habzimierz 29.11.2014 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Hej, mam taki problem: mam podłogówkę w całym domu (parter + poddasze), bez grzejników. Mam 2 rozdzielacze, po jewdnym na kondygnację. Niestety popełniłem błąd podczas prac instalacyjnych bo nie zrobiłem dokumentacji powykonawczej, przez co nie wiem jak idą pętle, czy są równej długości. Nawet nie mam opisanych rozdzielaczy (z grubsza wiem jak idą pętle, ale co do niektórych pewności nie mam). W czym problem - w niektórych pokojach grzeje słabo albo w ogóle. Z powodów wspomnianych wyżej ciężko mi znaleźć właściwą sekcję na rozdzielaczu. Ale nawet pomijając to, same przepływomierze pokazują zerowy przepływ na połowie sekcji. Nie wiem czy one są sprawne. Moje pytania Czy są jakieś metody żeby zlokalizować sobie z jakąś określoną dokładnością które sekcje odpowiadają za które pętle i żeby sprawdzić reakcję podłogi na przykręcanie??? Czy przepływ regulować na przepływomierzach czy na zaworach??? Czy istnieje jakiś sposób na sprawdzenie czy ww regulacja daje jakiś efekt - np jakimiś bardzo czułymi termomentrami??? Rozdzielacz wygląda tak Z góry dziękuję za fachową pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 29.11.2014 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Zakręcasz wszystkie i odkręcasz pojedynczo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 29.11.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 kamera termowizyjna i jedziesz W ostateczności wystarczy pirometr laserowy i w zimie w odwrotnej kolejności ( zakręcasz jedną pętle i patrzysz po kilku godzinach gdzie podłoga jest zimniejsza). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
habzimierz 30.11.2014 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 dzięki koledzy, ale dalej nie mam odpowiedzi na pytanie czym najlepiej regulować - czy przepływomierzami czy na zaworach. A to, że na przepływomierzach nie ma przepływu - z czym to może być związane? Zapowietrzenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
habzimierz 30.12.2014 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 up Błagam niech ktoś doradzi bo mróz jak cholera a u mnie nie grzeje - włączyłem funkcję urlop w kotle, ale jak wróciłem i podkręciłem to temparatura wcale nie ruszyła Dałem max na kotle (50) i pompe też na max ale na dowolnej sekcji przy zamkniętej całej reszcie (całkowicie zamknięty drugi rozdzielacz i wszystkie inne sekcje) przepływ na rotametrze pokazuje 2kę :/ Masakra jakaś, zwłaszcza teraz przy tych mrozach:bash: Fakty: - mam zapowietrzony hydrofor + dodatkowo napowietrzanie wody (dla celów filtarcji) - kocioł buderus kondensat, - w całym domu podłogówka, ok 200m2 - 2 rozdzielacze po 10 sekcji każdy Moja teoria jest taka, że instalacja jest zapowietrzona (bo sama woda jest napowietrzana) ale to nie tłumaczy tak niskich przepływów dowolnej sekcji przy zamknięciu całej reszty :/ Nie mam opisanych sekcji na rodzielaczach i to jest w ogóle fatal error. Pomyślałem żeby ew zamontować separator powietrza na zasilaniu, zaraz za kotłem. Różni fachowcy rozkładają ręcę. Jeden radzi montować sprzęgło + dodatkową pompę, drugi nie ma pomysłu. A w domu brrrr:sick: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 30.12.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 up Błagam niech ktoś doradzi bo mróz jak cholera a u mnie nie grzeje - włączyłem funkcję urlop w kotle, ale jak wróciłem i podkręciłem to temparatura wcale nie ruszyła Dałem max na kotle (50) i pompe też na max ale na dowolnej sekcji przy zamkniętej całej reszcie (całkowicie zamknięty drugi rozdzielacz i wszystkie inne sekcje) przepływ na rotametrze pokazuje 2kę :/ Masakra jakaś, zwłaszcza teraz przy tych mrozach:bash: Fakty: - mam zapowietrzony hydrofor + dodatkowo napowietrzanie wody (dla celów filtarcji) - kocioł buderus kondensat, - w całym domu podłogówka, ok 200m2 - 2 rozdzielacze po 10 sekcji każdy Moja teoria jest taka, że instalacja jest zapowietrzona (bo sama woda jest napowietrzana) ale to nie tłumaczy tak niskich przepływów dowolnej sekcji przy zamknięciu całej reszty :/ Nie mam opisanych sekcji na rodzielaczach i to jest w ogóle fatal error. Pomyślałem żeby ew zamontować separator powietrza na zasilaniu, zaraz za kotłem. Różni fachowcy rozkładają ręcę. Jeden radzi montować sprzęgło + dodatkową pompę, drugi nie ma pomysłu. A w domu brrrr:sick: A co ma hydrofor i napowietrzanie do instalacji, przecież CO to zamknięty obieg. Regulujesz podłogówkę tylko rotametrami, pewnie jest zapowietrzona, ale nie wiem jak możesz ją odpowietrzyć bo nie widziałem na rozdzielaczach odpowietrzników automatycznych. Jeżeli odpowietrzniki jednak są to zakręć wszystkie pętle, odkręć jedną i włącz pompę aby kilkukrotnie przynajmniej wodę przepchała i jak powrót będzie ciepły to z kolejną pętlą zrób to samo itd. Jak rozstawy między pętlami są podobne i ocieplenie równe to powinieneś wstępnie ustawić taki sam przepływ na każdej pętli i następnie po kilku dniach co kilku godzin kręcić delikatnie rotametrami aby ustawić odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu. Jak jesteś pewny że układ jest dobrze odpowietrzone i nadal nie ma przepływu na rotametrach i nadal niektóre pomieszczenia nie grzeją to zostaje ci wymienić pompę na większą lub podzielić układ na dwie pompy np. poprzez sprzęgło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rejmer 30.12.2014 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 up ( Dałem max na kotle (50) i pompe też na max ale na dowolnej sekcji przy zamkniętej całej reszcie (całkowicie zamknięty drugi rozdzielacz i wszystkie inne sekcje) przepływ na rotametrze pokazuje 2kę :/ Masakra jakaś, zwłaszcza teraz przy tych mrozach:bash: Pompa pracująca na maxa i pchającą wodę tylko przez jeden obwód powinna go dość szybko odpowietrzyć (dobrze widzę odpowietrzniki po prawej stronie rozdzielacza?) i obwód powinien działać wyśmienicie. Jeśli wtedy rotametr nie pokazuje maksymalnego przepływu (jest 2l/min?), to ten układ nie ma prawa ogrzać Ci całego domu. Powiedz może jaką masz pompę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 30.12.2014 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 U mnie podłogówka była 2x odpowietrzana mocną pompą ze zbiornikiem na wózku .Nie wiem czy to samoróbka czy jakieś pro narzędzie ale pomogło . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
habzimierz 30.12.2014 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Regulujesz podłogówkę tylko rotametrami, pewnie jest zapowietrzona, ale nie wiem jak możesz ją odpowietrzyć bo nie widziałem na rozdzielaczach odpowietrzników automatycznych. Jeżeli odpowietrzniki jednak są to zakręć wszystkie pętle, odkręć jedną i włącz pompę aby kilkukrotnie przynajmniej wodę przepchała i jak powrót będzie ciepły to z kolejną pętlą zrób to samo itd. próbowałem ale przepływ tragicznie mały Pompa pracująca na maxa i pchającą wodę tylko przez jeden obwód powinna go dość szybko odpowietrzyć (dobrze widzę odpowietrzniki po prawej stronie rozdzielacza?) i obwód powinien działać wyśmienicie. Jeśli wtedy rotametr nie pokazuje maksymalnego przepływu (jest 2l/min?), to ten układ nie ma prawa ogrzać Ci całego domu. Powiedz może jaką masz pompę? pompa - standardowa wbudowana w kocioł (buderus GB172T) U mnie podłogówka była 2x odpowietrzana mocną pompą ze zbiornikiem na wózku .Nie wiem czy to samoróbka czy jakieś pro narzędzie ale pomogło . Ile czasu zajęło, jaka instalacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 30.12.2014 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 U mnie przepływy są 1l/min i przy tej temperaturze na zewnątrz -14C spokojnie wyrabia, tylko mam 2 pompy 25/40 chodzą na 2 biegu każda pętla po około 10 obwodów i do 100mb. Czytałem nieraz że na rotametrach nie widać przepływu i instalacja też grzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 30.12.2014 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Ile czasu zajęło, jaka instalacja? u mnie tez hydraulik przywlokl pompe z otwartym zbiornikiem odpowietrzenie trwalo z 10min odpowietrznikami troche by sie zeszlo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 30.12.2014 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Otwórz wszystkie zawory i rotametry na maksa, pompa obiegowa też na maksa. Dopuść wody do instalacji, sprawdź czy z odpowietrzników leci woda i czekaj, aż się podłoga zagrzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
habzimierz 02.01.2015 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 podkreślmy ten fragment, bo jest bardzo istotny, bez stałego dopełniania wodą instalacji i ciągłym pilnowania ciśnienia 1,2-1,4 bara odpowietrzanie przy ciśnieniu 0,99 bara nic nie da kłopot w tym, że ja mam nie mniej niż 1,5bar jeszcze raz zwrócę uwagę na to, co dla mnie wydaje się najdziwniejsze: nawet jak pozamykam wszystko i zostawię (dowolnie którą) 1 sekcję, to i tak przepływ jest nie większy niż 2l/min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.01.2015 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 kłopot w tym, że ja mam nie mniej niż 1,5bar jeszcze raz zwrócę uwagę na to, co dla mnie wydaje się najdziwniejsze: nawet jak pozamykam wszystko i zostawię (dowolnie którą) 1 sekcję, to i tak przepływ jest nie większy niż 2l/min Te rotametry są o kant d.......to jest jakaś chińska zabawka nie działa i działać nie będzie. Rób tak jak koledzy piszą - manometr ten na piecu ma wskazywać zawsze zielone pole max i po kolei : 1.Zakręć wszystkie zawory na obu rozdzielaczach 2. Sprawdz ciśnienie 1,5 bara to minimum 3.Odkręć jeden obwód i pompka na max 4.Poczekaj aż przepchnie całą wodę przez obwód obserwuj ciśnieniomierz 5.jak ciśnienie się ustabilizuje pompa stop, zakręć ten obwód i odkręć kolejny - pompa max i tak kolejno. 6. Aby było przyjemniej piec na 60-65 *C To pomoże i zobaczysz że mieliśmy rację. Co do samej instalacji się nie wypowiem bo mam wrażenie, że tyle obwodów i jedna pompka w piecu nie da sobie rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania