Niestety, nie.

Raz rozdzielonego PEN łączyć powtórnie nie można, tak samo jak zmieniać funkcje tych rozdzielonych przewodów.

Kłania się PN-HD 60364-5-54:2010 i p. 543.4.3

 

Na dzień dzisiejszy "obowiązuje" PN-HD 60364-5-54:2011 (wersja angielska)

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne

Wprowadza: HD 60364-5-54:2011 [iDT]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za precyzyjną odpowiedź.

 

Podrążę temat, najwyżej mnie sprowadzisz z ciemnej ścieżki do światła prawdy.

 

Gdybym poprowadził z tej kostki kabel 5x, zwarta niebieska i ż-z a następnie rozdzielił go w rozdzielnicy budynku, to na pewno byłoby to powtórne łączenie.

Ale co z takim przypadkiem jak jest tam teraz stan istniejący. Kabel 4x do budynku, a ten ż-z wychodzący z licznika i wpięty w niebieską kostkę:

1. pozostawiam i se wisi

2. likwiduję,

3.uznaję za przygotowane uziemienie do skrzynki ZE, ale niepotrzebne bo jest plastikowa.

 

Nie podoba mi się kolor tej kostki, że niebieski a nie żółty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Był u mnie znajomy elektryk i oglądał i mierzył omomierzem to powiedział że ten niebieski i żółto zielony są ze sobą połączone. To wystarczy wprowadzić kabel żółto-zielony do budynku i będzie dobrze?? Czy zostawić ten podział w skrzynce z licznikiem i zrobić podział drugi raz w domu???

 

Mam takie pytanie.

czy taki podział musi uziemiony??? Czy RCD bedzie działał tak samo dobrze jak będzie nieuziemiony???

Edytowane przez pablojarocin
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Był u mnie znajomy elektryk i oglądał i mierzył omomierzem to powiedział że ten niebieski i żółto zielony są ze sobą połączone. To wystarczy wprowadzić kabel żółto-zielony do budynku i będzie dobrze?? Czy zostawić ten podział w skrzynce z licznikiem i zrobić podział drugi raz w domu???

 

W jaki sposób połączony? Bo to, że omomierz wskazał połączenie nie dziwi. Kwestią jest, ile wyniósł wynik pomiaru owego połączenia?

 

Raz rozdzielonego przewodu PEN na PE i N się nie łączy. Jak masz raz rozdzielony, to "głębiej" w instalacji nic już nie rozdzielisz, bo nie masz z czego,

 

Mam takie pytanie.

czy taki podział musi uziemiony??? Czy RCD bedzie działał tak samo dobrze jak będzie nieuziemiony???

 

Nie musi. Natomiast masz obowiązek uziemić szynę PE w obiekcie. Ewentualnie poprzez połączenie PE z GSU (uziemionym). W nawiązaniu do PN-HD 60364-5-54.

RCD będzie działał nawet bez uziemienia.

Uziemienie spełnia inną kwestię. Ma chronić w przypadkach jak na przykład pojawienie się napięcia na przewodzie PEN od strony zasilania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...