uciu 16.05.2018 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 Reku Thessla 300V - musze podłączyć czerpnie i wyrzutnie. Czy wurzutnie mogę zrobić ze spadkiem w stronę rekuperatora? Czy woda nie będzie zalewała wentyli? Reku jest w kotłowni i rury czerpni I wyrzutni przehhodzą pionowo do góry przez strop na strych. Potem nad murłatą chciałem je wyprowadzić na dwór - czyli kolano 90 i kawałek rury. Potem kolano 45 i na dól by zakończyć je kratkami w podbitce. By obie nie były koło siebie jedną chciałem oddalić o około 6m (po ścianie kolankowej) ale wtedy robi mi się duży/długi spadek w kierunku rekuperatora. Jak to zrobić by było dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/96/#findComment-7534376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hincu 05.06.2018 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Dzień Dobry Używam reku AirPack Home 400 (nie ta najnowsza wersja, tylko poprzednia) już parę miesięcy i mam parę pytań do użytkowników: 1. Aktualnie w upały mam problem ze schłodzeniem domu w nocy. Temperatura na zewnątrz ok. 20 stopni, a reku wieje 24, mimo niby załączonego bypassa. W ustawieniach mam temperaturę nawiewu nastawioną na 15 stopni, wiec powinien starać się wiać najniżej jak może. Czy 4 stopnie "straty" na bypasie to normalka? Jak w takim razie radzicie sobie w upały? Załączam zdjęcie z temperaturami. 2. Pierwotnie powietrze miałem rozprowadzone rurami PE-FLEX (takie plastikowe, antybakteryjne). Niestety przepływające powietrze strasznie hałasowało, więc końcowe odcinki (4-5 metrów) przewodów zastąpiono rurami THERMOFLEX (dwie warstwy folii z wełną pośrodku). Zastanawiam się jednak jak taka zamiana wpływa na jakość powietrza - czy z czasem nie namnożą się tam bakterie lub grzyby i czy powietrze przepływające przez wełnę (wewnętrzna warstwa folii jest perforowana) nie niesie potem jej drobinek do pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/96/#findComment-7541361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 05.06.2018 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 1. Aktualnie w upały mam problem ze schłodzeniem domu w nocy. Temperatura na zewnątrz ok. 20 stopni, a reku wieje 24, mimo niby załączonego bypassa. Jest tam jeszcze jedna temperatura podana - temperatura otoczenia reku. W twoim przypadku jest to ponad 31*C. Tak więc to jest problemem, że reku nie jest w stanie wiać chłodniejszego powietrza. Roleta cieniującą- markiza na oknie dachowym i roleta wewnętrzna dadzą kilka stopni mniej w pomieszczeniu i znacząco zmniejsza problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/96/#findComment-7541419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 05.06.2018 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Jest tam jeszcze jedna temperatura podana - temperatura otoczenia reku. W twoim przypadku jest to ponad 31*C. Tak więc to jest problemem, że reku nie jest w stanie wiać chłodniejszego powietrza. Roleta cieniującą- markiza na oknie dachowym i roleta wewnętrzna dadzą kilka stopni mniej w pomieszczeniu i znacząco zmniejsza problem. Ooo.. dobrze, że zwróciłeś na to uwagę Znajomy cały czas próbuje mi wyperswadować umieszczenie reku w pom. gospodarczym (moja opcja, choć mam tylko 3m2 na reku, umywaleczkę, kibelek, i źródło ciepła p,gaz lub PC) i poleca poddasze nieużytkowe (bo tak jego znajomi mają i działa...tylko jak?) Na poddaszu, gdzie jest tylko ocieplany strop, musi być teraz nie 31 a ok 50stC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/96/#findComment-7541449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 05.06.2018 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Nie przesadzaj w tej chwili mam 30,4 stopnia. A ta temp. którą się sugerujesz to tylko teoretycznie temp. otoczenia. Czujnik jest na płycie i to temperatura elektroniki w reku. Jest ona z reguły 3 do 5 stopni wyższa od temp. otoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/96/#findComment-7541458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 05.06.2018 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Ja mój reku tez mam w najwyższym możliwym miejscu budynku na środku domu na poddaszu. Ocieplonym poddaszu z delikatnym dogrzewaniem w okresie zimowym, bo pod spodem mam bufor 1000 litrów.Docelowo, to zamontuję automatykę do otwierania okna dachowego, aby latem otwierało się w chwili gdy na zewnątrz jest chłodniej niż wewnątrz i nie pada deszcz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/96/#findComment-7541500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 05.06.2018 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 ... Czujnik jest na płycie i to temperatura elektroniki w reku. Jest ona z reguły 3 do 5 stopni wyższa od temp. otoczenia. Raczej temp jest wyższa o 2-3 stopnie przynajmniej w moim przypadku. Mam czujnik podłączony do kabla 3 metrowego i mogę go wsadzić gdzie tylko chcę. Np do wyrzutni, albo wisi nad rekuperatorem... mogę se go nawet wsadzić w d..pe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/96/#findComment-7541501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 06.06.2018 01:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Witam, czy może mi ktoś powiedzieć dlaczego w moim reku przy aktywnym bypass'ie działa tylko nawiew? Na zdjęciu które umieścił kolega hincu widać że działa nawiew i wywiem. PozdrawiamJacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/96/#findComment-7541577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 06.06.2018 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Witam, czy może mi ktoś powiedzieć dlaczego w moim reku przy aktywnym bypass'ie działa tylko nawiew? Na zdjęciu które umieścił kolega hincu widać że działa nawiew i wywiem. Dlatego że nie przeczytałeś instrukcji gdzie piszą o trzech trybach pracy bypassu albo czytałeś nieaktualną instrukcję z zeszłego roku. Ściągnij aktualną instrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/96/#findComment-7541589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.06.2018 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Raczej temp jest wyższa o 2-3 stopnie przynajmniej w moim przypadku. Mam czujnik podłączony do kabla 3 metrowego i mogę go wsadzić gdzie tylko chcę. Np do wyrzutni, albo wisi nad rekuperatorem... mogę se go nawet wsadzić w d..pe Wszystko zależy od warunków zewnętrznych. To że ty swój czujnik wygrzebałeś z płyty to ja wiem ale Pytajnik niekoniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/96/#findComment-7541650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 06.06.2018 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Dlatego że nie przeczytałeś instrukcji gdzie piszą o trzech trybach pracy bypassu albo czytałeś nieaktualną instrukcję z zeszłego roku. Ściągnij aktualną instrukcję. Czytałem instrukcje którą dostałem wraz z urządzeniem, i nie jest tam nic napisane o trzech trybach pracy, co prawda reku ma prawie dwa lata a nowy soft był wgrywany parę miesięcy temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/96/#findComment-7541702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 06.06.2018 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 ... soft był wgrywany parę miesięcy temu. Kto ci wgrywał soft i jakie są w nim zmiany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/96/#findComment-7541817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 07.06.2018 00:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 Kto ci wgrywał soft i jakie są w nim zmiany? Soft mi wgrywał Pan Wiesław z serwisu Thessla. Co do zmian to CF już się nie zawiesza i miało to poprawić sprawność mojego reku no ale niestety to nie pomogło. Serwis nadal twierdzi że to jest wina niedopracowanego softu także znowu czkam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/96/#findComment-7541970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 07.06.2018 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 Czytałem instrukcje którą dostałem wraz z urządzeniem, i nie jest tam nic napisane o trzech trybach pracy, co prawda reku ma prawie dwa lata a nowy soft był wgrywany parę miesięcy temu. W mojej instrukcji którą otrzymałem z urządzeniem w październiku też nic nie było. Ściągnij aktualną! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/96/#findComment-7541978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.06.2018 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 W mojej instrukcji...... To może być sprawa softu. U mnie nawet nie ma możliwości przejścia na kolejną stronę ustawień bypasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/96/#findComment-7542055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 07.06.2018 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 Z moich obserwacji póki co wychodzi, że najskuteczniejszym rozwiązaniem na schłodzenie domu w nocy jest uchył kilku okien w różnych częściach domu i włączenie opcji otwarte okna. Nawiew się wyłączy i będzie zasysać powietrze oknami, bez ogrzewania go w kotłowni / na poddaszu, etc. Prędkość wentylatora można sobie wcześniej zmienić ręcznie na żądaną, ja najczęściej ustawiam 70%. Minus jest taki, że nie posiadając w oknach moskitier owady wlatują do domu ;( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/96/#findComment-7542131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 07.06.2018 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 Z moich obserwacji póki co wychodzi, że najskuteczniejszym rozwiązaniem na schłodzenie domu w nocy jest uchył kilku okien w różnych częściach dom Doszedłem do takich samych wniosków jak Ty. Bypass to zmiana o 1°C przez całą noc. Uchylenie okien to spadek o 3-5°C. Zatem jeśli chcemy schłodzić porządnie to otwieramy okna lub włączamy klimatyzator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/96/#findComment-7542263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 07.06.2018 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2018 A tak bardzo reklamowali ten by-pass 100%, takie cudo miało być.A wniosek zawsze ten sam: Wentylacja to nie Klimatyzacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/96/#findComment-7542667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 08.06.2018 03:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 Bypass coś daje. Mamy ten sam efekt co otwieranie okna, ale automatycznie i w kilka razy mniejszej skali. Licząc 150m3/h i różnicę temperatur 5°C przez 12 godzin wychodzi moc chłodnicza/grzewcza 240W i energia 2,9kWh/24h. Zawsze coś. Tymczasem przez okna od strony południowej może latem wpadać kilka kW ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/96/#findComment-7542679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 21.06.2018 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2018 Podpowie ktos gdzie znajde kod serwisowy by przeprowadzic kalibracje przez Air++. Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196520-rekuperator-thesslagreen-airpack-400v-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady/page/96/#findComment-7547226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania