epterode 01.01.2015 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Witam serdecznie w tym 2015 roku Właśnie staje przed wyborem podzespołów do instalacji elektrycznej i nie wiem jakiej firmy wybrać każdy elektryk zachwala inne firmy może ktoś z was doradzi w co warto się pakować. Noark Hager Moeller Legrand Przewody: NKT , Elektrim kable na 750V Lub macie jakieś inne propozycje ? I proszę o podpowiedź na co zwracać uwagę? bo wyceny różnią się o około 3 tyś tylko na materiał jaki zostanie użyty czy na coś jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wesii 02.01.2015 01:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Witam,Co do podzespołów to zacznijmy od samej instalacji. Mianowicie przewody oczywiście 400/750 producenci raczej wedle upodobania (np. lapp kabel, telefonika itd.) jednak marketowe odradzam. Trzeba by też jakieś puszki zastosować no to producentów simet, obo. Żeby co nieco połączyć potrzeba złączki powszechnie stosowane producenta wago. Teraz wypadałoby zabezpieczyć daną instalacje. Co do samej rozdzielni to rzecz gustu i upodobania (np. czy ma mieć metalowe drzwi, czy przeźroczyste). Co do samych bezpieczników to jest trochę tych producentów. Najczęściej stosuje producenta EATON, chociaż zdarza się że robi się na legrandzie bądź też jednym z tańszych chint'cie. Jedne i drugie będą działać natomiast kwestia tego czy klient tnie koszty do minimum i idzie po bandzie czy też ma być zrobione przyzwoicie. Na samym końcu czyli na etapie wykończenia inwestor staje przed trudnym wyborem, mianowicie gniazda i wyłączniki. Tego jest od groma na rynku. Różne kształty, stylizacje kolory no i przede wszystkim różnica w cenie. Najczęściej montowane to schneider anya (tanie i w miarę wyglądają) Sedna, Kontakt Simon 54 Premium no i zdarzają się osprzęty Berkera i Legranda, lecz różnica w cenie na domu wchodzi w tysiące. Co do patrzenia na wyceny zasada przetargowa najtańszy i najdroższy odrzucany (rzadko stosowana przez prywatnych inwestorów). Przede wszystkim rekomendacje o danym wykonawcy. Jeszcze jedno według czego wykonawcy robią wyceny? Według jakiegoś planu czy "na oko"? Bo to jest główna przyczyna wycen, że inwestor sztywno nie normuje co chce. Na tą chwile tyle ode mnie jeżeli są jakieś pytania to proszę pytać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 02.01.2015 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Co jest nie tak z przewodami marketowymi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.01.2015 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Co jest nie tak z przewodami marketowymi ? Nic nie jest Jeśli są oferowane w dobrej cenie produkty oznaczone, polskie NKT, LAPP, Helukabel, Elektrokabel to kupuj w zależności od potrzeb. Jeśli kraj pochodzenia jest nieznany lub egzotyczny nie warto się w to pchać. Opinia o przewodach o innym przekroju(zaniżonym) czy wadliwej izolacji dotyczy właśnie tych przewodów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.01.2015 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Witam serdecznie w tym 2015 roku Właśnie staje przed wyborem podzespołów do instalacji elektrycznej i nie wiem jakiej firmy wybrać każdy elektryk zachwala inne firmy może ktoś z was doradzi w co warto się pakować. Noark Hager Moeller Legrand Przewody: NKT , Elektrim kable na 750V Lub macie jakieś inne propozycje ? I proszę o podpowiedź na co zwracać uwagę? bo wyceny różnią się o około 3 tyś tylko na materiał jaki zostanie użyty czy na coś jeszcze Polecam osprzęt Hager no i oczywiście Moeller-Eaton = ta sama firma dobry trwały, powtarzalny osprzęt w pełnym katalogu(wszystkie elementy można dostać normalizując całą skrzynkę zasilania). Natomiast co do samych włączników i gniazdek wszystko zależy od zasobności portfela, jak wiadomo można wydać na to dużo więcej i mniej w zależności od dressingu, ale najważniejsze( dla przeciętnego użytkownika) jest zawsze tworzywo z jakiego są wykonane zewnętrzne elementy czy np. narażone na promienie słoneczne nie żółkną-blakną, albo co najgorsze nie przebarwiają się od rąk lub nadmiernie rysują !. Sam osobiście użytkuję Berkera B Kwadrat, ale często montuję Ospela który jakościowo jest również bardzo dobry. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wesii 02.01.2015 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Z własnego doświadczenia wiem, że te wszystkie przewody po promocyjnych cenach z lekka nie nadają się, ponieważ są bardzo sztywne. A co do osprzętu to czy to jest legrand czy ospel to i tak z biegiem czasu kolor schodzi (szczególnie w często używanych gniazdach) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
epterode 03.01.2015 05:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 (edytowane) Wyceny robione po sprawdzeniu mojego budynku i moich oczekiwań ale na różnych materiałach . Kable na porotermie bo chyba nie ma sensu wkuwać bo poroterm się sypie ? Jak dobrze będzie tynk położony to chyba nie będzie przyciągać brudu? Napiszcie jaki kabel najlepiej i osprzęt żeby to było w miare wykonane ale bez złotych kabli Ile różnicówek ? 2 na budynek ? Osobno lampy i gniazda czy pojedyńcze czy 3 fazowe? Jaki kabel od skrzynki do budynku wkopać najlepiej? Dzięki Edytowane 3 Stycznia 2015 przez epterode Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.01.2015 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Kolega sobie życzy szybki kurs elektryki ?No to proszę robić zgodnie z uznaną wiedzą techniczną i według "wytycznych" zawartych w Polskich Normach. Tam jest odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wesii 03.01.2015 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Pierwsze zasadnicze pytanie jaki będzie tynk? Co do już samej instalacji to poniżej wklejam przykładowy spis obwodów w domu jednorodzinnym. http://static.pokazywarka.pl/i/5485128/233984/spis-obw.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 03.01.2015 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 A co to jest ta lampka sygnalizująca przepływ faz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.01.2015 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 A co to jest ta lampka sygnalizująca przepływ faz ? Pewnie coś takiego, ale nie sugeruj się tym co wkleił poprzednik to "obwody" z projektu które ni jak sie mają do faktycznych w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
epterode 03.01.2015 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 (edytowane) Co myślicie o tym i producentach? -ograniczniki przepięć warto dać? -wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku wraz z wykonaniem uziemienia(kabel YKY 5x10+ bednarka) – wykonanie przyłącza do garażu( kabelYKY 5x2,5) Osprzęt marki: Schneider lub ABB lub EATON lub ETI-ograniczniki przepięć marki LcTec lub KANLUX lub ETI – kable elektryczne w izolacji 750V (oświetlenie YDY 3x1,5, YDY 4x1,5;gniazda 230V YDY 3x2,5; zasilania 400V 5x2,5),-instalacja antenowa wykonana kablem Corab RG6 Tri Cu 1,13-szybkozłączki do przewodów marki WAGO i TRYTYT, Edytowane 3 Stycznia 2015 przez epterode Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.01.2015 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Rany boskie - kabel 5-żyłowy, i do tego jeszcze bednarka. Pewnie jako szósta żyła.No, no.PS. Ale "przyłącze" do garażu to coś cieńko widzę. Bardzo cieńko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
epterode 03.01.2015 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Co masz na myśli? wytłumacz laikowi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalaf5 03.01.2015 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Co myślisz że 5x2,5 do garaży to mało?Zapytaj jak daleko jest do garażu ,i co będzie w garażu zasilane tym przewodem.Myślę że to nie warsztat z urządzeniami o poborach kilka kw ,lecz normalny garaż tj. światło brama gniazdek kilka do myjki czy też odkurzacza.Moim zdaniem do garażu normalnego 5x2,5 jest wystarczające Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.01.2015 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Co masz na myśli? wytłumacz laikowi? Mam na myśli, że coś lichego elektryka ma kolega, nic więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
epterode 03.01.2015 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 A dlaczego lichy że ten kabel 2,5? Rany boskie - kabel 5-żyłowy, a co z tym nie tak? W garażu też będzie siła i to można ciągnąć takim kablem 2,5? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalaf5 03.01.2015 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Mam na myśli, że coś lichego elektryka ma kolega, nic więcej. Ale to kolega zainteresowany zaproponował i może nie jest elektrykiem Wystarczy odpowiedzieć że kabel przyłączeniowy wystarczy 4 żyłowy + bednarka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.01.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Ale to kolega zainteresowany zaproponował i może nie jest elektrykiem Wystarczy odpowiedzieć że kabel przyłączeniowy wystarczy 4 żyłowy + bednarka Skoro nie jest elektrykiem, to po co się dopytuje ? Rzeczywiście, wystarczy kabel 4-żyłowy o odpowiednim, zgodnym z PN przekroju i uziom fundamentowy. To jest prawidłowe, a nie jakieś tam mnożenie żył kabli i dorzucanie bednarki do tego samego wykopu. PS. Zasilanie rozdzielnicy garażu kablem o przekroju 2,5 mm2 to jakieś nieporozumienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wesii 03.01.2015 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Co do lampki to tak właśnie takie urządzenie. Pewnie coś takiego, ale nie sugeruj się tym co wkleił poprzednik to "obwody" z projektu które ni jak sie mają do faktycznych w domu. Dlaczego kolega sądzi, że to ma się nijak do faktycznych obwodów w domu ? Co do zasilania garażu to minimum 4 (kwadrat). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.