Wieje z otworów w gk - nacięcia w folii paroizolacyjnej


Wozik

Recommended Posts

Hello,

 

Od 8 lat zamieszkuję w domu, jeden z pokoi, z narożnikiem od strony zachodniej, jest zawsze najzimniejszy. Zawsze wydawało mi się, że taki jego urok, bo usytuowany jest od strony, z której wieją wiatry.

 

Niedawno wymieniałem halogeny w skosach, na LEDy. Założyłem większe oprawki, a przy okazji żarówki, które są żeberkowane i wentylowane. W czasie ostatnich silnych wiatrów zaobserwowałem, że z otworów wieje zimne powietrze.

 

Na pewno pod halogenami (kiedyś były puszki, przy LEdach usunąłem) jest rozcięta folia paroizolacyjna. Rozcięcie ma około 5-10 cm. Są takie 4 miejsca w tym pokoju. Dodatkowo czuć, że ściana kolankowa, też gk, jest chłodniejsza niż w innych pomieszczeniach, czyli między gk a murem hula sobie wiatr. Tak było zawsze.

 

Przeczytałem cały internet w poszukiwaniu skutków nacięć w folii paroizolacyjnej, opinie są różne. Ocieplenie z zewnątrz jest zrobione jak należy, styropian klejony do ściany i uszczelniony pianą.

 

Proszę o wskazówki, czy mam zamówić termowizję, czy czepić się nacięć w folii i spróbować je zakleić, czy może czeka mnie zrywanie części gk i zrobienie tej instalacji od nowa. W sumie chyba opcja najprostsza, wymiana prostokątów, ale nie wiem czy będzie skuteczna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dla zobrazowania problemów z nieszczelnością paroizolacji podsyłam kolorowy obrazek:

 

termowizja_nieszczelne_poddasze.jpg

 

Termogram wykonany w czasie silnego wiatru. Widok od strony nawietrznej.

 

Należy podkreślić, że aby zlokalizować wszelkie problemy i miejsca nieszczelności, to nie wystarczy sam wiatr.

Należy sztucznie wytworzyć podciśnienie w całym budynku (np. przy pomocy wentylatora od BLOWER DOOR).

 

Pozdrawiam

GREGOR

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 6 months później...
Jest to jakaś opcja, choć mnie interesuje przyczyna.

 

Przyczyna jest taka, że masz nieciągłą barierę ciśnienia, czyli dziurę w obudowie budynku.

(dziurawa folia, brak szczelnego połączenia ze ścianą kolankową).

 

Skoro piszesz o ścianie kolankowej, to obstawiam miejsce w okolicach murłaty (połączenie paroizolacji skosu i ściany).

 

Pozdrawiam

GREGOR

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 months później...
Musisz otworzyć podbitkę w lecie i polatać szczeliny przez które tracisz ciepło. Sam, nie wiedząc czego 3 lata temu zaplanowałem sobie oświetlenie punktowe w GK. Po testach szczelności doszło do mnie, że to był poroniony pomysł. Załatałem wszystkie otwory GK krążkami, dokładnie uszczelniliśmy je poliuretanem. Następnie przykręcę kinkiety zamiast oczek punktowych. Kinkiety po zamontowaniu również uszczelnię gdzie się da.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...