hokejgk1 12.01.2015 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Chciał bym sie upewnić jedną rzecz:- ile potrzeba puscić kabli pomiędzy dowam łącznikami schodowymi - czy jeden 3 żyłowy kabel wystarczy ??? - ( dwie żyły zajmie faza a jeden N) a na PEN zabraknie już miejsca ... ??? Czy może do oświetlenie jes jes potrzebny dodatkowy PEN ??? - mam również pytanie (wątpliwość) - salon: 10 lampek sufitowych zapalanych łącznikiem podwójnym (połowa i połowa lempek) to teoretycznie musiał by iść 4 żyłowy kabel od łącznika do lampek ( FAZA I, FAZA II, N i PEN) ??? Mój elektryk twierdzi że wystarczy jak ochronny z obudowy podłączy się przy lampie pod N Czy to prawa ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196939-%C5%82%C4%85cznik-schodowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 12.01.2015 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Chciał bym sie upewnić jedną rzecz: - ile potrzeba puscić kabli pomiędzy dowam łącznikami schodowymi - czy jeden 3 żyłowy kabel wystarczy ??? - ( dwie żyły zajmie faza a jeden N) a na PEN zabraknie już miejsca ... ??? Czy może do oświetlenie jes jes potrzebny dodatkowy PEN ??? - mam również pytanie (wątpliwość) - salon: 10 lampek sufitowych zapalanych łącznikiem podwójnym (połowa i połowa lempek) to teoretycznie musiał by iść 4 żyłowy kabel od łącznika do lampek ( FAZA I, FAZA II, N i PEN) ??? Mój elektryk twierdzi że wystarczy jak ochronny z obudowy podłączy się przy lampie pod N Czy to prawa ??? Pomiędzy łącznikami schodowymi trzeba puścić 3 żyły fazowe. Niektóre łączniki wymagają przewodu/żyły ochronnej. Pytanie drugie - odpowiedź jest na muratorze : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53763-schemat-o%C5%9Bwietlenia Pytanie trzecie - odp. zmień elektryka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196939-%C5%82%C4%85cznik-schodowy/#findComment-6703583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 12.01.2015 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 A czym grozi połączenie N i PE na lampach i innych urządzeniach ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196939-%C5%82%C4%85cznik-schodowy/#findComment-6703601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 12.01.2015 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Na war tech. od enea mam napisane sieć TN-C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196939-%C5%82%C4%85cznik-schodowy/#findComment-6703605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 12.01.2015 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 (edytowane) Połączenie N z PE jest niedopuszczalne. A może powodować wyłączanie wyłączników różnicowoprądowych o ile są takie w instalacji. Pomiędzy łącznikami schodowymi trzeba puścić 3 żyły fazowe. Chyba 2 żyły fazowe. Edytowane 12 Stycznia 2015 przez Dominik01 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196939-%C5%82%C4%85cznik-schodowy/#findComment-6703607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 12.01.2015 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 No własnie też mi się wydawało że 2 żyły fazowe ... To jak to jest wkońcu jeżeli na war tech. mam napisane TN-C to N i PE to nie to samo ??? Chyba że sieć ENEA to TN-C a moja już ma być wykonana jako TN-S ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196939-%C5%82%C4%85cznik-schodowy/#findComment-6703612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik01 12.01.2015 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Chyba że sieć ENEA to TN-C a moja już ma być wykonana jako TN-S ? Dokładnie tak. I za podziałem PEN na PE i N nie łączy się ich ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196939-%C5%82%C4%85cznik-schodowy/#findComment-6703616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 12.01.2015 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 (edytowane) Czyli w takim razie za mało mam kabelków położonych przy:- włącznikach schodowych - od łącznika podwójnego do lamp- i przy łącznikach krzyżowych Wszędzie w tych miejscach brakuje żyły PE !!!Czy jest może gdzieś to jasno określone w przespisach ponieważ mam zamiar porozmawiać na ten temat z elektrykiem ... I Czym to grozi gdy będzie połoczony N i PE - w przypadku przebicia i pojawienia się na obudowie fazy wywali róźnicówkę tylko czy jeszcze czymś to grozi w przypadku gdy bym nie miał róznicówek np. na oświetleniu ??? (bo rozdzielnica jeszcze nie gotowa) Edytowane 12 Stycznia 2015 przez hokejgk1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196939-%C5%82%C4%85cznik-schodowy/#findComment-6703620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waski78 12.01.2015 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 mam zamiar porozmawiać na ten temat z elektrykiem ... i to jest najlepsze wyjście. A pomiędzy schodowymi są trzy fazowe + PE (niektóre łączniki go wymagają) tak jak napisał elpapiotr . link Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196939-%C5%82%C4%85cznik-schodowy/#findComment-6703633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 12.01.2015 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Tylko muszę mieć silne argumenty czymś się podeprzeć ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196939-%C5%82%C4%85cznik-schodowy/#findComment-6703643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 12.01.2015 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Jeżeli ani łaczniki schodwoe bo są z tworzywa ani lampki wpuszczane w nide nie mają oa obudowie PE to pomiędzy łacznikami schodowymi wystarczy w zupełności zwykrzy przewód YDYP 3x1.5 TAK ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196939-%C5%82%C4%85cznik-schodowy/#findComment-6703653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 12.01.2015 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Połączenie N z PE jest niedopuszczalne. A może powodować wyłączanie wyłącznikó różnicowoprądowych o ile są takie w instalacji. Chyba 2 żyły fazowe. Sorry za przejęzyczenie. Oczywiście dwie żyły "korespondencyjne", pełniące funkcje przewodów fazowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/196939-%C5%82%C4%85cznik-schodowy/#findComment-6703657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania