Hej, a powiedz mi czy mając Cleanboxa przed TG wyjmowałeś filtr z nawiewu z centrali? Ten M5

I drugie pytanie czy dałeś jakiś filtr przed cleanboxem? Ja dzwoniłem do fabryki to powiedzieli, żeby coś dać. Instalator dał jakąś skrzynkę z G4 przed cleanboxem ale jeszcze nie jest uruchomione więc nie wiem jak to się sprawdzi. Czy nie będzie sypał jakimiś błędami, że za duże opory powietrza albo coś :(

Boję się tego uruchomienia bo nie mam pojęcia co tam w ogóle poustawiać jakie parametry a znająć życie zostanę z tym sam.

Dlatego napisałem posta aby dowiedzieć się co mi grozi w moim wypadku bo widzę że drążysz temat mi brakuje chęci.

Nie w Clanboxie mam standardowy od listopada mogę podesłać link do filmiku który zamieszczę na YT.

Ad 2 przed Cleanboxem nie mam miejsca na dodatkowy filtr czytałem tu że ktoś zastosował taką kaskadę filtracyjną po prostu jak Jarek zakomunikował że można palić byle czym znalazłem na allegro firmę która mi zamontowała TG zdecydowałem sie na Cleanboxa wziąłem air ++ plus Air mobila i wydaje mi sie ze zrobiłęm dobrze bo mam na strychu nowe urządzenie a nie takie jakie w 2009 roku proponowała firma która wykonywała instalację.

Poprzez słabą jakośc instalacji max wydatek mam 320m3/h czyli nie 500 jak podaje producent.

Reku leci na wydatku 33% co daje około 105m3/h i to mi wystarczy czasami wietrzę i to się też sprawdza.

ERV ustawiłem na 0 jest komfort

Dzis zmieniłem zasyfiony prefiltr zrobiłem kalibrację filtrów rekuperatos odczytał ze filtr został wymieniony musiałem przejsc procedurę czyli zatwierdzic jak by nowy filtr i na wywiewue mam znowu 0% zuzycia na czerpni 12 % i tak zostanie na jakiś czas .

Brak błędó ale nie powiem że ich nie miałem temat rozwiazałem na grupie facbookowej był serwisant i juz wiedział o moim problemie.

Wiec nie ma sie czego obawiać świetne rozwiazanie szczególnie jak Jarek radzi aby palić czym popadnie.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 2,9k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Dzięki :)

ERV ustawione na 0 czyli co to znaczy? Bo ja jeszcze zielony w tym temacie :(

Odnośnie filtra w centrali to miałem na myśli czy z rekuperatora masz wyjęty ten filtr ze środka? Ten który jest za cleanboxem, w rekuperatorze na nawiewie. Tak mówił facet z TG ale domyślam się, że masz go cały czas w środku. Ja chyba też nie będę go wyjmował.

A nie myślałeś o jakimkolwiek filtrze kanałowym na rurze przed cleanboxem? pisałeś, że nie masz miejsca ale skoro rura jest to i filtr by wszedł choćby mata G3, zawsze to F8 w cleanboxie będzie mniej zapchany..

 

https://allegro.pl/oferta/filtr-kanalowy-okragly-ofk-fi-200-czestochowa-6129992610

 

coś w tym stylu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki :)

ERV ustawione na 0 czyli co to znaczy? Bo ja jeszcze zielony w tym temacie :(

Odnośnie filtra w centrali to miałem na myśli czy z rekuperatora masz wyjęty ten filtr ze środka? Ten który jest za cleanboxem, w rekuperatorze na nawiewie. Tak mówił facet z TG ale domyślam się, że masz go cały czas w środku. Ja chyba też nie będę go wyjmował.

A nie myślałeś o jakimkolwiek filtrze kanałowym na rurze przed cleanboxem? pisałeś, że nie masz miejsca ale skoro rura jest to i filtr by wszedł choćby mata G3, zawsze to F8 w cleanboxie będzie mniej zapchany..

 

https://allegro.pl/oferta/filtr-kanalowy-okragly-ofk-fi-200-czestochowa-6129992610

 

coś w tym stylu

 

Widzę że jeszcze nie masz instrukcji.

TG ma 2 nagrzewnice FPX i ERV

ERV jest za wymiennikiem na nawiewie.

Masz 3 opcje wyłączoną wowczas nagrzewnica nie działa czyli odzyskujesz tyle ciepła i wilgoci ile zdoła odzyskac sam wymiennik.

Mocno sie zdziwisz ile traci ciepła a nie odzyskuje wymiennik entalpiczny szczegolnie jak zaleje się wodą chyba juz były opisane takie przypadki ze na wyciągu 21 a na nawiewie 13 i dupcia...

ERV 2 i 3 wowczas nagrzewnica dba o to aby temperatura na nawiewie była o 2 lub 3 stopnie mniejsza niz z wywiewu ale to kosztuje dodatkowe kWh dziennie

standardowo rekuperator na 30% zuzywa 0,55 kWh dziennie z z FPX ustawiony na 0 czyli nagrzewnica dba o to aby nie było strat na wymienniku wówczas reku potrafi zużyc nawet 4,5 kWh dziennie - sporo ale kto bogatemu ale bez pompy zabroni.......

Odnosnie filtrow to w rekuperatorze nic nie wyciagałem.

Po prostu ten w cleanboxie będzie musił być częsciej wymieniany a jak często ?

Na to pytanie nikt nie potrafił odpowiedziec bo to zalezy od otoczenia.

Nie mam podpiętego Cleanboxa pod TG nie mam modułu expansion.

 

Nie myslalem o filtrze przed Cleanboxem nie mam tam miejsca, mam góra metr flexa ktory wychodzi z warstwy ocieplenia i idzie do cleanboxa.

A tu fotka filtra z firmy jest z 3 metry nad chodnikiem blisko drzew i parkingu.

Tam gdzie mieszkam jest czysciej nie mam w pobliżu kopciuchów a z okna widzę las wiec liczę ze filtry zatrzymają pyłki latem bo jestem alergikiem.

fa4ef674b77fbc66med.jpg

1a085a9267efce99med.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ten metr flexa to aż nadto żeby dołozyć filtr.

 

Monitorowanie poprzez presostac w celanbox jest bez sensu, bo zanim on się załączy, to filtr będzie już puszczał zanieczyszczenia do domu. Kiedy rosną opory, cząsteczki zaineczyszczeń są po prostu przez niego przeychane.

 

F8 bez prefiltra, to max 3 miesiące - w PL nie ma czegoś takiego jak czysta okolica - niestety.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powinno być wejście na zewnętrzny filtr. Ale napierw przestaw presostat w filtrze na max 30-40Pa.

Mam podpięte oba cleanboxy i jeszcze nigdy presostat nie zadziałał mimo obniżenia nastaw, a mimo tego sprawność filtracji poleciała mocno w dół.

Edytowane przez Owczar
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ten metr flexa to aż nadto żeby dołozyć filtr.

 

Monitorowanie poprzez presostac w celanbox jest bez sensu, bo zanim on się załączy, to filtr będzie już puszczał zanieczyszczenia do domu. Kiedy rosną opory, cząsteczki zaineczyszczeń są po prostu przez niego przeychane.

 

F8 bez prefiltra, to max 3 miesiące - w PL nie ma czegoś takiego jak czysta okolica - niestety.

 

No właśnie dlatego uważam, że ten M5 w centrali który jest już za cleanboxem ma sens wg mnie. Bo w takim przypadku jak mówisz czyli, że filtr w cleanboxie jest już zapchany i cząsteczki zanieczyszczeń są przez niego przepychane to M5 coś wyłapie. A mnie radzili, żeby go wyjąć całkiem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

https://thesslagreen.com/product/modul-expansion/

 

Wejście 1.

 

To nie tak działa, jak częsteczka przeleci przez F8, to M5 nie stanowi już dla niej wyzwania. Stopniowanie filtracji to podstawa, jeśli zależy nam na dobrej filtracji i długim użytkowaniu filtra. Sąsiad ma w centrali Aeris filtry F7 - wymienia je co 3 miesiące. U mnie G4/M5/F8 raz na rok.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Miałem pisać negatywnie, ale zrobiła się z tego pozytywna historia. Po pięciu latach zatarło się łożysko w wentylatorze nawiewowym (czego na początku nie wiedziałem, po prostu przestał działać w pewnym momencie) i okazało się, że Thessla tego nie naprawia na miejscu. Zamiast tego są 2 opcje:

1. płacisz 1200 zł. + koszt dojazdu, za montaż nowego wentylatora

2. wysyłasz do nich wymontowany wentylator i naprawiają to za 250 zł.

Najpierw byłem super rozczarowany, że muszę sam w tym grzebać, jeśli nie chcę przepłacać za wymianę całości, ale jednak, jak się nad tym zastanowiłem, to szczerze doceniłem pracę serwisu Thessli. Przede wszystki cenię pomoc serwisanta. Jego rady przez telefon były wręcz wzorowe. Również kwestia stylu rozmowy, cierpliwości i wysokiego poziomu kultury osobistej przy wytłumaczeniu co i jak robić. Rzadko się spotyka taki profesjonalizm, naprawdę rzadko. Poza tym dostałem niemal natychmiast, na maila, wszystkie opcje usługi serwisowej z wyceną oraz instrukcję jak działać, żeby łożysko wymienić samodzielnie. Sprawa okazała się dość prosta i wentylator znowu działa. No i teraz najlepsze. Jak zestawiłem tę przygodę ze, znalezionymi w sieci, opisami działań serwisów innych producentów (więcej niż jednego, nie będę wymieniał konkretnie których, ale jest tego sporo do wygooglania), to uznałem, że mam jednak szczęście, że wybrałem Thesslę. Okazuje się, że te łożyska zacierają się po ok. 5 latach bardzo często, niezależnie od marki, ALE serwisanci często kasowali 200 zł. za diagnozę (?!) i zalecali... wymianę całego wentylatora za np. 1.5 k. zł. Straszyli też, że łożska są... niewymienialne (a były wymienialne). Tymczasem dwa łożyska to koszt kilkunastu złotych i można poczuć komfort, że w razie kolejnej awarii, można to samemu naprawić i to całkiem szybko i sprawnie.

 

Jeżeli to możliwe, to również poproszę o przesłanie instrukcji demontażu wentylatora. U mnie rekuperator pracuje 3,5 roku i w zeszłym tygodniu wentylator nawiewny zaczął głośniej pracować. Z góry dziękuję. Jeszcze jedno, może komuś się przyda. Na alledrogo jest oferta wymiany łożysk w wentylatorach rekuperatorów różnych producentów za 145 zł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie jakie macie ustawienia bypassa? Nie wiem jakie dać nastawy w swoim airpacku 4 500h.

 

i drugie pytanie: chciałem zmienić ustawienie temperatury nawiewu ale ta funkcja jest chyba u mnie nieaktywna. Według instrukcji zmiana jest możliwa tylko w trybie komfort. No i też tego trybu komfort nie znalazłem. Możliwe, że u mnie nie da się tego zmienić?

Edytowane przez boconek03
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...