Witam!

 

Proszę o sprawdzenie czy na poniższym schemacie jest wszystko ok.

Chodzi o zastosowane zabezpieczenia (różnicowoprądowe, Przepięciowe)

 

Rozdzielnia elektr..jpg

Czy przewody oświetleniowe muszą być 2x1,5 mm + 2,5 mm czy też może być 3x1,5 mm.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196397-schemat-ideowy-czy-wszystko-jest-ok/
Udostępnij na innych stronach

Jaki jest układ sieci?

Błędem jest stosowanie RCD czterotorowych na obwody jednofazowe. RCD w obwodach oświetlenia też nie jest wymagane. Czterotorowy wyłącznik główny też nie jest dobrym rozwiazaniem. W sumie to nie wiem po co ten 2,5mm2 w obwodach oświetlenia. I te rurki.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196397-schemat-ideowy-czy-wszystko-jest-ok/#findComment-6685286
Udostępnij na innych stronach

No te rurki to do DY, jak widać z "projektu".

Dziwić się nie należy - takich mamy projektantów, niestety.

Zestaw złączowo-pomiarowy mamy skreślony, tak więc uwagi co do niego nie są aktualne.

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196397-schemat-ideowy-czy-wszystko-jest-ok/#findComment-6685321
Udostępnij na innych stronach

...

Dziwić się nie należy - takich mamy projektantów, niestety.

...

 

I projektant (projekt gotowy) i jeszcze ktoś to przyklepał (przy adaptacji projektu).

Poza tym instalacja 3-fazowa w domku jednorodzinnym i teraz dopiero widzę, że brak tam gniazda siłowego.

Edytowane przez aiki
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196397-schemat-ideowy-czy-wszystko-jest-ok/#findComment-6685353
Udostępnij na innych stronach

... Czterotorowy wyłącznik główny też nie jest dobrym rozwiazaniem.

 

Ale właściwie dlaczego? Sa 4 torowe i 3+N i te drugie chyba są ok.

 

Błędem jest stosowanie RCD czterotorowych na obwody jednofazowe.

 

??? Zadziałanie różnicówki spowoduje rozłączenie kilku obwodów zupełnie jak przy jednofazowej do której podłączone jest tyle samo obwodów.

W czym tu błąd?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196397-schemat-ideowy-czy-wszystko-jest-ok/#findComment-6685378
Udostępnij na innych stronach

Chodzi o przerwę w torze N rozłącznika jak i RCD i konsekwencjami z tym związanymi. Opisywane to było wielokrotnie na różnych forach. W przypadku przerwy toru N urządzenia jednofazowe mogą dostać nawet prawie 400V co może spowodać ich uszkodzenie.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196397-schemat-ideowy-czy-wszystko-jest-ok/#findComment-6685381
Udostępnij na innych stronach

Ale właściwie dlaczego? Sa 4 torowe i 3+N i te drugie chyba są ok.

??? Zadziałanie różnicówki spowoduje rozłączenie kilku obwodów zupełnie jak przy jednofazowej do której podłączone jest tyle samo obwodów.

W czym tu błąd?

Co do 4-torowych rozłączników, te 3+N są odpowiednie, ale i droższe.

Przy zadziałaniu RCD oświetleniowej masz ciemność w domu. Całkowitą.

Kolejna sprawa, to zasilanie odbiorników 1-fazowych z aparatu 4-torowego. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo przerwania toru N, a wówczas odbiorniki tak podłączone niszczą się bezpowrotnie.

Ale trzeba być elektrykiem, by te wszystkie błędy wyłapać, drogi autorze tematu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/196397-schemat-ideowy-czy-wszystko-jest-ok/#findComment-6685385
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...