gruchot 28.02.2021 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Zmierzyć przepływy na wszystkich anemostatach. http://centrale-rekuperacyjne.pl/sprawnosc-rekuperatora-kalkulator/ Możesz również za pomocą manometra pomierzyć różnice ciśnień czerpnia/nawiew, wyrzutnia/wywiew. Przy określonej mocy wentylatorów np. 30/70/100% zaznacz pkt. na charakterystyce wentylatora nawiewnego i tak aż do max. biegu. To samo dla Went. wywiewnego. Wynik to opór na instalacji a z charakterystyki otrzymasz wydatek. Manometr np. taki https://www.conrad.pl/p/manometr-testo-510-0-100-hpa-101407?AdW=SEARCH&gclid=Cj0KCQiA-OeBBhDiARIsADyBcE4WKn4DznQPYKfSnOqKNZLmvNOK2ANKOeMrDsF6lkB8trq5_ZyQqRUaAu4rEALw_wcB Przed pomiarem wymień filtry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_OR 03.03.2021 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Wracając do nadmiernej pracy went wywiewnego - skalowanie CF poprawiło sytuację, ale nie do końca, bo korekta na wywiewie była 200% i to też nie podobało się panu z serwisu (konsultacja tel.).Żeby wyeliminować wszelkie przyczyny zamieniłem miejscami filtry - no i bingo. Choć filtr wstępny (mata na filtrze zasadniczym) wymieniam praktycznie co miesiąc, to jednak drobny pył z domu musiał przeniknąć i zatkać filtr na wywiewie - filtr "na oko" wydawał się taki sam jak poprzednio i taki sam jak na nawiewie. No i dziwne, że nie stało się to wcześniej, tylko po 1.5 roku używania reku. Czy mrozy mogły mieć na to jakiś wpływ, nie mam pojęcia. Po solidnym odkurzaniu sytuacja się poprawiła - ale korekcja 130% też słabo, lepszym rozwiązaniem okazało się wstawienie starego filtra (pierwsze filtry wymieniłem dość szybko, więc je zachowałem na wszelki wypadek) i po skalowaniu korekcja 114% (nawiew 105%), co i tak jest dość dużo i trzeba będzie nowy filtr na wywiewie zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 03.03.2021 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Ja byłem przekonany że od wyleiminowania przyczyn w filtrach zacząłeś. Prawda jest taka, że filtry M5 bez prefiltra conajmniej G4 trzeba wymieniać min co pół roku. Odkurzanie, przedmuchanie może i je trochę oczyszcza, ale one puszczają pyły. Nawet jak nie stawiają jeszcze oporu. Te śmieszne maty to są tkaniny G3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_OR 03.03.2021 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Od filtrów zacząłem tzn od zmiany mat (ja mam G4 kupione na metry i docinam) oraz oględzin filtrów M5, które miały pół roku i nie wzbudzały podejrzeń. Serwisant mówił, że przy regularnej wymianie tych mat, to same filtry M5 powinny spokojnie wytrzymywać rok, ale wiadomo - dom domowi nierówny, a u nas teren wokół jeszcze nie zagospodarowany i kurzy się bardzo. Będę myślał o jakiejś puszcze filtrującej przed reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzaryPB 04.03.2021 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 Pany, takie głupie pytanie bo nie znalazłem na stronie Airpacka4 nic na ten temat Stronę wyrzutna/czerpnia - nawiew/wywiew się ustala na etapie zamówienia, czy się przekłada bebechy w centrali. Pytam bo rysunek CAD ma wyrzut/czerp na prawo, a w instrukcji są na lewo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_med 19.03.2021 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 Jaka macie maksymalna wydajność jednostki w m3? ap 4 400 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 19.03.2021 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 Jaka macie maksymalna wydajność jednostki w m3? ap 4 400 410 m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_med 20.03.2021 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 Mi wychodzi 340 więc chyba mam strasznie duże opory na instalacji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.03.2021 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 340 max czy kalibracji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_med 20.03.2021 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 340 mi Max przy kalibracji pokazuje czyli 340 to 10 V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruchot 20.03.2021 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 340 mi Max przy kalibracji pokazuje czyli 340 to 10 V Musisz wiedzieć jaki masz opór na instalacji. Sama informacja o ilości powietrza nic Ci nie powie. Wiesz, ze jedziesz 100km/h ale nie wiesz ile spalasz paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_med 20.03.2021 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 A z kad wziąć taka informacje ? Jak sprawdzić opor instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruchot 20.03.2021 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 A z kad wziąć taka informacje ? Jak sprawdzić opor instalacji? Manometr, czerpnia/ nawiew i wywiew/wyrzutnia przy nastawach wentylatorów np. 30/50/70/100 % Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 20.03.2021 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 340 mi Max przy kalibracji pokazuje czyli 340 to 10 V Ta wydajność jest w AP4 wyliczona na podstawie pomiaru ciśnienia na dyszy wentylatora. Oznacza to, że twoja instalacja ma za duże opory - przed, lub za wentylatorem. Ogólnie AP4 to cichy rekuperator, ale kosztem sprężu dyspozycyjnego jaki oferuje. 410 m3/h jest osiągane przy 100 Pa - a to dość mało. By instalacja w domu miała tak małe opory, musi być dobrze przemyślana. Wykonując instalację wg ogólnie spotykanych standardów ciężko jest zejść z oporami do 100 Pa. Zacznij od sprawdzenia, czy problemem nie jest czerpnia - odepnij kanał czerpni przy rekuperatorze i sprawdź ile wtedy osiąga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_med 21.03.2021 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Dziękuję za konkretną pomoc, sprawdzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_med 21.03.2021 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Czy zehnder ma większy spręż ? Czy ewentualnie da się poprawić jakoś instalacje mam parter na pe flex 4x50 na anemost, góra 3x75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_OR 21.03.2021 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Czy zehnder ma większy spręż ? Czy ewentualnie da się poprawić jakoś instalacje mam parter na pe flex 4x50 na anemost, góra 3x75 Możesz Marcin jakoś jaśniej swoją instalację opisać? 4x50 na anemostat, ale nawiewny czy wywiewny? to samo na górze 3x75 na jeden anemostat to wg mnie spora przesada, chyba, że wywiew w łazience tak masz podpięty. Ja sam projektowałem na duży dom, mam wszystko na pe-flexie, skrzynki rozdzielcze 1m od reku, 8 nawiewów 4 wywiewy, policzone tak, aby zrównoważyć sumę przekrojów nawiewnych i wywiewnych w całym domu, opory wychodzą ok 150Pa bo przy reku AP4 500H dla 10V mam ok 460 m3/h (+- 10 w zależności jak wiatr zawieje) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_med 22.03.2021 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 A.da się sprawdzić opory w urządzeniu? 50mm pe flex na stropie 4 rurki na anemostat i nawiew i wywiew. Na górze pod jętkami 3x75 nawiew i wywiew. Nie pamiętam czy do niektórych anemostatow nie szło 2x75. Na dole też chyba do jednego było 3x50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_med 22.03.2021 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Czytałem o Twoim problemie związanym z wydajnością urządzenia, jak rozwiązałes problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 22.03.2021 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 A.da się sprawdzić opory w urządzeniu? 50mm pe flex na stropie 4 rurki na anemostat i nawiew i wywiew. Na górze pod jętkami 3x75 nawiew i wywiew. Nie pamiętam czy do niektórych anemostatow nie szło 2x75. Na dole też chyba do jednego było 3x50 Jeśli centrala osiąga przy 10V 340 m3/h to oznacza, że twoja instalacja ma w okolicach 200 Pa. Oprócz ilości rur, ważna jest jeszcze ich długość. Dla tego samego przepływu 1 odcinek rury 75MM o długości 1 metra, może mieć taki sam opór jak 12 metrowy odcinek z 3 rurami 75 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania