Wybór podzespołów do instalacji elektrycznej w domu.


Recommended Posts

Ale na jaką znowu wiedzę jestem odporny adminie łaskawy, i jak bardzo skoro możesz mi tak ubliżać na każdym kroku, podaj mi normę, przepis zabraniający instalowania takich a nie innych przekrojów dla takich a nie innych zastosowań który łamię a nakazujący bezwzględnie tyle a tyle ? A nick mam jaki mam, ty się nie podpisujesz imieniem i nazwiskiem i nikt tu dochodzenia nie robi.

 

I ja się nad niczym nie upieram, żadnych zysków nie zakładam, żadnych strat też nie zakładam. Pytałeś więc odpowiedziałem, ty drążysz temat nie ja.

 

Wskocz może na #43 i pokrytykuj kolegę, że miał czelność dać na oświetlenie 6x4W ,3x1 ,6A a nie 3x1,5 10A jak daje 100% projektantów.

Edytowane przez _olo_
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 92
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Wskocz może na #43 i pokrytykuj kolegę, że miał czelność dać na oświetlenie 6x4W ,3x1 ,6A a nie 3x1,5 10A jak daje 100% projektantów.
Pewnie że miał czelność. Bo jeżeli chodzi o warunki doboru przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, nie miał prawa dać o przekroju 1 mm2. Podstawa - właśnie wspomniana DIN VDE 0100: 2002.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok, to skoro elpapiotr podaje normę to ok, przyjmuję na słowo, że tam jest napisane o bezwzględnym zakazie stosowania 1,5mm2 na obwody gniazd, tak to sprzedam elektrykowi powołując się na waszą opinię bo ja przecież "laik", "amator" etc z czym się oczywiście zgadzam, jeżeli nie będzie się z tym zgadzał elektryk to rozumiem, że uzyskam wasze dane prywatne do ewentualnej dyskusji w temacie ?

 

Poza tym to proszę o zapomnienie o moich wpisach bo się założycielowi tematu rozmył wątek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Żeby dokończyć temat, wypada dopisać, że przewody w sieciach i instalacjach elektrycznych nN dobiera się na następujące warunki:

- wytrzymałość mechaniczną,

- obciążalność długotrwałą,

- przeciążalność,

- spadek napięcia,

- warunki zwarciowe,

- samoczynne wyłączenie dla celów ochrony przeciwporażeniowej.

 

Mając te warunki na uwadze dopiero teraz można sprawdzić, czy zostały dobrane prawidłowo, a nie, bo taki bezpiecznik zainstalowano, lub będzie takie a nie inne obciążenie. Za lat naście może się odmienić, co wtedy ?

Szanujący się elektryk o tym pamięta, jak również bierze pod uwagę nieodpowiedzialność (nieprzewidywalność) klienta, gdy temu strzeli do głowy np. rozbudować sobie instalację.

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bredzisz. Nie znasz bowiem stausu norm.

Więc dla Ciebie istenieją tylko zakazy i nakazy.

Pisałem Ci wcześniej

Ty jesteś jasnowidzem i doskonale wiesz, że w przyszłości nic takiego co by wymagało przekroju 2,5 mm2 w obwodach gniazdowych się nie stanie.

Ja takiej pewności nie mam więc żadnemu z inwestorów takiego rozwiazania nie proponowałem i nie zaproponuję.

Dlaczego?

Bo przeczą mu uznane zasady wiedzy technicznej jakie w tym kraju (i nie tylko w tym) od dawien dawna stosujemy.

A dobre rozwiąznie zastępuje gorszym tylko kompletny laik.

Kieruję się rzetelnością i tym by klient był zadowolony.

A przede wszystkim w przeciwieństwie do Ciebie obowiązuje mnie gwarancja na wykonane prace i odpowiedzialnośc (w tym i karna) za skutki ewentualnych wypadków z powodu instalacji którą do eksploatacji dopuściłem.

Ty jesteś pod tym względem bezkarny.

A adoratora swych laickich teorii we mnie nie znajdziesz.

Natomiast pisząc

...skoro elpapiotr podaje normę to ok, przyjmuję na słowo, że tam jest napisane o bezwzględnym zakazie stosowania 1,5mm2 na obwody gniazd,
po raz kolejny udowadniasz, że nic z tego co piszemy nie rozumiesz.

Czego mnie akurat udowadniać nie musisz.

A w tej normie jest podane jakie kryteria musi projektant powinien (jeszcze) uwzglednić dobierając przekrój przewodu.

I zapewniam Cię, że moc odbiornika nie jest jedyną wytyczną doboru jak Tobie się wydaje.

 

A o rozmywaniu wąrku należało pomyśleć gdy zamieszczałeś swe pierwsze (w nim) "odkrywcze" posty.

Edytowane przez kkas12
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co jest nie tak z przewodami marketowymi ?

 

To był mój pierwszy odkrywczy post w tym wątku, a raczej pytanie, na które otrzymałem sensowną odpowiedź.

 

Proszę uprzejmie o dobranie wg tej normy min. przekroju przewodów do obwodu dla odbiorników łącznie maks 1,5kW, długość obwodu maks 15m, 5 gniazd. Tak dla przykładu dla mnie i dla innych, abym już nie popełniał błędów, nie bredził i zaczął coś wiedzieć.

Edytowane przez _olo_
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak patrząc z boku to ta wymiana poglądów wygląda właśnie w stylu "będzie Pan zadowolony".

Ze swojej strony szczerze polecam zastosowanie przewodów 1-1,5 (kw) do piekarnika... a tak na prawdę to nie powinno się takich przewodów stosować do gniazd elektrycznych. Polecam sprowadzenie na budowę profesjonalnej ekipy (niekoniecznie żeby wykonali) tylko o samo doradzenie co i jak zrobić żeby było dobrze.

 

PS. 4 strony wątku a praktycznie tylko z początku informacje związane z tematem.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wybór podzespołów do instalacji elektrycznej w domu.

Temat w zasadzie błachy.

Ale wyjaśnic można.

YDYp 3x1,5 można przyjać ok 8m/wypust

YDYp 3x2,5 można przyjąć ok 9m/wypust

YDYp 4x1,5 do wypustów świecznikowych i wyłaczników schodowych w/g obmiaru

YDYp 5x1,5 do żaluzji w/g obmiaru

YDY 5x4 do kuchenki w/g obmiaru

YKY 3X1,5 i 3x2,5 do obwodów na zewnątrz

I oczywiście przewody do domofonu, internetu, TV, alarmu i czego tam jeszcze inwestor sobie nie wymarzy

Puszki fi 60 głębokie

Złączki Wago 2x; 3x; 4x i 5x

Osprzęt w/g życzeń inwestora

Wyposażenie rozdzielni jednego producenta. Mogę zaproponować Schneider. RCBO posiada dwie dźwignie sygnalizujące co zadziałało.

Rozdzielnia takiej wielkości by pozostało ok 30% wolnego miejsca.

Pamiętać o ułożeniu rur w wylewce i przez fundamenty na zewnątrz budynku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A w ten sposób ?

 

Wykonanie instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym

• Piętro – 2 obwody gniazd 230V, 1 obwód oświetlenia, ( gora 3 pokoiki + łazienka)

• Parter- 5 obwodów gniazd 230V (1. Salon+ łazienka+ wiatrołap, 2. Kuchnia, 3.

Zmywarka, 4. Piec gazowy+ gniazda kotłownia, 5. Pralka)

• Parter- 2 obwody zasilania 400V (1. Kuchnia, 2. Kotłownia)

 

• Garaż- 1 obwód gniazd 230V, 1 obwód oświetlenia, 1 obwód gniazd 400V

 

– Kable elektryczne w izolacji 750V (oświetlenie YDY 3x1,5, YDY 4x1,5;

gniazda 230V YDY 3x2,5; zasilania 400V 5x2,5),

 

 

Które wybrać?

 

-– bezpieczniki i wyłączniki różnicowo- prądowe marki Schneider lub ABB lub EATON lub

ETI

 

Warto te ograniczniki ? dawać?

 

– ograniczniki przepięć marki LcTec lub KANLUX lub ETI

 

Wybierz Eaton i Przepięciówkę LcTec( takie z wymienną wkładką) typu B+C

Co do obwodów to proponuję rozdzielić jedynie gniazda w kotłowni od pieca w kotłowni( przyda się na ewentualne zrobienie UPS-a) a i bezpieczniej na zakłócenia.Oraz na oddzielnym obwodzie wykonać oświetlenie ciągów komunikacyjnych(jeśli oczywiście są) np korytarze schody wejście do garażu, kotłowni.

Warto również przewidzieć obwody zewnętrzne np brama, domofon, oświetlenie zewnętrzne (choinka:), czy oświetlenie w podbitce.

Pozdrawiam, z mojej strony obwodów jest ok, jak coś zauważę to sie odezwę :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jako uznana wiedza techniczna - jak najbardziej.

Sprawę tą wyjaśnia doktor Musiał w swojej publikacji : http://www.redinpe.com/attachments/normalizacja/normalizacja_06.pdf

 

Za to norma DIN VDE 0298-4 nie jest traktowana jako uznana wiedza techniczna ? Bo w wielu miejscach przy doborze grubości przewodów są do niej odwołania.

DIN 0298-4.jpg

Edytowane przez _olo_
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Normy należy stosowac w całości a nie wybiórczo.

Proszę więc zwrócić uwagę na sposób ułożenia przewodów a także uwzględnić wymagania dotyczące (60364-5-523)

523.7 Warunki zmieniające się na trasie instalacji

Jeżeli warunki oddawania ciepła wzdluż trasy instalacji są różne, obciążalność prądowa długotrwała powinna być wyznaczona w odniesieniu do odcinka trasy mającego najgorsze warunki chłodzenia.

Czyli należy uwzględnić odcinek sporowadzający przewody do rozdzielni gdzie ułożone zostały one w wiązkę a także ułożenie pod styropianem na podłodze (co nagminnie jest dziś stosowane) i takie warunki przyjąć całkowicie pomijając ułożenie pod tynkiem, bo łancuch ma taką wtrzymałość jak jego najsłabsze ogniwo.

Edytowane przez kkas12
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Normy należy stosowac w całości a nie wybiórczo.

Proszę więc zwrócić uwagę na sposób ułożenia przewodów a także uwzględnić wymagania dotyczące (60364-5-523)

 

Czyli należy uwzględnić odcinek sporowadzający przewody do rozdzielni gdzie ułożone zostały one w wiązkę a także ułożenie pod styropianem na podłodze (co nagminnie jest dziś stosowane) i takie warunki przyjąć całkowicie pomijając ułożenie pod tynkiem, bo łancuch ma taką wtrzymałość jak jego najsłabsze ogniwo.

 

Czy ułożenie przewodów na stropie pod styropianem nie spełnia warunku normy, która mówi, że dla przewodach ułożonych w pomieszczeniach przyjmuje się obliczeniową temp 25 °C ? Czy temperatura jest tam wyższa od "starej szkoły" prowadzenia przewodów na ścianie pod tynkiem kilkanaście cm od sufitu ?

 

Uwzględniając odcinek sprowadzający przewody w wiązce do rozdzielni jak rozumiem trzeba zastosować wsp. zmniejszający obciążalność, czyż nie jest prawdą, że już przy 3 przewodach o tym samym przekroju, również przewodów 2,5mm2 nie można obciążyć 16A...a zwykle jest ich tam w wiązce kilkanaście, czasem i 30, o różnych przekrojach a jednak stosuje się z automatu - 10A światło, 16A gniazda ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Praktycznie zaczynam coraz mniej rozumieć o czym piszesz, a co to pisanie ma udowodnić nawet juz nie próbuję ogarniać.

 

Panujaca temperatura pod styropianem, a zdolność oddawania ciepła przewodu w tym styropianie ułożonego to odrębne kwestie.

Dotyczy to również przewodu 1,5mm2 z zabezpieczeniem 16A do gniazd w Twej sypialni.

 

Więc Twoja tabelka nic tu nie znaczy gdyż nie uwzględnia warunków oddawania ciepła (i nie tylko).

Najpierw należy te warunki uwzględnić a także te jakie podał wcześniej Paweł i dopiero później szukać odpowiedniego miejsca w odpowiedniej tabeli.

Edytowane przez kkas12
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...