franco78 06.01.2016 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 Można ustawić wydajność jaką się chce... Przed chwilą sprawdziłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/18/#findComment-7001036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 06.01.2016 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 W AirPacku 300 też można zmniejszyć..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/18/#findComment-7001132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misza10 07.01.2016 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Witam man odpowiedz serwisu wina softu Serwis juz jedzie dzialaja błyskawicznie Rekuperator z2014r Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/18/#findComment-7002281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 07.01.2016 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Ja dziś do nich napisałem bo u mnie gdy zmniejszam wydajność centrali to po pewnym czasie sama wskakuje na 100% i tak pozostaje. Dwa razy miałem taki przypadek i nie jest to systematyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/18/#findComment-7002283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pba 11.01.2016 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Witam ponownie. Po zgłoszeniu problemu - odpowiedź była natychmiastowa , a po dwóch dniach był serwis , choć mam do Krakowa pow. 500km - szacun Przyczyną była błędna konfiguracja grzałki , która nie dawała rady podczas mrozów i wymiennik zamarzał. Po zmianie parametrów wszystko wróciło do normy - mam nadzieję - czekam ponownie na silniejsze mrozy, aby zweryfikować to w 100% . Ponoć mała część central może mieć tą błędną konfigurację , więc jeżeli komuś centrala przestaje odzyskiwać i wydmuchiwać już przy słabych mrozach to może być to. Pozdrawiam pba Witam, odpływ - syfon z kulką, woda z tacki odpływa normalnie Główny problem to zamarzanie - już przy -6C na wejsciu (woda zalega w wymienniku i zamarza blokując wywiew - generalnie od 0C sukcesywnie zaczyna spadać sprawność) Grzałka włącza sie nonstop , ale to nie pomaga - sprawdziłem fizycznie , że grzeje. Zmieniłem ustawienia wentylatorów na: 10V - wywiew 4V - nawiew ale po kilkunastu godzinach od odmrożenia (i odwodnienia) wymiennika zaczął się on ponownie zapychać. Po odmrożeniu: wywiew: ok. 21C nawiew ok. 17C wejście ok. -6C po kilkunastu godzinach: wywiew: ok. 21C nawiew ok. 3-7C wejście ok. -6C i z czasem spada dalej. Wilgotność w domu ok. 62% Centrala na stryszku (ok. 10 - 12C) Skrzynki rozdzielcze na stryszku - cała instalacja (nawiew i wywiew) po wyłączeniu reku ma dość silny 'ciąg' - działa grawitacyjnie - może to mieć jakiś wpływ ?? Czerpnia - kanał ok 7m, wyrzutnia - ok.1,5m Jakie macie odzyski przy temp wejściowej -5C, -10C ? Przy ujemnych temp , grzałka włączona - chyba non-stop - to normalne? - mam nadzieję, że nie bierze mi cały czas 1.6kWh pozdrawiam Pba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/18/#findComment-7005674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forscher 14.01.2016 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 (edytowane) Witajcie... własnie zaliczam wielki catarsis.. przez weiele tygodni byłem nastawioiny do tego ze chce miec w domu aparature Viessmanna - w tym takze rekuperator od Viessmanna a raczej od Brinka z małymi przaeróbkami i naklejka Viessmanna... i chyba nadeszło opamietanie... od kilku dni szukam zamiennika.. alterntywy .. jak zwał tak zwał...Wiele dobreo przeczytalem o ThesslaGreen AirPack 300v Myslę że do mojego domku z uzytkowym poddaszem i powierzchni uzytkowej okolo 120 metrów kwadratowych taka własnie trzysetka wystarczy. Dzis dostałem oferte na zakup centrali rekuperacyjnej Airpack 300V za cene netto 4 700 PLN, brutto to okolo 5780 PLN czy to dobra cena? Czy warto zlecac instalowanie rekuperacjji wskazanym na stronie http://thesslagreen.com/ instalatorom ? Czy tez bez problemu moze to zrobic deweloper realizujacy budowe do stanu deweloperskkiego? Pozdrawiam Edytowane 14 Stycznia 2016 przez forscher Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/18/#findComment-7008800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 15.01.2016 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Kilka miesięcy temu kupowałem Airpacka 400V i dostałem rabat 30% od ceny katalogowej....Centrala i sterownik Air++.Wyślij zapytanie do kilku firm i targuj się ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/18/#findComment-7009352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forscher_bis 15.01.2016 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 chyba u producenta bedzie najtaniej.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/18/#findComment-7009425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 15.01.2016 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 (edytowane) A producent daje rabaty od ceny producenta? http://thesslagreen.com/file/file/file/Cennik_ThesslaGreen_02_2015.pdf Edytowane 15 Stycznia 2016 przez franco78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/18/#findComment-7009550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forscher_bis 15.01.2016 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 (edytowane) czyli 5 700 z Vat za AirPack 300 V to i tak duzo ??? katologowa to okolo 7 700 PS dziwne te ceny....rozrzuty sa moim zdaniem strasznie duze.. (procentowo) Edytowane 15 Stycznia 2016 przez forscher_bis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/18/#findComment-7009575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 15.01.2016 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 czyli 5 700 z Vat za AirPack 300 V to i tak duzo ??? katologowa to okolo 7 700 Nie pisałem, że to dużo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/18/#findComment-7009641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyssoki 19.01.2016 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Cześć jak w końcu interpretować wyjście fi 200 z rekuperatora AirPack 400? Tomasz Brzęczkowski tłumaczył, że dają 200mm, bo wtedy jest tańsza produkcja. Prędkość powietrza powinna być 2-5m/s. Tutaj mamy 1-3,5m/s. Tomasz pisał, że można dać redukcję 200mm->160mm i wtedy mamy wartości optymalne i można korzystać maks. z 7 kanałów 63mm. A co jak mi potrzeba 10 kanałów nawiewnych? Czy zostawić na wyjściu 200mm i robić 10 kanałów 63/75mm, czy dać redukcję 200mm->160mm i wtedy zrobić na 12 kanałach 46/50mm? W pierwszym rozwiązaniu prędkość 1-3,5m/s a w drugim 2-5m/s.Czy ważniejsze jest to żeby nie przekraczać 5m/s? Wtedy pierwsze rozwiązanie też nie jest złe. PozdrawiamRafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/18/#findComment-7012452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 21.01.2016 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 miał być Brink ale dołączyłem do szczęśliwych posiadaczy modelu Airpack w wersji 400V po przesiadce z luny w domu zdecydowanie cieplej i mniej wilgoci Pierwsze spostrzeżenie - przy wydajności wentylacji rzędu 15-25% dużo niższa sprawność niż przy nastawie 35% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/18/#findComment-7014351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 21.01.2016 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Cześć jak w końcu interpretować wyjście fi 200 z rekuperatora AirPack 400? Tomasz Brzęczkowski tłumaczył, że dają 200mm, bo wtedy jest tańsza produkcja. Prędkość powietrza powinna być 2-5m/s. Tutaj mamy 1-3,5m/s. Tomasz pisał, że można dać redukcję 200mm->160mm i wtedy mamy wartości optymalne i można korzystać maks. z 7 kanałów 63mm. A co jak mi potrzeba 10 kanałów nawiewnych? Czy zostawić na wyjściu 200mm i robić 10 kanałów 63/75mm, czy dać redukcję 200mm->160mm i wtedy zrobić na 12 kanałach 46/50mm? W pierwszym rozwiązaniu prędkość 1-3,5m/s a w drugim 2-5m/s. Czy ważniejsze jest to żeby nie przekraczać 5m/s? Wtedy pierwsze rozwiązanie też nie jest złe. Pozdrawiam Rafał Przy możesz zostawić jak jest. Ja przy 300 zmniejszam na 160' i też zależy od sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/18/#findComment-7014471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Zygfryd_ 21.01.2016 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Witam ponownie. Po zgłoszeniu problemu - odpowiedź była natychmiastowa , a po dwóch dniach był serwis , choć mam do Krakowa pow. 500km - szacun Przyczyną była błędna konfiguracja grzałki , która nie dawała rady podczas mrozów i wymiennik zamarzał. Po zmianie parametrów wszystko wróciło do normy - mam nadzieję - czekam ponownie na silniejsze mrozy, aby zweryfikować to w 100% . Ponoć mała część central może mieć tą błędną konfigurację , więc jeżeli komuś centrala przestaje odzyskiwać i wydmuchiwać już przy słabych mrozach to może być to. Pozdrawiam pba Dopiero teraz trafiłem na twój wpis. Miałem ten sam objaw w moim airpacku i przy mrozach -18oC miałem zmrożoną cześć zewnętrzną reku i nawiewało mi ujemnymi temperaturami. Czekam na serwis i mam nadzieję*ze to rozwiąże sprawę, bo już zaczynałem się zastanawiać nad dodatkową nagrzewnicą kanałową w przyszłości Sam reku jest całkiem ok (chociaż byłem rozczarowany zachowaniem podczas mrozów). Nie wiem czy to kwestia centrali czy mojej instalacji (że mam małe opory), ale bardziej słyszę pompkę obiegową w skrzynce z rodzielaczem na piętrze niż reku na strychu bezpośrednio nad sypialnią (nawet na 100%). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/18/#findComment-7014658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 22.01.2016 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 u mnie mniej wiecej tak przy włączonej opcji pusty dom i wydajności ok 20% nawiew spada do 12 stopni. Widać że przy takich mrozach nagrzewnica załącza się dosyć często... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/18/#findComment-7014814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misza10 22.01.2016 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Jak jeszcze Panowie napiszecie jakie macie nastawy napięcia wentylatorów to będzie można porównać wyniki bo u jednego nastawia 20% będzie miała wymianę np 80m3/h a drugiego 40m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/18/#findComment-7015091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forscher 07.02.2016 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 hej I jak Wam się sprawują Wasze AirPacki ? Są to produkty warte swojej ceny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/18/#findComment-7030092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 08.02.2016 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Do mojej 300-tki po przeszło roku użytkowania nie mam zastrzeżeń... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/18/#findComment-7030876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 08.02.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Do mojej 300-tki po przeszło roku użytkowania nie mam zastrzeżeń... Jak instalacja dobrze zrobiona i akurat nie ma jakiegoś odosobnionego przypadku to zastrzerzeń być nie powinno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/18/#findComment-7031432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts