Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Witam.

Posiadam sieć TN-C i od licznika mam 4 przewody( 3 różnego koloru i 1 żółto-zielony) które idą do nie do budynku.

Tylko jak otwierałem tę skrzynkę od licznika to z licznika wychodzi 5 przewodów ( 3 różnego kolory 1 niebieski i 1 żółto zielony) a mój przewód jest połączony następująco te: różnokolorowe są połączone z różnokolorowymi, natomiast mój żółto zielony jest podłączony do niebieskiego od licznika, a żółto-zielony od licznika jest wolny. Mało tego budynek nie posiada uziomu.

1. Czy ja w domu mogę zamontować wyłącznik różnicowo-prądowy??

2. Czy mam kupić przewód 5 żyłowy i go dać od licznika do domu???

3. Czy mogę skorzystać z tego żółto-zielonego od licznika???

4. Czy musi mi elektryk zrobić uziom???

ad 1 - możesz, ale ...

ad2 - nie (mowa o przewodzie 5-żyłowym)

ad3 - możesz, ale ...

ad 4 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) § 184. 1.

 

PS. Kolego rgal, dlaczego punkt 3 "nie" ?

I nazwa "sieć wewnętrzna" jest nazwą mylącą, panie kolego.

Edytowane przez elpapiotr

PS. Kolego rgal, dlaczego punkt 3 "nie" ?

I nazwa "sieć wewnętrzna" jest nazwą mylącą, panie kolego.

 

Odpowiedziałem "nie" ponieważ założyłem że mowa o uziemieniu zlokalizowanym w złaczu pomiarowym, oddalonym od budynku, W takiej sytuacji łaczenie go z uziemieniem budynku nie ma większego sensu, co więcej przynajmniej część ZE na to nie wyraża zgody. No chyba że żle zrozumiałem opis problemu.

 

Sieć wewnętrzna - przyznaję za duży skrót myślowy i wprowadza w bład, W uproszczeniu miałem na myśli obwody chronione przez ww wył róznicowoprądowy.

Odpowiedziałem "nie" ponieważ założyłem że mowa o uziemieniu zlokalizowanym w złaczu pomiarowym, oddalonym od budynku, W takiej sytuacji łaczenie go z uziemieniem budynku nie ma większego sensu, co więcej przynajmniej część ZE na to nie wyraża zgody
Problemem tutaj jest nie uziemienie w złączu kablowym, lecz rozdzielony PEN. Uziemienie budynku jest obligatoryjne, wymagane prawem.

Sieć wewnętrzna - przyznaję za duży skrót myślowy i wprowadza w bład, W uproszczeniu miałem na myśli obwody chronione przez ww wył róznicowoprądowy.
Są obwody w instalacji, które nie muszą być chronione przez wspomniany RCD.

W uproszczeniu ta Twoja sieć wewnętrzna jest tylko i wyłącznie instalacją, w myśl Prawa budowlanego i Prawa energetycznego.

  • 2 weeks później...

Koledzy elektrycy.

Tak dla wiadomości, kabel mam pociągnięty z słupa do budynku i schodzi na dół i do ściany jest przytwierdzona skrzynka z licznikiem. I ja mam za licznikiem kostkę z 5 kablami ( 3 kolory 1 niebieski i 1 zielonożółty). Ale do domu wchodzą mi tylko 4 (3 fazowe i PEN) żadnego podziału nie ma.

A ja chciałbym ten kabel 4 żyłowy wywalić( dużo metrów go nie ma jakieś 5) i kupić 5 żyłowy i podzielić PEN i zrobić uziom.

Jak panowie myślicie??

Bo bym chciał mieć jeszcze uziemienie, a nie mam żadnego. A będę robił teraz kotłownie i chciałem rurki miedziane i piec uziemić. tak mi elektryk doradzał.

Kolego krzcel, czytaj ze zrozumieniem :

kabel mam pociągnięty z słupa do budynku i schodzi na dół i do ściany jest przytwierdzona skrzynka z licznikiem. I ja mam za licznikiem kostkę z 5 kablami ( 3 kolory 1 niebieski i 1 zielonożółty). Ale do domu wchodzą mi tylko 4 (3 fazowe i PEN) żadnego podziału nie ma.

A Ty autorowi piszesz :

Moim zdaniem najwygodniej jest zrobić rozdział na PE i N w rozdzielni budynku. Skąd to parcie, żeby to zrobić na "kostce" licznika?
Nie zauważyłeś, że PEN JUŻ został rozdzielony w skrzynce licznikowej ? Za licznikiem już nie ma PEN, są N i PE, więc co masz zamiar rozdzielać ?

To, że rozwiązanie konstrukcyjne skrzynki licznikowej umożliwia wykonanie rozdziału, nie oznacza że musimy go tam robić. A w tym przypadku rozdział niby jest zrobiony bo mamy niebieski i żółtozielony, ale nie jest zrobiony bo:

natomiast mój żółto zielony jest podłączony do niebieskiego od licznika, a żółto-zielony od licznika jest wolny.

Można skorzystać z rozdziału w skrzynce licznikowej, wtedy należy zastąpić kabel 4x kablem 5x. A można zlikwidować rozdział w skrzynce i zrobić go w rozdzielni.

 

 

To jest budowa? remont?

Skąd się wzięła decyzja o kablu 4x od licznika do budynku?

Edytowane przez krzcel
Przecież autor napisał :
I ja mam za licznikiem kostkę z 5 kablami ( 3 kolory 1 niebieski i 1 zielonożółty).
Chyba, że ten piąty jest rezerwowy, nigdzie nie podłączony. Trzeba zapytać autora, skąd się wzięła "kostka z pięcioma kablami", to wszystko.
To jest budowa. I mi ZE tak zrobili, pytali się gdzie ma byc licznik czy przy ogrodzeniu czy na budynku. Założyli licznik 3 bezpieczniki i kostka z 5 kablami. A dlaczego elektryk mi do domu wprowadził 4 żyłowy to nie wiem, i budynek stał 4 lata odłogiem. I teraz się trochę pieniędzy odłożyło i by się chciało trochę budować.
To jeżeli w te "trochę budowania" wchodzi wykonanie innych przyłączy, np wody to do wspólnego dołu bednarka i jeżeli jest ten rozdział w skrzynce licznika już zrobiony to masz idealny układ, wyprowadzasz w pobliżu końcówkę bednarki i łaczysz krótkim kablem w skrzynce podtynkowej, jeżeli masz jeszcze w niej miejsce (szynę) na instalacje przepięciówki i chcesz mieć taką to też najlepszy chyba wariant ją tam zamontować bo masz króciutki kabel do uziomu jak się zaleca (ok 0,5m dla zabezp. B).
A dlaczego elektryk mi do domu wprowadził 4 żyłowy to nie wiem

 

Powodem mogło być, że ta "kostka z pięcioma kablami" to w ocenie elektryka nie jest punkt rozdziału. A że elektryk był fizycznie na miejscu i widział na swe oczy, to ciężko z nim polemizować. Daj fotkę wnętrza skrzynki licznikowej.

Powodem, że lobbuję rozdział w rozdzielnicy jest, że ja lubię mieć pod kontrolą wzrokową tą "śrubę" stanowiącą punkt rozdziału a w skrzynce licznikowej pewnie jest zaplombowana. Oczywiście nie jest to związane z przepisami, rozdzielić możesz i tu i tu.

Rozdział PEN mógł nastąpić przed tą listwą zaciskową.

Wystarczy sprawdzić napięcie pomiędzy którąś fazą a z-ż linką.

Można również omomierzem sprawdzić, czy linki niebieska i z-ż są ze sobą wcześniej połączone.

Omomierza używamy TYLKO do tych dwóch przewodów.

Rozdział PEN mógł nastąpić przed tą listwą zaciskową.

Wystarczy sprawdzić napięcie pomiędzy którąś fazą a z-ż linką.

Można również omomierzem sprawdzić, czy linki niebieska i z-ż są ze sobą wcześniej połączone.

Omomierza używamy TYLKO do tych dwóch przewodów.

 

Można ten niebieski i żółto zielony zobaczyć tester zwarć??? Brzęczykiem?? Bo chwilowo nie mam miernika. A jutro będę na budowie to bym zobaczył.

Załóżmy, że rozdział PEN jest zrobiony przez ZE przed tą listwą zaciskową.

Czy można uznać samowolnie, że nie chcemy tu rozdzielać i zrobić rozdział w budynku? Czy też z faktu, że ZE rozdzielił w skrzynce licznikowej wynika że musimy się trzymać tego rozwiązania?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...