Zabezpieczenia o wartości 10 A do gniazd nie jest czymś wyjątkowym, pomijając gniazda w kuchni, gdzie zainstalowane są najbardziej prądożerne odbiorniki. W pokojach ta wartość w zupełności wystarcza.

Ja bym się doczepił do innych elementów tego pożal się Boże "projektu" :

- do oświetlenia użyte przewody o przekroju 2,5 mm2 . Po co ?

- pan "projektant" stosuje do ochrony przeciwporażeniowej szybkie wyłączenie. Zachodzi pytanie - jak szybkie ?

- pan projektant opiera się na normie 64364 - NIE ma takiej !

- na koniec porąbało mu się z rodzajami uziemień - czym różni się typ uziemienia TN-C od uziemienia TN-S ?

 

Chodził chociaż ten pan do szkoły ?

Coś mi się wydaje, że nieszczególnie mu wyszło kopiuj-wklej przy "produkcji" tego projektu.

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/195917-sprawdzenie-schematu/#findComment-6666370
Udostępnij na innych stronach

FR 103 ? chyba nie istnieje, chodziło o FR 303.

Faktycznie projekt wątpliwej jakości, dedykowany do obiektu z bliżej nieokreślonym przeznaczeniem.

Co do różnicówek - kiedyś zintegrowane B10-tki były bardzo drogie - nie wiem na ile się ceny "poprawiły".

Za P344 C16 A to się dość ostro wyportkujesz.

PZdr

Edytowane przez kasprzyk
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/195917-sprawdzenie-schematu/#findComment-6666583
Udostępnij na innych stronach

Ok zmieniamy kable oświetlenia na 3x1,5 .

Co można jeszcze zmienić aby było taniej i dobrze ?

Generalnie zasada jest taka,że sam robię instalacje później przyjeżdża gość z uprawieniami,sprawdza robi pomiary,wiec proszę o takie pisanie dla niefachowca .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/195917-sprawdzenie-schematu/#findComment-6666998
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego osoba bez odpowiedniego przygotowania zawodowego sama robi sobie instalację ?

Rozumiem, że sam sobie naprawiasz samochód, sam robisz instalacje gazowe i sam się leczysz.

PS. Do oświetlenia stosuje się również przewody (nie kable) 4- a nawet 5-żyłowe, jakby co.

A tanio i dobrze to dziewczyny na gierkówce robią :)

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/195917-sprawdzenie-schematu/#findComment-6667139
Udostępnij na innych stronach

A dlaczego nie mogę sam położyć instalacji ?

A dlaczego nie mogę sam pomontowac puszek instalacyjnych ?

A dlaczego nie mogę sam skompletować rozdzielnicy ?

I nie napisałem że ma być tanio tylko taniej .

elpapiotr czytaj ze zrozumieniem .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/195917-sprawdzenie-schematu/#findComment-6668054
Udostępnij na innych stronach

A dlaczego nie mogę sam położyć instalacji ?

A dlaczego nie mogę sam pomontowac puszek instalacyjnych ?

A dlaczego nie mogę sam skompletować rozdzielnicy ?

I nie napisałem że ma być tanio tylko taniej .

elpapiotr czytaj ze zrozumieniem .

Bo nie masz kwalifikacji i wiedzy. Ale jak sprawdzi to elektryk to nie jest źle.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/195917-sprawdzenie-schematu/#findComment-6668257
Udostępnij na innych stronach

Właśnie ze tak,bo nie po to biorę elektryka do sprawdzenia .

Elektryka do podpisania mogę mieć za 100 zł nawet bez instalacji w budynku ją odbierze .

Najbardziej mnie interesuje czy tych różnicówek musi być aż tyle ? Trochę one drogie .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/195917-sprawdzenie-schematu/#findComment-6668313
Udostępnij na innych stronach

Właśnie ze tak,bo nie po to biorę elektryka do sprawdzenia .

Elektryka do podpisania mogę mieć za 100 zł nawet bez instalacji w budynku ją odbierze .

Najbardziej mnie interesuje czy tych różnicówek musi być aż tyle ? Trochę one drogie .

To już nie będzie szanujący się elektryk.

 

PS. Nie musi być tyle różnicówek. Zresztą należy zwrócić uwagę, jakie one są.

Bo mamy do czynienia z aparatami zintegrowanymi typu RCBO.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/195917-sprawdzenie-schematu/#findComment-6668330
Udostępnij na innych stronach

A jeżeli sprawdzi i stwierdzi, że jest źle, to co ?

Myśli kolega, że autor wypruje wszystko i zrobi od nowa ?

 

Myślę że nie. Dlatego jeśli autor chcę położyć instalację sam to powinien najpierw skonsultować się ze swoim elektrykiem i uzgodnić co i jak.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/195917-sprawdzenie-schematu/#findComment-6668737
Udostępnij na innych stronach

A czy wystarczą trzy szt. kuchnia, łazienka i reszta ?

Oczywiście, że wystarczą.

Może u niektórych elektryków różnicówki wybijają co kilka dni i dlatego montują ich tak dużo. Nie wiem, ale u mnie od kilku lat różnicówka nie odcięła mi zasilania.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/195917-sprawdzenie-schematu/#findComment-6670188
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście, że wystarczą.

Może u niektórych elektryków różnicówki wybijają co kilka dni i dlatego montują ich tak dużo. Nie wiem, ale u mnie od kilku lat różnicówka nie odcięła mi zasilania.

Spójrz na to z innej strony - jak często zrzuca Tobie "bezpiecznik" typu "S" dla obwodów gniazdowych ?

Stawiając założenie jak wyżej, można ilość wyłączników automatycznych ograniczyć do 3 sztuk (pomijam teraz kwestię obciążenia poszczególnych obwodów) zadziała jeden S - wyłączy 1/3 budynku, zadziała jeden RCD - wyłączy 1/3 budynku - efekt taki sam.

Spójrz , ile lat upłynęło zanim 3 "korki" zostały zastąpione szeregiem wyłączników automatycznych (wydzielone obwody na kuchnię, łazienkę inne specjalnego przeznaczenia) a kiedyś wszystko wisiało na jednej sztuce - podobnie jest teraz z RCBO, od kilku lat spotykam projekty, gdzie każdy obwód zabezpieczony jest osobnym urządzeniem, sam także w ten sposób projektuję instalację i jestem pewien, że taki typ wyłączników za kilka, może naście lat będzie najczęściej spotykanym rozwiązaniem.

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/195917-sprawdzenie-schematu/#findComment-6672800
Udostępnij na innych stronach

Spójrz na to z innej strony - jak często zrzuca Tobie "bezpiecznik" typu "S" dla obwodów gniazdowych ?

Stawiając założenie jak wyżej, można ilość wyłączników automatycznych ograniczyć do 3 sztuk (pomijam teraz kwestię obciążenia poszczególnych obwodów) zadziała jeden S - wyłączy 1/3 budynku, zadziała jeden RCD - wyłączy 1/3 budynku - efekt taki sam.

Spójrz , ile lat upłynęło zanim 3 "korki" zostały zastąpione szeregiem wyłączników automatycznych (wydzielone obwody na kuchnię, łazienkę inne specjalnego przeznaczenia) a kiedyś wszystko wisiało na jednej sztuce - podobnie jest teraz z RCBO, od kilku lat spotykam projekty, gdzie każdy obwód zabezpieczony jest osobnym urządzeniem, sam także w ten sposób projektuję instalację i jestem pewien, że taki typ wyłączników za kilka, może naście lat będzie najczęściej spotykanym rozwiązaniem.

pzdr

Pomijasz w sumie sedno sprawy. Możesz założyś jednego Esa, ale wszystkie kable będą musiały być takie same. Troche niepraktyczne. Poza tym esy są tanie i służą też do wyłączania obwodów podczas naprawy instalacji.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/195917-sprawdzenie-schematu/#findComment-6672817
Udostępnij na innych stronach

Pomijasz w sumie sedno sprawy. Możesz założyś jednego Esa, ale wszystkie kable będą musiały być takie same. Troche niepraktyczne. Poza tym esy są tanie i służą też do wyłączania obwodów podczas naprawy instalacji.

Widzisz w tym cały sęk sprawy - cena.

"S"- kosztuje 10 zł, (liczmy 10szt) RCD - była mowa o 3szt - czyli 70x3szt = 310zł Jeżeli zastąpisz je 10cioma RCBO - 80złx10 = 800zł.

Czy 500zł różnicy przy inwestycji całego budynku, gdzie klient nie będzie miał problemu wydać 200zł na metr kwadratowy płytek do łazienki to duża kwota ?

Rozsądny inwestor dołoży tą kwotę bez zastanowienia pod warunkiem, że rozsądny elektryk/instalator uświadomi go w tej kwestii. Poprawnie i nowocześnie wykonana instalacja elektryczna posłuży 30, 40 lat i więcej, te 500zł zainwestowane teraz, na pewno zwróci się kilkukrotnie w ciągu tych lat.

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/195917-sprawdzenie-schematu/#findComment-6673110
Udostępnij na innych stronach

Rozsądny inwestor dołoży tą kwotę bez zastanowienia pod warunkiem, że rozsądny elektryk/instalator uświadomi go w tej kwestii.

 

Zwróć uwagę, że o dokładaniu do lepszego to mówi każdy kolejny fachowiec na budowie począwszy od fundamentów po farbę na ścianę i kostkę na podwórko i w ten sposób można podwoić wartość domu nie zyskując na jego funkcjonalności, czasem i trwałości zupełnie nic bo to po prostu w pewnym momencie staje się fanaberią a nie koniecznością.

 

Poza wypasioną rozdzielką można w instalacjach dołożyć też do innych bajerów elektrycznych okablowując domek 2 km przewodów elektrycznych i kolejnymi 2km pozostałych. Wydać 20kzł na bajerancie oświetlenie domu i podwórka, rozbudowaną instalację alarmową z kompletem oczujnikowania...bo rozsądny inwestor dołoży..

Elektryk zadowolony bo ma robotę, jego zaufana hurtownia również. Co nie znaczy, że drogo i dużo to bezawaryjnie i dobrze z definicji.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/195917-sprawdzenie-schematu/#findComment-6673167
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się



×
×
  • Dodaj nową pozycję...