PliP 25.02.2018 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 No to nie wiem... Ja mam 5 cm waty, ale odcinek od ściany do rekuperatora ma około metr. Może zbyt wolny przepływ w stosunku do średnicy i ruchy Browna ogrzewają? Nie wiem co ogrzewa, ale na 100% ocieplenie jest perfekcyjne. Obecnie na zewnątrz jest -12,6*C. Czujnik czerpni ten który wskazuje +5,4*C jest w rurze 8m od siatki z czerpnią. Wywiew i nawiew są zaniżone przez powietrze z poddasza, a tam obecnie +16*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/90/#findComment-7495161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drizzt02 25.02.2018 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 No to jak jest ponad 0 to nie zamarznie. System CF masz? Mam w planach narazie ale nie jestem przekonany co do tego zakupu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/90/#findComment-7495248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 26.02.2018 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Dziś poszły 3kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/90/#findComment-7495313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 26.02.2018 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Nie wiem co ogrzewa, ale na 100% ocieplenie jest perfekcyjne. Obecnie na zewnątrz jest -12,6*C. Czujnik czerpni ten który wskazuje +5,4*C jest w rurze 8m od siatki z czerpnią. Wywiew i nawiew są zaniżone przez powietrze z poddasza, a tam obecnie +16*C. [ATTACH=CONFIG]408149[/ATTACH] Tylko na 10% ustawiłeś wentylację ? Ja mam 20% = pusty dom i zastanawiam sie czy to nie za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/90/#findComment-7495817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 26.02.2018 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Tylko na 10% ustawiłeś wentylację ? Ja mam 20% = pusty dom i zastanawiam sie czy to nie za mało. Ja mam u siebie AirPacka 500 i wentyluję teraz 300m3 pomieszczeń. Poddasze ma przykręcone anemostaty i tam powietrze chodzi tylko przez nieszczelności. delikatnie dmucha, ale nie za wiele. Jak w przyszłym roku będzie do wentylacji 550m3 pomieszczeń to 10% będzie za mało. Jeszcze pytanie jakie masz prędkości silników na ile V ustawione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/90/#findComment-7495849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesny_83 28.02.2018 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Witam,mój reku zaczął w końcu pracować z dobrą sprawnością dobijał nawet do 87% co u mnie jest hitem, ale po wymianie filtrów znowu go porąbało i dzisiaj mam już 70% co przy obecnych mrozach daje dość zimne powietrze na nawiewie. Wymiennik nie zamarzł i nic mu nie jest, skalibrowałem centralę ale nic to nie dało. Ma ktoś pomysł o co może chodzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/90/#findComment-7496987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 01.03.2018 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 No ok, mrozy mrozami. A u Was takie temperatury na nawiewie to norma, czy mój ma coś nie halo? Na zewnątrz w chwili robienia zdjęcia było ok -15 (tak pokazywał samochód) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/90/#findComment-7497581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 01.03.2018 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 U mnie wczoraj na czerpni -10 wywiew 18 a nawiew 12-13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/90/#findComment-7497602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artek 01.03.2018 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 No ok, mrozy mrozami. A u Was takie temperatury na nawiewie to norma, czy mój ma coś nie halo? Na zewnątrz w chwili robienia zdjęcia było ok -15 (tak pokazywał samochód) [ATTACH=CONFIG]408361[/ATTACH] U mnie przy podobnej temp. zewnetrznej o temp. wywiewu mam 15-16 na nawiewie, a to spora różnica w porównaniu do Twoich parametrów. Szukaj przyczyny: filtry, przymarznięty lub tylko zalany wymiennik (puść wietrzenie na maxa i zobacz czy sie poprawią parametry jak sie przedmucha). U mnie zazwyczaj przy tych mrozach mam różnice nawiew-wywiew max 4-5 stopni, a dodatkowo sprawność obniża mi wentylowana piwnica (80m2) z temperaturą ok 16-17oC i słabo docieplone kanały na poddaszu (musze je dodatkowo docieplić po sezonie). Szukaj przyczyny bo tak raczej nie powinno być. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/90/#findComment-7497603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 01.03.2018 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 U mnie wczoraj na czerpni -10 wywiew 18 a nawiew 12-13 taką temp. nawiewu masz na wyjściu z reku czy anemostacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/90/#findComment-7497606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 01.03.2018 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Moduł CF i sprawność. W ostatnich tygodniach/miesiącach trochę poobserwowałem reku i jego wskazania. Okresami sprawność jednostki była powyżej 90%. Później spadała w zakres 70-80%. Aktualnie najczęściej jest to 80-90%. Tylko jedna ważna rzecz... musi pracować CF. Napisałem kilka uwag do Thessli i dostałem min. taką odpowiedź odnośnie skaczącej sprawności: Tak działa moduł CF, reaguje jak na wymienniku zgromadzi się woda która ogranicza przepływ ciepłego powietrza z domu co skutkuje spadkiem sprawności. Wtedy moduł CF zwiększa wydatek wentylatora wywiewnego, spycha wodę z wymiennika s sprawność wzrasta. Tyle, że moduł CF często się u mnie wyłączał/zawieszał. Widać to było na wskazaniach na Air++ gdzie była widoczna tylko wartość procentowa, bez wartości w m3. Jak sprawność była odpowiednio wysoka to na wyświetlaczu zawsze była widoczna wartość w m3. Jak sprawność była niska to widać było tylko wydajność w % czyli moduł CF był wyłączony/zawieszony. Sprawdziłem to też inaczej. Przy niskiej sprawności wymuszałem zepchnięcie wody z wymiennika trybem "otwarte okno" (i faktycznie uchylając okno). Sprawność po takiej dość krótkiej operacji szybko się podnosiła ale też szybko malała. Napisałem więc reklamację do Thessli. Oddzwonili i dowiedziałem się, że w przeciągu około 1-2 tygodni powinien pojawić się nowy, sprawdzony i przetestowany soft, który naprawi działanie modułu CF. Póki co kilka razy po prostu ręcznie wyłączyłem na chwilę centralkę. Gdy się uruchomi moduł CF działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/90/#findComment-7497612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 01.03.2018 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 taką temp. nawiewu masz na wyjściu z reku czy anemostacie? Wyjście z reku. Na anemostacie może być o 1 stopień mniej bo około 5 m kanału do skrzynki idzie nieocieplonym strychem. Tak samo mam z wywiewem . Dlatego pisałem iż te odcinki będę chciał jeszcze latem docieplić. Obecnie na strychu -9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/90/#findComment-7497637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 01.03.2018 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Co do airpackow. Tak jak kolega wyżej pisał jest dziwny błąd w sofcie, który zachodzi przy pewnej sekwencji i pojawiają się problemy z cf. W każdym z takich przypadków należy zgłaszać do serwisu. Konieczne jest podanie nr seryjnego. Nowa seria central nie ma większego problemu i odzysk wygląda bdb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/90/#findComment-7497668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalx88 01.03.2018 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Nowa seria w sensie Airpacki Home, czy nowsze serie starszej wersji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/90/#findComment-7497854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 01.03.2018 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Nowa seria w sensie Airpacki Home, czy nowsze serie starszej wersji? Home Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/90/#findComment-7497856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.03.2018 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 A mnie najbardziej interesuje temperatura na wyrzutni...( Która tak naprawdę najwięcej mówi o sprawności centrali...)Jakoś tak dziwnym trafem wszyscy producenci zgodnie nie pokazują tej temperatury... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/90/#findComment-7497873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 01.03.2018 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 A mnie najbardziej interesuje temperatura na wyrzutni...( Która tak naprawdę najwięcej mówi o sprawności centrali...) Jakoś tak dziwnym trafem wszyscy producenci zgodnie nie pokazują tej temperatury... Racja. Trzeba wrzucić czujnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/90/#findComment-7497880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 01.03.2018 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Racja. Trzeba wrzucić czujnik. U mnie na wyrzutni 9 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/90/#findComment-7497905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 01.03.2018 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Racja. Trzeba wrzucić czujnik. Czujnik wyrzutni? Można to bardzo łatwo zrobić. Wystarczy wykręcić czujnik temperatury zewnętrznej reku, i wstawić w kanał wyrzutni. Wcześniej trzeba tylko dolutować chyba kabel 3 żyłowy, ale pewności nie mam jak to było. U mnie obecnie ten czujnik wisi na poddaszu gdzie jest reku i bada faktyczna temperaturę otoczenia, ale bez problemy mogę go wsadzić w mały otwór, który mam w rurze wyrzutni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/90/#findComment-7498067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.03.2018 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Czujnik wyrzutni? Można to bardzo łatwo zrobić. Wystarczy wykręcić czujnik temperatury zewnętrznej reku, i wstawić w kanał wyrzutni. Wcześniej trzeba tylko dolutować chyba kabel 3 żyłowy, ale pewności nie mam jak to było. U mnie obecnie ten czujnik wisi na poddaszu gdzie jest reku i bada faktyczna temperaturę otoczenia, ale bez problemy mogę go wsadzić w mały otwór, który mam w rurze wyrzutni. Widzisz skoro to takie proste to dlaczego fabrycznie nie ma...? Centrala kosztuje grubą kasę a szkoda kilka zł na czujnik...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/90/#findComment-7498112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania