KRAB 28.11.2016 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 wnuczek99, 81jacek Jak u Was potoczyło się dalej? Pisaliście o kiepskiej sprawności, coś się dało z tym zrobić?Ktoś już kiedyś pisał, że miał podobnie + woda mu wyciekała na podłogę. Serwis poprawił coś przy grzałce i - przynajmniej na tamtą chwilę - problem się rozwiązał.Ja miałem podobnie wczoraj - kałużę pod rekuperatorem a sprawność spadła do poziomu 70%.Skontaktowałem się z serwisem, w ciągu dwóch dni ma podjechać do mnie serwisant - ale z tego co mówił przez telefon, obstawia jakiś problem z syfonem lub tym, że centrala jest źle wypoziomowana i woda nie spływa tam gdzie powinna. A spadku sprawności z tym nie wiąże - to wg niego inna przyczyna (brak kalibracji wywiew/nawiew). Problemu grzałki w ogóle nie poruszył. Zobaczymy. PozdrawiamKRAB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wnuczek99 29.11.2016 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Ja znalazłem u siebie dwa miejsca gdzie ciepło ucieka i na przyszły tydzień zamówiłem ekipę od piany na poprawki. Zobaczymy czy to pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 29.11.2016 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 wnuczek99, 81jacek Jak u Was potoczyło się dalej? Pisaliście o kiepskiej sprawności, coś się dało z tym zrobić? Ktoś już kiedyś pisał, że miał podobnie + woda mu wyciekała na podłogę. Serwis poprawił coś przy grzałce i - przynajmniej na tamtą chwilę - problem się rozwiązał. Ja miałem podobnie wczoraj - kałużę pod rekuperatorem a sprawność spadła do poziomu 70%. Skontaktowałem się z serwisem, w ciągu dwóch dni ma podjechać do mnie serwisant - ale z tego co mówił przez telefon, obstawia jakiś problem z syfonem lub tym, że centrala jest źle wypoziomowana i woda nie spływa tam gdzie powinna. A spadku sprawności z tym nie wiąże - to wg niego inna przyczyna (brak kalibracji wywiew/nawiew). Problemu grzałki w ogóle nie poruszył. Zobaczymy. Pozdrawiam KRAB Wstępnie raczej dobrze oszacowane problemy. Może kanał z wyrzutni jest źle poprowadzony / zaizolowany i spływa nim woda do reku, a nie powinna. Kiedyś ktoś pisał o problemach i kałużach. Okazało się że sam robił, kilka rzeczy spartolił, dzięki telefonom do serwisu i podpowiedziach poprawił, ale już na forum się nie przyznał jak pokiełbasił. Tylko smród pozostał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 29.11.2016 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Witam, Załączam zdjęcia mojego wyświetlacza. Dom ogrzewany gazem (podłogówka) i mam ustawione na piecu że w domu ma być temp 21,5 stopnia C . Dodatkowo jest kominek wraz z rozprowadzeniem ciepła po pokojach i jak napalę w nim to temperatura w domu osiąga 23-25. Rano po nocy jak się budzimy to temperatura w domu 19 stopni i zimo. Domek parterowy bez lanego stropu ocieplony pianą a w pianie są rozprowadzone rury od reku PE flexy. Podejrzewam że reku wyciąga ciepło z domu. [ATTACH=CONFIG]373007[/ATTACH] Po tym zdjęciu widać dwie rzeczy: 1. Spaprana izolacja kanałów, bo jakim cudem do reku dolatuje tylko 17 stopni. 2. Spaprana kalibracja lub jej brak, bo duża różnica temperatur. 5 stopni to za duża różnica jak na tą wydajność. To nie reku wyciąga ciepło z domu tylko ktoś to tak zmontował i ustawił. Jemu podziękuj, bo to on wyciąga ciepło z domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 29.11.2016 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 wnuczek99, 81jacek Jak u Was potoczyło się dalej? Pisaliście o kiepskiej sprawności, coś się dało z tym zrobić? Ktoś już kiedyś pisał, że miał podobnie + woda mu wyciekała na podłogę. Serwis poprawił coś przy grzałce i - przynajmniej na tamtą chwilę - problem się rozwiązał. Ja miałem podobnie wczoraj - kałużę pod rekuperatorem a sprawność spadła do poziomu 70%. Skontaktowałem się z serwisem, w ciągu dwóch dni ma podjechać do mnie serwisant - ale z tego co mówił przez telefon, obstawia jakiś problem z syfonem lub tym, że centrala jest źle wypoziomowana i woda nie spływa tam gdzie powinna. A spadku sprawności z tym nie wiąże - to wg niego inna przyczyna (brak kalibracji wywiew/nawiew). Problemu grzałki w ogóle nie poruszył. Zobaczymy. Pozdrawiam KRAB Witam, Ja praktycznie nic nie zrobiłem, i wszystko się jakoś unormowało- dziwne. Może faktycznie miałem wodę w wymienniku, tak jak kolega Beskidziak sugerował. Na dzień dzisiejszy różnica pomiędzy naw/wyw to 2-3*C Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 29.11.2016 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Witam, Ja praktycznie nic nie zrobiłem, i wszystko się jakoś unormowało- dziwne. Może faktycznie miałem wodę w wymienniku, tak jak kolega Beskidziak sugerował. Na dzień dzisiejszy różnica pomiędzy naw/wyw to 2-3*C Pozdrawiam Jacek Powiem tak, im więcej elektroniki w tych centralach i cudów tym więcej problemów. Dawniej nie było czujników temp. ludzie mechaniczną mieli i nic nikomu nie przeszkadzało. Wymienniki heatexa aluminuowe robiły świetną robotę nawet nie zamrazały. A teraz jak widać psychozę mamy co do temp. itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Samborek 30.11.2016 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Czy jest mi w stanie ktoś podać kod serwisowy do airpacka bo mam dostęp do kalibratory i chciałbym przeprowadzili siebie kalibrację ale niestety nie mam kodu. Serwis na maila z zapytaniem o kod nie odpowiedział niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 30.11.2016 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Czy jest mi w stanie ktoś podać kod serwisowy do airpacka bo mam dostęp do kalibratory i chciałbym przeprowadzili siebie kalibrację ale niestety nie mam kodu. Serwis na maila z zapytaniem o kod nie odpowiedział niestety. Jest. Thessla lub tam gdzie kupiłeś. Czy thessla poda to nie wiem tam gdzie kupiłeś może podadzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 02.12.2016 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 zauważyłem dziwną rzecz - po wymianie filtrów z oryginalnych plisowanych na tkaninę (używam teraz g7 i g4) mam dziwne wskazania na temperaturze. Nawiewa cieplej niż wyciąga. Mocno dziwne - sprawdziłem uszczelki filtrów i przegrody - wszystko wygląda ok. Co jeszcze może być przyczyną czy to po prstu błędy czujników ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek19_67 02.12.2016 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 (edytowane) Ja mam podobny problem z wydajnością. Przy temperaturze wywiewu 21,8 nawiew ma temperaturę 15,1. Tak samo jest przy wydajności 30% i 50% i 100%. Przepływy mierzyłem na czerpini i wyrzutni i sa takie same. Kanały fi 75 mm położone sa na strychu i przykryte 30 cm wełny mineralnej 0,035. Edytowane 2 Grudnia 2016 przez darek19_67 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 02.12.2016 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 sprawdzcie czy bypass się nie uchylił, u mnie tak było musiałem go naprawić lub czekać na serwis. Naprawiłem sam, bo to chwila roboty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 02.12.2016 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 sprawdzcie czy bypass się nie uchylił, u mnie tak było musiałem go naprawić lub czekać na serwis. Naprawiłem sam, bo to chwila roboty Witam, czy mógłbyś napisać co tam naprawiałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 02.12.2016 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Witam, czy mógłbyś napisać co tam naprawiałeś Pytam ponieważ sam miałem problem z moim reku, najdziwniejsze jest to że nic nie zrobiłem i jakoś się to wszystko unormowało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 03.12.2016 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Generalnie trzeba było odkrecić panel, wyjąć filtry i przykręcić śrubę na obejmie. Najtrudniejsze było wyregulowanie, momentu zamknięcia, ale bez problemu można to zrobić. Najlepiej zrobić to przez telefon z kimś z thessli. Tylko o ile pamiętam to temperatura skakała, a wy maci stałą za niską Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 03.12.2016 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Ja mam podobny problem z wydajnością. Przy temperaturze wywiewu 21,8 nawiew ma temperaturę 15,1. Tak samo jest przy wydajności 30% i 50% i 100%. Przepływy mierzyłem na czerpini i wyrzutni i sa takie same. Kanały fi 75 mm położone sa na strychu i przykryte 30 cm wełny mineralnej 0,035. Pierwsze sprawdziłbym bypass, drugie, czy wymiennik nie podmarza. W jednym oprogramowaniu, poszli na oszczędność grzałki i niestety podmarzał wymiennik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 04.12.2016 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Wczoraj odpaliłem wentylację i Air++ pokazuje mi coś takiego: Rekuperator jest na ocieplonym strychu, pe-flexy w części nieogrzewanej idą pomiędzy dwoma 15cm warstwami wełny. Dwie skrzynki rozdzielcze metalowe też na strychu, ale jeszcze nieocieplone. Od skrzynek rozdzielczych do rekuperatora poprowadziłem przewody Sonoduct z fabryczną izolacją. W domu na oko 20 stopni. Czy to możliwe, że przez te nieocieplone skrzynki rozdzielcze powietrze aż tak mocno się wychładza? Rekuperator jest bez żadnej regulacji napięć, ale z różnicy temperatur widać, że chyba nie będzie to konieczne. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 04.12.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Wczoraj odpaliłem wentylację i Air++ pokazuje mi coś takiego: [ATTACH=CONFIG]375000[/ATTACH] Rekuperator jest na ocieplonym strychu, pe-flexy w części nieogrzewanej idą pomiędzy dwoma 15cm warstwami wełny. Dwie skrzynki rozdzielcze metalowe też na strychu, ale jeszcze nieocieplone. Od skrzynek rozdzielczych do rekuperatora poprowadziłem przewody Sonoduct z fabryczną izolacją. W domu na oko 20 stopni. Czy to możliwe, że przez te nieocieplone skrzynki rozdzielcze powietrze aż tak mocno się wychładza? Rekuperator jest bez żadnej regulacji napięć, ale z różnicy temperatur widać, że chyba nie będzie to konieczne. Co o tym myślicie? Oczywiście że tak ociepl wszystko starannie i szczelnie (pedantycznie dokładnie) to podstawa . A z tych temperatur to i tak nieżle wychodzi 88% sprawności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 04.12.2016 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Oczywiście że tak ociepl wszystko starannie i szczelnie (pedantycznie dokładnie) to podstawa . A z tych temperatur to i tak nieżle wychodzi 88% sprawności. Oby tak było, bo pomyślałem, że coś spartoliłem i ciągnie gdzieś "lewe" powietrze. Jak tylko kupię rolkę wełny, to wrzucę foto, co z tego wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 04.12.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Oby tak było, bo pomyślałem, że coś spartoliłem i ciągnie gdzieś "lewe" powietrze. Jak tylko kupię rolkę wełny, to wrzucę foto, co z tego wyszło. Bezwzględnie docieplic. Na sonoducty które niosą ciepłe powietrze owin wełnę a na nią stretch. Skrzynki też obłożyć bezwzględnie bo będzie kondensat no i straty ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wnuczek99 05.12.2016 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 U mnie kolejne problemy. W czwartek byłem na strychu i nic nie zauważyłem. Natomiast w piątek jak byłem to zauważyłem mokrą płytę OSB. Zaglądam pod centralę i patrzę a tam to co na zdjęciu. Zaznaczyłem gdzie się wykrapla. Centrala pracuje 4 miesiące i dopiero teraz coś takiego się stało. Ktoś coś?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania