Adam626 24.01.2017 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 a skąd i po co macie kominy systemowe nieużywane? Bo że szyby wentylacyjne to rozumiem ze mozna miec wolne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/50/#findComment-7278990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 24.01.2017 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Mój też pluje, ale odpływem. Czasem i 10-15 litrów wody na dobę. Ja mam natomiast sucho w odpływie- kapało jedynie troszkę przy dużych mrozach, Nawet rozkręciłem boczną pokrywę aby zajrzeć gdzie ta woda no i susza. Z drugiej strony skąd ta woda ma się brać w dobrze izolowanym domu. Z samego życia i gotowania jest jej niewiele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/50/#findComment-7279019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 25.01.2017 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Ja mam natomiast sucho w odpływie- kapało jedynie troszkę przy dużych mrozach, Nawet rozkręciłem boczną pokrywę aby zajrzeć gdzie ta woda no i susza. Z drugiej strony skąd ta woda ma się brać w dobrze izolowanym domu. Z samego życia i gotowania jest jej niewiele Ile osób w domu? Puść na większych obrotach to woda powinna lecieć i to dosyć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/50/#findComment-7279288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciasty 25.01.2017 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 a skąd i po co macie kominy systemowe nieużywane? Bo że szyby wentylacyjne to rozumiem ze mozna miec wolne Ja mam komin w kotłowni, no bo w domu musi być komin. To jest typowa sytuacja kogoś, kto chce mieć nowoczesny dom energooszczędny, ale żona/teść/ojciec/inny lokalny fachowiec wpiernicza się w budowę, straszy że jak będzie wojna albo inne trzęsienie ziemi, to komin do palenia czymś trzeba mieć. No i jest tak, że mam pompę ciepła i reku, ale 2 kominy w chałupie stoją. Jeden do kominka, a drugi w kotłowni ;P Do kominka jest bo jest kominek, też mi to nie pasowało no ale żona chciała to niech ma. A drugi komin w kotłowni mi postawili, no to że akurat wkład w środku ma fi200 to użyłem go jako wylot wentylacji. A kanały wentylacyjne zaślepione, może je użyję jako korytka na przewody czy coś tam innego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/50/#findComment-7279293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciasty 25.01.2017 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Z drugiej strony skąd ta woda ma się brać w dobrze izolowanym domu. Z samego życia i gotowania jest jej niewiele Hm no czy niewiele... Jak dużo gotujesz i sporo się kąpiesz (x kilka osób) to tej wody jest sporo. My żyjemy "umiarkowanie" można powiedzieć (gotowanie i kąpiele mało intensywne) ale żeby mieć te 45-50% wilgotności to zasuwają u mnie nawilżacze w razie potrzeby, a to co puszczę nawilżaczem to musi się skroplić w rekuperatorze (o ile jest mróz ofc), nie ma siły żeby było inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/50/#findComment-7279299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 25.01.2017 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Ile osób w domu? Puść na większych obrotach to woda powinna lecieć i to dosyć... Do południa jest 1 dorosła osoba i malutkie dziecko. Potem jeszcze jedno dziecko i ja po południu. Reku 500 chodzi na 10% mocy dla 125m2. (silniki też mają obniżone napięcie na 3,5 oraz 4,2V lub coś w pobliżu) Docelowo od przyszłego roku do wentylacji pójdzie kolejne 125m2. Dlatego na teraz reku jest przewymiarowany. Wilgotność w domu bez nawilżania w zakresie 30-33%. Dlatego działają 2 duże nawilżacze w sypialni oraz w salonie. Przy gotowaniu reku załącza się na 150% mocy podczas całego procesu chodzenia okapu nad kuchenką Funkcja wentylacji również jest ustawiona na 150% mocy przez 15 minut. Temperatura powietrza zaciąganego z czerpni w granicach +7*C. Przy dużych mrozach spadało do +3*C. GWC nie pozwoliło na zejście poniżej. REKU wewnątrz suchutki bo go rozkręcałem Kapało (nie leciało) tylko podczas najsilniejszych mrozów. Nakapało łącznie około 1 litra wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/50/#findComment-7279578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciasty 26.01.2017 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 No kurde jak masz GWC to o czym my mówimy. Mowa jest o 99% użytkowników rekuperatorów, a nie o Tobie :> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/50/#findComment-7279988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 29.01.2017 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Działa Wam sterowanie przez AirMobile? U mnie cały czas pomarańczowa kropka, reku pracuje jak wcześniej ale nie ma sterowania zdalnego "POMARAŃCZOWY - błąd połączenia z rekuperatorem, podczas gdy działa połączenie z serwerem centralnym" - czyli co to oznacza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/50/#findComment-7282463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 29.01.2017 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 (edytowane) Działa Wam sterowanie przez AirMobile? U mnie cały czas pomarańczowa kropka, reku pracuje jak wcześniej ale nie ma sterowania zdalnego "POMARAŃCZOWY - błąd połączenia z rekuperatorem, podczas gdy działa połączenie z serwerem centralnym" - czyli co to oznacza? Witaj w klubie Ja najpierw męczyłem się ze 2 dni zanim załapał potem i tak padło. W końcu zmieniłem cały router i też po kilka razach załapał. Jak zniknie prąd to potem złapie albo nie . Na razie 10 dni było cacy dziś od rana pomarańczowa kropa. Moim zdaniem lekką pomyłką jest to, że urządzenie łączy się przez ich serwer. Nie ma neta - nie ma sterowania. Jak im serwer padnie to i zapewne nam. Takie coś powinno działać zarówno w necie (podstawa) jak i sieci lokalnej przez aplikację np łączysz się jak z routerem przez IP a nie tylko przez stronę internetową. Niby jest w pomocy opis o niebieskiej ikonie łączności w sieci lokalnej ale to chyba jeszcze nie istniej. W efekcie jak jest budowa domu gdy często netu jeszcze nie ma trzeba mieć jakieś zabawki mobilne czy inne aby móc tym sterować. U mnie stoi na razie LTE router i jest ok do dziś albo musiałem mostkować z laptopem co pozwalało się połączyć w zależności od humoru AM . Sugestia do TG - zróbcie możliwość sterowania lokalnie. Na wizualizacji (nie mylić z głównym ekranem) nie ma odświeżania aktualnych parametrów. Nie wiem czy tak samo jest w Air++ ale jeśli tak to też nie jest to dla mnie logiczne. Wisi sobie na ścianie tablet i ładnie wygląda wizualizacja. Jak żonka w telefonie zmieni czy nawet sam % nawiewu to na wizualizacji tego nie zobaczę myśląc, że jest ok. Albo (co się częściej zmienia) ciesząc michę, że fajne temperatury nawiewu, czerpni a w efekcie jest inaczej Wiadomo można kliknąć i wrócić ale za setnym razem to już denerwuje. Takie duperele ale irytują... łączność najbardziej. Pewnie za jakiś czas będzie mi to lotto bo pewnie na reku będę patrzył raz na 3 dni. W zimie to co innego gdy chce się zabrać miarę o wilgotność + kominek etc. Nie jest to też zgodnie z opisem 100% Air++ bo nie ma funkcji serwisu I super by było jak by jakieś API udostępnić (nawet do podstawowych parametrów to można by sterować za pomocą innych systemów np domu inteligentnego, własnych programów. Może ktoś z TG odczyta :) W efekcie chyba zamówię sobie ten najprostszy panel za 100-200 zeta aby w ogóle mieć możliwość sterowania w takich sytuacjach jak teraz :) Reku cacy ale mobile na razie u mnie 7/10 ... czekam na update. To powinno być tak niezawodne jak sterownik na kablu Koś wie po co w ogóle są te 4 porty USB ?? Edytowane 30 Stycznia 2017 przez Janek795 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/50/#findComment-7282513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 29.01.2017 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 No kurde jak masz GWC to o czym my mówimy. Mowa jest o 99% użytkowników rekuperatorów, a nie o Tobie :> Jak montowałem prawie 200 metrów niebieskiej rury pod ziemię to kilka osób mówiło mi, że to i tak nie będzie działać- TAKIE gadanie dodawało mi sił aby doprowadzić to GGWC do końca. Dziś już nikt o tym nie dyskutuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/50/#findComment-7282537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 29.01.2017 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 I super by było jak by jakieś API udostępnili (nawet do podstawowych parametrów to można by sterować za pomocą innych systemów np domu inteligentnego Do tego celu służy interfejs Modbus - możesz sobie sam zrobić zapis (sterowanie) i odczyt (wizualizację) wszystkich parametrów, np. wykorzystując Raspberry Pi + OpenHAB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/50/#findComment-7282960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 30.01.2017 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 No tak... ale jak już masz i robią mobile to API mogli by dac że tak powiem przy okazji A na razie od wczoraj connect dalej leży.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/50/#findComment-7283293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 30.01.2017 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 czy jest ktoś komu działa w tej chwili AirMobile ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/50/#findComment-7283477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 30.01.2017 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 czy jest ktoś komu działa w tej chwili AirMobile ?? Wysłałem info do serwisu koło 13 i sprawdzają. Napisałem też, że nie jestem jedyny. Ale sprawdzają po seryjnym numerze więc chyba jedne działały inne nie. Napisz na [email protected] podając SN urządzenia. Jak na razie odpowiedzi jeszcze nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/50/#findComment-7283498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 30.01.2017 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Próbowałem dodzwonić się bezpośrednio do zensystemu w tej sprawie ale telefon cały czas zajęty był. Najgorzej mają Ci dla których airmobile jest jedynym sterownikiem, ja mam jeszcze AirS to pół biedy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/50/#findComment-7283522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek795 30.01.2017 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Jak się kupuje sprzęt za ponad 7 koła to mogli by ten podstawowy i najtańszy (montowany w urządzeniu) dawać w standardzie :D albo zrobić jakiś jeszcze prostszy tylko z pokrętłem 1-2-3 będący integralną częścią reku przy zakupie AM - koszt gałki raczje nie jest wielki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/50/#findComment-7283540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 30.01.2017 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Przypominam, w razie problemów z thesslą dzwonić bezpośrednio na serwis. Mając ze sobą nr fabryczne urządzeń. Przypominam, że thessla sama robi swój serwis a nie przez instalatorów! Co do pomysłów usprawnień w ich urządzeniach można je przesyłać do mnie z chęcią będę naciskał na wszelkie zmiany, które będą ułatwiały życie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/50/#findComment-7283563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciasty 30.01.2017 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Jak montowałem prawie 200 metrów niebieskiej rury pod ziemię to kilka osób mówiło mi, że to i tak nie będzie działać- TAKIE gadanie dodawało mi sił aby doprowadzić to GGWC do końca. Dziś już nikt o tym nie dyskutuje. Ja o górach a Ty o kaszance. Gdzie ja napisałem że GWC nie działa? Dyskusja była o wodze w rekuperatorze, a skoro masz GWC to temat Cię nie dotyczy i tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/50/#findComment-7283568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 30.01.2017 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Ja o górach a Ty o kaszance. Gdzie ja napisałem że GWC nie działa? Dyskusja była o wodze w rekuperatorze, a skoro masz GWC to temat Cię nie dotyczy i tyle... Ależ ja Ciebie nie osądzam o to że pisałeś cokolwiek złego o GWC. W tym temacie nikt złego słowa nie powiedział o GWC w kierunku mojej osoby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/50/#findComment-7283774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wa2 31.01.2017 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Przypominam, w razie problemów z thesslą dzwonić bezpośrednio na serwis. Mając ze sobą nr fabryczne urządzeń. Przypominam, że thessla sama robi swój serwis a nie przez instalatorów! Co do pomysłów usprawnień w ich urządzeniach można je przesyłać do mnie z chęcią będę naciskał na wszelkie zmiany, które będą ułatwiały życie. Co do usprawnień to oczywiście że jest jedno - sterowanie centralą bezpośrednio z poziomu PC(bez pomocy serwerów Thessli). Wtedy odpadły by częściowo problemy z AirMobile(jak ktoś tylko przez to tylko steruje i nie ma Air++). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/50/#findComment-7284725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania