oszczednyGrześ 08.02.2018 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Bardzo jestem ciekaw co u Ciebie jest przyczyną bo ostatnio zauważyłem ze u mnie podobnie. Mała ilość wycieka od strony filtra wywiewnego. W komorze filtra na ściankach są kropelki wody. Czy przyczyną może być niedocieplony rekuperator stojący obecnie w temp. +10 stopni (w nocy pewnie mniej)? Różnica temperatur i wilgotności. Obecnie pracują nad "ubrankiem" aby rekuperatory, które stoją w niższych temperaturach nie miały tego problemu. Możesz spróbować docieplić czymś tymczasowo tę komorę od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 08.02.2018 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Że są różne klasy to wiem. Na wlocie mam G4 potem F7. G4 mało zatrzymuje "syfu" smogowego, dopiero F7 filtruje i to on przejmuje na siebie ten "syf". Wczoraj wieczorem miałem na zewnątrz MP10 500 mikrogramów/ m3 w domu było jeszcze w normie około 40-50. Wnioskuję z tego, że skuteczność F7 dla PM10 jest jakieś 90%. Mam jeszcze filtr węglowy za rekuperatorem, ale jak wnioskuję on tylko wyłapuje gazy a pyłem się zapycha. Ostatnio "zrobiłem" dodatkowy filtr u znajomego za reku na nawiewie klasy F9 zrobił znaczącą różnicę. U siebie też chyba coś takiego wrzucę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drizzt02 08.02.2018 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 czyli żadna wada, tylko fizyka. No już dawno powinienem zrobić to docieplenie bo szkoda ciepła i rekuperatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marty0000 08.02.2018 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 A mnie zastanawia jedna rzecz - w instrukcji pisze że reku powinien być w miejscu gdzie temperatura jest wyższa od 5 stopni. Mój reku traci sprawność a serwis twierdzi aby sprawność była dobra reku musi być w pomieszczeniu w którym jest od 16 stopni wzwyż Magia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 08.02.2018 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 A mnie zastanawia jedna rzecz - w instrukcji pisze że reku powinien być w miejscu gdzie temperatura jest wyższa od 5 stopni. Mój reku traci sprawność a serwis twierdzi aby sprawność była dobra reku musi być w pomieszczeniu w którym jest od 16 stopni wzwyż Magia Jest to zakres możliwy a nie optymalny. No niestety różnica będzie jak będziemy mieć centralę w pomieszczeniu gdzie jest +20 a 5'C. Przypomnę, że sprawności rekuperatorów podawane są zgodnie z normami. dla przykładu w przypadku nowych Airpacków Home sprawa wygląda takL Powietrze wewnętrzne T=20oC, RH=38% Powietrze zewnętrzne T=7oC, RH=20% I na tej podstawie mamy określone osiągi tych central oczywiście przy temperaturze otoczenia również w okolicach 20'C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 09.02.2018 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 Bardzo jestem ciekaw co u Ciebie jest przyczyną bo ostatnio zauważyłem ze u mnie podobnie. Mała ilość wycieka od strony filtra wywiewnego. W komorze filtra na ściankach są kropelki wody. Czy przyczyną może być niedocieplony rekuperator stojący obecnie w temp. +10 stopni (w nocy pewnie mniej)? U mnie zamontowany jest w pomieszczeniu ogrzewanym, tem około 20 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.02.2018 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 Ja mam na strychu. Temp. spada tam czasem i poniżej zera. Sprawność powyżej 80% a w reku sucho i nic się nie wykrapla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 09.02.2018 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 Ja mam na strychu. Temp. spada tam czasem i poniżej zera. Sprawność powyżej 80% a w reku sucho i nic się nie wykrapla. I bądź tu mądry.... U mnie też na strychu i nic się nie dzieje. Chociaż sprawność niższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drizzt02 09.02.2018 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 Ja mam na strychu. Temp. spada tam czasem i poniżej zera. Sprawność powyżej 80% a w reku sucho i nic się nie wykrapla. ale stoi nieocieplony? jeśli tak to może kwestia długości kanałów do czerpni i wyrzutni? U mnie są dość krótkie ok. 2-2.5m każdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.02.2018 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 Do czerpni mam z 5 m a do wyrzutni z 3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaja12M2 10.02.2018 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Witam, Czy któryś z zacnych forumowiczów wykonuje projekty rekuperacji do domków jednorodzinnych i jest godny polecenia?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 10.02.2018 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Pisz do oszczędnegoGrzesia, ale ogólnie mówiąc to nawiew w pokojach, wywiew w łazienkach i mały w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzy2iek 10.02.2018 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Mój reku stoi na strychu nieogrzewanym ale ocieplonym, temperatura przy mrozach spada do ok 8 stopni, wyrzutnie od reku mam w ścianie szczytowej ale planuje ją przenieść do nieużywanego komina wentylacyjnego. I tu moje pytanie czy kanał od wyrzutni izolować wełną czy zostawić nieocieplony, żeby dogrzewał strych? Nie wiem jak to będzie ze skraplaniem wody na kanele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Zygfryd_ 10.02.2018 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 I bądź tu mądry.... U mnie też na strychu i nic się nie dzieje. Chociaż sprawność niższa. U mnie też na nieogrzewanym strychu, gdzie temperatura obecnie jest koło 10 oC i też sprawnośc sporo niższa. Wspomagam się dodatkową nagrzewnicą (nieoryginalną) juz po wyjściu z airpaka na dom. Ustawiłem sobie kaganiec temperatury w nagrzewnicy na 18,5 oC i sterownik sobie sam moduluje nagrzewnicą 24h bez względu na taryfę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 10.02.2018 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Czyli ten sam filtr na tym samym wentylatorze umieszczony przed powoduje straszliwe opory a umieszczony za już nie powoduje? To jakaś alternatywna fizyka się pojawia. Zamiast wymyślać na poczekaniu bzdury zapytaj się producenta dlaczego tak robią, więcej będziesz mieć z tego pożytku, a przy okazji i my też skorzystamy. Chodzi o to że powietrze wg producenta idzie najpierw przez filtr M5 (G4 w starszych modelach) i jest wstępnie oczyszczone z grubszych zanieczyszczeń. Dopiero wtedy idzie przez rekuperator do F8. Dlaczego umieszczono go za rekuperatorem? Rekuperator i wymiennik nie potrzebuje oczyszczania lepszego niż M5 i nie ma miejsca dla F8. Jeżeli ktoś samemu kombinuje to może umieścić Cleanbox przed rekuperatorem, na czerpni, ale obowiązkowo przed nim musi dodatkowo filtrować powietrze filtrem klasy 4 czy 5. Wtedy można usunąć filtr z rekuperatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 11.02.2018 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Mój reku stoi na strychu nieogrzewanym ale ocieplonym, temperatura przy mrozach spada do ok 8 stopni, wyrzutnie od reku mam w ścianie szczytowej ale planuje ją przenieść do nieużywanego komina wentylacyjnego. I tu moje pytanie czy kanał od wyrzutni izolować wełną czy zostawić nieocieplony, żeby dogrzewał strych? Nie wiem jak to będzie ze skraplaniem wody na kanele. Też mam czerpnię i wyrzutnię na przeciwległych ścianach szczytowych i zacieki o dziwo pojawiły się tylko na czerpni. Spadki mam w stronę ściany, Sonodec izolowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 11.02.2018 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Zaciek na czerpni z zewnątrz może być spowodowany wodą z opadów, która spływa po czerpni na ścianę. Zrób spadek na zewnątrz lub przerwij spływ kropli montując odciek np. z trytytki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 12.02.2018 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Doradzcie...Zrobiłem instalacje na termoflehach 160 pod inny reku. Jednak prawdopodobnie kupię thessle, która ma przyłącze 200:-/Czy założenie redukcji z 200 na 160 będzie błędem...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 12.02.2018 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Doradzcie... Zrobiłem instalacje na termoflehach 160 pod inny reku. Jednak prawdopodobnie kupię thessle, która ma przyłącze 200:-/ Czy założenie redukcji z 200 na 160 będzie błędem...? Jaki 300 czy 400 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 12.02.2018 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Doradzcie... Zrobiłem instalacje na termoflehach 160 pod inny reku. Jednak prawdopodobnie kupię thessle, która ma przyłącze 200:-/ Czy założenie redukcji z 200 na 160 będzie błędem...? Też tak miałem i producent stwierdził, że nie będzie to problemem - czerpnię i wyrzutnię mam na 200, a do skrzynek 200 zredukowane na 160. Dopiero od ok. 2-3 lat robią Airpacki z króćcami 200, wcześniej były 160. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania