Z prostych pomiarów wynika że częstotliwość do tłumienia to jakie 460Hz

Ten tłumik który poleciłeś to koszt cennikowo 837,00 PLN netto

 

Możesz polecić jakiś dobry odpowiednik za trochę mniejsze pieniądze?

 

Alnor lub ANG wentylacja

  • Odpowiedzi 3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Z prostych pomiarów wynika że częstotliwość do tłumienia to jakie 460Hz

Ten tłumik który poleciłeś to koszt cennikowo 837,00 PLN netto

 

Możesz polecić jakiś dobry odpowiednik za trochę mniejsze pieniądze?

 

Dobre tłumiki Aku fi 160 1200 mm kosztują ok. 260 zł netto, a fi 200 - ok. 315 zł netto. (tłumiki elastyczne).

proszę o informację jak wejść w tryb serwisowy żeby sprawdzić napięcie jakie mam ustawione na wentylatorach. Posiadam kod serwisowy do swojej centrali (airpack300) który dostałem od sprzedawcy jednak nie wiem jak wejśc w ten tryb. Mam sterownik Air++
proszę o informację jak wejść w tryb serwisowy żeby sprawdzić napięcie jakie mam ustawione na wentylatorach. Posiadam kod serwisowy do swojej centrali (airpack300) który dostałem od sprzedawcy jednak nie wiem jak wejśc w ten tryb. Mam sterownik Air++

 

A masz kody serwisowe?

Posiadam kod serwisowy do swojej centrali (airpack300)

 

tylko nie wiem gdzie go wklepać :)

oczywiście mogę zadzwonić do serwisu ale pewnie ktoś tu wie jak tam wejść

witam,

Jaką wydajność powinien mieć airpack 400 na fabrycznych nastawach? Wyszło mi z pomiarów 210-215 m3/h...

 

Wydajność masz w danych technicznych, natomiast to co Ci wyjdzie po pomiarach uwzglednia straty twojego ukladu.

Ja wyzej podalem ile wyszlo u mnie po pomiarach i regulacji.

witam,

Jaką wydajność powinien mieć airpack 400 na fabrycznych nastawach? Wyszło mi z pomiarów 210-215 m3/h...

 

 

 

http://thesslagreen.com/file/file/file/DT_AirPack400.pdf

 

Jeśli masz wentylację na spiro namiastkę takiego tłumika uzyskasz wkładając w kanał przegrodę z wełny.

Koszt niewielki, a efekt może być wystarczający.

Jaka to powinna byc welna i skad ja wziac?

Jaka to powinna byc welna i skad ja wziac?

Na próbę można wykorzystać jakikolwiek sztywny kawałek wełny.

Jeśli chce się to zrobić profesjonalnie to z poniższych materiałów.

Paroc InVent dwustronnie powlekana

Rockwool INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 z dwustronnym welonem

Isover Cleantec C 6339 (lubCleantec G), Cleantec A

 

Najlepiej udać się do najbliższej firmy wykonującej kanały wentylacyjne i poprosić o wykonanie takiej przegrody.

Zwykle mają wełnę na stanie, więc gotowy produkt w postaci kawałka wełny z ramką z blachy będzie kosztować niewielkie pieniądze.

Tak to powinno wyglądać: https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.startwent.com.pl/files/kulisy.jpg&imgrefurl=http://www.startwent.com.pl/tlumiki.html&h=258&w=311&tbnid=pV2KUsvpU462aM:&docid=mBZxLFpHrdIfrM&ei=coXYVuiPE8LA6ASGqJS4CA&tbm=isch&client=opera&ved=0ahUKEwjokO7RlaXLAhVCIJoKHQYUBYcQMwgfKAMwAw&biw=1164&bih=602

  • 2 weeks później...

Mam podłączony rekuperator Airpack 400 od Thessli i od jakiegoś czasu pojawiają się problemy ze skroplinami. Woda wylewa się z każdej dziury poza tą właściwą mam tu na myśli tylną część obudowy. Założony jest syfon kulowy, który jak już wiem powinien temu przeciwdziałać ale jednak problem jest. Zaobserwowałem, że pomimo założenia syfonu nie odprowadza on wody (rurka odpływowa skierowana do naczynia kontrolnego). Sam rekuperator jest wypoziomowany, stoi na fabrycznych plastikowych stopkach, kanały zaizolowane.

 

Tu mam pytanie czy możliwe że pomimo założenia syfonu z blokadą centrala zasysa wodę do środka? Jak długa powinna być rurka odprowadzająca skropliny od spody by urządzenie nie mogło zassać kondensatu? Mam w zamiarze podnieść rekuperator o jakieś 20 cm wyżej ale wiąże się to z przerobieniem kanałów doprowadzających więc chciałbym tego uniknąć.

 

Proszę o pomoc, w serwisie powiedzieli, że z takim syfonem nie powinno być problemów.

Mam podłączony rekuperator Airpack 400 od Thessli i od jakiegoś czasu pojawiają się problemy ze skroplinami. Woda wylewa się z każdej dziury poza tą właściwą mam tu na myśli tylną część obudowy. Założony jest syfon kulowy, który jak już wiem powinien temu przeciwdziałać ale jednak problem jest. Zaobserwowałem, że pomimo założenia syfonu nie odprowadza on wody (rurka odpływowa skierowana do naczynia kontrolnego). Sam rekuperator jest wypoziomowany, stoi na fabrycznych plastikowych stopkach, kanały zaizolowane.

 

Tu mam pytanie czy możliwe że pomimo założenia syfonu z blokadą centrala zasysa wodę do środka? Jak długa powinna być rurka odprowadzająca skropliny od spody by urządzenie nie mogło zassać kondensatu? Mam w zamiarze podnieść rekuperator o jakieś 20 cm wyżej ale wiąże się to z przerobieniem kanałów doprowadzających więc chciałbym tego uniknąć.

 

Proszę o pomoc, w serwisie powiedzieli, że z takim syfonem nie powinno być problemów.

 

Podniesienie nic nie da, u mnie jest jest kolanko i rura w poziomie z lekkim spadkiem, potem syfon, znów w poziomie i dalej dopiero pion.

Poproś serwis aby usunęli usterkę, będzie najprościej. U mnie leciała tak wode ale przez kilka dni po montażu odpływu.

Mam podłączony rekuperator Airpack 400 od Thessli i od jakiegoś czasu pojawiają się problemy ze skroplinami. Woda wylewa się z każdej dziury poza tą właściwą mam tu na myśli tylną część obudowy. Założony jest syfon kulowy, który jak już wiem powinien temu przeciwdziałać ale jednak problem jest. Zaobserwowałem, że pomimo założenia syfonu nie odprowadza on wody (rurka odpływowa skierowana do naczynia kontrolnego). Sam rekuperator jest wypoziomowany, stoi na fabrycznych plastikowych stopkach, kanały zaizolowane.

 

Tu mam pytanie czy możliwe że pomimo założenia syfonu z blokadą centrala zasysa wodę do środka? Jak długa powinna być rurka odprowadzająca skropliny od spody by urządzenie nie mogło zassać kondensatu? Mam w zamiarze podnieść rekuperator o jakieś 20 cm wyżej ale wiąże się to z przerobieniem kanałów doprowadzających więc chciałbym tego uniknąć.

 

Proszę o pomoc, w serwisie powiedzieli, że z takim syfonem nie powinno być problemów.

 

Zrób zdjęcie.

Skoro masz dobrze podpięty syfon to sprawdź czy przypadkiem kanały do reku są dobrze podpięte. Jeżeli są źle podłączone to skropilny pojawią się tam gdzie nie powinny czyli poza tacą ociekową. A z tego co wiem serwis thessli na pewno przy takim zgłoszeniu powinien podjechać.

 

Mam podłączony rekuperator Airpack 400 od Thessli i od jakiegoś czasu pojawiają się problemy ze skroplinami. Woda wylewa się z każdej dziury poza tą właściwą mam tu na myśli tylną część obudowy. Założony jest syfon kulowy, który jak już wiem powinien temu przeciwdziałać ale jednak problem jest. Zaobserwowałem, że pomimo założenia syfonu nie odprowadza on wody (rurka odpływowa skierowana do naczynia kontrolnego). Sam rekuperator jest wypoziomowany, stoi na fabrycznych plastikowych stopkach, kanały zaizolowane.

 

Tu mam pytanie czy możliwe że pomimo założenia syfonu z blokadą centrala zasysa wodę do środka? Jak długa powinna być rurka odprowadzająca skropliny od spody by urządzenie nie mogło zassać kondensatu? Mam w zamiarze podnieść rekuperator o jakieś 20 cm wyżej ale wiąże się to z przerobieniem kanałów doprowadzających więc chciałbym tego uniknąć.

 

Proszę o pomoc, w serwisie powiedzieli, że z takim syfonem nie powinno być problemów.

Edytowane przez bstach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...