Dlaczego nie stosujesz przekroju 4mm2, bo przecież nigdy nie wiadomo co będziesz musiał podłączyć, chyba że jesteś jasnowidzem.

Bo gniazdo ma obciążalnośc 16A więc obwody gniazdowe, niezaleznie od przekroju większym zabezpieczeniem chronione być mogę, czyli większy przekrój mija się z celem.

Chyba, że będzie u nasz dostępny osprzęt taki jak na wyspach. Wtedy taki obwód gniazdowy wykonany przekrojem 4mm2 zabezpieczę wartością 32A.

Taka z Tobą dyskusja kkas12, kierujesz się przyzwyczajeniami a nie logiką.
Nie kolego.

Kieruję się rzetelnością i tym by klient był zadowolony.

A przede wszystkim w przeciwieństwie do Ciebie obowiązuje mnie gwarancja na wykonane prace i odpowiedzialnośc (w tym i karna) za skutki ewentualnych wypadków z powodu instalacji którą do eksploatacji dopuściłem.

Ty jesteś pod tym względem bezkarny.

A adoratora swych laickich teorii we mnie nie znajdziesz.

 

Więc u siebie możesz sobie robić co i jak chcesz. To Twój cyrki i małpy też.

Masz swoje zasady polegające na braku (nieznajomości) zasad, ja mam swoje opierające się na standardach, które Ty nazywasz brakiem logiki.

I taka jest pomiedzy nami różnica kolego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 92
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Gniazdo ma obciążalność 16A więc tym bardziej wole mieć taki obwód zabezpieczony 13A.

 

Ok, to jakie zasady łamię stosując 1,5mm2 na obwody gniazd i jaka odpowiedzialność karna za ich stosowanie i dopuszczenie takiej instalacji do użytkowania ? Konkretnie. Bo po takich wpisach ktoś może pomyśleć, że to nielegalne jest i do tego niebezpieczne ?

Nie szukam adoratora, prędzej dyskusji ale opartej o argumenty a nie straszenie i gdybanie. A standardy, dziś takie, jutro inne, będziesz przerabiał wszystkie instalacje gdy się standardy zmienią, czy nagle staną się z tego powodu niebezpieczne ?

Edytowane przez _olo_
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dobra

Piszę z grubsza jaką ja mam instalację w swoim domu którą sam wykonałem.

Kable ze starych zapasów ożarów

Osprzęt rozdzielnicy Legrand jak i sama rozdzielnica

Opis -co na obwodzie, mniej więcej pobór mocy ,przewód ,bezpiecznik

Łazienka

-oświetlenie 6x4W ,3x1 ,6A

-gniazdo pralka(brak pralni, no ale...) 1500W ,3x2,5 ,16A

Korytarz

-oświetlenie 4x4W ,3x1 ,6A

Kuchnia

-oświetlenie 10x 4W 3x1 6A

-zmywarka lodówka 2200W 3x2,5 20A

-piekarnik 2000W 3x2,5 20A

-gniazda użytkowe nad bufetem 3x2,5 16A

Salon

-oświetlenie 4x4W+4x5W 3x1 6A

-tv+ audio około 500W 3X1,5 10A

-gniazda użytkowe 0-1000W 3x1,5 10A

Pokój gościnny

-oświetlenie 4x4W 3x1,5 6A

-gniazda 0-1000W 3x1,5 10A

Taras

-oświetlenie 5x6W 3x1 6A

-gniazdo 0-1500W 3x2,5 16A

Dwa pokoje na poddaszu tak jak gościnny na dole.

Kotłownia

-kocioł do 600W 3X1,5 10A

-wymiennik 1500W 3x2,5 16A

Garaż zasilanie 3x4mm

-Oświetlenie 4x10W 3x1 6A

-gniazda użytkowe 0-2000W 3x2,5 16A

-gniazdo gospodarcze na zewnątrz 0-2000W 3x2,5 16A

Jak komuś coś się przyda to proszę bardzo.

Pewnie jeszcze jest kilka drobiazgów ,ale jak napisałem na wstępie ,,z grubsza,,

Edytowane przez kalaf5
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gniazdo ma obciążalność 16A więc tym bardziej wole mieć taki obwód zabezpieczony 13A.
Ochrona gniazda przed długotrwałym prądem znamionowym (niefunkcjonalność instalacji), ale przewodu 1,5 mm2 to gniazdo zasilającego owa zasada już nie dotyczy. Chyba że zastosujesz zabezpieczenie 10A.

Argument nie dość, że niespójny to jeszcze dziurawy jak sito.

 

Kolego kalaf5 to jest błąd.

-zmywarka lodówka 2200W 3x2,5 20A

-piekarnik 2000W 3x2,5 20A

Edytowane przez kkas12
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I sam zobacz jak jest różnica pomiędzy wymianą zabezpieczenia na mniejsze a wymianą przewodu na odpowiadający obecnemu zabezpieczeniu gdy zabezpieczenie odpowiada przyłączonemu odbiornikowi, ale przekrój okazuje się niewystarczajacy.

Widzisz sens takich "oszczędności"???

 

Nie ma ludzi nie omylnych.
Są. Kolega olo jest tego dowodem.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I sam zobacz jak jest różnica pomiędzy wymianą zabezpieczenia na mniejsze a wymianą przewodu na odpowiadający obecnemu zabezpieczeniu gdy zabezpieczenie odpowiada przyłączonemu odbiornikowi, ale przekrój okazuje się niewystarczajacy.

Widzisz sens takich "oszczędności"???

 

Są. Kolega olo jest tego dowodem.

 

:popcorn:

Dzięki, teraz mnie komplementujesz ? Niee, no nie trzeba, ja tam nieomylny nie jestem ale Ty z całą pewnością tak.

 

Ja akurat wiem, że nie można 2,5mm2 zabezpieczać 20A, w takich miejscach gdzie jest taka potrzeba bym nie dał 2,5 a 4mm2 i tam je dam.

 

1,5mm2 mają obciążalność 18,5A, gniazda 16A, zabezpieczenie 13A, coś tu nie pasuje ?

Edytowane przez _olo_
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A w ten sposób ?

 

Wykonanie instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym

• Piętro – 2 obwody gniazd 230V, 1 obwód oświetlenia, ( gora 3 pokoiki + łazienka)

• Parter- 5 obwodów gniazd 230V (1. Salon+ łazienka+ wiatrołap, 2. Kuchnia, 3.

Zmywarka, 4. Piec gazowy+ gniazda kotłownia, 5. Pralka)

• Parter- 2 obwody zasilania 400V (1. Kuchnia, 2. Kotłownia)

 

• Garaż- 1 obwód gniazd 230V, 1 obwód oświetlenia, 1 obwód gniazd 400V

 

– Kable elektryczne w izolacji 750V (oświetlenie YDY 3x1,5, YDY 4x1,5;

gniazda 230V YDY 3x2,5; zasilania 400V 5x2,5),

 

 

Które wybrać?

 

-– bezpieczniki i wyłączniki różnicowo- prądowe marki Schneider lub ABB lub EATON lub

ETI

 

Warto te ograniczniki ? dawać?

 

– ograniczniki przepięć marki LcTec lub KANLUX lub ETI

Edytowane przez epterode
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1,5mm2 mają obciążalność 18,5A, gniazda 16A, zabezpieczenie 13A, coś tu nie pasuje ?
Oczywiście, że nie pasuje.

Nie pasuje naciąganie faktów do teorii jaką usiłujesz przeforsować.

Sto procent projektantów w tym kraju nie ma racji projektując przekrój 2,5mm2 dla obwodów gniazdowych.

A na tym forum jeden samouk amator zapędza ich w kozi róg "udowadniając" jak bardzo się mylą.

 

Przestań już robić wodę z mózgu innym osobom "ekspercie".

A u siebie oczywiśćie rób co i jak chcesz.

To Twoje niezbywalne prawo "wszystkowiedzącego" inwestora.

Edytowane przez kkas12
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

szybkozłączki do przewodów marki [...] TRYTYT,

 

Na boku dyskusji - kurczę, "całe życie" byłem pewien, że "trytytka" to branżowa nieformalna nazwa pochodząca od dźwięku wydawanego przy zaciąganiu, a tu się okazuje, że to jak rower, czy adidasy :)

No chyba, że "trytytka" jednak była pierwsza, a ktoś nazwę przejął...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sto procent projektantów w tym kraju nie ma racji projektując przekrój 2,5mm2 dla obwodów gniazdowych.

A na tym forum jeden samouk amator zapędza ich w kozi róg "udowadniając" jak bardzo się mylą.

 

Przestań już robić wodę z mózgu innym osobom "ekspercie".

A u siebie oczywiśćie rób co i jak chcesz.

To Twoje niezbywalne prawo "wszystkowiedzącego" inwestora.

 

Jesteś pewien, że 100% ? A może jednak nie 100% ? Potrafisz w końcu udowodnić, że nie mam racji, ale merytorycznie a nie znowu "tak bo tak", "100%..." etc. Konkretnie, przyjmę to z pokorą.

 

I aby było jasne - ja nikomu niczego nie udowadniam, to ty mi starasz się udowodnić, że się mylę bo ty wiesz lepiej co i gdzie ja chce mieć w instalacji użytkowane. I jak spojrzysz wstecz wątku - to ty chciałeś, żebym ci określił dlaczego chce dać 1,5mm na gniazda, gdy napisałem dlaczegom masz tym razem pretensje że komuś coś uzasadniam i udowadniam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie napisze Pawle.

Bo w takich pismach należy podpisać się imienię i nazwiskiem. A na to by firmować chorą teorię już go nie stać.

Trolle zawsze pozostają anonimowe bo tylko w taki sposób mogą istnieć na forach.

 

I pisałem Ci olo wcześniej, że u siebie mozesz robić co i jak chcesz, bo tylko Ty wiesz wszystko "najlepiej". Nikt Ci tego nie zabrania.

Tylko Twa "wiedza" nie powinna wychodzić za próg Twego domostwa by nie ogłupiać innych.

A Twoja 'pokora" do niczego mi potrzebna nie jest.

Nie mniej jednak jestem pełen "podziwu" dla Twej odporności na wiedzę.

 

Ale może wyjaśnisz co za tym uporem stoi?

Jakie zyski ów upór Ci przyniesie?

Edytowane przez kkas12
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...