kkas12 04.01.2015 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Dlaczego nie stosujesz przekroju 4mm2, bo przecież nigdy nie wiadomo co będziesz musiał podłączyć, chyba że jesteś jasnowidzem. Bo gniazdo ma obciążalnośc 16A więc obwody gniazdowe, niezaleznie od przekroju większym zabezpieczeniem chronione być mogę, czyli większy przekrój mija się z celem. Chyba, że będzie u nasz dostępny osprzęt taki jak na wyspach. Wtedy taki obwód gniazdowy wykonany przekrojem 4mm2 zabezpieczę wartością 32A. Taka z Tobą dyskusja kkas12, kierujesz się przyzwyczajeniami a nie logiką. Nie kolego. Kieruję się rzetelnością i tym by klient był zadowolony. A przede wszystkim w przeciwieństwie do Ciebie obowiązuje mnie gwarancja na wykonane prace i odpowiedzialnośc (w tym i karna) za skutki ewentualnych wypadków z powodu instalacji którą do eksploatacji dopuściłem. Ty jesteś pod tym względem bezkarny. A adoratora swych laickich teorii we mnie nie znajdziesz. Więc u siebie możesz sobie robić co i jak chcesz. To Twój cyrki i małpy też. Masz swoje zasady polegające na braku (nieznajomości) zasad, ja mam swoje opierające się na standardach, które Ty nazywasz brakiem logiki. I taka jest pomiedzy nami różnica kolego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 04.01.2015 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 (edytowane) Gniazdo ma obciążalność 16A więc tym bardziej wole mieć taki obwód zabezpieczony 13A. Ok, to jakie zasady łamię stosując 1,5mm2 na obwody gniazd i jaka odpowiedzialność karna za ich stosowanie i dopuszczenie takiej instalacji do użytkowania ? Konkretnie. Bo po takich wpisach ktoś może pomyśleć, że to nielegalne jest i do tego niebezpieczne ?Nie szukam adoratora, prędzej dyskusji ale opartej o argumenty a nie straszenie i gdybanie. A standardy, dziś takie, jutro inne, będziesz przerabiał wszystkie instalacje gdy się standardy zmienią, czy nagle staną się z tego powodu niebezpieczne ? Edytowane 4 Stycznia 2015 przez _olo_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalaf5 04.01.2015 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 (edytowane) DobraPiszę z grubsza jaką ja mam instalację w swoim domu którą sam wykonałem.Kable ze starych zapasów ożarówOsprzęt rozdzielnicy Legrand jak i sama rozdzielnicaOpis -co na obwodzie, mniej więcej pobór mocy ,przewód ,bezpiecznik Łazienka-oświetlenie 6x4W ,3x1 ,6A-gniazdo pralka(brak pralni, no ale...) 1500W ,3x2,5 ,16AKorytarz -oświetlenie 4x4W ,3x1 ,6AKuchnia-oświetlenie 10x 4W 3x1 6A-zmywarka lodówka 2200W 3x2,5 20A-piekarnik 2000W 3x2,5 20A-gniazda użytkowe nad bufetem 3x2,5 16ASalon -oświetlenie 4x4W+4x5W 3x1 6A-tv+ audio około 500W 3X1,5 10A-gniazda użytkowe 0-1000W 3x1,5 10APokój gościnny-oświetlenie 4x4W 3x1,5 6A-gniazda 0-1000W 3x1,5 10ATaras-oświetlenie 5x6W 3x1 6A-gniazdo 0-1500W 3x2,5 16ADwa pokoje na poddaszu tak jak gościnny na dole.Kotłownia -kocioł do 600W 3X1,5 10A -wymiennik 1500W 3x2,5 16AGaraż zasilanie 3x4mm-Oświetlenie 4x10W 3x1 6A-gniazda użytkowe 0-2000W 3x2,5 16A-gniazdo gospodarcze na zewnątrz 0-2000W 3x2,5 16AJak komuś coś się przyda to proszę bardzo.Pewnie jeszcze jest kilka drobiazgów ,ale jak napisałem na wstępie ,,z grubsza,, Edytowane 4 Stycznia 2015 przez kalaf5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 04.01.2015 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 (edytowane) Gniazdo ma obciążalność 16A więc tym bardziej wole mieć taki obwód zabezpieczony 13A. Ochrona gniazda przed długotrwałym prądem znamionowym (niefunkcjonalność instalacji), ale przewodu 1,5 mm2 to gniazdo zasilającego owa zasada już nie dotyczy. Chyba że zastosujesz zabezpieczenie 10A. Argument nie dość, że niespójny to jeszcze dziurawy jak sito. Kolego kalaf5 to jest błąd. -zmywarka lodówka 2200W 3x2,5 20A -piekarnik 2000W 3x2,5 20A Edytowane 4 Stycznia 2015 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.01.2015 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Kuchnia -oświetlenie 10x 4W 3x1 6A -zmywarka lodówka 2200W 3x2,5 20A -piekarnik 2000W 3x2,5 20A Kolego kalaf5, zdajesz sobie sprawę, że przez te "bezpieczniki" 20 A możesz przepuścić prąd o natężeniu 29 A do godziny czasu ? Zapoznałeś się z charatkerystyką tI tych aparatów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalaf5 04.01.2015 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Nie ma ludzi nie omylnych.Każda rada cenna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.01.2015 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Nie ma ludzi nie omylnych. Każda rada cenna. Pytanie, kto tu się pomylił. Czy Ty, jako wykonawca, czy Twój elektryk-amator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 04.01.2015 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 I sam zobacz jak jest różnica pomiędzy wymianą zabezpieczenia na mniejsze a wymianą przewodu na odpowiadający obecnemu zabezpieczeniu gdy zabezpieczenie odpowiada przyłączonemu odbiornikowi, ale przekrój okazuje się niewystarczajacy. Widzisz sens takich "oszczędności"??? Nie ma ludzi nie omylnych.Są. Kolega olo jest tego dowodem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalaf5 04.01.2015 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Ale przekrój w przypadku tej nieszczęsnej zmywarki i piekarnika jest jak najbardziej ok, zmienię zabezpieczenie na 16A i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 04.01.2015 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 A co z przewodami 1mm2 do oświetlenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalaf5 04.01.2015 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 A co z przewodami 1mm2 do oświetlenia? A co z nimi nie tak? Są wystarczające. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 04.01.2015 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 (edytowane) I sam zobacz jak jest różnica pomiędzy wymianą zabezpieczenia na mniejsze a wymianą przewodu na odpowiadający obecnemu zabezpieczeniu gdy zabezpieczenie odpowiada przyłączonemu odbiornikowi, ale przekrój okazuje się niewystarczajacy. Widzisz sens takich "oszczędności"??? Są. Kolega olo jest tego dowodem. Dzięki, teraz mnie komplementujesz ? Niee, no nie trzeba, ja tam nieomylny nie jestem ale Ty z całą pewnością tak. Ja akurat wiem, że nie można 2,5mm2 zabezpieczać 20A, w takich miejscach gdzie jest taka potrzeba bym nie dał 2,5 a 4mm2 i tam je dam. 1,5mm2 mają obciążalność 18,5A, gniazda 16A, zabezpieczenie 13A, coś tu nie pasuje ? Edytowane 4 Stycznia 2015 przez _olo_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
epterode 04.01.2015 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 (edytowane) A w ten sposób ? Wykonanie instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym• Piętro – 2 obwody gniazd 230V, 1 obwód oświetlenia, ( gora 3 pokoiki + łazienka)• Parter- 5 obwodów gniazd 230V (1. Salon+ łazienka+ wiatrołap, 2. Kuchnia, 3.Zmywarka, 4. Piec gazowy+ gniazda kotłownia, 5. Pralka)• Parter- 2 obwody zasilania 400V (1. Kuchnia, 2. Kotłownia) • Garaż- 1 obwód gniazd 230V, 1 obwód oświetlenia, 1 obwód gniazd 400V – Kable elektryczne w izolacji 750V (oświetlenie YDY 3x1,5, YDY 4x1,5;gniazda 230V YDY 3x2,5; zasilania 400V 5x2,5), Które wybrać? -– bezpieczniki i wyłączniki różnicowo- prądowe marki Schneider lub ABB lub EATON lubETI Warto te ograniczniki ? dawać? – ograniczniki przepięć marki LcTec lub KANLUX lub ETI Edytowane 4 Stycznia 2015 przez epterode Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 04.01.2015 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 (edytowane) 1,5mm2 mają obciążalność 18,5A, gniazda 16A, zabezpieczenie 13A, coś tu nie pasuje ? Oczywiście, że nie pasuje. Nie pasuje naciąganie faktów do teorii jaką usiłujesz przeforsować. Sto procent projektantów w tym kraju nie ma racji projektując przekrój 2,5mm2 dla obwodów gniazdowych. A na tym forum jeden samouk amator zapędza ich w kozi róg "udowadniając" jak bardzo się mylą. Przestań już robić wodę z mózgu innym osobom "ekspercie". A u siebie oczywiśćie rób co i jak chcesz. To Twoje niezbywalne prawo "wszystkowiedzącego" inwestora. Edytowane 4 Stycznia 2015 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.01.2015 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Które wybrać A jak jest w projekcie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
epterode 04.01.2015 14:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Musze spojrzeć a każdym projekcie jest taki opis dokładny ? czy tylko rozmieszczenie gniazdek itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 04.01.2015 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 szybkozłączki do przewodów marki [...] TRYTYT, Na boku dyskusji - kurczę, "całe życie" byłem pewien, że "trytytka" to branżowa nieformalna nazwa pochodząca od dźwięku wydawanego przy zaciąganiu, a tu się okazuje, że to jak rower, czy adidasy No chyba, że "trytytka" jednak była pierwsza, a ktoś nazwę przejął... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 04.01.2015 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Sto procent projektantów w tym kraju nie ma racji projektując przekrój 2,5mm2 dla obwodów gniazdowych. A na tym forum jeden samouk amator zapędza ich w kozi róg "udowadniając" jak bardzo się mylą. Przestań już robić wodę z mózgu innym osobom "ekspercie". A u siebie oczywiśćie rób co i jak chcesz. To Twoje niezbywalne prawo "wszystkowiedzącego" inwestora. Jesteś pewien, że 100% ? A może jednak nie 100% ? Potrafisz w końcu udowodnić, że nie mam racji, ale merytorycznie a nie znowu "tak bo tak", "100%..." etc. Konkretnie, przyjmę to z pokorą. I aby było jasne - ja nikomu niczego nie udowadniam, to ty mi starasz się udowodnić, że się mylę bo ty wiesz lepiej co i gdzie ja chce mieć w instalacji użytkowane. I jak spojrzysz wstecz wątku - to ty chciałeś, żebym ci określił dlaczego chce dać 1,5mm na gniazda, gdy napisałem dlaczegom masz tym razem pretensje że komuś coś uzasadniam i udowadniam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.01.2015 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Kolego _olo_, musisz napisać do profesora Henryka Markiewicza, że jest w błędzie, i że ma dokonać errat w swoich książkach dotyczących instalacji elektrycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 04.01.2015 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 (edytowane) Nie napisze Pawle. Bo w takich pismach należy podpisać się imienię i nazwiskiem. A na to by firmować chorą teorię już go nie stać.Trolle zawsze pozostają anonimowe bo tylko w taki sposób mogą istnieć na forach. I pisałem Ci olo wcześniej, że u siebie mozesz robić co i jak chcesz, bo tylko Ty wiesz wszystko "najlepiej". Nikt Ci tego nie zabrania.Tylko Twa "wiedza" nie powinna wychodzić za próg Twego domostwa by nie ogłupiać innych.A Twoja 'pokora" do niczego mi potrzebna nie jest.Nie mniej jednak jestem pełen "podziwu" dla Twej odporności na wiedzę. Ale może wyjaśnisz co za tym uporem stoi?Jakie zyski ów upór Ci przyniesie? Edytowane 4 Stycznia 2015 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania