aiki 27.12.2014 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Witam! Proszę o sprawdzenie czy na poniższym schemacie jest wszystko ok. Chodzi o zastosowane zabezpieczenia (różnicowoprądowe, Przepięciowe) Czy przewody oświetleniowe muszą być 2x1,5 mm + 2,5 mm czy też może być 3x1,5 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196397-schemat-ideowy-czy-wszystko-jest-ok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 27.12.2014 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Jaki jest układ sieci? Błędem jest stosowanie RCD czterotorowych na obwody jednofazowe. RCD w obwodach oświetlenia też nie jest wymagane. Czterotorowy wyłącznik główny też nie jest dobrym rozwiazaniem. W sumie to nie wiem po co ten 2,5mm2 w obwodach oświetlenia. I te rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196397-schemat-ideowy-czy-wszystko-jest-ok/#findComment-6685286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 27.12.2014 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 (edytowane) No te rurki to do DY, jak widać z "projektu".Dziwić się nie należy - takich mamy projektantów, niestety.Zestaw złączowo-pomiarowy mamy skreślony, tak więc uwagi co do niego nie są aktualne. Edytowane 27 Grudnia 2014 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196397-schemat-ideowy-czy-wszystko-jest-ok/#findComment-6685321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 27.12.2014 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Kolejna kwestia - całe oświetlenie razem z zewnętrznym na jednym RCD - wydaje mi się dość ryzykownym rozwiązaniem. Nie jest to jednak duży błąd. Podobnie gniazda zewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196397-schemat-ideowy-czy-wszystko-jest-ok/#findComment-6685342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 27.12.2014 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 (edytowane) ... Dziwić się nie należy - takich mamy projektantów, niestety. ... I projektant (projekt gotowy) i jeszcze ktoś to przyklepał (przy adaptacji projektu). Poza tym instalacja 3-fazowa w domku jednorodzinnym i teraz dopiero widzę, że brak tam gniazda siłowego. Edytowane 27 Grudnia 2014 przez aiki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196397-schemat-ideowy-czy-wszystko-jest-ok/#findComment-6685353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 27.12.2014 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 ... Czterotorowy wyłącznik główny też nie jest dobrym rozwiazaniem. Ale właściwie dlaczego? Sa 4 torowe i 3+N i te drugie chyba są ok. Błędem jest stosowanie RCD czterotorowych na obwody jednofazowe. ??? Zadziałanie różnicówki spowoduje rozłączenie kilku obwodów zupełnie jak przy jednofazowej do której podłączone jest tyle samo obwodów. W czym tu błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196397-schemat-ideowy-czy-wszystko-jest-ok/#findComment-6685378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 27.12.2014 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Chodzi o przerwę w torze N rozłącznika jak i RCD i konsekwencjami z tym związanymi. Opisywane to było wielokrotnie na różnych forach. W przypadku przerwy toru N urządzenia jednofazowe mogą dostać nawet prawie 400V co może spowodać ich uszkodzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196397-schemat-ideowy-czy-wszystko-jest-ok/#findComment-6685381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 27.12.2014 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Ale właściwie dlaczego? Sa 4 torowe i 3+N i te drugie chyba są ok. ??? Zadziałanie różnicówki spowoduje rozłączenie kilku obwodów zupełnie jak przy jednofazowej do której podłączone jest tyle samo obwodów. W czym tu błąd? Co do 4-torowych rozłączników, te 3+N są odpowiednie, ale i droższe. Przy zadziałaniu RCD oświetleniowej masz ciemność w domu. Całkowitą. Kolejna sprawa, to zasilanie odbiorników 1-fazowych z aparatu 4-torowego. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo przerwania toru N, a wówczas odbiorniki tak podłączone niszczą się bezpowrotnie. Ale trzeba być elektrykiem, by te wszystkie błędy wyłapać, drogi autorze tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196397-schemat-ideowy-czy-wszystko-jest-ok/#findComment-6685385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 27.12.2014 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Wiem dlatego piszę do elektryków.Czy wystarczy dać różnicówki 3-torowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196397-schemat-ideowy-czy-wszystko-jest-ok/#findComment-6685388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 27.12.2014 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Nie ma, niestety, różnicówek 3-torowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196397-schemat-ideowy-czy-wszystko-jest-ok/#findComment-6685394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 27.12.2014 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Czyli dać różnicówki jednofazowe na każdą fazę osobno (bądź więcej niż jedną zależne od obwodów) i odpowiednio podzielić obwody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196397-schemat-ideowy-czy-wszystko-jest-ok/#findComment-6685473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 27.12.2014 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Na pewno dać na wszystkie obwody gniazdowe.Na pewno dać na wszystkie obwody łazienki.Na pewno zrobić prawidłowo, zgodnie z PN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196397-schemat-ideowy-czy-wszystko-jest-ok/#findComment-6685477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 27.12.2014 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 A więc będziemy czytać normy i sie uczyć. Dzięki za odp. Jak coś uda mi się zrobić to się odezwę ponownie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196397-schemat-ideowy-czy-wszystko-jest-ok/#findComment-6685481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania