Pompa Ciepła Meeting MD50D 18kW EVI dom 130m2 koszt użytkowania 510zł/ miesiąc


MAREKJANK

Recommended Posts

Porównujemy produkty różnej jakości.

Ty chyba się łudzisz jak większość polaków że coś może być tanie i dobre.

Jak mawiają mądrzy trzeba być bogatym aby kupować tanie jednorazowe produkty u mnie się sprawdziło na markowym krcherze.

Polska staje się niestety śmietnikiem Azji od ubrań poczynając (mam potwierdzenie od znajomych pracujących dla znanej europejskiej marki).

p.s. podobny samochód jaki sprowadziłem sobie sam od niemca w polskim komisie był duuużo tańszy jak myślisz dlaczego?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 73
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Porównujemy produkty różnej jakości.

Ty chyba się łudzisz jak większość polaków że coś może być tanie i dobre.

Jak mawiają mądrzy trzeba być bogatym aby kupować tanie jednorazowe produkty u mnie się sprawdziło na markowym krcherze.

Polska staje się niestety śmietnikiem Azji od ubrań poczynając (mam potwierdzenie od znajomych pracujących dla znanej europejskiej marki).

p.s. podobny samochód jaki sprowadziłem sobie sam od niemca w polskim komisie był duuużo tańszy jak myślisz dlaczego?

 

z samochodów teraz przechodzimy na politykę, to mnie tez nie interesuje.

Twoje zdanie o PC po prostu odzwierciedla Twoje poglądy polityczne, ja tych rzeczy nie łączę, dlatego mogę dobierać sprzęt bez uprzedzeń biorąc pod uwagę tylko ich zalety i wady.

 

PS. Gdyby Ruscy robili PC to pewnie wtedy z Chińczyków byś zszedł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

z samochodów teraz przechodzimy na politykę, to mnie tez nie interesuje.

Twoje zdanie o PC po prostu odzwierciedla Twoje poglądy polityczne, ja tych rzeczy nie łączę, dlatego mogę dobierać sprzęt bez uprzedzeń biorąc pod uwagę tylko ich zalety i wady.

 

PS. Gdyby Ruscy robili PC to pewnie wtedy z Chińczyków byś zszedł.

 

Gdzie tu widzisz politykę:confused: chodzi o stosunek jakości do ceny

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...
Odkopuję temat. Chciałbym trochę ulżyć systemowi węglowemu i zainstalować "na próbę" takiego taniego chińskiego Meetinga. W założeniu ma pracować powiedzmy do 0sC (może nawet do -5sC), a na zimniejsze dni pozostanie dla "zabezpieczenia" zasypowy węglowiec z małą komorą palony od góry. W domu mam tylko kalafiory -- ale są przewymiarowane i przy zasilaniu 50sC muszę je czasem przykręcać aby się nie ugotować (szczególnie przy temperaturach od zera w górę). Teraz pytanie, temat ma 2 lata, czy ktoś to użytkuje i może się podzielić wynikami? Chodzi mi o moc v. 12kW (która z wykresu przesłanego przez dystrybutora przy 0@55 ma ~6kW a przy -7@55 ~4.5kW). Ps. nie, nie boję się chińczyków, mam na ścianie chińską badziewną klimę chińską, i działa (pomimo instalacji we własnym zakresie).
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Przy doborze tego urządzenia chętnie pomogę, podam też namiary na osoby użytkujące to pompy.

Pompy Meeting mają podaną moc szczytową więc jak widać w tabeli wklejonej powyżej moc ta jest uzyskiwana przy temperaturze zewnętrznej +20st.C.

Dlatego patrząc na tabelę mocy należy dobrać urządzenie w taki sposób by jego moc była dopasowana dla temperatury około -15st.C - (-10)st.C, ponieważ poniżej takiej temperatury pompa może wspomagać się elektrycznie w systemie monowalentnym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy doborze tego urządzenia chętnie pomogę, podam też namiary na osoby użytkujące to pompy.

Pompy Meeting mają podaną moc szczytową więc jak widać w tabeli wklejonej powyżej moc ta jest uzyskiwana przy temperaturze zewnętrznej +20st.C.

Dlatego patrząc na tabelę mocy należy dobrać urządzenie w taki sposób by jego moc była dopasowana dla temperatury około -15st.C - (-10)st.C, ponieważ poniżej takiej temperatury pompa może wspomagać się elektrycznie w systemie monowalentnym.

Dlatego właśnie przy oferowaniu produktu moc powinna być podawana dla polskiej średniej zimowej, tj. okolice +2sC. Stawiałoby to firmę w lepszym świetle i ucinało z miejsca zarzuty dot. próby manipulacji na mniej świadomych użytkownikach (albo takich co mają problemy z czytaniem tabel serwowanych przez producenta).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlatego właśnie przy oferowaniu produktu moc powinna być podawana dla polskiej średniej zimowej, tj. okolice +2sC. Stawiałoby to firmę w lepszym świetle i ucinało z miejsca zarzuty dot. próby manipulacji na mniej świadomych użytkownikach (albo takich co mają problemy z czytaniem tabel serwowanych przez producenta).

 

Właśnie dlatego mniej świadomi użytkownicy nie powinni w ogóle podejmować prób doboru.

Część producentów podaje A2, inni A7, Meeting A20 ponieważ moc A20 jest często potrzebna przy obiektach przemysłowych o dużym zapotrzebowaniu.

oprócz tego są też oczywiście wartości A2 i A7.

A itak przy doborze PC często najważniejszym punktem jest A-10(A-7), a mało kto to sprawdza.

 

Dlatego dobór pompy powinien być ostatecznie zatwierdzony przez kogoś kto ma do tego stosowne uprawnienia.

Tak samo jak podpinanie jednostek split, do ich instalacji wg. prawa potrzebne też są uprawnienia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Właśnie dlatego mniej świadomi użytkownicy nie powinni w ogóle podejmować prób doboru.

Część producentów podaje A2, inni A7, Meeting A20 ponieważ moc A20 jest często potrzebna przy obiektach przemysłowych o dużym zapotrzebowaniu.

oprócz tego są też oczywiście wartości A2 i A7.

A itak przy doborze PC często najważniejszym punktem jest A-10(A-7), a mało kto to sprawdza.

Dlatego dobór pompy powinien być ostatecznie zatwierdzony przez kogoś kto ma do tego stosowne uprawnienia.

Tak samo jak podpinanie jednostek split, do ich instalacji wg. prawa potrzebne też są uprawnienia.

 

Meeting jako producent może sobie podawać różne wartości i zresztą podaje je dla różnych warunków co widać powyżej. Natomiast to sprzedawca handlujący detalicznie towarem decyduje którą wartość ujmie w ogłoszeniu, bo to sprzedawca (szczególnie będą przedstawicielem) świeci za produkt oczami. Oferta powietrznej pompy ciepła do grzania CO (w zimie!) która ma zmienną moc w zależności od zastanych warunków pracy powinna być okraszona mocą przy warunkach średnich rocznych albo nawet zimowych (dla kraju w którym jest sprzedawana) czyli A7 a najlepiej A2. Do A20 jest strasznie daleko i ja taką ofertę, jeśli widzę, uznaję za manipulację sprzedawcy. Co, jak już wspomniałem, nie najlepiej o tym sprzedawcy świadczy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 8 months później...

Dzień dobry

Poniżej opisuje moje doświadczenia z korzystania z pompy PW Meeting 18kW Split EVI 380V.

Pompa działa od września 2015 r. Nie miała awarii. Wykorzystuję ją do ogrzewania domu jako jedyne źródło. W systemie są dwa zbiorniki: CO - 250 l i CWU - 300 l. Ponadto w domu funkcjonuje w okresie grzewczym rekuperator Dospel Optimal 400. Ocieplenie domu: podłoga 20 cm, ściany 22 cm styropianu, dach 20 cm pianki PUR, okna 3-szybowe w ciepłej instalacji, duże przeszklenia od południa + okna dachowe 2-szybowe. Dom jest szczelny, bez mostków termicznych w układzie parter + poddasze użytkowe o powierzchni 160 m2. Wyłącznie ogrzewanie podłogowe - temperatura maksymalna wody w buforze CO to 35 stopni C. W domu od grudnia 2015 r. mieszka 7 osób. Korzystam z taryfy G12w. System ustawiłem tak aby pompa pracowała w przeważającej części w tańszej taryfie tj. około 32 gr za 1 KW.(druga strefa to około 68 gr za 1 KW) i tak aby utrzymywała się temperatura w granicach 21 - 22 stopnie C. Nie mam podlicznika na pompę więc moje dane co do zużycia energii i jej kosztów są oszacowane w oparciu o całkowite zużycie energii w 2016 r. Oceniam, że na ogrzanie domu w 2016 r. zużyłem niecałe 4000 KW (25 KW/m2) za co zapłaciłem niecałe 1600 zł. W 2016 r. ani razu nie uruchomiłem grzałek pomocniczych co oznacza, że pompa nadal funkcjonowała w temperaturze - 19 stopni C i osiągała zadane ustawienia.

Ps.

W tym roku gdy temperatura spadła poniżej 20 C pompa przestała pracować, po ociepleniu do -15 C uruchomiłem ją ponownie. Grzałki pracowały około 4 godzin.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Ja mam już 6 lat MDS30D, miesięczne zużycie ze stycznia około 360zł dom 260m² 2 piętra 3m do sufitu. Dziennie ciągnie 30KW taryfy nocnej chodzi 10h bez przerwy i 8KW dziennej chodzi 3h w dzień. 1KW nocnej kosztuje 0,27zł a dziennej 0,52, więc doba kosztuje noc 8.10zł a dzień 4.16zł. Na miesiąc 30 dni noc 243zł dzień 125zł. Mam piec gazowy kondesacyjny vailanda nie włączam, ale raz coś tam grzebałem przy dolnym źródle przez tydzień i włączyłem kocioł gazowy, zmierzyłem łykną za dobę 16m³, co by się zgadzało z wytworzoną pompą która wytwarza 12KW na godzinę przez 38 godzin daje to 152KW dziennie, moc 1m³ gazu wynosi około 9KW przy kotle kondensacyjnym co daje 16m³ dziennie gazu przy moich potrzebach. A więc 430m³ za styczeń by poszło gazu, gdzie koszt 1m³ to 2.30zł daje 1104zł na miesiąc. Przebitka jest, zgodnie z tą tabelką 1KW gazu kosztuje 0,23zł, w taryfie dziennej w pompie ciepła 1KW ciepła kosztuje 0.14 ale w nocnej 0,07zł, i tak wychodzi. Jednak mam błąd, lepiej było większą PC, tak aby w nocy nagrzała podłogówkę bo ta nie wyrabia, ale jak za 7tys przebitka jest.

 

http://www.instalacjebudowlane.pl/3742-23-40-porownanie-kosztow-ogrzewania-roznymi-mediami.html

 

Dodam że DZ mam robione własnoręcznie za pomocą zwykłej wiertnicy z Allegro, system woda-woda, koszty instalacji znikome. Co więcej dzięki temu mam stałe 12*C, pompka wody omnigena WZ250 mało zużywa a daje radę, spadek 4*C na wyjściu 8*C. Pompa świetnie radzi sobie w tych warunkach, w sumie tak było na ulotce. Miałem wcześniej gerdenę 750W taki sam spadek był a więc nie trzeba wielkich przepływów aby DZ działało, producent podaje 55lmin ale to przesada, 250W wystarczy. Spiralny wymiennik ciepła nie czyściłem od nowości, trzeba w końcu zajrzeć, jak na razie nie ma problemów z woda z żelazem, jak straszyli kiedyś przy takim DZ.

 

Może ktoś ma problem bo ma solankę i DZ 4*C bez TZR, kapilara jest dostosowana do 12*C. Z tego co wiem trzeba się dogadać kupując tę pompę i poprosić o TZR z niewielką dopłatą. Tego nie wiedziałem, dopłata jest niewielka i mam bez TZR, widać w wersji zerowej oszczędzają na wszystkim, ale na szczecie mam stałe dobre dopasowane warunki, więc w moim przypadku to zbędny gadżet. Kupując ja także wybrałem spiralny wymiennik, na szczęście gościu po rozmowie zaproponował mi to i jestem zadowolony, dlatego przerwała żelazo w wodzie w DZ. Jak ktoś kupuje to warto zapytać o zawór 4 drogowy, komputer ma opcję chłodzenia, niestety tego także nie mam. Wszystko idzie wynegocjować jak się kupuje, oni i tak te pompki składają dopiero po zamówieniu. Ale trzeba uważać, czy to w ogóle potrzebne, więcej pierdół tym większe ryzyko popsucia, jak wiemy nie psuje się to czego nie ma. Wydaje mi się że dobierać takie rzeczy najprościej jak się da to podziałają długo.

Edytowane przez wklaczynski
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...