Witam,

 

Ogrzewam piecem defro duo 20kw powierzchnię ok 200 m2, 13grzejnikow. Dwa budynki ocieplone styropianem 15cm, na dachu częściowo wełna.

 

Mam problem z optymalnym ustawieniem pieca a mianowicie przy parametrach:

Wsp. wentylatora +5%

Wsp. mocy kotła -11%

Temp. zadana 63 st. C

co drugi dzień wyrzucam pełne 20 litrowe wiadro NIEDOPALONEGO ekogroszku. Temp. wahała się cały czas kilka stopni +/- wokół temp. zadanej.

Wczoraj zmieniłam moc kotła na -15% zostawiając nadmuch bez zmian. Od tego czasu temp waha się między 50-62 stopnie, buja ciągle na dmuchawie 100% i nawet nie umie osiągnąć temp zadanej. Wróciłam do -11% mocy a piec nadal ma problem podbic do 60 st. Na pewno nie jest zabrudzony bo tydzień temu miał gruntowne czyszczenie i wczoraj też go czyścilam.

 

Tak wiec do tej pory miałam problem z mnóstwem niedopalonego groszku a teraz również z osiągnięciem temp. zadanej.

Czy ktoś ma jakiś pomysł???