poddawać w wątpliwość jedne wybory i oklaskiwać inne?

 

 

 

Pewnie, że nie, ale dura lex, sed lex. Wykombinujcie szybkę o zmiennej wartości całkowitego współczynnika przepuszczalności energii. O! To byłby produkt na miarę wymagania. Ta o stałej, lecz niskiej wartości też jest zgodna z wymaganiem tak jakby jedynie w okresie letnim, a co z resztą roku? Widać nasz ustawodawca to techniczny wizjoner i pożąda od producentów szkła i szyb więcej innowacji i kreatywności:-).

 

Masz dużo racji mówiąc, że „nasz ustawodawca to techniczny wizjoner i pożąda od producentów szkła i szyb więcej innowacji i kreatywności”, szczególnie widać to po zmianach ustawowych wprowadzonych wraz z początkiem roku. Nowy poziom Uw wynoszący 1,3 W/(m2K) niezależnie od powierzchni okna, czy też wartość współczynnika g na poziomie 0.35 z pewnością sprawiła, że nie wszystkie dotychczas stosowane rozwiązania spełniają te wymagania. Oczywiście skłoniło to zarówno producentów szyb, jak i stolarki do poszukiwania nowych rozwiązań. Jednak motorem zmian nie mogą być tylko narzucane odgórnie wymogi i dostosowanie się do już obowiązujących norm. Kluczem jest by oferować produkty, które wyprzedzają zachodzące zmiany. Wspomniałeś o szkle ze zmienną wartością współczynnika g i oknach dobrych na zimę i lato. Warto podkreślić, że dostępne na rynku szkła o niskim współczynniku g nie tylko chronią przed słońcem, ale również dobrze izolują przed stratami energii, w niektórych przypadkach osiągając np. Uw≤1,1, czyli normy, które obowiązywać będą dopiero od 2017 roku. Ustawodawca napisał o okresie letnim w znaczeniu "przynajmniej”, co nie przeszkadza w stosowaniu tego rozwiązania przez cały rok. A lato trwa od kwietnia do września wg normy PN-76/B-03420.

 

http://oknotest.pl/okna-energooszczedne/wspolczynnik-g-interpretacja-ministerstwa-infrastruktury”

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wspomniałeś o szkle ze zmienną wartością współczynnika g i oknach dobrych na zimę i lato. Warto podkreślić, że dostępne na rynku szkła o niskim współczynniku g nie tylko chronią przed słońcem, ale również dobrze izolują przed stratami energii, w niektórych przypadkach osiągając np. Uw≤1,1,

 

Proponuję nie mieszać zagadnień i zostawić Uw w spokoju. Zastosowanie w oknie szyby o niezmiennej wartości g ≤ 0,35 spowoduje uzyskanie pożądanej ochrony przed przegrzewaniem latem i brak pasywnych zysków energii zimą w tym tkwi sedno problemu. W dzisiejszym brzmieniu przepisów zastosowanie szyb o wartości g ≥ 0,35 i klasycznych urządzeń przeciwsłonecznych ograniczy latem dostęp światła dziennego, a zatem zaprzeczy podstawowej funkcji okien w ogóle. I tyle naszej dyskusji. Przepis ma wadliwą konstrukcję, Wymagana wartość współczynnika g musi być ściśle związana z wymaganą jednocześnie wartością Lt, wtedy to ma sens... dla nabywców.

 

Ustawodawca napisał o okresie letnim w znaczeniu "przynajmniej”

 

We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych[...] w okresie letnim nie może być większy niż 0,35. Tak brzmi wymaganie pkt 2.1.4. To dość kategoryczne wymaganie i ja tu nie widzę miejsca na żadne "przynajmniej".

 

Jakiekolwiek mieszanie się producentów i sprzedawców okien w dyskusję co jest lepsze g niskie, czy wysokie uważam za niewskazane. Przepis i wymaganie skierowane jest przede wszystkim do projektantów i inwestorów, bo to oni wiedzą wszystko o położeniu obiektu, jego usytuowaniu na działce i konstrukcji, a więc czynnikach wpływających na decyzję o pożądanej wartości g. To w projekcie bezwarunkowo musi być informacja o wartości gn przeszkleń i rodzaju urządzeń przeciwsłonecznych. Rolą producenta okien jest wyłącznie dostarczyć okno z określonym przeszkleniem, a nie debatować o nie swoich sprawach. Co producentowi do tego, czy inwestor woli chłód latem, czy zimą? De gustibus... .

 

PS.

 

W linku zamieszonym przez Ekspert Guardian jest błąd. Kto ciekawy ministerialnej interpretacji niech z adresu url wyrzuci końcowy cudzysłów ".

Edytowane przez T12345T
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

....Przepis i wymaganie skierowane jest przede wszystkim do projektantów i inwestorów, bo to oni wiedzą wszystko o położeniu obiektu, jego usytuowaniu na działce i konstrukcji, a więc czynnikach wpływających na decyzję o pożądanej wartości g. To w projekcie bezwarunkowo musi być informacja o wartości gn przeszkleń i rodzaju urządzeń przeciwsłonecznych. ... .
Stary już jestem i mało prawdopodobne że dożyje tych czasów kiedy to Architekt będzie wiedział cokolwiek poza swoja wizją . . . jak najbardziej skroić Inwestora ;)

Żart ale niestety nie tak bardzo oderwany od naszych realiów

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych[...] w okresie letnim nie może być większy niż 0,35. Tak brzmi wymaganie pkt 2.1.4. To dość kategoryczne wymaganie i ja tu nie widzę miejsca na żadne "przynajmniej".
w sumie każdy zdrowo myślący wie że pasywny dom trzeba zacienić latem ..

trudno będzie uzyskać liczbowy efekt działania np liści winogron :lol2:

 

To w projekcie bezwarunkowo musi być informacja o wartości gn przeszkleń i rodzaju urządzeń przeciwsłonecznych.
:o znowu papierki świstki .. udowadnianie że się nie jest kozą ...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...