Umywalki, zlewy, natryski, wanny, podejscie do pralki podłącza się rurą D=50mm. Podejście do miski ustepowej rurą o średnicy D=110mm.

Minimalna srednica pionu wynosi:

- 75mm jeżeli do pionu nie jest podłączona miska ustępowa

- 110mm jeżeli do pionu jest podłączona miska ustępowa.

Minimalne średnice leżaków:

- 110mm jeżeli leżak odchodzi od pionu o średnicy 75mm

- 160mm jeżeli leżak odchodzi od pionu o średnicy 110mm

Co drugi pion i zawsze ten na końcu leżaka kanalizacyjnego powinien być wyprowadzony ponad dach budynku i należy go zakończyć wywiewką. Pozostałe pinony można zakończyc zaworami napowietrzającymi (wtedy nie trzeba przekuwać się przez dach, zawór można zamontować w pomieszczeniu).

Przewody poziome powinny byc kładzione ze spadkiem min. 2% (w uzasadnionych przypadkach dopuszzca się 1,5%).

Główny leżak z budynku (D=160mm) wyprowadzasz na zewnatrz np. do zbiornika bezodpływowego (szamba) na głębokości zależnej od strefy przemarzania gruntu w Twojej okolicy. Zwykle jednak, aby nie zagłębiać mocno szamba, kladzie się leżak na mniejszym zagłębieniu i dodatkowo go się ociepla .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19570-rozprowadzenie-kanalizacji-w-domu/#findComment-378215
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...