Beria 30.12.2014 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Trochę mi zeszło ale policzyłem to obciążenie cieplne. Wyszło 4971 W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beria 31.12.2014 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 A może ktoś podrzuci konkretny wzór jak to policzyć fachowo bo muszę mieć to na papierze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.12.2014 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 http://www.watt.pl/pl/baza-wiedzy/materialy-do-pobrania0/pro-solar0.html proszę ..gotowy program tylko że jednej firmy .. ale wg mnie ok.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beria 31.12.2014 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 http://www.watt.pl/pl/baza-wiedzy/materialy-do-pobrania0/pro-solar0.html proszę ..gotowy program tylko że jednej firmy .. ale wg mnie ok.. Dzięki. Przyda się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beria 31.12.2014 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Panowi potrzebne mi to jest na uczelnie więc muszę to mieć policzone na papierze nie w programie a te wzory z wikipedi Mi nie pomogły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.12.2014 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 A... to trzeba było tak od razu .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beria 31.12.2014 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 A... to trzeba było tak od razu .. Niestety nigdzie w internecie nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie dlatego napisałem tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.12.2014 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Napisz na priv emila swojego to Ci wyślę co mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beria 31.12.2014 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Napisz na priv emila swojego to Ci wyślę co mam Wielkie dzięki aczkolwiek same kolektory słoneczne to nie wszystko. Planuję w budynku kolektory słoneczne, kocioł na paliwo stałe a wszystko to połączone zbiornikiem buforowym i do tego rekuperacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.12.2014 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 To bufor idzie dobrać z prostego warunku .. ilość wody x pojemność cieplna x różnica temp / 3600 = moc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beria 31.12.2014 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 A jaką moc ma mieć kocioł przy obciążeniu cieplnym 4.5 kw? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.12.2014 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 0,8 tej wartości ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beria 31.12.2014 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Bardziej chyba 1.15 tej wartości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beria 01.01.2015 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 (edytowane) Przekopałem chyba cały internet ale znalazłem. Pojemność zbiornika buforowego określić można ze wzoru zawartego w normie PN-EN-303-5 jednak całej nie znajdziecie w internecie dlatego jeżeli jeszcze ktoś miał ten sam problem co ja to proszę: VSP= 15TB*QN [1-0.3 QH/ QMIN]VSP- pojemność zbiornika buforowego [dm^3]TB- czas spalania [h]QN- nominalna moc cieplna kotła [ kW]QH- obciążenie cieplne budynku [ kW]QMIN- minimalna moc cieplna [kW] i jeszcze jeden wzór najbardziej uproszczony: VSP= 40QN Edytowane 2 Stycznia 2015 przez Beria Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beria 02.01.2015 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 pojemność zbiornika buforowego chyba raczej w litrach ewentualnie w kg, albo moc cieplna w W nieźle byś się na uczelni wyłożył z buforem 800m3 do kotła 20KW PS jak ci mówiłem o 15h podtrzymania do 9h palenia to nie uwierzyłeś na słowo Mój błąd przy przepisywaniu:P pojemność bufora oczywiście w dm^3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.01.2015 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 liczy się to tak ..( 100L * 4,2 kJ/kg * 10st) przez 3600 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beria 02.01.2015 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 liczy się to tak ..( 100L * 4,2 kJ/kg * 10st) przez 3600 i co w tym momencie policzyłeś bo nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miedziannik 03.01.2015 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 liczy się to tak ..( 100L * 4,2 kJ/kg * 10st) przez 3600 Witam.Przecież nie dawno wymyśliłeś prosty mądry wzór,po co komplikować,to nie wykład na uczelni .Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.