kerth 13.12.2014 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 (edytowane) Proszę o podpowiedź - co może być zepsute? Mam podłączony prąd w kolejności: Różnicówka 3F--->Nadprądowy 3F (16A typB) --->PF-431 --->APS-412 W tym układzie po załączeniu prądu, na chwilę zapala się dioda na PF-431 po czym wywala wyłącznik nadprądowy. Bez PF-431 - nie wywala bezpiecznika, ale też na APS-412 nie świeci dioda informująca o zasilaniu. Bez APS-412 (np podłączona lampa) - PF-431 działa (ale led od żadnej fazy też nie świeci). Jałowo - PF-431 - nie świeci żaden led, multimetr pokazuje normalne napięcie (okolice 235V) Co jest zepsute? Edytowane 13 Grudnia 2014 przez kerth Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 13.12.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 nic, zmień nadprądowy na C, podłącz neutralny do PF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerth 13.12.2014 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Neutralny jest podłączony. Inaczej chyba ciężko by mi było mieć około 230V przy podłączaniu innego odbiornika, niż APS.A dlaczego mam zmieniać na C? APS ma taki prąd startowy, czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts