Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Dzięki za odpowiedź, a tak jeszcze się powtórzę i zapytam o sam montaż tego modułu CF to jak i gdzie go "wsadzić" bo nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji?
  • Odpowiedzi 3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Widzę że Grześ mnie uprzedził.Choć trochę przesadza z tym codziennym kalibrowaniem. Staram się sprawdzać raz czy dwa razy w miesiącu i większych różnic jak +/- 10% nie obserwuję.

 

masz zamontowany CF ? Jak sprawdzasz ? masz ten przyrząd do kalibracji ?

jeśli w dobrej cenie i są lepsze efekty to potrzebny, tyle żebym potem nie musiał serwisantowi zapłacić pińcet za montaż :)

Tam raczej nie ma filozofii z podłączeniem. Potem tylko ustawić w Panelu Air++ i po sprawie.

witam

Czy ktoś z was ocieplał dodatkowo reku na nieogrzewanym poddaszu/strychu ? bo ja mam zamiar docieplić go styrodurem o gr. 2cm, nie tak coby go obklejać a szybkodemontowalnymi wyciętymi na wymiar elementami spiętymi na taśmę/rzep tak żeby był do niego łatwy dostęp. Mam też zamiar docieplić przewód Sondeco (izolowany) co idzie do skrzynek rozprężnych (wełną PAROC HVAC Lamella o gr 50mm). Nie wiem tylko czy jest sens docieplać czerpnię i wyrzutnię dodatkowo bo jest poprowadzona przewodem spiro Sondeco fi 200mm z 2,5 cm ociepleniem wełną.

Czym może byś spowodowany komunikat "awaria silnika nawiewu ", najczęściej kiedy pada deszcz ?

 

Jak podłączony jest reku do sieci?

Czym może byś spowodowany komunikat "awaria silnika nawiewu ", najczęściej kiedy pada deszcz ?

 

Sprawdź wlot do czerpni czy aby nie jest zasyfiony.

Sprawdź wlot do czerpni czy aby nie jest zasyfiony.

 

Tak zrobię, aczkolwiek nie tu chyba jest problem.

 

Jak podłączony jest reku do sieci?

 

jeśli chodzi o sieć elektryczną to tak - czarny kabel.

MUszę w końcu wymienić filtry, leżą w garażu i czekają na swoją kolej.

 

f07c5cbd7606c3f9med.jpg

Edytowane przez PaRa
Tak zrobię, aczkolwiek nie tu chyba jest problem.

 

 

 

jeśli chodzi o sieć elektryczną to tak - czarny kabel.

MUszę w końcu wymienić filtry, leżą w garażu i czekają na swoją kolej.

 

f07c5cbd7606c3f9med.jpg

Błąd wentylatora może być spowodowany wahaniami napięcia.

Witam

Tak mi się nudziło i zrobiłem sobie w excelu na szybko kalkulator do oszacowania sprawności reku. Co myślicie o takiej sprawności jak na zdjęciu poniżej ? (trochę mało te 78%). Może jakieś sugestie ?

Bez tytułu1.jpg

Edytowane przez siloj
Witam

Tak mi się nudziło i zrobiłem sobie w excelu na szybko kalkulator do oszacowania sprawności reku. Co myślicie o takiej sprawności jak na zdjęciu poniżej ? (trochę mało te 78%). Może jakieś sugestie ?

 

Rysunek lub opis skopany na maxa, nic sie nie zgadza (co innego T1,2,3 oznacza na rysunku , a co innego w opisie)

Rysunek lub opis skopany na maxa, nic sie nie zgadza (co innego T1,2,3 oznacza na rysunku , a co innego w opisie)

 

rk80 bez urazy, ale nie udzielaj mi rad które nic nie wnoszą. Opis nie jest mój i jest do innego rysunku, ja zrobiłem rysunek dopasowany do siebie . Weź sobie temperatury z mojego rysunku i sprawdź jaka dokładnie ta sprawność będzie i mi napisz zobaczymy jakie będa różnice.

poniżej zdjęcie na którym jest opis i rysunek jaki do niego był dołączony w necie.

Opis nie ma tu żadnego znaczenia i ja też nie pisze do autora że użył "złych nazw". Ja zadałem pytanie odnośnie temp i sprawności i tu rysunek nie jest raczej ważny.

Bez tytułu.jpg

Edytowane przez siloj

Witam

Dowiedziałem się odnośnie montażu modułu CF że można spokojnie samemu taką operację przeprowadzić i nie jest jakoś specjalnie skomplikowana.

Mam jednak pytanie bo do kalibracji po zamontowaniu potrzebne będzie wprowadzenie maksymalnych wydatków/przepływów na nawiewie i wywiewie z projektu instalacji, ja sam projektowałem instalację i mam zrobioną tak że na nawiewie i wywiewie mam równo po 10 kanałów/rur fi 75mm i czy w związku z tym przyjmuję 10 x 31,15 m3/h czyli wychodzi po 310 m3/h wywiew i nawiew, czy dobrze to sobie oszacowałem ?

z góry dzięki za odpowiedź

Witam

Dowiedziałem się odnośnie montażu modułu CF że można spokojnie samemu taką operację przeprowadzić i nie jest jakoś specjalnie skomplikowana.

Mam jednak pytanie bo do kalibracji po zamontowaniu potrzebne będzie wprowadzenie maksymalnych wydatków/przepływów na nawiewie i wywiewie z projektu instalacji, ja sam projektowałem instalację i mam zrobioną tak że na nawiewie i wywiewie mam równo po 10 kanałów/rur fi 75mm i czy w związku z tym przyjmuję 10 x 31,15 m3/h czyli wychodzi po 310 m3/h wywiew i nawiew, czy dobrze to sobie oszacowałem ?

z góry dzięki za odpowiedź

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...